Преобразователи частоты в системах дымоудаления и пожаротушения для управления вентиляторами и насосами должны соответствовать особенным требованиям. Главной особенностью для использования в таких системах должно являться наличие в ПЧ «Пожарного режима», который позволяет ему работать на износ, игнорируя защиты двигателя и преобразователя. В этом случае процесс дымоудаления или подачи воды продолжается до тех пор, пока не произойдёт полное разрушение привода/электродвигателя, либо не пропадет сигнал «Пожар» от системы АСУ.
Преобразователи частоты Sinvel SID300 имеют встроенную функцию «Пожарный режим», что позволяет использовать их в комплексах систем пожаротушения и дымоудаления для управления электродвигателями пожарных или вентиляционных установок. Преимуществами использования преобразователей Sinvel SID300 в таких системах по сравнению с использованием устройств плавного пуска или прямого запуска от сети является возможность широкого регулирования скорости электродвигателя. Это позволяет обеспечить нужную для системы производительность, а также снизить нагрузку на электрические сети при пусках и остановках электродвигателей исполнительных механизмов.
Пуск двигателей при использовании преобразователей частоты Sinvel SID300 происходит при номинальном токе по сравнению с 7-8 кратным превышением номинального тока при пуске напрямую от сети. Sinvel SID300 имеют мощность от 0,4 до 450кВ – это достаточно для подавляющего большинства используемых в данных системах электродвигателей. Управление преобразователем Sinvel SID300 осуществляется с помощью интуитивно понятного интерфейса и встроенной ручки вал-кодера, которую также можно использовать в качестве потенциометра для локального задания скорости, что делает SID300 максимально удобным для операторов.

Также для ввода в эксплуатацию и диагностики преобразователя SID300 доступно бесплатное программное обеспечение Sinvel Drive на русском языке. Кроме того, SID300 поддерживает возможность удаленного управления и настройки с помощью Wi-Fi модуля и приложения для мобильного телефона Sinvel Mobile. За настройку и выбор «Пожарного режима» отвечает параметр F15.60 в котором по умолчанию стоит значение 0. В этом варианте преобразователь частоты SID300 работает в обычном режиме и даже если сигнал от системы на клемму «функции триггера пожарного режима» действителен, преобразователь частоты не изменит текущее состояние и будет нормально реагировать в случае возникновения неисправности.
Для активации «Пожарного режима» необходимо в параметре F15.60 установить значение 1 или 2 и выбрать соответствующий тип «Пожарного режима»: «Пожарный режим 1» или «Пожарный режим 2». Если выбрать «Пожарный режим 1», то при сигнале от системы на клемму «функция триггера пожарного режима», преобразователь частоты продолжит работать с частотой, заданной в параметре F15.61 эксплуатационной частоты пожарного режима (значение параметра может быть изменено вручную во время работы), и не будет реагировать на внутренние ошибки или аварии, пока сам преобразователь частоты не будет поврежден или не произойдёт отмена сигнала включения «Пожарного режима».
Если выбрать «Пожарный режим 2», то при сигнале от системы на клемму «функция триггера пожарного режима», преобразователь частоты продолжает работать с частотой, заданной в параметре F15.61 эксплуатационной частоты пожарного режима и не будет реагировать на внутренние ошибки либо аварии, за исключением неисправностей E01, E02, E04, E05, E07 и E08, пока не произойдёт отмена сигнала включения «Пожарного режима».
Преобразователь частоты Синвел SID300 имеет сертификат пожарной безопасности и соответствует требованиям федерального закона №123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», обладает встроенным «Пожарным режимом», а также гибкой системой настройки и встроенным сетевым протоколом Modbus-RTU, что позволяет легко интегрировать преобразователь в действующую автоматизированную систему управления (АСУ) комплекса пожаротушения и дымоудаления.
Sinvel – российский бренд промышленного электрооборудования, созданный профессионалами для профессионалов. Сегодня под брендом Sinvel выпускаются преобразователи частоты, блоки питания и предохранительная техника. Продукция Sinvel сертифицирована, соответствует стандартам IEC/МЭК, а также адаптирована под требования российских потребителей и электросетевых компаний. Подробная информация на сайте.