Своими руками

Схема подключения электрического калорифера

18 апреля 2012 г. в 15:18

Недавно пришлось мне подключать электрический калорифер ЭКОЦ-25. Его фото и параметры можно легко найти в интернете, а здесь приведу схему:

Схема электрокалорифера ЭКОЦ

Калорифер электрический ЭКОЦ. Схема электрическая

Калорифер состоит из корпуса, в котором установлены три ступени электронагревателей и электродвигатель вентилятора. Вентилятор калорифера засасывает уличный воздух, ТЭНы его нагревают, и далее воздух поступает в обогреваемое помещение.

Как следует из названия, главный параметр — мощность калорифера — имеет значение 25 кВт. Кроме того, калорифер — источник повышенной пожароопасности, поэтому к его установке и подключению надо подходить ответственно.

Предыдущий калорифер имел примерно такую же мощность и был подключен по такой схеме:

Как нельзя подключать калорифер

Как нельзя подключать калорифер

Как видно из схемы, двигатель вентилятора (воздуходува) мощностью менее 1 кВт подключен параллельно с тенами мощностью почти 25 кВт.

Будет ли работать такая схема? Конечно, будет. Вот только около такого калорифера надо постоянно дежурить с огнетушителем и быть готовым отключить в случае чего рубильник. У этой схемы есть только одна защита — термореле, которое должно в ответственный момент отключить пускатель и не допустить перегрев и возникновение пожара. Есть и преимущество — от шкафа управления к калориферу идет только один трехфазный провод (плюс земля и два проводка на термо реле). Это тот случай, когда экономятся деньги в ущерб безопасности.

В данном случае оказалось, что двигатель крутиться перестал (пропала фаза или что-то другое — уже не известно), термореле сработать не успело или совсем не сработало, в результате чудом удалось избежать пожара.

Я принялся искать более толковую схему подключения калорифера. Оказалось, что есть специальный Блок Управления калорифером БУ-3-25. Из названия следует, что он имеет 3 степени регулирования и мощность нагрузки 25 кВт. Схемы его не оказалось, имеется только схема подключения:

Подключение блока управления калорифером

Подключение блока управления калорифером

Из этой схемы видно, что блок управления переключает секции ТЭНов в соответствии с заданной температурой. Из описания следует, что блок контролирует температуру в обогреваемом помещении и в случае, если она ниже, чем заданная, включает калорифер.

Также в моделях калориферов ЭКОЦ с мощностью 40 и более обеспечивается задержка выключения вентилятора при выключении ТЭНов. Температура задается плавно потенциометром, а включением количества секций нагрева изменяется мощность (скорость) нагрева (достижения заданной температуры).

Термореле ТК-20 обеспечивает аварийную защиту от перегрева в случае нагрева корпуса калорифера выше 140°С.

Мне требовалось создать шкаф управления без особых изысков, ступенчатого и тем более плавного изменения мощности и температуры не требовалось. Обогревать необходимо производственное помещение площадью около 120 кв.м в зимнее время.

За основу решено было взять такую схему:

Схема пульта управления калорифером (исходный вариант)

Схема пульта управления калорифером (исходный вариант)

Эта схема имеет температурную защиту, защиту двигателя вентилятора, блокировку включения ТЭНов без вентилятора (на схеме показана как-то не явно), индикацию включения. В результате блок управления калорифером собран по нижеприведенной схеме:

Калорифер-электрическая схема подключения

Калорифер-электрическая схема подключения

Работает схема следующим образом. Сначала первой кнопкой ПУСК включается пускатель КМ1 и запускается вентилятор калорифера. Двигатель вентилятора защищен тепловым реле РТЛ на соответствующий ток. При срабатывании теплового реле (проблема с вентилятором) цепь питания пускателя КМ1 размыкается, и питание двигателя отключается.

Когда включен вентилятор калорифера, возможно включение ТЭНов, благодаря замыканию блокировочных контактов КМ1.5. ТЭНы включаются нажатием второй кнопки ПУСК. При этом включается промежуточный пускатель КМ2, который включает мощный пускатель 4-й величины, включающий через свои контакты собственно ТЭНы. Нагреватели подключены все сразу для максимальной мощности нагрева помещения.

