Простым языком об интерфейсах программируемых логических контроллеров

27 мая 2022 г. в 15:53

Анонс: что такое интерфейсы программируемых логических контроллеров и зачем нужны устройства связи с объектами. Вводы промышленных контроллеров с программируемой логикой. Основные требования к датчикам и информации на вводе в ПЛК.

Упрощенно интерфейсы (с англ. interface — взаимодействие) в промышленных программно-логических контроллерах — это «посредники-переводчики» между «мозгом» контроллера — центральным процессором и датчиками, исполнительными механизмами, другими контролерами, серверами. Т. е. de facto это входы и выходы, обеспечивающие связь с внешним миром, включая порты связи с контроллерами, ПК, серверами более высокого уровня и приборы, устройства записи, программирования, изменения параметров и т. д.

Схема взаимодействия в структуре ПЛК

Вместе с тем, центральный процессор «понимает» только цифровую информацию, датчики формируют, исполнительные механизмы «воспринимают» аналоговые, дискретные, реже, цифровые сигналы (более подробно во второй статье цикла по ссылке ниже), а информационный обмен ПЛК с другими контроллерами, серверами более высокого уровня должен происходить по определенным и общим правилам или протоколам. Поэтому в ПЛК интегрируют (непосредственно в контроллер или в виде съемных модулей) специальные устройства связи с объектами (аббревиатура УСО), среди которых наиболее популярные:

  • аналогово—цифровые преобразователи (аналого—цифровые, АЦП), которые (упрощенно) дробят один непрерывный сигнал на несколько участков, сравнивают усредненную величину сигнала каждого участка с заданным базовым значением и кодируют полученные результаты в виде цифр;
  • цифро-аналоговые преобразователи, которые по цифровым кодам формируют импульсы, как правило, напряжения, реже тока с очень маленьким временем между ними, что в итоге позволяет получить на выходе (условно) непрерывный сигнал;
  • коммуникационные модули — повторители, формирователи, преобразователи интерфейсов разных протоколов информационной связи (например, RS-232/RS-485), обеспечивающие коммуникации ПЛК с серверами диспетчерского уровня, другими контроллерами, средствами для программирования, УСО и т. д.
Схема работы аналого–цифровых
Упрощенная схема работы аналого—цифровых преобразователей в ПЛК
Схема работы цифро-аналоговых преобразователей
Упрощенная схема работы цифро-аналоговых преобразователей в ПЛК

По сути, коммуникационные порты определяют возможность связи ПЛК с «информационным внешним миром» по установленным международными стандартами протоколам, но для «понимания» друг друга ПЛК и другого средства информации программы для процессора контроллера должны обеспечивать поддержку используемого протокола (или стека — пакета протоколов связи).

Вводы промышленных контроллеров с программируемой логикой

Если говорить о работе ПЛК в силовой сети, то программируемые логические контроллеры могут собирать информацию о состоянии электрических, электромагнитных, физических (в контексте — влажность, температура, давление) датчиков или «устройств ввода». Большинство датчиков преобразуют один сигнал в другой, например, в термопаре разница температур на выходе преобразуется в разницу потенциалов, датчики положения на базе линейных дифференциальных трансформаторов (linear variable differential transformer — LVDT) — в напряжение величины, зависящей от смещения железного сердечника, в конденсаторных датчиках смещения — в разницу емкостей (или емкостных сопротивлений, от которых зависит величина тока) и т. д.

Датчики положения на базе LVDT
Датчики положения на базе LVDT

На рисунке:

  • при положении ферромагнитного сердечника по центру между двумя вторичными катушками, индуцируемые в них напряжения равны, а их общий выход, как разница между двумя напряжениями (v1-v2) равен нулю, т. е. напряжение отсутствует;
  • при смещении ферромагнитного сердечника величина переменного напряжения, индуцируемого в одной катушке, больше, чем в другой, т. е. появляется разница между напряжениями двух вторичных катушек, которая преобразуется в аналоговое напряжение постоянного тока и усиливается перед вводом в аналоговый канал ПЛК.
Конденсаторные датчики смещения с регистрацией:
а — изменения расстояния между пластинами,
b — изменение высоты между пластинами,
с — перемещения диэлектрика

Справка
Термин преобразователь обычно используется для устройства, которое преобразует сигнал из одной формы в другую физическую форму, т. е. многие датчики называют преобразователями, но превалирующее большинство преобразователей не являются датчиками, например, двигатель, который преобразует электрическую энергию в механическую (вращение) или тот же ШИМ преобразователь привода управления электродвигателя постоянного тока. ШИМ-преобразователь управления подает на обмотку двигателя постоянного тока буквально цифровые сигналы в виде пакета импульсов заданной «ширины» (продолжительности), что формирует определенную величину среднего напряжения и позволяет управлять скоростью вращения.

