Цели создания системы РВА502 — замена морально и физически устаревших панелей регулирования РВА. Необходимость продиктована все возрастающими требованиями потребителя к техническим характеристикам системы возбуждения. Прежде всего к расширению её информационных возможностей, функций мониторинга и самодиагностики, улучшения алгоритмов управления и защиты, доведение параметров реконструированных систем до характеристик, удовлетворяющих требованиям ГОСТ 21558-2000.
Так, в настоящее время на одной из электростанций РФ находятся в эксплуатации генераторы, оснащённые регуляторами РВА62, которые работают уже достаточно длительное время, значительно превышающее срок их службы. Также известно, что изготовление этого оборудования прекращено, комплект запасных частей приобрести для проведения ремонта нет возможности, соответственно система не ремонтопригодна. Устаревшая элементная база и технические характеристики РВА62 не удовлетворяют современным требованиям и тем более требованиям системы возбуждения, ввиду присущего им параметрического дрейфа элементов, уставок и коэффициентов усиления каналов измерения и регулирования. Оборудование функционирует, преимущественно в ручном режиме.
В качестве примера замены выработавших свой ресурс регуляторов на подобных станциях «Электромаш» предлагает регулятор возбуждения автоматический РВА502 собственного производства, предназначенный для питания автоматически регулируемым током обмоток возбуждения возбудителей генераторов мощностью от 1,5 до 63 МВт во всех эксплуатационных режимах. Регулятор выполняет все функции управления, защиты и сигнализации о текущем состоянии системы возбуждения.
Функции регулирования:
- Регулирование напряжения на шинах станции в соответствии с заданной статической характеристикой (АРН)
- Формирование сигнала стабилизации по производной тока ротора
- Ручное (резервное) регулирование возбуждения при помощи регулятора тока ротора (РТР)
- Управление коэффициентом мощности или реактивной мощностью
Функции ограничения:
- перегрузки по току ротора;
- перегрузки по току статора;
- минимального возбуждения (потребления реактивного тока);
- максимального тока ротора;
- тока ротора на уровне cosφ=1;
- напряжения синхронизации при ручном управлении;
- В/Гц.
Технологические функции:
- Начальное возбуждение.
- Поддержание напряжения на выводах генератора с точностью ±0,5% при работе генератора в диапазоне нагрузок от 0 до номинальной мощности с коэффициентом мощности от 0,6 до 1 и симметричной нагрузке по току при условии, что отклонение частоты вращения агрегата не превышает ±1 % от номинальной частоты вращения.
- Задание величины статизма по реактивному току в пределах от 0 до — 20 %.
- Изменение уставки АРН со скоростью 0,5 % в секунду в диапазоне от 80 до 110 % номинального напряжения генератора.
- Подгонка напряжения генератора к напряжению сети.
- Разгрузка генератора по реактивной мощности.
- Релейная форсировка при снижении напряжения генератора до 0,7-0,9 от номинального значения.
- Контроль проводимости преобразователя.
- Контроль температуры преобразователя.
- Автоматическое слежение между каналами регулирования, обеспечивающее автоматический безударный переход с канала на канал и с одного типа регулятора на другой внутри канала.
- Устойчивое распределение реактивной мощности между однотипными генераторами, объединенными на уровне генераторного напряжения, без использования группового регулирования или поперечных уравнительных связей.
- Развозбуждение при нарушениях в энергосистеме, вызывающих увеличение напряжения на шинах станции.
- Гашение поля генератора инвертированием.
Функции системы управления возбуждением:
- прием из схемы управления турбогенератором основных релейных команд;
- выдачу основных релейных сигналов сухими контактами;
- Связь с АСУ ТП;
- «Дневник событий»;
- Встроенный осциллограф (10 аналоговых величин автоматически при аварии с последующей возможностью перезаписи архива событий).
Функции защиты системы возбуждения:
- Цепей ротора от перенапряжений
- От короткого замыкания на шинах постоянного тока
- От неуспешного начального возбуждения
- От повышения напряжения генератора на холостом ходу
- От потери возбуждения
- От снижения частоты на холостом ходу
- От превышения кратности форсировки
- От превышения длительности форсировки
- От перегрузки ротора по время-зависимой характеристике
- От коротких замыканий во вращающейся части бесщеточного возбудителя
Для информации
Регулятор РВА502 оснащен пультом местного управления, в частности, ключами управления и сенсорным дисплеем с русифицированным текстом, позволяющим проводить настройки защит и регулятора, получать информацию о возникших неисправностях, просматривать текущие параметры системы и генератора. Устанавливается на судах и автономных электростанциях (ПАЭС), где высокие требования к автономности оборудования, применяется для модернизации генераторов с бесщеточной системой возбуждения, а так же получил широкое распространение при модернизации оборудования на автономных электростанциях ПАЭС2500.