В этой схеме для обеспечения пожарной безопасности предусмотрены такие способы защиты:

  • защита от остановки двигателя (тепловое реле RT1);
  • защита от включения нагрева без включения вентилятора (КМ1.5);
  • защита от проблем (перегрева) мощного пускателя (контакты RT2) — это ставить не обязательно;
  • защита от перегрева корпуса калорифера выше 140°С (тепловое реле RT3). При этом вентилятор продолжит вращаться в обычном режиме, что легко устранит перегрев.

Схему можно дополнить индикацией включения пускателей и индикацией аварий (замыкающие контакты тепловых реле). Также можно ввести трехполюсный автоматический выключатель на цепь питания ТЭНов. Ток — 40 или 50 Ампер. И автомат на 63 Ампера на вход устройства, так как пусковой ток небольшой.

Но ставить автомат на цепь питания вентилятора категорически не рекомендую (разве что с доп.контактами). Ведь если он отключится, защиту обеспечит только термореле RT3, а после его срабатывания температура корпуса калорифера может достигнуть 200°С из-за тепловой инерции. Кроме того, надежность срабатывания термореле у меня лично вызывает сомнение.

И в заключение о реализации блока управлении. Схема собрана на пускателях, параметры которых приведены на схеме. Шкаф управления калорифером необходимо установить по возможности ближе к калориферу. Это позволит избежать большой длины трассы, а главное — проводов большого сечения. Однако, на шкаф не должен воздействовать горячий воздух.

Трасса состоит из таких кабелей:

  • кабель 4х6 — питание ТЭНов, заземление. Провод заземления рекомендуется прокладывать отдельно.
  • кабель 4х1,5 — питание электродвигателя вентилятора калорифера, заземление двигателя.
  • кабель 2х1,0 (2х0,75) — провода к термореле.

Электрический калорифер является очень энергоемким устройством, потребляющим в данном случае 25 кВт в час. Так как стоимость обогрева электрическим способом высока, гораздо выгоднее применять водяные калориферы, а электрические устанавливать на крупных предприятиях. Например, в моём случае мощность промышленного оборудования в обогреваемом цеху составляет более 100 кВт. На настоящий момент калорифер работает более года (прошло 2 зимних периода) без нареканий.

Источник: Александр/СамЭлектрик.ру

👉 Подписывайтесь на Elec.ru. Мы есть в Телеграм, ВКонтакте и Одноклассниках

Читайте также
Новости по теме
Объявления по теме

ПРОДАМ: Тепловентилятор электрический КЭВ-3 КЭВ-5 КЭВ-21 КЭВ-24 КЭВ-32 КЭВ-40 КЭВ-60

РВС-Техно М предлагает тепловентиляторы: КЭВ-3 220в 1,5/3 вт 260×270×340 мм 6 кг КЭВ-5 220в 0/3/5 вт 260×270×340 мм 7 кг КЭВ-21 380в 10,5/21 вт 355×810×380 мм 30 кг КЭВ-24 380в 12/24 вт 355×810×380 мм 30 кг КЭВ-32 380в 16/32 вт 400×920×430 мм 35 кг КЭВ-40 380в 20/40 вт 400×920×430 мм 35 кг КЭВ-60 380в 30/60 вт 400×920×430 мм 55 кг А так же всё для сварочных работ: выпрямители, трансформаторы, полуавтоматы, автоматы сварочные, контактную сварку, аргонодуговую сварку, плазменную резку, электроды, кабель, сварочная проволока, баллоны для газосварки, резаки, горелки, редукторы, рукава.
Семченков Владимир · РВС-Техно М · 17 мая · Россия · г Москва
Тепловентилятор электрический КЭВ-3 КЭВ-5 КЭВ-21 КЭВ-24 КЭВ-32 КЭВ-40 КЭВ-60

