Тиристорные преобразователи частоты для индукционных плавильных печей и нагревателей

  • 901
  • Поделиться
  • Пожаловаться

Группа компаний «РЭЛТЕК» является ведущим производителем в России преобразователей частоты, которые используются в качестве источников электропитания широкого ряда индукционных плавильных печей, имеющих различную вместимость тигля и предназначенных для плавки различных металлов и сплавов. При этом параметры системы электропитания индукционных печей и нагревателей могут иметь разнообразное сочетание по частоте от 0,15 до 10 кГц, по напряжению от 200 до 3000 В, по мощности от 3,0 до 10000 кВт. Для удовлетворения указанных требований, было разработано и запущено в производство несколько серий преобразователей частоты, которые выполняются по разным схематическим решениям на основе силовых однооперационных тиристоров.

Применение отечественной элементной базы позволяет существенно снизить стоимость комплектующих, сократить сроки их поставки и обеспечить оперативный ремонт преобразователей.

Система управления преобразователей частоты построена на принципе самовозбуждения, когда формирование импульсов управления вентилями инвертора синхронизировано напряжением нагрузочного колебательного контура, а формирование импульсов управления вентилей выпрямителя синхронизировано напряжением питающей сети. При управлении режимами работы преобразователей частоты осуществляется фазовое регулирование инвертора и выпрямителя. В аварийных режимах отключение преобразователя осуществляется выпрямителем.

Система управления имеет как аналоговое, так и цифровое исполнение. Цифровая система управления собрана на программируемых контроллерах и программируемых логических интегральных микросхемах и работает под управлением специально разработанного программного комплекса, обеспечивающего надежную работу преобразователя частоты на нагрузку с широким диапазоном изменения эквивалентных параметров в регулировочных, пусковых и аварийных режимах. Передача управляющих импульсов на силовые вентили осуществляется по оптоволоконным кабелям, а формирование управляющих импульсов с требуемыми параметрами производится индивидуальными драйверами для каждого силового вентиля. Информация о режимах работы преобразователя отражается на жидкокристаллическом дисплее, установленном на панели управления.

Резкое увеличение спроса на продукцию завода «РЭЛТЕК» в 2004—2005 г. предопределило глубокую модернизацию производства. Сегодня группа компаний «РЭЛТЕК» обладает мощным производственно технологическим потенциалом для производства высококачественной продукции. Современное оборудование японской фирмы AMADA установлено на листозаготовительном участке для производства электротехнических шкафов. Установлены станки с числовым программным управлением фирмы HAAS (США) и фирмы BOMAR (Чехия). Работает линия порошковой окраски SFB (Германия). Сборка преобразователей большой, средней и малой мощности ведется на трех специализированных сборочных участках. Лабораторией входного контроля осуществляется 100% контроль материалов и комплектующих. Все оборудование дополнительно испытывается на собственном испытательном стенде, позволяющем моделировать различные режимы работы преобразователей.

Отличительные особенности преобразователей частоты «РЭЛТЕК»:

  1. Преобразователи частоты собираются в пылевлагозащитных шкафах, выполненных в соответствии с требованиями IP54, что обеспечивает их длительную работу в атмосферных условиях кузнечно прессовых и металлургических производств.
  2. Широкие функциональные возможности в связи с оригинальными схемотехническими решениями силовой части и системы управления, защищенных рядом патентов.
  3. Оптоволоконная развязка цепей управления и возможность присоединения интеллектуального дистанционного пульта через волоконнооптический терминал.
  4. Возможность оперативного контроля преобразователей непосредственно с пульта управления технологического комплекса.
  5. Внутренняя самодиагностика и защита.
  6. Оригинальная запатентованная «трехточечная» конструкция блока силовых полупроводниковых приборов и нержавеющие штуцеры охладителей, исключающие электрокоррозию и легко заменяемые при ремонте, обеспечивают надежность их работы.
  7. Высокая электрическая прочность изоляции моточных изделий вследствие заливки специальным эластичным компаундом.
  8. Контроль системы охлаждения элементов силового оборудования преобразователя, как по протоку, так и по температуре охлаждающей воды.
  9. Минимальные потери внутри преобразователя при использовании трубчатых водоохлаждаемых высокочастотных шинопроводов, и как следствие, высокий КПД преобразователей.

Группой компаний «РЭЛТЕК» также разработаны и внедрены в производство одно- и мультиэнергоканальные тиристорные преобразователи частоты нового поколения, предназначенные для плавильных индукционных печей и нагревательных установок. Значительно расширен ряд конструктивных исполнений преобразователей средней частоты, обеспечивающих оптимальное покрытие потребности в источниках питания для установок индукционной плавки и нагрева по сочетанию мощности, частоты и величины выходного напряжения.

