Человеческая жизнь бесценна. Банальная мысль, тем не менее не теряющая своей актуальности. Особенно, если речь идет о пожарной безопасности. Пожары ежегодно становятся причинами огромного числа трагедий и сопровождаются рисками для жизни людей. Именно поэтому к оборудованию, которое обеспечивает пожарную безопасность или участвует в борьбе с распространением огня, выдвигаются особые требования. Но представим, что пожар все-таки начался.

Что требуется от оборудования, которое является частью противопожарной системы?

Безусловно, требуется безостановочная работа оборудования. Так сказать, работа «до конца», с полным игнорированием внешних факторов и сигналов. Например, это справедливо для насосов, подающих в систему воду для тушения пожара. Также это справедливо для вентиляторов, создающих подпорное давление в помещениях, через которые эвакуируют людей, например, на лестничных маршах зданий. Если электродвигатель отвечает за дымоудаление, то он будет запитан через контактор и/или автомат защиты двигателя. В других случаях в современных противопожарных системах, как правило, частотный преобразователь берет на себя функции управления электродвигателем. Именно ему отводится роль того звена, которое отвечает за правильную работу насосных и вентиляторных нагрузок в экстремальной ситуации.

Прежде чем перейти к описанию пожарных функций преобразователей частоты, давайте разберемся, а зачем вообще они нужны и какие дополнительные плюсы могут принести, кроме экономии электроэнергии при работе на пониженной от номинала частоте.

Одной из ключевых функций является контроль целостности моторного кабеля – преобразователь может сам определить, есть ли обрыв фазы, вывести предупреждение на свой экран или передать его в систему управления верхнего уровня, чтобы были приняты соответствующие меры по ремонту. При этом важно, чтобы диагностика кабеля производилась в автоматическом режиме – иначе говоря, с заданной периодичностью – даже без команды «Старт». Согласитесь, знать о том, что целостность моторного кабеля нарушена, нужно заранее. Во время пожара, после попытки включить пожарный насос, понять, что он работать не будет… Это значит опоздать.

В преобразователях частоты SystemeVar Hertz типа STV050 от «Систэм Электрик» диагностика моторного кабеля осуществляется без подачи сигнала «Старт», т.е. без вращения электродвигателя. Эта функция может быть задействована при активации пожарного режима. Кроме того, в настройках прибора можно задать периодичность таких проверок. Данная функция полностью отвечает требованиям стандарта ГОСТ Р 53325-2012: контроль целостности моторного кабеля может производится в режиме ожидания с заданной периодичностью, когда электродвигатель остановлен, или перед самым началом пожарного режима. 

Что представляет собой пожарный режим в преобразователях частоты?

Для данного типа приборов пожарный режим означает, что, начиная с получения команды «Старт» и заканчивая командой «Стоп» или саморазрушением, он работает, игнорируя все аварии и ошибки. Словом, главная задача преобразователя – это обеспечение вращения электродвигателя (насоса или подпорного вентилятора) при любых условиях, без учета каких бы то ни было внешних или внутренних факторов. Главное – выполнить основную противопожарную функцию.

Для преобразователей частоты SystemeVar Hertz запуск пожарного режима возможно реализовать двумя способами. Первый – исключительно для работы только в пожарном режиме. Второй – активация режима по необходимости. Последний способ используют путем подачи команды с панели управления частотного преобразователя, цифровых входов или по протоколу коммуникации. В остальное время преобразователь можно использовать для «обычного» регулирования скорости электродвигателя.

Пожарный режим SystemeVar Hertz STV050 позволяет настроить три способа задания частоты: одну фиксированную, несколько фиксированных, задание частоты по аналоговому входу или работу в режиме ПИД-регулирования технологического параметра. Именно последний способ может быть использован для поддержания избыточного давления в помещении, чтобы предотвратить попадание в него дыма, что соответствует требованиям приказа МЧС России от 19.03.2020 № 194 (ред. от 21.11.2023) «Об утверждении свода правил СП 1.13130.2020. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».

Немного истории. Как разрабатывали SystemeVar Hertz

Впервые SystemeVar Hertz был представлен в апреле 2024 года на Инновационном Саммите, организованном компанией «Систэм Электрик». Этот продукт был создан отечественными специалистами в сотрудничестве с Delixi Group, одним из крупнейших производителей электротехники в КНР. Испытания пилотной партии в полевых условиях у ведущих компаний-партнеров «Систэм Электрик» показали высокую надежность и простоту эксплуатации. Это было подтверждено большим количеством заказов на новую серию.

Лидер запуска по приводной технике «Систэм Электрик» Константин Цыплаков
Лидер запуска по приводной технике «Систэм Электрик» Константин Цыплаков

«Разумеется, пожарный режим реализован у многих азиатских производителей, представленных на нашем рынке под оригинальными или отечественными названиями. Проектируя SystemeVar Hertz, мы это прекрасно понимали. Но нашей целью было развить российский рынок оборудования для систем пожаротушения и дать преобразователям передовые функции именно в недорогом приборе и в экономичном варианте исполнения», – отметил Константин Цыплаков, лидер запуска по приводной технике «Систэм Электрик».

Помимо русскоязычной документации, представленной на сайте производителя «Систэм Электрик», было разработано отдельное Руководство по реализации пожарного режима (PDF, 754 Кб). Кроме подробных инструкций по реализации двух вариантов, описанных выше, документ содержит типовые схемы подключения преобразователей частоты и готовые наборы параметров настроек прибора. Это позволяет пользователям экономить время при проектировании противопожарных систем.

Источник: Систэм Электрик