Зачем нужна консервация паровой турбины во время простоя

15 августа 2022 г. в 15:36

При длительных простоях энергетического оборудования в результате воздействия деталей проточной части с влажной средой возникает необходимость их защиты от коррозии, так как металлы используемые при их изготовлении, при определенных условиях вступают во взаимодействие с влагой, содержащейся в рабочих средах. Происходит коррозионное разрушение металла вследствие электрохимических и химических процессов, которое обычно начинается с поверхности и постепенно продвигается вглубь.

Коррозия металла при простое турбин протекает в условиях, соответствующих условиям атмосферной коррозии, т. е. при одновременном наличии влаги и кислорода. Наиболее интенсивно коррозия протекает при наличии на поверхности металла остатков влаги или при относительной влажности воздуха около 100%.

В реальных условиях простоя опорожненного оборудования обеспечивается минимальная скорость коррозии металла (мало зависящей от значения относительной влажности) при условии, что величина относительной влажности воздуха не превышает 60%,. При повышении относительной влажности воздуха до 65% (критическая влажность) и выше скорость коррозии металла резко возрастает.

На практике, вследствие естественных колебаний температуры и относительной влажности воздуха, при наличии гигроскопических примесей на поверхности металла, значение относительной влажности должно быть существенно ниже. Наличие в воздухе даже незначительных концентраций гигроскопической пыли или других примесей уменьшает «пороговую» величину влажности воздуха, при которой активность процесса коррозии возрастает. А при наличии на консервируемых металлических поверхностях рыхлых продуктов коррозии процесс стояночной коррозии существенно ускоряется, вследствие чего относительную влажность воздуха следует поддерживать в диапазоне не более 45%.

Относительная влажность воздуха машинного зала весьма высока, поэтому достаточно незначительного охлаждения воздуха в турбине, чтобы наступила точка росы и выделение влаги на металлических деталях. Для устранения стояночной коррозии необходимо исключить возможность конденсации влаги во время нахождения турбины в резерве, так как при попадании более холодного воздуха в проточную часть неизбежно наступление точки росы и выпадение влаги на различных металлических деталях.

Турбина
Процесс консервации турбины

Как показала практика эксплуатации паровых турбин на ТЭЦ И ГРЭС, подавляющее большинство турбин, имевших длительные простои, имеют коррозионные повреждения концевых уплотнений, что свидетельствует о необходимости совершенствования схем и видов их консервации. Также, выходные кромки направляющих лопаток нижних половин диафрагм, как правило, имеют коррозионные повреждения, превышающие по своей величине верхние половины, что говорит о недостаточном дренировании турбины перед консервацией. Поэтому обязательным условием для всех видов защиты от коррозии является полное дренирование оборудования и трубопроводов в процессе подготовки к консервации.

Особую важность приобретает защита от коррозии деталей паровых турбин, для которых очаги коррозии могут служить концентраторами высоких динамических напряжений, возникающих в процессе работы. Это касается как вращающихся деталей (рабочие лопатки, диски, втулки), так и статорных элементов (диафрагмы, обоймы, сопловые направляющие лопатки).

Коррозионные процессы металла лопаток в газовых турбинах приводят к их неравномерному нагреву, что в свою очередь может привести к недопустимой вибрации, особенно во время быстрого запуска. Особенно чувствительна к коррозии компрессорная часть, изготовленная из низколегированной стали. Коррозионные процессы интенсивно происходят в период длительных простоев под воздействием кислорода воздуха и наличия влаги.

Причиной появления влаги в газовых турбинах является, прежде всего, конденсация пара, содержащегося в продуктах сгорания, заполняющих турбину после её останова и остывания. Конденсат частично остается на лопатках и диафрагмах, а частично стекает и скапливается в корпусе турбины, если он не отводится через дренажи.

