Потребители электроэнергии и устойчивость работы энергосистем в России в текущее время и в прошлом веке

15 июля 2011 г. в 11:30

Нормы качества электрической энергии в системах энергоснабжения общего назначения», ГОСТ 721-77 «Системы электроснабжения, сети, источники, преобразователи и приемники электрической энергии. Номинальные напряжения свыше 1000 В» и ГОСТ 21128-83 «Системы электроснабжения, сети, источники, преобразователи и приемники электрической энергии».

Причем Минэнерго России в то время акцентировало внимание на роли потребителей электроэнергии в формировании стабильного напряжения на выводах приемников электрической энергии, поскольку одним из основных аспектов падения напряжения в сетях является потребление реактивной мощности, а компенсация реактивной мощности (КРМ) потребителями пока остается самым целесообразным способом поддержания энергетического баланса.

Проектирование новых электроэнергетических систем и подключение абонентов (субабонентов) к эксплуатируемым сетям электроснабжения выполнялось с учетом коэффициентов реактивной мощности tg ϕ и мощности сos ϕ, определяемых в общем случае по формулам:


где P, S, Q — активная, полная и реактивная мощность соответственно в кВт, кВА и кВАр, и


Понижающие подстанции 6–10 кВ 35 кВ 110 кВ 220 кВ
Коэффициент мощности 0.93 0.9 0.88 0.86
Коэффициент реактивной мощности 0.4 0.5 0.55 0.6

 

Используемые потребителями и на трансформаторных подстанциях конденсаторные установки (КРМ, УКРМ) обеспечивали баланс реактивной мощности в сетях даже при том, что ее потери в повышающих трансформаторах электростанций, линиях районных сетей энергосистемы и понижающих трансформаторах весьма значительны (соответственно 22%, 6.5%, 13.5% от вырабатываемой генераторами реактивной мощности). Действующие стандарты организаций регламентировали пороговое значение коэффициента реактивной мощности 0.4 (сos ϕ 0.93) (СО 153-34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей», СО 153-34.20.118-2003 «Методические указания по проектированию развития энергосистем», СО 153-34.20.112 «Указания по выбору средств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности при проектировании электроснабжения сельскохозяйственных объектов и электрических сетей сельскохозяйственного назначения»), а потребители стимулировались системой скидок/добавок к ценам на электроэнергию, что делало применение КРМ, УКРМ и конденсаторных установок другого типа экономически выгодным.

Отмена «Правил пользования электрической и тепловой энергией» приказом №2 Минэнерго России в январе 2000 года вывела из баланса ЕЭС более 50 тыс. МВАр потребительских устройств компенсации реактивной мощности (конденсаторные установки КРМ, УКРМ и т.д.), что повысило коэффициент реактивной мощности до значений, близких, а иногда и превышающих единицу и обусловило дефицит активной мощности в целых регионах из-за снижения пропускной способности линий электропередач на фоне значительно увеличившихся перетоков реактивной мощности, падение напряжения в энергосистемах различного масштаба и частые отключения подачи электроэнергии защитами во время коротких замыканий при перегрузках сетей, трансформаторов подстанций и генераторов электростанций. Нестабильность энергосистем, во многом определившая аварии в Москве, московской и калужской областях в мае 2005 года, вынудила Правительство РФ и ОАО РАО «ЕЭС России» пересмотреть свое отношение к потребителям электроэнергии. В августе 2006 года были утверждены изменения «Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг», а затем и «Порядок расчета значений соотношения потребления активной и реактивной мощности для отдельных энергопринимающих устройств (групп энергопринимающих устройств) потребителей электрической энергии, применяемых для определения обязательств сторон в договорах об оказании услуг по передаче электрической энергии (договорах электроснабжения)» (Приказ министра промышленности и энергетики Российской Федерации № 49 от 22 февраля 2007 года). Согласно этому документу установлены фиксированные пороговые значения коэффициента реактивной мощности для потребителей, подсоединяемых к сетям: напряжением 110 кВ — 0.5, напряжением 35 кВ (60 кВ) — 0.4, напряжением 6–20 кВ — 0.4, напряжением 0,4 кВ — 0.35.

Приказ Федеральной службы по тарифам N 219-э/6 от 31 августа прошлого года, утвердивший «Методические указания по расчету повышающих (понижающих) коэффициентов к тарифам на услуги по передаче электрической энергии в зависимости от соотношения потребления активной и реактивной мощности для отдельных энергопринимающих устройств (групп энергопринимающих устройств) потребителей электрической энергии, применяемых для определения обязательств сторон по договорам об оказании услуг по передаче электрической энергии по единой национальной (общероссийской) электрической сети (договорам энергоснабжения)», во многом — рецепции «Порядка расчета» 2007 года повысил значимость компенсации реактивной мощности, как для потребителей, так и поставщиков электроэнергии. Однако действенность стимулирования потребителей и в текущем году вызывает сомнения, особенно после заседания координационного совета ОАО «СО ЕЭС» в мае 2011 года, где рассматривалась новая услуга ОАО «СО ЕЭС» по регулировке реактивной мощности с помощью оборудования электростанций, на которых в период оказания услуг не производится электрическая энергия, что есть nonsense по факту, ведь общеизвестно, что балластные потоки реактивной мощности экономически целесообразно компенсировать у потребителя или на конечных подстанциях электросетевых компаний.