Цифровые сигналы от ШИМ-преобразователя
Цифровые сигналы (пакеты импульсов напряжения) от ШИМ-преобразователя двигателя постоянного тока

Датчики, имеющие цифровые/дискретные, т. е. двухпозиционные выходы, могут быть легко подключены к входным портам ПЛК, но аналоговые сигналы с датчиков должны быть преобразованы в цифровые перед их вводом в контроллер.

Основные требования к датчикам и информации на вводе в ПЛК

Каждый датчик в зависимости от измеряемых параметров может иметь свои особенности, но общие требования (упрощенно) ко всем датчикам, работающим с программно-логическими контроллерами, включают:

  • Точность — степень, в которой значение, указанное системой измерения или элементом, может быть ошибочным, или проще — разница между результатом измерения и истинным значением измеряемой величины.
  • Диапазон переменной системы — пределы, в которых могут варьироваться входные данные, например, резистивный датчик температуры может работать в диапазоне от −200 до +800 °С; время стабилизации (плюс отклика, нарастания) — суммарное время, необходимое для того, чтобы выходной сигнал стабилизировался в пределах некоторой погрешности, например, 2 %, от установившегося значения.
  • Чувствительность — величина изменения выходного сигнала измерительной системы или элемента при изменении измеряемой величины на заданную, например, термопара может иметь чувствительность 20 мкВ/ °C и, таким образом, давать выходной сигнал 20 мкВ на каждый 1°C изменения температуры.
  • Стабильность—способность системы давать один и тот же результат при использовании для измерения постоянного входа в течение определенного периода времени. Термин «дрейф» часто используется для описания изменений, происходящих с течением времени.
  • Повторяемость — способность системы измерения давать одно и то же значение при повторных измерениях одного и того же значения переменной.
  • Распространенной причиной отсутствия или нарушений повторяемости являются случайные колебания параметров окружающей среды, например, изменения температуры и влажности.
  • Надежность — вероятность того, что датчик будет работать с согласованным уровнем параметров (точности, повторяемости и т. д.) в течение определенного периода времени при определенных условиях окружающей среды.

В случае с точностью, ошибка может возникать из-за «нелинейности» измеряемого параметра, т. е. возникает в результате ошибочного предположения о линейной зависимости, или «гистерезисной», когда при росте и уменьшении изменений регистрируются неодинаковые параметры (например, разница в показаниях термометра при нагреве и охлаждении жидкости до одной температуры).

Ошибки
Ошибка «нелинейности» (слева) и «гистерезиса» (справа)
Время стабилизации сигнала
Время стабилизации сигнала. Например, показаний амперметра при включении тока. Относится к пункту «Диапазон переменной системы»

Вы прочитали заключительную часть цикла публикаций, рассказывающих просто и доступно о программируемых логических контроллерах.

Первая статья цикла
Вторая статья цикла

#ПЛК #микроэлектроника #ПО

Источник: Завод конденсаторных установок «МИРКОН»

👉 Подписывайтесь на Elec.ru. Мы есть в Телеграм, ВКонтакте и Одноклассниках

Информация о компании

Завод конденсаторных установок «МИРКОН» осуществляет полный цикл мероприятий по вопросам компенсации реактивной мощности.
Читайте также
Новости по теме
Объявления по теме

ПРОДАМ: Программируемые логические контроллеры серии FAB (AF-10MR) (н/м)

FAB простая серия программируемых логических контроллеров (ПЛК) не имеет возможностей по увеличению количества точек ввода/вывода, но обладает широкими функциональными возможностями для применения в быту и промышленности. Программируемы реле FAB достаточно просты для изучения и эксплуатации. Управление и мониторинг реле FAB можно осуществлять не только через прямое соединение, но и через Интернет, что расширяет функциональные возможности устройств работающих совместно с реле. Отличительные особенности Съемный ЖК-дисплей на 4 строки по 10 символов Встроенные часы реального времени Возможность коммуникации по RS-485 для удаленного управления и мониторинга Достаточно простое программирование Объем программы: 127 функциональных блоков, 127 таймеров, 127 счетчиков, 127 интервалов RTC Применение программируемых реле серии FAB Управление световой и звуковой сигнализацией; управление освещением; системы управления фонтанами, компрессорами, двигателями; автоматическое управление дверями, воротами; автоматические системы полива; системы регулирования температуры и вентиляции в помещениях. Модификации: AF-10MR-A ,AF-10MR-D ,AF-10MR-E ,AF-10MT-E ,AF-10MT-D ,AF-10MT-GD ,AF-20MR-A ,AF-20MR-D ,AF-20MR-E ,AF-20MT-E ,AF-20MT-D ,AF-20MT-GD. Надеемся, что эта информация будет Вам полезна и поможет определиться с выбором! За дополнительной информацией обращайтесь к нашим специалистам! С уважением, Электроэнергетика.
Программируемые логические контроллеры серии FAB (AF-10MR) (н/м)