Существующие способы консервации теплоэнергетического оборудования приведены в РД 34.20.591-97 — «Методические указания по консервации теплоэнергетического оборудования». Данные методические указания распространяются на турбоустановки тепловых электростанций, энергетические и водогрейные котлы, и устанавливают критерии выбора способов консервации, определяют основные технологические параметры различных способов, технологию их проведения на котлах и турбоустановках при выводе в резерв или ремонт.

Основными методами предотвращения стояночной коррозии паровых турбин в настоящее время являются:

  • подавление коррозии с помощью химических средств (ингибиторов)
  • предотвращение контакта металла с кислородом воздуха
  • снижение влажности воздуха во внутренних полостях оборудования ниже 40%

Консервацию паровых и газовых турбин необходимо проводить в обязательном порядке для предотвращения стояночной коррозии металла внутренних поверхностей как при режимных остановах на срок свыше 7 суток (вывод в резерв на определенный срок, вывод в текущий, средний ремонт, аварийный останов), так и при остановах в продолжительный резерв или капитальный ремонт (реконструкцию).

#тэц #грэс

Источник: Компания «ЮВТЕК»

👉 Подписывайтесь на Elec.ru. Мы есть в Телеграм, ВКонтакте и Одноклассниках

Информация о компании

Компания ЮВТЕК производит оборудование и оказывает услуги направленные на повышение надежности работы и уменьшение числа аварийных остановок оборудования топливно-энергетического комплекса (ТЭК) и энергетического машиностроения.
Читайте также
Новости по теме
Объявления по теме

ПРОДАМ: Паровая турбина ПТ-30-8, 8

Продаю турбину ПТ-60-130/3 с турбогенератором ТВФ-63 : 30% износа от заводского ресурса • Поставим с хранения паровые турбины: • ПТ-12-35/10М с турбогенератором Т-12-2У3 6,3 кВ, • Р-2,5-21/3 с турбогенератором Т-2,5 6,3 кВ, • Р-2,5-15/6М с турбогенератором Т-2,5 6,3 кВ, • П-8-2,2/0,7 с турбогенератором ТПС-8-2У3, • турбина ПТ-30-8,8 ЛМЗ и Тп-115/125-130-1 УТЗ. • С небольшой наработкой в 40 000 часов паровую турбину Р-12-35/5М с турбогенератором Т-12-2У3 6,3 кВ. • Статор для турбогенератора Т-12-2У3 с ВСГ-80 на 10,5 кВ 1995 г.в. , • возбудитель ВТ-75-3000, якоря возбудителей ВТ-50, ВТ-75,ВТ-170,ВТ-450. • Газотурбинная электростанция мощностью 20 МВт ГТД-20 (двигатель ДЖ-59Л и турбогенератор ТС-20) 2 комплекта с хранения. • Трансформаторы:ТДТН-40000-110/35/6 2 шт. • ПАЭС-2500. Оборудование бывшее в эксплуатации- паровые турбины: • Р-6-35/5М с турбогенератором Т2-6-2; • ПР-6-35/15/5М с Т-6-2 6,3 кВ, • ПТ-12-35/10М с Т-12-2У3 6,3 кВ, • Р-12- 35/5М с турбогенератором Т-12-2У3 6,3 Кв, • ПТ-60-130/3 с ТВФ-63-2, • Т-110/120-130-3 с ТВФ-120-2У3. • Трансформаторы ТДЦ-80000-110/6. • Возбудитель ВТ-75-3000. Поставим запчасти: вкладыши подшипников, воздухоохладители ВБ, маслоуловители (лабиринтные уплотнения) к возбудителям ВТ и турбогенераторам серии Т производства ЛТГЗ-Привод.
Старков Игорь · Ленрем · 29 ноября · Россия · Пермский край
паровая турбина ПТ-30-8, 8