Разработаны принципы построения цифровых систем управления на базе программируемых контроллеров и логических интегральных микросхем, универсальных для разных типов преобразователей частоты. Созданы управляющие программные комплексы, позволяющие существенно расширить функциональные возможности преобразователей частоты, а также обеспечить возможность гибкой адаптации преобразователей в системах управления процессами плавки металла и нагрева заготовок.

Разработаны системы электропитания токами средней частоты для многопостовой плавки металлов и градиентного нагрева заготовок на основе мультиэнергоканальных тиристорных преобразователей частоты, при построении которых используются принципиально новые технические решения. Это позволяет существенно снизить установленную мощность оборудования и повысить эффективность капиталовложений при создании таких энергосистем.

Группа компаний «РЭЛТЕК» — это не только коллектив высококлассных специалистов, способных решать самые сложные научно-производственные и технологические задачи, но и пример того, что даже в самых сложных экономических условиях современной России потенциал отечественного машиностроения далеко не исчерпан и способен составить конкуренцию ведущим мировым производителям.

Мы надеемся, что, став нашими Заказчиками или партнерами, Вы сможете в полной мере оценить качество и надежность нашей продукции.

В. И. ЛУЗГИН, А. Ю. ПЕТРОВ, С. Ю. КРОПОТУХИН, К. В. ЯКУШЕВ, А. Ю. БОРИСОВ Группа компаний «РЭЛТЕК», УГТУ-УПИ, г. Екатеринбург.

👉 Подписывайтесь на Elec.ru. Мы есть в Телеграм, ВКонтакте и Одноклассниках

Читайте также
Новости по теме

Объявления по теме

ПРОДАМ: Тепловая завеса Hintek RS-0308-D

Тепловые завесы с электрическим источником тепла используют электроэнергию в качестве источника тепла и являются самым распространенным решением на рынке. Оборудованные надёжным и безопасным PTC нагревательным элементом, который позволяет в самые кратчайшие сроки выходить на заданные температурные параметры, тепловые завесы образуют широкие тепловые потоки, которые полностью изолируют внутренние помещения от проникновения холодных воздушных масс, а также избавляют от сквозняков. Рекомендуемая высота установки завесы не должна превышать 3-х метров над дверными или прочими открытыми проёмами. Режимы мощности: ×/1.5/3 кВт. Напряжение питания: 220 В. Высота установки: 2 м. Ширина проема: 80 см. Габариты (Ш×В×Г): 800×200×120 мм. Производительность по воздуху: 460 м³/ч. Температура на выходе: 44 °С. Вес: 9.5 кг
Бикташев Рустам · УПР · 26 мая · Россия · г Санкт-Петербург
Тепловая завеса Hintek RS-0308-D

ПРОДАМ: Тиристоры лавинные в штыревом исполнении Протон-Электротекс

ПРОТОН-ЭЛЕКТРОТЕКС — это один из российских лидеров разработки и производства силовых полупроводниковых диодов, тиристоров, модулей, охладителей, IGBT (БТИЗов), а также силовых блоков для применения в различных преобразователях электрической энергии. Наша главная цель — обеспечить покупателей современной и надежной продукцией. Мы считаем, что для этого нужно работать по четырем направлениям: — Развитие персонала: мы делаем всё, чтобы привлечь талантливых разработчиков и помочь им себя проявить. Наши специалисты посещают крупнейшие мировые выставки в отрасли силовой электроники, проходят дополнительное обучение и размещают свои научные статьи в промышленных журналах; — Оптимизация организационной структуры: эффективное управление и планирование производства и отлаженное внутреннее взаимодействие позволяют нам быстро принимать и выполнять заказы; — Использование только высококачественных сырья и материалов: мы сотрудничаем с ведущими мировыми поставщиками компонентов полупроводниковых приборов; — Современное производственное и испытательное оборудование: автоматизированное производство и контроль качества — это отдельная гордость нашей компании.
Полостюк Михаил · Протон-Электротекс · 23 мая · Россия · Орловская обл
Тиристоры лавинные в штыревом исполнении Протон-Электротекс

