Эта небольшая статья будет прежде всего о том, как не надо монтировать светильники в натяжной потолок. То есть, про ошибки при монтаже.

Тем, кто интересуется этой темой, рекомендую ознакомиться со статьями «Как повесить люстру» под натяжной потолок, «Cветодиодный натяжной потолок» и «Установка точечных светильников». Там подробно расписаны тонкости, на которых не буду останавливаться.

Началось всё с того, что меня вызвала моя клиентка, которой я делал всю проводку в квартире. Она пожаловалась на потолочников, которые монтировали точечные светильники. Я за пару месяцев до этого вывел конец провода на потолок, тогда ещё точно не было известно, какие будут светильники, и как они будут располагаться.

Поэтому я взял клятвенное обещание, что как только дело дойдёт до монтажа и подключения светильников, она мне позвонит, я приеду, и вместе с монтажниками мы сделаем всё, как надо.

Однако, как потом выяснилось, среди потолочников нашелся «электрик», который уговорил хозяйку сделать всё «в самом лучшем виде».

Потом хозяйка позвонила мне, поскольку некоторые светильники горели тускло, а некоторые совсем не горели. Светильники представляют собой один светодиод с блоком питания, как показано на фото в начале статьи и ниже. Всё это оформлено в «кристалл Сваровски», поэтому цена этих светильников была около 2 т.р. Соответственно, цена потолка с 15 светильниками предвещала проблемы.

Светильники были сконфигурированы в подобие созвездий, как показано на плане:

Светильники в виде созвездий

Красной линией я показал примерный ход кабеля для подключения шлейфом, комментарии тоже мои, это ответы на вопросы, которые мне задала хозяйка квартиры по эл.почте.

Кстати, хозяйка из школьного курса физики (хотя нет, она закончила радиотехнический вуз, как и я)) помнила, что при последовательном соединении при перегорании одной лампочки потухнут все. И я долго не мог доходчиво объяснить — как это: лампочки подключаются параллельно (электрически) и в то же время последовательно (в пространстве).

Как нельзя монтировать светильники

Так вот, приехал я, а на потолке картина из 15-ти таких светильников:

Светильник закреплен на натяжном потолке

Как я уже говорил, проблема была в том, что некоторые из них горели, а некоторые — «не очень». Естественно, я полез смотреть, что с питанием и вот что увидел:

Пример неправильного монтажа светодиодного светильника

Пример неправильного монтажа накладного точечного светодиодного светильника

То есть, подключение к питающему кабелю и источник питания остались в потолке и добраться до них не возможно, не снимая потолок.

Пример неправильного монтажа светильника в натяжной потолок

Всё это крепилось на прикрученную к потолку деревяшку, а кольцо (которое предусмотрено конструкцией не просто так) приклеено к потолку клеем:

Пример неправильного монтажа светильника на натяжной потолок. На потолке — следы клея.

При этом низковольтный провод от блока питания к светодиоду разрезан при монтаже, а затем скручен. Это лишает светильник гарантии, ведь по её условиям гарантии изделие должно быть в товарном виде. А всё шло к тому, что их надо менять, ведь они неисправны.

Назревал скандал, что усиливает драматургизм моего повествования.

Как решили проблему

В результате, после препираний потолочникам пришлось снять свой потолок и переделать крепления для монтажа светильников. Фото того, что было внутри, я сделать не смог, а вот результат переделки креплений:

Опорное кольцо (платформа) для точечного светильника. Повторюсь — это подключал не я!

Провода в натяг, до соединений проводов не добраться, так делать нельзя!

Опорная платформа для монтажа светильника в натяжной потолок

И всё это зашивается в потолок:

Платформа для монтажа точечного светильника. За электрику — тройка с минусом!

Кольцо, которое входит в конструкцию светильника и было приклеено клеем, теперь используется по назначению — закрывает отверстие, которое необходимо для свободного доступа к проводам и блоку питания.

Кстати, по поводу питания светодиодов рекомендую статью.

Ремонт светодиодных светильников

По неисправным светильникам выяснилось следующее. Оказалось, что вся проблема была в некачественных светодиодах. Они припаяны к площадкам-теплоотводам, а к этим площадкам припаяны питающие провода.

Светодиоды такие я купил в магазине радиодеталей (50 руб.) и перепаял. В результате, светильники я отремонтировал, но электрические провода остались такие, как показано на фото выше. Естественно, никаких гарантий ни на светильники, ни на подключения в потолке я дать не могу.

Потолок перетянули заново, сейчас по вечерам в этой спальне «просто космос!»