ПРОДАМ: Диафрагма паровой турбины типа К-315-240-1

Промышленное предприятие изготовит диафрагмы для паровой турбины типа К-315-240-1. Ассортимент: Диафрагма ЦВД, чертеж 1377380-01, сталь 15Х11МФ; Диафрагма ЦСД, чертеж 1282161СБ, сталь 403cb (ESR); Предприятие гарантирует, что продукция будет соответствовать всем требованиям ГОСТ, и изготовлена в 2022 году. Предоставляем все документы, в том числе Сертификат формы Ст1. Работаем с заказчиками из любой страны мира. На все вопросы ответит специалист-консультант. Прошу связываться по WhatsApp. Для получения полной информации подписывайтесь на наш заводской Telegram-канал по ссылке https://t.me/tecturbo Там публикуем новости о ценах на наши запчасти и о сроках изготовления.
Филатов Дмитрий · stanok-expert · 9 декабря · Россия · г Санкт-Петербург
Диафрагма паровой турбины типа К-315-240-1

ПРОДАМ: Паровая турбина П-3, 0/10, 5-4, 0/09 с генератором ТПС-4-2В с хранения

• Поставим с хранения паровые турбины: • ПТ-12-35/10М с турбогенератором Т-12-2У3 6,3 кВ, • Р-2,5-21/3 с турбогенератором Т-2,5 6,3 кВ, • Р-2,5-15/6М с турбогенератором Т-2,5 6,3 кВ, • П-8-2,2/0,7 с турбогенератором ТПС-8-2У3, • турбина ПТ-30-8,8 ЛМЗ и Тп-115/125-130-1 УТЗ. • С небольшой наработкой в 40 000 часов паровую турбину Р-12-35/5М с турбогенератором Т-12-2У3 6,3 кВ. • Статор для турбогенератора Т-12-2У3 с ВСГ-80 на 10,5 кВ 1995 г.в. , • возбудитель ВТ-75-3000, якоря возбудителей ВТ-50, ВТ-75,ВТ-170,ВТ-450. • Газотурбинная электростанция мощностью 20 МВт ГТД-20 (двигатель ДЖ-59Л и турбогенератор ТС-20) 2 комплекта с хранения. • Трансформаторы:ТДТН-40000-110/35/6 2 шт. • ПАЭС-2500. Оборудование бывшее в эксплуатации- паровые турбины: • Р-6-35/5М с турбогенератором Т2-6-2; • ПР-6-35/15/5М с Т-6-2 6,3 кВ, • ПТ-12-35/10М с Т-12-2У3 6,3 кВ, • Р-12- 35/5М с турбогенератором Т-12-2У3 6,3 Кв, • ПТ-60-130/3 с ТВФ-63-2, • Т-110/120-130-3 с ТВФ-120-2У3. • Трансформаторы ТДЦ-80000-110/6. • Возбудитель ВТ-75-3000. Поставим запчасти: вкладыши подшипников, воздухоохладители ВБ, маслоуловители (лабиринтные уплотнения) к возбудителям ВТ и турбогенераторам серии Т производства ЛТГЗ-Привод.
Старков Игорь · Ленрем · 29 ноября · Россия · Пермский край
паровая турбина П-3, 0/10, 5-4, 0/09 с генератором ТПС-4-2В с хранения

