Промышленное оборудование

Реле контроля напряжения – инструкция по применению и эксплуатации – обзор | ООО «НТК Приборэнерго»

4 июля 2025 г. в 15:32

Реле контроля напряжения (РКН) – это микропроцессорное устройство, предназначенное для отключения бытовой и промышленной однофазной и трехфазной нагрузки при недопустимых колебаниях напряжения в сети с последующим автоматическим включением после восстановления параметров сети.

Пример РКН производства ООО «НТК Приборэнерго»: модель: РКН VCR01

Принцип работы реле контроля напряжения (РКН)

РКН постоянно отслеживает напряжение в сети. Если оно выходит за установленные пользователем границы, реле размыкает цепь. После стабилизации параметров устройство снова подает питание через заданную задержку.

Последовательность работы РКН

1. Мониторинг напряжения

РКН постоянно измеряет действующее значение напряжения в сети.

2. Сравнение с заданными параметрами

Пользователь устанавливает верхний и нижний порог.

3. Размыкание цепи

Если напряжение выходит за установленные пределы, микропроцессор подает сигнал на отключение реле.

4. Автоматическое восстановление питания

Отличия в типах реле

  • Однофазные РКН – контролируют одну фазу, используются в квартирах и домах.

  • Трехфазные РКН – отключают нагрузку при перекосе фаз или выходе напряжения за норму на любой из линий.

Инструкция по подключению и настройке реле контроля напряжения

Реле контроля напряжения (РКН) устанавливается в электрическую сеть для защиты оборудования от перепадов напряжения. Правильное подключение и настройка обеспечивают надежную работу устройства. Рассмотрим процесс монтажа и конфигурации пошагово.

В зависимости от производителя и модели прибора подключение и настройка может отличаться.

1. Общие правила монтажа и подключения

  • РКН устанавливается в электрощите после счетчика и вводного автомата.

  • Подключение выполняется после УЗО/диффавтомата (если они есть в схеме).

Подключение однофазного реле (220 В)

Стандартная схема:

Фаза (L) → Вход реле (L) → Выход реле (Lout) → Нагрузка

Ноль (N) → Вход реле (N)

Подключение трехфазного реле (380 В)

  • Каждая фаза (L1, L2, L3) подключается к соответствующим клеммам.

  • Ноль (N) обязателен для работы схемы управления.

  • Нагрузка подключается через контактор (из-за высоких токов).

2. Настройка реле контроля напряжения

После подключения необходимо задать рабочие параметры.

Основные настраиваемые параметры:

  • Верхний порог (Umax) – отключает нагрузку при превышении напряжения.

  • Нижний порог (Umin) – отключает нагрузку при "просадке" напряжения.

  • Задержка включения – время до повторного включения после срабатывания.

3. Проверка работы

  • Имитируйте скачок напряжения (например, с помощью ЛАТРа).

  • Убедитесь, что реле отключает нагрузку при выходе за установленные пределы.

  • Проверьте автоматическое включение после задержки.

Пример инструкции для реле напряжения VCR01 от ООО «НТК Приборэнерго»

Микропроцессорное устройство реле контроля напряжения VCR01 предназначено для отключения бытовой и промышленной однофазной нагрузки при недопустимых колебаниях напряжения в сети с последующим автоматическим включением после восстановления параметров сети.

Указание по эксплуатации и применению

Установите прибор в шкафу электрооборудования на DIN-рейку шириной 35мм в соответствии с его габаритными размерами, приведенными в приложении, провести электромонтаж согласно одной из схем (Рис. 1), установите необходимые пороги напряжения с помощью поворотных переключателей «Umax», «Umin» и время задержки срабатывания «t», подайте напряжение питания. Для схемы с магнитным пускателем (Рис.1.б), при задании «Umin» необходимо учитывать напряжение отпускания магнитного пускателя REL1. В цепь коммутации рекомендуется устанавливать автоматический выключатель (предохранитель) на ток не более 6,3А.

Рис.1 Принципиальная схема подключения реле контроля напряжения VCR01 для тока ниже 8А (а), с дополнительным магнитным пускателем (б)

После монтажных работ проверьте все подключения и подайте напряжение. Если напряжения на входе находятся в установленном диапазоне, то на передней панели будут гореть «U», а индикатор «

» будет потушен (Рис. 2), сработает выходное реле. Если напряжение на входе будет ниже установленного порога «Umin» индикатор «U» потухнет, а при превышении порога «Umax» индикатор «U» будет мигать. Мигание красного индикатора «

» отображает обратный отсчет времени, постоянное свечение — реле выключено, если индикатор «

» потушен — реле включено. Алгоритм работы индикации приведен в Таблица 2, диаграмма работы устройства - на Рис.3.