ПРОДАМ: Термоэлектрические генераторы ТЭГ-5, ТЭГ-7

Термоэлектрический генератор (ТЭГ) необходим для прямого преобразования тепловой энергии пара в электрическую энергию. ТЭГ работает в непрерывном, круглосуточном режиме. Данный прибор успешно эксплуатируется в системах измерения расхода, давления, свойств пара и других параметров паропровода. Также ТЭГ применяется в составе узла учета ЭМИС-ЭСКО 2210 с автономным питанием. Устройство ТЭГа может быть приспособлено для конкретных решений электропитания телеметрических систем на объектах заказчиков. ТЭГ можно применять для питания аппаратуры напряжением 24 В. Устройство термоэлектрического генератора ТЭГ состоит из корпуса, в котором установлен теплоприемник с фланцами. На теплоприемнике смонтированы термоэлектрические модули. Холодные спаи термоэлектрических модулей охлаждаются радиаторами, защищенными сбоку и сверху корпусом. Для подключения внешнего оборудования (средства связи, приборы КИПиА) термоэлектрический генератор оснащен клеммной колодкой. Генерируемая электрическая мощность подается потребителю через клеммную колодку с помощью бронированного кабеля, входящего в состав генераторов ТЭГ. В компании «ЭМИС» вы можете купить термоэлектрический генератор в одном из исполнений: — ТЭГ–5 – применяется для питания приборов с напряжением 24 В и током менее 0,25 А; — ТЭГ–7 – используется для питания приборов напряжением 24 В и током менее 0,55 А; — Гарантийный срок эксплуатации - 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки с завода-изготовителя; — Срок службы – не менее 10 лет, с учетом замены составных частей, а также восстановления лакокрасочных покрытий; — Режим работы ТЭГ- непрерывный.
Отдел Продаж · ЭМИС · 26 мая · Россия · Челябинская обл
Термоэлектрические генераторы ТЭГ-5, ТЭГ-7

УСЛУГИ: Изготовление индукторов для индукционных печей и установок закалки ТВЧ

Изготовление, продажа и ремонт индукторов любого типоразмера для печей с емкостью по металлу от 10 до 1000 кг следующих марок: - ИСТ; - ИЧТ; - ИАТ; - прочие модели. Производим полный восстанавливающий ремонт все видов индукторов для индукционных печей. В перечень необходимых работ при ремонте входит: - Разборка индуктора, удаление поврежденных участков, зачистка от окалины, нагара и нарушенного изолирующего слоя, установка и фиксация индуктора на ремонтном приспособлении; - Изготовление витков, стоек, пластин магнитопровода, креплений, контактных колодок и т. п. взамен вышедших из строя; - Сборка на ремонтном приспособлении, пайка/сварка соединений, отжиг индуктора; - Испытание сварных швов и паяных стыков на герметичность; - Восстановление первоначальных геометрических размеров, выставление зазоров; - Нанесение изолирующего покрытия.
Александров Игорь · ООО ПКФ "МОНОЛИТ" · 23 мая · Россия · г Москва
Изготовление индукторов для индукционных печей и установок закалки ТВЧ

ПРОДАМ: Тиристорные и диодные модули "Тиристор-тиристор" двухпозиционные Протон-Электротекс

ПРОТОН-ЭЛЕКТРОТЕКС — это один из российских лидеров разработки и производства силовых полупроводниковых диодов, тиристоров, модулей, охладителей, IGBT (БТИЗов), а также силовых блоков для применения в различных преобразователях электрической энергии. Наша главная цель — обеспечить покупателей современной и надежной продукцией. Мы считаем, что для этого нужно работать по четырем направлениям: — Развитие персонала: мы делаем всё, чтобы привлечь талантливых разработчиков и помочь им себя проявить. Наши специалисты посещают крупнейшие мировые выставки в отрасли силовой электроники, проходят дополнительное обучение и размещают свои научные статьи в промышленных журналах; — Оптимизация организационной структуры: эффективное управление и планирование производства и отлаженное внутреннее взаимодействие позволяют нам быстро принимать и выполнять заказы; — Использование только высококачественных сырья и материалов: мы сотрудничаем с ведущими мировыми поставщиками компонентов полупроводниковых приборов; — Современное производственное и испытательное оборудование: автоматизированное производство и контроль качества — это отдельная гордость нашей компании.
Полостюк Михаил · Протон-Электротекс · 23 мая · Россия · Орловская обл
Тиристорные и диодные модули "Тиристор-тиристор" двухпозиционные Протон-Электротекс
Компания ANDELI GROUP является производителем широкого спектра низковольтного, трансформаторного и высоковольтного оборудования, а также электромонтажной арматуры и сварочного оборудования. Ассортимент производимой продукции насчитывает более 300 серий и свыше 10000 наименований.