ПРОДАМ: ПЛК «СТАБУР»

Панельные программируемые логические контроллеры ПЛК «СТАБУР» предназначены для построения систем управления и контроля разнообразных технологических объектов, станков, оборудования. Отличительные особенности ПЛК «СТАБУР»: Функции «3 в 1». Сочетание в одном приборе функций ПЛК, модулей ввода-вывода и человеко-машинного интерфейса (HMI) — сенсорной панели, что существенно упрощает и удешевляет построение современных систем автоматизации с визуализацией. Широкий диапазон размеров сенсорной панели от 5'' до 21,5'' позволяет наиболее точно выбрать модель ПЛК под конкретную задачу. Модульная архитектура. На борту прибора могут быть размещены до 8 (либо 16 на ПЛК с экраном от 12.1'') различных модулей ввода-вывода. Это модули разнообразных дискретных и аналоговых сигналов, различные коммуникационные модули. Путем набора необходимых встраиваемых модулей под конкретный объект управления и контроля, может быть получено функционально законченное устройство на одном приборе, выполняющее функции ПЛК, панели управления и визуализации, и блоков ввода-вывода. Также по сети RS-485, Ethernet, CAN и др., могут быть подключены внешние модули ввода-вывода, работающие по стандартным протоколам Modbus, CANopen и др. Широкие возможности управления. Современный высокопроизводительный процессор в сочетании с ОС реального времени Linux позволяет управлять динамичными объектами. Бесплатная среда проектирования. Программирование ПЛК осуществляется на языках МЭК 61131-3 с использованием бесплатной среды проектирования CODESYS, либо отечественной MasterSCADA 4D. Универсальность использования. ПЛК «СТАБУР» могут также использоваться как промышленные специализированные контроллеры под управлением ОС Linux. https://psve.ru/index.php?route=product/product&path=18_75&product_id=86
Мошков Игорь · ПРОМСВЯЗЬ · Сегодня · Россия · Свердловская обл
ПЛК «СТАБУР»

ПРОДАМ: Программируемые логические реле ARRAY ELECTRONIC (серии FAB, серии SR) (н/м)

Программируемые или интеллектуальные реле – это программируемый логический контроллер (ПЛК) простого типа. Устройство используется при создании систем управления с логической обработкой информации. Область применения: автоматизация технологических процессов и производств, включение электроприборов в быту. Преимущества: ПЛК позволяет легко заменить аппаратное устройство с релейной логикой в схемах; С помощью интеллектуального реле можно гибко менять настройки системы с учетом существующих условий. Специфика программируемого логического контроллера Выделяются такие особенности ПЛК: Количество точек ввода/вывода составляет 10–82. Для дополнения входов/выходов применяют модули расширения. В простой серии FAB нет возможности расширения. В базовых модулях имеется 10 или 20 точек ввода/вывода. В программируемых реле серии SR есть возможность расширения до 82-х точек ввода/вывода (50 входов/32 выхода). Существуют аналоговые и дискретные входы реле. Выходы для коммутации нагрузки бывают только дискретными. Они могут быть транзисторными или релейными, это зависит от типа контроллера. Классификация реле по типу питающего напряжения Различают 2 типа реле в зависимости от таких типов питания: От сети переменного тока с напряжением 100–240 V. От постоянного тока с напряжением 12–24 V. В серии FAB имеются 2 модели, которые работают от источников с постоянным и переменным напряжением 12–24 V. Как работает программируемое реле На компьютере с использованием простого языка функционально-блочных диаграмм (FBD) создается специальная программа, которая и задает алгоритм работы ПЛК. Для тестирования алгоритма программы без подключения контроллера есть встроенный симулятор. Программа закачивается из компьютера в контроллер при помощи специального кабеля. Программу можно создать и с панели контроллера. Надеемся, что эта информация будет Вам полезна и поможет определиться с выбором! За дополнительной информацией...
Программируемые логические реле ARRAY ELECTRONIC (серии FAB, серии SR) (н/м)

УСЛУГИ: Оказываем услуги в программирования логических контроллеров (ПЛК)