По материалам Конденсаторного завода «Нюкон»

👉 Подписывайтесь на Elec.ru. Мы есть в Телеграм, ВКонтакте и Одноклассниках

Информация о компании

Конденсаторный завод «Нюкон» производит: моторные, светотехнические, косинунсные и силовые конденсаторы. На базе завода работает цех производства шкафов УКРМ и АУКРМ. Продукция завода сертифицирована, обладает стабильно высоким качеством, и пользуется постоянным спросом не только в России, но и за рубежом. Отличительной чертой завода являются не только клиентоориентированые цены, но и быстрые сроки выполнения заказов. Будем рады Вашему обращению в нашу Компанию.
Читайте также
Новости по теме
Объявления по теме

ПРОДАМ: Источники бесперебойного питания Энергия ИБП Про

Источник бесперебойного питания серии Энергия Про – это современные, высокоточные, экономичные, надежные и удобные в работе ИБП. Источники бесперебойного питания (ИБП) предназначены для стабилизации сетевого напряжения, а также обеспечения автономного электропитания потребителей напряжением 220 Вольт чистой синусоидальной формы. Эти приборы созданы на основе наиболее оптимальных и проверенных алгоритмов работы, с учетом требований электротехнического рынка и реализацией многочисленных пожеланий наших клиентов. Преимущества: — Точность стабилизации ± 5% (питание от сети), ± 1% (инверторный режим); — Возможность использования 12 В АКБ в мощных моделях; — Новый, цветной, информативный LED-дисплей; — Экономичный холостой ход; — Усовершенствованный алгоритм интеллектуальной зарядки АКБ; — Современный универсальный корпус с возможностью настенного крепления; — Форма выходного сигнала в инверторном режиме — чистая синусоида; — Защита от перезаряда, глубокого разряда, короткого замыкания. Виды защиты: — От повышенного и пониженного напряжения; — От перегрева трансформатора; — От перезаряда; — От глубокого разряда; — От короткого замыкания; — От неправильной полярности.
Рыжов Сергей · ЭТК Энергия · 25 сентября · Россия · г Москва
Источники бесперебойного питания Энергия ИБП Про

ПРОДАМ: Подложки теплопроводящие

Растущий спрос на силовые полупроводниковые модули высокой мощности, высокой надежности и приемлемой стоимости обусловлен непрерывно развивающимся рынком силовых преобразовательных устройств: приводов, систем управления энергопотреблением (системы «smart power»), источников бесперебойного питания, импульсных источников питания, электрических транспортных средств и т. д. Основные требования, предъявляемые к законченному силовому модулю — минимальные габариты и низкая стоимость материалов и процесса производства в сочетании с высокими техническими характеристиками, устойчивостью к воздействиям окружающей среды и практически абсолютной безотказностью. Конструкция современного модуля должна обеспечивать минимальные значения переходных тепловых сопротивлений и распределенных индуктивностей силовых шин в сочетании с высоким напряжением изоляции. Керамика является одним из самых распространенных изоляционных материалов. Широкое применение керамических материалов объясняется их высокими механическими и электрическими свойствами, недифузионностью исходных материалов, сравнительной простотой технологии изготовления, невысокой стоимостью изделий. Керамика негигроскопична, термостойка. Механическая прочность на сжатие, растяжение, изгиб достаточна для практического использования. В отечественной промышленности используют алюминоксид (95–98% окиси алюминия), электрокорунд (99% Al2O3), стеатит, брокерит (97% окиси бериллия), титанаты (тикондовая и термокондовая керамика), а также керамики, в состав которых входят высокотвердый карбид бора, окись циркония и другие материалы. При изготовлении силовых модулей для обеспечения безотказности и высокого напряжения изоляции, а также минимальных значений переходных тепловых сопротивлений используются керамические подложки на основе оксида алюминия Al2O3, нитрида алюминия AlN и оксида берилия BeO с медным слоем с обеих сторон керамической пластины. Область применения нитрида алюминия в мире шире, чем оксида бериллия. Технология...
Войткус Вадим · ООО "Производственная компания Спецрезинотехника" · 11 сентября · Беларусь · Минская обл
Подложки теплопроводящие

