Датчик движения — расширенная схема включения

16 апреля 2012 г. в 01:59

В этой обзорной статье рассмотрим различные схемы включения датчика движения. Если вы купили такой датчик, то проще всего подключить его по схеме, приведенной в инструкции.

Но существуют расширенные схемы подключения, которые добавляют функциональности. Датчик движения можно представить как обычный выключатель освещения, у которого есть три отличия от обычного выключателя.

  1. Место установки. Тут всё понятно.
  2. Нельзя менять местами выводы, в отличие от обычного выключателя.
  3. Датчик движения так же, как и обычный выключатель, рвёт фазный проводник, но к нему необходимо подключить ещё один провод — нулевой.

Схемы включения датчика движения

схема включения датчика движения 1_samelectric.ru

Схема включения датчика движения — классический вариант

Тут пояснений особых не требуется, всё как с подключением обычного одноклавишного выключателя. Если необходимо отключить функционирование датчика, но сделать так, чтобы освещение было постоянно включено, то используется схема включения с параллельным выключателем:

Подключение датчика движения с дополнительным параллельным выключателем

Подключение датчика движения с дополнительным параллельным выключателем

Нулевой провод и обозначения выводов для простоты на схеме не показаны. Как видно из пояснения на схеме, такой дополнительный выключатель пригодится, когда необходимо, чтобы на лампу освещения постоянно подавалось напряжение, независимо от движения в контролируемой зоне.

Достаточно выключить выключатель — и лампочка потухнет или сразу, или после автоматического отключения датчика. Расширенное подключение датчика движения содержит два дополнительных выключателя.

Расширенное управление датчиком движения

Расширенное управление датчиком движения — через выключатель S2, и с выключателем S1 параллельно

В этой схеме подключение датчика движения делается через дополнительный выключатель, который полностью отключает схему. Это нужно, например, для тех случаев, когда освещение вообще не требуется, но отключать автоматический выключатель на данную группу освещения нецелесообразно.

На практике последняя схема является наиболее предпочтительной. Для реализации такой схемы требуется обычный двухклавишный выключатель, можно с подсветкой:

Выключатель для управления датчиком движения

Выключатель для управления датчиком движения

Производители не рекомендуют использовать схемы с дополнительной автоматикой из-за возможного частого включения датчика.

По той же причине не рекомендуется использовать люминесцентные (энергосберегающие) лампы с датчиком движения — при частом включении-выключении снижается срок службы таких ламп. Хотя, как показывает практика, всё прекрасно работает, и срок службы фактически не уменьшается. Ведь фактически режим работы соответствует режиму работы лампы с обычным выключателем.

Если необходимо контролировать движение на большой площади, то читайте статью — Датчик движения на больших площадях. Если вам интересна схема и инструкция к датчику движения, её можно посмотреть в статье про устройство датчика движения.

Источник: Александр/СамЭлектрик.ру

👉 Подписывайтесь на Elec.ru. Мы есть в Телеграм, ВКонтакте и Одноклассниках

Читайте также
Новости по теме
Объявления по теме

ПРОДАМ: Кнопки, посты кнопочные

В качестве приспособлений для переключения между несколькими цепями управления используется дополнительный контактный блок модульных выключателей. Данное устройство может быть изготовлено как с нормально разомкнутыми контактами, так и наоборот. Управление осуществляется путем включения нужной кнопки или перемещения положения тумблера (в зависимости от назначения изготавливаются тумблеры с индикацией и без индикации и кнопочные). Наиболее надежным устройством можно назвать кнопочный модуль, так как механическая часть в нем закрыта в корпусе и кнопки это единственным подверженный износу узел. Кнопки для модульных выключателей по умолчанию имеют два цвета: красный и зеленый. Но в зависимости от назначения можно заказать и другие расцветки (желтого или черного). Замена кнопок производится достаточно просто: при помощи инструмента снимаются защелки, и извлекается кнопка, а на ее место устанавливается другая нужного цвета или исправная. Наша компания с 2005 года профессионально решает задачи на электротехническом рынке в области поставок низковольтного оборудования партнерам по всей России. Сегодня "Элснаб" является крупнейшим дистрибьютором и сервис-партнером чешского завода OEZ (Siemens AG) в России. Наши технические специалисты проводят обучающие семинары и презентации по всему оборудованию, осуществляют полную техническую поддержку и сервисное обслуживание. Электротехническое оборудование "Элснаб" приобретают крупнейшие предприятия и организации страны, работающие в различных отраслях хозяйства: электроэнергетике, атомной, лесной и химической промышленности, агропромышленном комплексе, машиностроении и судостроении, сферах связи и IT. Тщательно продуманная логистика, высокий сервис, надежные поставки, оперативная обработка клиентских запросов - все эти исключительные качества «Элснаб» помогают нашим партнерам реализовать крупные проекты и решать важные задачи в области электротехники. Благодаря собственному складу и сотрудничеству с ведущими транспортными...
Отдел продаж · Элснаб · 26 сентября · Россия · г Москва
Кнопки, посты кнопочные

