Прокладка электропроводки на кухне

25 июля 2015 г. в 17:06

Каждый понимает, что основная нагрузка по электрическому току проходит в стенах кухонного помещения. Именно там сосредоточилась мощная бытовая техника. Поэтому продумывая проводку на кухне, стоит учитывать этот факт.

Проверка старой электросети

Перед тем как начать монтаж новой электросети нужно осмотреть старую проводку. Даже при покупке кухни на заказ, стоит учитывать, где будет располагаться освещение и розетки. Профессионалы делят проводку на отдельные линии электропитания:

  • Освещение.
  • Немощные бытовые приборы.
  • Силовые приборы.

Схема электропроводки кухни

Внимание! Для надежной защиты электропроводки защитные автоматы для кабелей с жилой 2,5 мм 2 рекомендуется устанавливать на ток не более 20 А, а лучше — 16 А. Подробнее

Для начала внимательно осматриваем имеющуюся проводку. Сразу устанавливаем: однофазная или трехфазная сеть у вас имеется в жилище. Убедитесь в наличие заземления. В новостройках этот момент учтен. Еще внимание обращается на сечение кабеля.

После предварительной оценки нужно подсчитать примерную нагрузку всех приборов и лампочек, которые будут работать на кухне.

Основные моменты по установке электропроводки на кухне

Сначала подбирается сечение кабеля, который будет протягиваться от квартирного щитка к распределительной кухонной коробке. Для мощной техники выделяется индивидуальный кабель.

Прокладка кабеля на кухне

Электропроводка на кухне обязательно должна быть скрытой.

Если проводка прокладывается в панельном доме, то рекомендуется ознакомиться с этой статьёй.

Как только с кабелем все решится, стоит продумать расположение выключателей света. Дизайн их может быть любой. Располагают выключатели при входе на кухне. Высоту лучше выбрать на уровне опущенной руки, тогда даже ребенок сможет контролировать уровень освещения.

Процесс установки:

  1. Лучше сразу начертить схему и пометить на потолке и стенах, где будут проходить провода. Перед работой стоит понимать, где будут располагаться различные осветительные зоны. Этот план не выкидывайте, он пригодится во время следующего ремонта.
  2. Проделайте канавки для размещения электропровода.
  3. Для выключателей и розеток делаются специальные углубления. Сразу подключите эти элементы. Не забудьте оставить провода для приборов, которые будут встроены в кухонный гарнитур.
  4. Отрегулируйте защитную автоматику на щитке. Проверка осуществляется методом включения света. Если нигде ничего не дымит, значит, сделали все правильно.
  5. Отделка и монтаж осветительных приборов.

Размещение электрических розеток на кухне

Не забывайте, что кухня — это помещение с повышенной влажностью. Не размещайте осветительные приборы рядом с краном. Это правило касается и розеток.

Электропроводка на кухне — как сделать правильно?

Все розетки должны быть с заземлением, а корпуса мощных электроприборов должны быть подключены к заземлению дополнительным заземляющим проводом.

Источник: Александр/СамЭлектрик.ру

👉 Подписывайтесь на Elec.ru. Мы есть в Телеграм, ВКонтакте и Одноклассниках

Читайте также
Новости по теме
Объявления по теме

ПРОДАМ: Электроконфорка КЭТ-0, 12/3 кВт (для плит ПЭСМ)

Конфорка электрическая чугунная КЭТ 0,12/3 (ПСЭМ). Для кухонных плит: «Тулаторгтехника»: ПЭ‐0,24 (2 конф.), ПЭ‐0,48 (4 конф.), ПЭ‐0,72 (6 конф.); «Тулатехмаш»: ПЭЖШ; ТО «Прогрессторгтехника», Екатеринбург: ПЭ‐0,24 2 конф.), ПЭ‐0,48 (4 конф.), ПЭ‐0,72 (6 шт.); «RADA», Сухаревка: ПЭ‐812Ш (2конф.), ПЭС‐4Ш и ПЭ‐814Ш (4 конф.), ПЭ‐810Н (4 конф.), ПЭ‐806Ш (6 конф.); «Тверьторгтехника»: ПЭСМ‐4; «Пищевые технологии»: ПЭП‐0,24М (конф.), ПЭП‐0,48М (4 конф.), ПЭП‐0,72 (6 конф.); «Гомельторгмаш»: ПЭМ‐4‐010, ПЭМ‐2‐020, ЭПК‐48, ПЭЖШ; «Проммаш», Саратов: ПЭ‐0,24 (2 конф.), ПЭ‐0,48 (4 конф.); «ATESY»: ЭПЧШ‐9‐6‐16 (9‐2‐6) — 2 конф., ЭПЧШ‐9‐4‐23 (9‐4‐12) — 4 конф.; ЭПЧШ‐9‐6‐23 (9‐6‐17) — 6 конфорок. Серия 900. Цена 3200 руб с НДС. Гибкая система скидок! Звоните! Данилов Евгений. ООО ЧебЭнерго, г. Чебоксары.
Данилов Евгений · ЧебЭнерго · 21 мая · Россия · Чувашская республика - Чувашия
Электроконфорка КЭТ-0, 12/3 кВт (для плит ПЭСМ)

ПРОДАМ: Для конфорки КЭТ0, 12 ТЭН182-9-8, 5/1, 65 Т220

ТЭН 182-9-8,5/1,65 Т220 к КЭТ-0,12. Продам ТЭН для конфорок КЭ-0,12 / КЭТ-0,12 : Поставляется для промышленных плит ЭП (тепловое оборудование профессиональной кухни предприятий общепита). Мощность 1,6 кВт Напряжение: 220В Материал изготовления: Нержавеющая сталь Тип: Необдуваемый Цена 380 руб/шт с НДС. В наличии! Скидки! Звоните! Данилов Евгений. ООО ЧебЭнерго, г. Чебоксары.
Данилов Евгений · ЧебЭнерго · 21 мая · Россия · Чувашская республика - Чувашия
Для конфорки КЭТ0, 12 ТЭН182-9-8, 5/1, 65 Т220

КУПЛЮ: Закупим электрику, кип, рэк. Большой перечень паотребности. Закупаем в России, в Крыму, на Украине.