Выводы

При установке светильников в натяжной потолок должны выполняться следующие правила по монтажу и подключению:

  • Светильник должен легко сниматься для чистки и замены;
  • Провода, подходящие к светильнику, не должны быть натянуты, должны иметь хорошую изоляцию и надежно закреплены на базовом потолке;
  • Должен быть доступ к электрическим подключениям;
  • Соединения должны быть сделаны быстросъемными клеммами типа Wago 222;
  • Должен быть доступ ко всем электронным блокам светильника;
  • Светильник при снятии должен оставаться в товарном виде, чтобы его можно было поменять по гарантии;
  • Монтаж производить с использованием специального кольца и опорной платформы, чтобы не создавать нагрузку и не портить пленку потолка;
  • При установке встроенных светильников, в которых лампочка утоплена в потолок, необходимо позаботиться о тепловом режиме.

Примеры правильного монтажа светильников в натяжной потолок

Вот как должно выглядеть место в натяжном потолке, куда сейчас будет установлен светильник:

Кольцо, платформа (видно только край) и провод для монтажа точечного светильника

Соединения я, как обычно, рекомендую делать клеммами Ваго, какая это удобная и практичная вещь — показано в статье с примерами их использования.

Далее фиксируем светильник, он прочно держится и не создает никакой нагрузки на потолок:

Точечный светодиодный светильник в натяжном потолке из двух частей. Стильно, удобно, практично!

Светильник установлен

В итоге получится такой потолок (это коридор):

Пример натяжного потолка со светильниками и датчиком движения

Вам показалось, что один светильник не горит? Это датчик движения, есть такие модели, которые, как светильники, встраиваются в потолок:

Датчик движения в натяжном потолке

Это встраиваемый датчик движения R+C, эта фирма далеко обогнала «Ферон» по качеству в последнее время. Модель датчика — ST41, угол работы — 360 градусов.

Под такой датчик прорезается стандартное отверстие диаметром 60-62 мм.

Напоминаю, что под точечные светильники обычно прорезаются отверстия диаметром 60 и 75 мм.

Как подключать такой датчик, подробно расписано в этой статье. А как он устроен — в этой.

Источник: Александр/СамЭлектрик.ру

👉 Подписывайтесь на Elec.ru. Мы есть в Телеграм, ВКонтакте и Одноклассниках

Читайте также
Новости по теме
Объявления по теме

ПРОДАМ: Накладные светильники ARTLIGHT

Накладные светильники подходят для монтажа в помещениях с достаточно высокими потолками, где нет возможности нарушать целостность потолка. Такие светильники могут решать задачи по общему либо акцентному освещению, а также стать декоративным элементом потолка. Подходят для бытового применения в квартирах и прочих жилых помещениях, а также технического применения на объектах коммерческого, офисного, коммунально-бытового назначения. Компания ARTLIGHT сегодня — результат усердного труда всех причастных к её развитию на протяжении более чем 22-летней истории. В настоящий момент в состав компании входят два торговых офиса в Москве и Санкт-Петербурге, производственная линия и склад в Колпино (Санкт-Петербург), а также обширный пул партнеров по всей России и в странах СНГ
Отдел продаж в Москве · Компания Артлайт · 6 декабря · Россия · г Москва
Накладные светильники ARTLIGHT

ПРОДАМ: Офисные светодиодные светильники с универсальным креплением под все виды потолка

В продаже экономичные светодиодные светильники в универсальном корпусе, которые подходят как для встроенного, так и для накладного монтажа. Подходят под потолки ARMSTRONG. Сертифицированы для установки в детских садах, учебных и государственных заведениях. Не требуют замены ламп, дросселей или любых других комплектующих – LED светильники от того и ЭКО, что не нуждаются в обслуживании! Светильники ДВО серии TL-ЭКО это: – комфортное для глаз освещение за минимальные деньги; – минимальный уровень пульсации и отсутствие рабочего шума; – высочайший в классе уровень цветопередачи CRI 95,7! Вы будете видеть естественные цвета; – длительный срок службы (~100 000 часов, что эквивалентно 10 годам эксплуатации); – продуманная надежность: защита от короткого и восстановление напряжения и короткого замыкания. Можем изготовить светильники с аварийными блоками питания, а также диммируемые версии с управлением через протокол DALI. Онлайн каталог офисных светодиодных светильников доступен по ссылке: https://www.elec.ru/market/category-353908/ Светотехнические расчеты делаем бесплатно.
Турзаев Константин · КОНТУР · Вчера · Россия · Ростовская обл
Офисные светодиодные светильники с универсальным креплением под все виды потолка