Оказываем услуги в области программирования логических контроллеров (ПЛК). При разработке программ мы используем языки программирования, стандартизированные международной электротехнической комиссией (МЭК), а именно: Structured Text, Continuous Flow Chart, Function Block Diagram, Ladder Diagram. Только лучшее программное обеспечение для разработки прикладных программ логических контроллеров! Программирование ОВЕНCoDeSys — инструментальный программный комплекс промышленной автоматизации, используется на контроллерах ОВЕН, WAGO. Производится и распространяется компанией 3S-Smart Software Solutions GmbH (Германия). Программирование ОВЕНSoMachine — ПО, специально разработанное для изготовителей машинного оборудования (OEM). Позволяет проектировать, вводить в действие и обслуживать системы на основе контроллеров Schneider Electric. SoMachine ускоряет выход на рынок и повышает конкурентоспособность. Программирование ОВЕНTIA Portal — интегрированная среда разработки программного обеспечения АСУ ТП от уровня приводов и контроллеров Siemens до уровня человеко-машинного интерфейса. Программирование контроллеровUnity Pro — программная среда для разработки и программирования ПЛК Schneider Electric. Приложение для разработки и программирования контроллеров MODICON M340, Premium, Atrium и Quantum фирмы Schneider Electric. Программирование контроллеровTwinCAT — является единой программной средой для всех контроллеров Beckhoff: от высокопроизводительных промышленных ПК до встроенных ПЛК. Программирование CAREL1tool — среда разработки для свободно программируемых контроллеров Carel. 1Tool включает в себя пять различных приложений, доступных для разработчика на всех фазах разработки программного обеспечения. Программирование ОВЕНSMLogix — инструмент разработки прикладных программ для программируемых контроллеров Segnetics. Поддерживает язык FBD стандарта МЭК 61131/3. Мы работаем с лучшими мировыми и российскими производителями ПЛК Программирование ПЛК Beckhoff Automation GmbH...
Завод Подстанций · Проммонтаж · 22 апреля · Россия · Тверская обл
Оказываем услуги в  программирования логических контроллеров (ПЛК)

ПРОДАМ: Логические модули Siemens LOGO

ТД «ТЕХПРИВОД» реализует логические модули Siemens LOGO. Логические модули LOGO (Siemens) - компактное, комфортабельное, экономичное и универсальное решение для построения простых устройств автоматического управления: Простота обслуживания, удобное и простое программирование; Все в одном: – интегрированный дисплей и клавиатура; – программируемая логика; – библиотеки встроенных функций; – входы и выходы; – 34 встроенные функции; – до 130 функций на программу; – программирование с встроенной клавиатуры без использования программатора и специального программного обеспечения. Модели логических модулей Siemens LOGO предлагаемые ТД «ТЕХПРИВОД»: – логический модуль Simens LOGO 6ED1052-1CC01-0BA6 24С; – логический модуль Simens LOGO 6ED1052-2CC01-0BA6 24Cо; – логический модуль Simens LOGO 6ED1052-1HB00-0BA6 24RC; – логический модуль Simens LOGO 6ED1052-1HB00-0BA8 24RCE V8; – логический модуль Simens LOGO 6ED1052-2HB00-0BA6 24RCO; – логический модуль Simens LOGO 6ED1052-1MD00-0BA6 12/24RC; – логический модуль Simens LOGO 6ED1052-1MD00-0BA7 12/24RCE V7; – логический модуль Simens LOGO 6ED1052-1MD00-0BA8 12/24RCE V8; – логический модуль Simens LOGO 6ED1052-2MD00-0BA6 12/24RCO; – логический модуль Simens LOGO 6ED1052-1FB00-0BA6 230RC; – логический модуль Simens LOGO 6ED1052-1FB00-0BA7 230RCЕ V7; – логический модуль Simens LOGO 6ED1052-1FB00-0BA8 230RCЕ V8; – логический модуль Simens LOGO 6ED1052-2FB00-0BA6 230RCO; – логический модуль Simens LOGO 6ED1055-1CB00-0BA0 DM8 24; – логический модуль Simens LOGO 6ED1055-1HB00-0BA0 DM8 24R; – логический модуль Simens LOGO 6ED1055-1FB00-0BA1 DM8 230R; – логический модуль Simens LOGO 6ED1055-1CB10-0BA0 DM16 24; – логический модуль Simens LOGO 6ED1055-1NB10-0BA0 DM16 24R; – логический модуль Simens LOGO 6ED1055-1FB100BA0 DM16 230R; – логический модуль Simens LOGO 6ED1055-1MB000BA1 DM8 12/24R; – логический модуль Simens LOGO 6ED1055-1MA00-0BA0 AM2; – логический модуль Simens LOGO 6ED1055-1MD00-0BA1 AM2 PT100; – логический модуль...
Отдел Продаж · ТПК ТЕХПРИВОД · 22 апреля · Россия · г Москва
ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ КОМПАНИЯ ТЕХПРИВОД, ООО
Компания ANDELI GROUP является производителем широкого спектра низковольтного, трансформаторного и высоковольтного оборудования, а также электромонтажной арматуры и сварочного оборудования. Ассортимент производимой продукции насчитывает более 300 серий и свыше 10000 наименований.