ПРОДАМ: Турбогенератор ТВС-30

Продаем с хранения новую паровую турбину Р-12-35/10.Находится на консервации в заводской смазке в теплом складе. Можем поставить к ней турбогенератор Т-12-2У3 на 6,3 или на 10,5 кВ. Поставим недорого с хранения паровые турбины и турбогенераторы: • ротор турбины Р-2.5-35/3М • турбина Р-2,5-21/3 с турбогенератором Т-2,5 6,3 кВ, • турбина Р-2.5-35/3М и запчасти • турбина ПР-6-35/3 • Газогенератор JMS 316 Австрия JENBACHER 827 кВт с котлом VITOMAX 981 кВт VIESSMAN Герамния 3 шт. • Дизель-генератор FG WILSON USA 508 кВт • Турбогенераторная установка Кубань 500 кВт • Турбина П-3,0/10,5-4,0/0,9 с генератором ТПС-4-2У3 • турбина ПТ-30-8,8 ЛМЗ и Тп-115/125-130-1 УТЗ. • Статор и ротор для турбогенератора Т-12-2У3 с ВСГ-80 на 10,5 кВ 1995 г.в. якорь ВСГ-80-3000 , воздухоохладители ВБ 140 • возбудитель ВТ-75-3000 и ВСГ-80-3000, якоря возбудителей ВТ-75 ВТ-120,ВТ-170, ВСГ-80. • Газотурбинная электростанция мощностью 20 МВт ГТД-20 (двигатель ДЖ-59Л и турбогенератор ТС-20) 2 комплекта с хранения. • Передвижная газотурбинная электростанция ПАЭС-2500 с котлом-утилизатором • Турбогенератор Т-32-2У3 • ротор ЦНД ПТ-80 • ротор турбины ПТ-12-35/10М • Паровая турбина Т120-12,8 “ЛМЗ” (с хранения) 1998г Турбогенератор ТФП-110-2У3 Распродажа - Оборудование бывшее в эксплуатации- паровые турбины: • турбина Р-6-35/5М с турбогенератором Т2-6-2 • турбина ПР-6-35/15/5М с генератором Т-6-2 6,3 кВ • Турбина конденсационная П-6-35/5М с Т-6-2У3 6,3 КВ БВУГ • турбина Р-12-35/5М с турбогенератором Т-12-2У3 6,3 кВ. • турбина ПТ-12-35/10М с генератором Т2-12-2 6,3 кВ . • Ротор турбины с диафрагмами Р-12- 35/5М • Ротор...
Старков Игорь · ЗАО "ЛинСтар" · 29 ноября · Россия · Пермский край
Турбогенератор ТВС-30

ПРОДАМ: Молниеотводы граненые (МОГК)

Для защиты от ударов молний зданий, сооружений и защиты от перенапряжения в питающей сети. Молниеприемник непосредственно воспринимающий на себя молнии- это стальной стержень, защищенный от коррозии. Защищен от коррозии методом горячего цинкования (ГОСТ 9.307-89). Данный вид покрытия не является декоративным и носит сугубо функциональный характер. гарантия на коррозийную стойкость — не менее 25 лет. Возможно изготовление по индивидуальному заказу любых типоразмеров для использования в I-VII ветровом районе. Для каждого объекта конструкция опоры рассчитывается индивидуально. Оборудование, которое выпускает «АМИРА», сопровождает Вас повсюду: едете ли Вы по освещенной скоростной автомагистрали, прибываете ли в аэропорт, приходите ли поболеть за любимую команду на стадион, оставляете ли машину на парковке у торгового центра, гуляете ли по центральным историческим улицам и набережным Санкт-Петербурга или других городов России –оборудование с логотипом AMIRA обеспечивает Вам комфорт и безопасность. Мы гордимся тем, что можем обеспечить сферу наружного освещения качественным и надежным оборудованием, это способствует повышению качества жизни людей. Уже более 25 лет компания «АМИРА» является одним из лидеров в области наружного освещения, предоставляет клиентам комплексные решения «под ключ». Все новое, что есть на данный момент в светотехнической отрасли: светодиодные светильники, максимально удобные и экономичные в обслуживании мачты и опоры освещения, автономные уличные осветители, работающие от энергии солнца и ветра — все нашло применение в наших новых разработках и представлено на сайте и в каталоге.
АО АМИРА · АМИРА · 4 декабря · Россия · г Санкт-Петербург
Молниеотводы граненые (МОГК)
Компания «ФАТО Электрик» является производителем и прямым поставщиком низковольтной электротехнической продукции торговой марки HLT. На сегодняшний день ассортимент продукции бренда HLT уже включает в себя более 4000 наименований продукции. Офис и склад общей площадью свыше 1000 м2 находятся в Москве для удобства развития региональной сети дистрибьюции бренда. Фато Электрик осуществляет поставки не только по всей территории Российской Федерации, но и тесно сотрудничает с Республикой Беларусь.