Купим с хранения электрику, кип, рэк. Закупим как в России, так и на Украине, в Крыму. Сигнализатор 2С-150 35шт 2ДВО-0.7.60-366-4 вентилятор 60шт БПМ21-046-55 18шт РБП реле 33шт ППКУ-1М устройство промежуточное 18шт БКС-3 блок контроля сопротивления 15шт 21.3702 реле 22шт 2107.3702 реле 11шт Д57-4 демпфер 60шт ПОС-80 преобразователь 5шт ПЛ-062-1500об/мин-220в 4шт ПЛ-072-220в-1500об 5шт ПЛ-072-220в-3000об 7шт ДПМ25-Н3-02 ДПМ25-Н3-02г СЛ121Г 11шт СЛ322 7шт РРС3-10В-7-1-В, РРС3-10А-1-В розетка 50шт РРС5-10-1-1В вилка 70шт Р36К6А розетка 100шт ШР36П15ЭГ6 розетка 50шт ЭК-18, ЭК-22, ЭК-24 заглушки кабельные по 75шт ЭП-14, ЭП-18, ЭП-27, ЭП-36 заглушки для снц приборные по 90шт Заглушка для 2РМ39 кабельная 450шт тво-2-39ом 540шт тво2вт-47ом 450шт тво-2вт-51ом 300шт пм-5 5а предохранитель 70шт азр-50 11шт азс-15 70шт мп1303 74шт мп1304 80шт кн-2 кнопка 500шт пгк5п2н (к) 450шт апнм-3 амортизатор 200шт К75-15 3кв 0,5мкф 200шт к50-29-450в-22мкф 300шт см28-0,05 3000шт см28-1,4 резьба 2400шт ц110-4 350шт ОП-11-40 70шт ТГИ1-1000/25 2шт ДРИШ-2500 60шт ДНЕСГ-500-1 100шт
Иванов Сергей · Вертекс · 21 мая · Россия · Удмуртская Респ
Вертекс, ООО

ПРОДАМ: Реле для проводок

В промышленном электрооборудовании существует разделение цепей на слаботочные и силовые. Последние предназначены для подачи питания к конкретным потребителям. Слаботочные цепи используются для питания ламп индикации, блоков управления и прочего оборудования, которое потребляет электрическую энергию на уровне не более 0,1 - 0,5 кВт. Такое разделение выполнено для того, что бы снизить износ, габаритные размеры и электропотребление оборудования управления. Для взаимодействия между цепями управления и силовыми линиями применяют реле различной конфигурации и назначения. Реле для проводок представляют собой корпус с определенным числом выведенных клемм для подключения. Как правило, на корпусе реле обычно указана его марка, допустимая нагрузка и изображена принципиальная схема работы. По механизму работы существует два основных типа реле: механические и электронные. Механические реле представляют собой подвижный переключатель с электромагнитной катушкой и контактные группы. При подаче питания на катушку происходит замыкание контактов, и реле приводится в действие. Электронные устройства по сравнению с механическими не имеют в своей компоновке подвижных механических деталей, применяются в основном для управления уровнем подачи питания (например, для поддержания заданной скорости вращения электродвигателя). Наша компания с 2005 года профессионально решает задачи на электротехническом рынке в области поставок низковольтного оборудования партнерам по всей России. Сегодня "Элснаб" является крупнейшим дистрибьютором и сервис-партнером чешского завода OEZ (Siemens AG) в России. Наши технические специалисты проводят обучающие семинары и презентации по всему оборудованию, осуществляют полную техническую поддержку и сервисное обслуживание. Электротехническое оборудование "Элснаб" приобретают крупнейшие предприятия и организации страны, работающие в различных отраслях хозяйства: электроэнергетике, атомной, лесной и химической промышленности, агропромышленном комплексе,...
Отдел продаж · Элснаб · 21 мая · Россия · г Москва
Элснаб, ООО

ПРОДАМ: Удлинители на каркасе, переноски

ООО «РВМ Электромаркет» предлагает электроудлинители на пластиковом каркасе собственного производства: — на проводе ПВС от 2×0,75 до 3×1 — от 10 до 50 метров (в зависимости от сечения провода) — с заземляющим контактом и без — от 1 до 4 розеток — 2200 Вт и 3500 Вт Продукция сертифицирована. Безналичный расчет. Отгрузки во все регионы РФ.
Радченко Сергей · ООО «РВМ Электромаркет» · Вчера · Россия · г Москва
Удлинители на каркасе, переноски
Компания LEDVÁNCE — один из ведущих мировых производителей осветительной техники: традиционных источников света, энергоэффективных светодиодных ламп, светильников, инновационных светотехнических решений для «умного дома». Продукция компании предназначена как для профессионального, специализированного применения, так и для конечного потребителя.