ПРОДАМ: Экономичные электрические котлы. 2-27 кВт. 5-550 кв.м

Экономичные электрические котлы. Одни из лучших по скорости нагрева, компактности (210×45 мм) и универсальности монтажа. Однофазные электрокотлы.2-9 кВт. 5-180 м² Котлы электрические трехфазные. 6-27 кВт. 60-550 м² Применимы как: основной (в т. ч. отопления электрокотлом тёплого пола), так и резервный, а также Электрического отопления на даче. Электрокотел для отопления гаража. и т. д. От 2999 р. — Быстрая окупаемость, особенно, по сравнению с первичными затратами на газовое отопление. — Монтаж- вертикально/горизонтально муфтами Ду 32, (дюйм с четвертью). — КПД до 98%. — Автономные — Высокая надёжность: нагревательный элемент электрокотла не выходит из строя даже, если питание на него подано, а вода ушла из системы отопления — Оригинальность конструкции — Антикоррозийная защита — Электро- и пожаробезопасные — Не требуют регистрации в котлонадзоре. — Бесшумные — Экологически чистые
Баранов Андрей · Теплосервис · 19 мая · Россия
Экономичные электрические котлы. 2-27 кВт. 5-550 кв.м

ПРОДАМ: Электрический паровой котел

Электрические паровые котлы КЭП являются электродными парогенераторами, производящими насыщенный пар с рабочей температурой 160, максимально 200 градусов. Паропроизводительность, кг/час – 1000 520 400 320 210 130 Установленная мощность, кВт – 770 400 300 250 160 100 Регулирования мощности 25-100 % Давление пара 4…6 кг/см2 (0,4…0,6 мПа), расчетное 10 кг/см2 (1 мПа) Полная автоматизация рабочих процессов гарантирует надежную и безопасную работу электрокотлов. Автоматическая продувка обеспечивает постоянное солесодержание в работающем котле, что способствует получению пара стабильного качества. КПД электродных котлов 98% от затраченной энергии; электрические паровые котлы КЭП полностью автоматизированы и не требуют постоянного присутствия оператора, один оператор может обслуживать до 7 электрокотлов одновременно; благодаря малому водяному объему и высокому КПД котел быстро запускается и выходит на рабочий режим в течение 15 минут.
Манеев Игорь · Промышленная компания · 16 мая · Россия · Алтайский край
электрический паровой котел

ПРОДАМ: Термошкаф ТША 112-60.100.40-250-У1

Термошкаф ТША 112-60.100.40-250-У1 «Амадон» всепогодный вентилируемый, с обогревом. Металлический корпус, биметаллический термостат. Размеры (ШхВхГ): 600×1000×400 мм. Мощность обогрева: 250 Вт. Вентиляция с фильтрами IP55, пропускная способность 40 м3/час. Класс защиты IP55. Купить термобоксы предлагает компания «Амадон Инжиниринг». Цены термошкафов узнавайте у менеджеров по телефону
Гречников Кирилл · Амадон · 17 мая · Россия · г Москва
Термошкаф ТША 112-60.100.40-250-У1

ПРОДАМ: Термошкаф ТША 112-60.80.40-250-У1

Термошкаф ТША 112-60.80.40-250-У1 «Амадон» всепогодный вентилируемый, с обогревом. Металлический корпус, биметаллический термостат. Размеры (ШхВхГ): 600×800×400 мм. Мощность обогрева: 250 Вт. Вентиляция с фильтрами IP55, пропускная способность 40 м3/час. Класс защиты IP55. Купить термобоксы предлагает компания «Амадон Инжиниринг». Цены термошкафов узнавайте у менеджеров по телефону
Гречников Кирилл · Амадон · 17 мая · Россия · г Москва
Термошкаф ТША 112-60.80.40-250-У1
Компания LEDVÁNCE — один из ведущих мировых производителей осветительной техники: традиционных источников света, энергоэффективных светодиодных ламп, светильников, инновационных светотехнических решений для «умного дома». Продукция компании предназначена как для профессионального, специализированного применения, так и для конечного потребителя.