ПРОДАМ: Точечные светильники

Точечные потолочные светильники, встраиваются в подвесной или натяжной потолок. Точечные встраиваемые светильники используются практически в каждой квартире, офисном помещении, ресторане, магазине и создают оригинальные дизайнерские решения для освещения интерьера. На сайте LampMarket представлен большой ассортимент разнообразных точечных светильников, а именно: — классические точечные светильники; — дизайнерские точечные светильники; — точечные светильники с кристаллами; — светодиодные точечные светильники Если вам необходимо купить точечные светильники для натяжных или подвесных потолков, обратите внимание на качество исполнения встраиваемого точечного светильника и на материал из которого он сделан. В нашем каталоге точечных светильников представлена продукция только высокого европейского качества.
Бабкин Евгений · Релайт Групп · Вчера · Россия · г Москва
Точечные светильники

ПРОДАМ: Светильник светодиодный для подвесных потолков типа Армстронг модель А38/1200×180

Cветильник применяется для организации общего внутреннего освещения офисных, административных, торговых, складских, общественных и жилых зданий. Способ крепления – встраиваемый или накладной. Светильник рассчитан на постоянное свечение в режиме прерывисто-продолжительного включения, может применяться в нерегулярно отапливаемых помещениях. Светильник предназначен для встраивания в подвесные потолки типа "Армстронг", может использоваться в качестве замены стандартных растровых светильников на люминисцентных лампах 2х36. В качестве основных преимуществ этих светильников можно выделить: – низкую потребляемую мощность (более 45% экономии по сравнению с традиционными светильниками); – отсутствие необходимости замены светодиодов и сервисного обслуживания; – отсутствие низкочастотного мерцания, что позволяет исключить усталость глаз; – естественный свет, комфортный для глаз, возможность выбора цветовой температуры; – высокую контрастность, что обеспечивает большую четкость освещаемых объектов; – высокий индекс цветопередачи; – длительный срок эксплуатации (более 10 лет); - отсутствие ртутьсодержащих отходов, а, следовательно, отсутствие необходимости в специальной утилизации. Технические характеристики светильников "Дикобраз" для подвесных потолков модели А38/1200х180: Потребляемая мощность – не более 38 Вт (выпускаются модели меньшей мощности). Световой поток – не менее 3 600 лм (выпускаются модели с меньшим световым потоком). Климатическое исполнение УХЛ3.1, -20 ... +55 °C, IP20 (выпускаются модели с более высокими степенями защиты). Коэффициент мощности – более 0,9. Габаритные размеры - 1200 х 180 х 40 мм (выпускаются модели с другими габаритными размерами). Масса – 2,5 кг. Цветовая температура - 2500…3500 К (теплый белый) или 4500…5500 К (нейтральный белый). Класс светораспределения – П. Тип кривой силы света (КСС) – Д (косинусная). Требования к электропитанию - сеть переменного тока напряжением 170…264 В, частотой 50…60 Гц. Высокий индекс цветопередачи CRI...
Романов Борис · ПСС · Вчера · Россия · г Москва
Светильник светодиодный для подвесных потолков типа Армстронг модель А38/1200×180

ПРОДАМ: Светодиодный светильник промышленный СС 430-529

Область применения: Крепится на поверхность потолка или на подвесах в помещении под навесом холодных, складских или производственных помещениях а так-же уличного освещения. Пылевлагозащищенное исполнение IP-67 Конструкция: Корпус серого цвета из металла, внутри корпуса смонтированы 2 светодиодных модуля и драйвер. Технические характеристики. Потребляемая мощность, не более - 44 / 52 / 64 Вт Номинальное напряжение - В 220+/-10% Световой поток, не менее - 8000 / 10000 / 11600 Лм Цветовая температура - 4000-5000-6000(+/-300) К Степень защиты - IP-67 Температура эксплуатации - от -45 до + 50 С Индекс цветопередачи не менее - 80 Диаграмма направленности - косинусная Габариты не более - 670х120х95 мм Масса, не более - 4,3 кг Кол-во светодиодов - 108 / 126 / 108 шт CC 430-529 (44Вт / 8000Лм) Цена с НДС 6200 р/шт СС 430-529 (52Вт / 10000Лм) Цена с НДС 6400 р/шт СС 430-529 (64Вт / 11600Лм) Цена с НДС 6200 р/шт
Юрий Анатольевич · LEDARS · 26 ноября · Россия · г Москва
Светодиодный светильник промышленный СС 430-529
Российский производитель и бренд низковольтной аппаратуры: электрооборудования для ввода, распределения и учета электричества, локальной автоматизации технологических процессов, а также комплексных энергоэффективных решений для любой отрасли индустрии.