Конструкция шкафа должна обеспечивать защиту прибора от попадания в него влаги, грязи и посторонних предметов. Подключение цепей питания производится через винтовые клеммы, без разбора корпуса в соответствии с маркировкой.

Описание состояний индикаторов.

Рис.2 Панель управления и индикации реле контроля напряжения VCR01

Рис.3 Диаграмма работы реле контроля напряжения VCR01

Сферы применения реле контроля напряжения

Реле контроля напряжения (РКН) – универсальное устройство, используемое в различных областях для защиты электрооборудования от нестабильного напряжения. Его устанавливают как в бытовых, так и в промышленных сетях, а также в специализированных системах, где требуется стабильное электропитание. Рассмотрим основные сферы применения РКН.

1. Бытовое использование

В домашних условиях реле контроля напряжения защищает дорогостоящую технику от скачков напряжения, которые могут возникнуть из-за аварий на подстанции, обрыва нулевого провода или перекоса фаз.

Какие приборы защищает РКН:

  • Бытовая техника (холодильники, кондиционеры, стиральные машины) – перепады напряжения могут вывести из строя компрессоры и электронные платы.

  • Электроника (телевизоры, компьютеры, роутеры) – чувствительна даже к небольшим отклонениям от нормы.

  • Котлы и системы отопления – отключение из-за скачка напряжения может привести к разморозке системы зимой.

2. Промышленность и производство

На предприятиях нестабильное напряжение может вызвать простои оборудования, брак продукции и даже пожары.

Защите промышленного оборудования:

  • Станки с ЧПУ – требуют стабильного питания для точности обработки.

  • Серверное и телекоммуникационное оборудование – предотвращает потерю данных.

  • Насосы и вентиляционные системы – защищает двигатели от перегрева.

3. Коммерческая недвижимость и инфраструктура

В офисах, магазинах, медицинских учреждениях и других общественных местах реле контроля напряжения предотвращает:

  • Выход из строя кассовых аппаратов, банкоматов, систем видеонаблюдения.

  • Отключение холодильного оборудования (например, в аптеках или продуктовых магазинах).

  • Сбои в работе медицинской техники (аппараты ИВЛ, диагностическое оборудование).

4. Сельское хозяйство и автономные системы

В сельской местности и на дачах часто наблюдаются просадки напряжения из-за изношенных сетей. РКН применяют для:

  • Защиты насосов скважин (чтобы избежать сгорания обмотки двигателя).

  • Стабилизации питания в теплицах (автоматика полива, освещение).

  • Охранных систем и видеонаблюдения (особенно важно при отсутствии людей).

Заключение

Реле контроля напряжения подключается после счетчика, разрывая фазный провод.

  • Настройка включает Umax, Umin и задержку включения.

  • Для мощных нагрузок (от 5 кВт) используется схема с контактором.

  • После монтажа обязательна проверка работы в разных режимах.

Правильно настроенное РКН надежно защитит технику от перепадов напряжения и продлит срок ее службы.


Источник: НТК Приборэнерго

👉 Подписывайтесь на Elec.ru. Мы есть в Телеграм, ВКонтакте и Одноклассниках

Информация о компании

ООО «Научно-техническая компания Приборэнерго» — предприятие, в основе деятельности которого лежит научный подход и применение современных технологий при создании оборудования. Организация образована в 2016 году в г. Чебоксары. «НТК Приборэнерго» специализируется на выпуске изделий для шкафов РЗА. Кроме этого, компания занимается изготовлением низко- и высоковольтных устройств.
Контакты и адреса  · Документы · Прайс-лист · Объявления · Новости · Публикации · Видео
Петров Игорь Алексеевич
Все новости и публикации пользователя Петров Игорь в персональной ленте вашего личного кабинета на Elec.ru
Подписаться
Завод производит широкий спектр электротехнического оборудования: - силовые трансформаторы: сухие и масляные; - комплектные трансформаторные подстанции; - многоцелевые трансформаторы; - измерительные трансформаторы тока; - устройства катодной защиты подземных металлоконструкций.
Продолжая просмотр этого сайта, Вы соглашаетесь на обработку файлов cookie в соответствии с пользовательским соглашение и политикой конфиденциальности