ПРОДАМ: Система оперативного тока серии СОТ, СОПТ до 120А

Система оперативного тока серии СОТ, СОПТ к поставке от производителя ГК ЭнергоЗапад в диапазоне мощностей от 10А до 120А и более, как на низкое напряжение: 220В, 380В, 690В, так и на высокое: 6 кВ, 10 кВ. Это блочно-модульная система для бесперебойного питания потребителей постоянного тока стабилизированным напряжением от 24В. На заметку покупателю! По отдельному требованию заказчика возможно изготовление шкафов на другие значения мощности климатическое исполнение под заказ: У1, У2, У3, УХЛ, УХЛ1, УХЛ2, УХЛ3, УХЛ4 и УХЛ5. Степени защиты шкафа — под заказ: IP00, IP21, IP31, IP44, IP54, климатический блок контейнер для крайнего севера (-60+50t). СОТ, СОПТ 10А; СОТ, СОПТ 20А; СОТ, СОПТ 30А; СОТ, СОПТ 40А; СОТ, СОПТ 60А; СОТ, СОПТ 80А; СОТ, СОПТ 100А; СОТ, СОПТ 120А и др. Реализуем продукцию с доставкой на территории: России, Казахстан, Беларусь, Армении, Киргизии. Купить Система оперативного тока серии СОТ, СОПТ по выгодной цене, Вы можете по телефону или эл.почтеl, наши специалисты проконсультируют Вас в рабочее время. По отдельному требованию заказчика возможно изготовление шкафов на другие значения мощности, степени защиты и др.
Энергозапад Ооо · ЭНЕРГОЗАПАД · 21 сентября · Россия · г Санкт-Петербург
Система оперативного тока серии СОТ, СОПТ до 120А

ПРОДАМ: Электростанции, дизель генераторы от 10 до 500 кВт

Электростанции от 10 до 500 кВт, (АД-10, АД-12, АД-30, АД-60, АЛ-100, АД-200, АД-500) с госхранения, стационарные, передвижные, напряжение 230/400 В, частота 50 Гц, род тока -переменный трехфазный, система охлаждения -радиаторная. Производство Россия. Гарантия. ООО «Звезда Сибири» Ремонт, продажа. Заключаем договоры на ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ.
Звездасибири Александр · Звезда-С · 6 сентября · Россия · Новосибирская обл
Электростанции, дизель генераторы от 10 до 500 кВт

ПРОДАМ: ДЭС Контейнерные электростанции ЯМЗ - 60 кВт, 100 кВт, 150 кВт, 200 кВт, 250 кВт, 300 кВт, 315 кВт

ДЭС КОНТЕЙНЕРНЫЕ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ЯМЗ: ДЭС СТАЦИОНАРНЫЕ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ Стационарная электростанция представляет собой здание, в котором размещено энергогенерирующее и вспомогательное оборудование, а также помещения для обслуживающего персонала, мастерские и санитарно-бытовые помещения. Размещение оборудования возможно в имеющемся здании, во вновь создаваемом быстровозводимом здании для любых климатических условий. ДЭС ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ПОД КАПОТОМ НА ШАССИ: Электростанции под капотом устанавливаются на одноосные или 2-х осные прицепы, в зависимости от мощности электростанции. Исполнение на шасси предназначено для передвижения электростанции на дальние расстояния по дорогам общего пользования, без привлечения для этих целей тяжелой спец техники, что позволяет существенно сократить расходы связанные с транспортировкой. ДЭС ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ В БЛОК КОНТЕЙНЕРЕ: Контейнерное исполнение предназначено для защиты дизель-генераторной установки от негативного воздействия атмосферных осадков и окружающей среды, для комфортного обслуживания ДГУ в суровых климатических условиях, а также для продолжительной автономной работы оборудования. ДЭС ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ПОД КАПОТОМ: Капот (кожух) предназначен для защиты оборудования дизель-генератора, его электронной системы управления и электрических соединений от механических и атмосферных воздействий: дождя, снега, пыли, влаги и солнечных лучей. Так же капоты выполняют роль звуковых экранов, уменьшая шумовое воздействие работающего дизель-генератора на окружающую среду и людей. ДЭС КОНТЕЙНЕРНЫЕ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ НА САЛАЗКАХ: Если есть необходимость в передислокации контейнерной электростанции на небольшие расстояния, и особенно, по снежному покрову волоком, предлагаем исполнение блок-контейнера на салазках. Салазки являются сварной конструкцией, изготавливаются из трубы, диаметр которой рассчитывается на основе габаритных и весовых характеристик блок контейнера. ДЭС КОНТЕЙНЕРНЫЕ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ НА ШАССИ: Представляет из себя шасси...
Cултанов Вугар · Завод электрогенераторных установок "Дизельные Системы" · 21 сентября · Россия · Ярославская обл
ДЭС Контейнерные электростанции ЯМЗ - 60 кВт, 100 кВт, 150 кВт, 200 кВт, 250 кВт, 300 кВт, 315 кВт
ООО «КМ-профиль» — российский производитель кабеленесущих систем и электромонтажных изделий для прокладки кабеля, провода, магистральных, телекоммуникационных линий и других инженерных сетей. Компания выпускает свои изделия под брендом «Системы КМ».