Недавно возникла такая проблема. Было необходимо регулировать яркость люстры из разных мест комнаты — около входа и рядом с кроватью. То есть, из двух мест комнаты надо менять плавно яркость от 0 до 100%. Причем оба регулятора не должны зависеть друг от друга (от положения ручки другого регулятора).
В случае с простым включением и выключением света, вопрос легко бы решался с помощью проходного выключателя. Но в данном случае была нужна плавная регулировка яркости. Для решения такой задачи рассмотрены следующие варианты:
- Последовательное включение двух диммеров.
- Параллельное включение двух диммеров.
- Использование диммера и обычного выключателя.
- Использование альтернативных устройств на контроллерах и с пультом дистанционного управления.
В итоге выбор пал на вариант 2 с двумя диммерами, что вполне устроило клиента, несмотря на кажущиеся недостатки (зависимость положений регуляторов)
Схема включения выглядит таким образом:
Включение двух диммеров в параллель
Два диммера в параллели работают как два параллельных выключателя (НЕ переключателя). То есть замыкают каждый свою часть полупериода. Но в этом может быть и проблема. Если один поставить на 100%, то второй диммер в регулировке не участвует.
Эквивалентная схема на обычных выключателях:
Два параллельных выключателя
Самое главное — я опытным путём установил, что два диммера могут быть применены в одной схеме включения. Ни на форумах, ни в беседах с коллегами никто сказать по этому поводу ничего конкретного не смог.
Хотя стоит подчеркнуть, что более интеллектуальное и дорогое устройство — диммер с инфракрасным дистанционным управлением или с сенсорным управлением — несомненно, более удобно и функционально.
Источник: Александр/СамЭлектрик.ру