ПРОДАМ: Датчики и сенсоры UNIEL Датчики движения фотосенсоры

USN-01-140R-600W-3LUX-9M-0,6-1,5m/s-WH USN-02-180R-1200W-20LUX-9M-0,6-1,5m/s-WH USN-03-360R-1200W-3LUX-6M-0,6-1,5m/s-BL USN-04-360R-1200W-3LUX-12M-0,6-1,5m/s-BL USN-04-360R-1200W-3LUX-12M-0,6-1,5m/s-WH USN-05-180R-1200W-3LUX-12M-0,6-1,5m/s-BL USN-05-180R-1200W-3LUX-12M-0,6-1,5m/s-WH USN-06-180R-1200W-3LUX-12M-0,6-1,5m/s-BL USN-06-180R-1200W-3LUX-12M-0,6-1,5m/s-WH USN-07-180R-1200W-3LUX-12M-0,6-1,5m/s-BL USN-07-180R-1200W-3LUX-12M-0,6-1,5m/s-WH USN-08-220R-1200W-3LUX-12M-0,6-1,5m/s-BL USN-08-220R-1200W-3LUX-12M-0,6-1,5m/s-WH USN-09-270R-1200W-3LUX-12M-0,6-1,5m/s-BL USN-09-270R-1200W-3LUX-12M-0,6-1,5m/s-WH USN-10-180R-1200W-3LUX-12M-0,6-1,5m/s-BL USN-10-180R-1200W-3LUX-12M-0,6-1,5m/s-WH USN-13-360R-1200W-3LUX-12M-0,6-1,5m/s-WH USN-14-360R-1200W-3LUX-6M-0,6-1,5m/s-WH USN-15-360R-1200W-3LUX-6M-0,6-1,5m/s-WH USN-16-180R-1200W-3LUX-12M-0,6-1,5m/s-WH Фотосенсоры USN-011-2200W-02/100LUX-WH USN-012-5500W-02/100LUX-WH Выключатели с регулятором яркости лампы (диммер) и таймером выключения USW-001-LCD-DM-40/500W-TM-M-BG Блистер USW-001-LCD-DM-40/500W-TM-M-WH Блистер Фотосенсоры применяются для автоматического включения и выключения световых приборов. Фотосенсор автоматически включает световой прибор с наступлением темного времени суток и выключает его в светлое время суток. Датчики движения (сенсоры) применяются для автоматического включения и выключения любых световых приборов при обнаружении движения человека в зоне действия датчика, существенно экономят энергопотребление. Используются как внутри помещения, так и на открытом пространстве. Распродажа!!
Бабкин Евгений · Релайт Групп · 29 сентября · Россия · г Москва
Датчики и сенсоры UNIEL Датчики движения фотосенсоры

ПРОДАМ: Бесконтактные барьерные датчики серии ВИКО-Б

Бесконтактный барьерный датчик ВИКО-Б предназначен для работы в составе систем контроля доступа в зоны, где появление посторонних предметов недопустимо. Контроль доступа обеспечивается путём ограждения контролируемой зоны световой завесой и выдачей сигнала в систему управления в момент пересечения светового луча непрозрачным объектом. Датчик может использоваться для подсчёта продукции на конвейерных линиях. Датчик представляет собой электронное устройство, которое обнаруживает контролируемый объект, прерывающий оптическое излучение. Приёмник датчика имеет полупроводниковый или релейный выход. Датчики состоят из излучателя и приёмника располагаемых на одной оптической оси. При подаче питания излучатель формирует сфокусированный световой луч. Приёмник срабатывает при прерывании луча от излучателя контролируемым объектом. Датчики отличаются большой дальностью действия, высокой помехозащищённостью от воздействия посторонних факторов (пыль, капли воды и др. жидкости). Датчики снабжены регуляторами чувствительности и СД индикаторами состояний. Использование диафрагмы позволяет производить регулировку по минимальным размерам объекта контроля. Излучатель и приёмник для одного типа датчика выполнены в одинаковых корпусах. После проведения регулировки чувствительности датчика (только у датчика ВИКО-Б-44-М18) следует защитить потенциометр от пыли и грязи (например, заклеить защитной лентой). Задание режима работы выхода осуществляется потенциалом между проводом управления и минусом питания. Высоким потенциалом (см. схемы подключения) задается режим «dark off», низким — режим «dark on». ВНИМАНИЕ: Провод управления обязательно должен быть подключён к плюсу или минусу питания. Датчик имеет многофункциональную двухцветную светодиодную индикацию: красный — нет сигнала (луч перекрыт объектом); зелёный — сигнал нормальный; красно-зелёный — сигнал слабый (опасная зона, датчик может давать ложные срабатывания; возможно, причиной является загрязнение или запыление оптики); красный...
Смолич Елена · НПК Электроэнергетика · 29 сентября · Россия · Московская обл
Бесконтактные барьерные датчики серии ВИКО-Б

ПРОДАМ: Датчик Холла, магнитный сдвоенный датчик 2HS-8-DP-NO. Датчик магнитного поля

Применение датчика магнитного поля 2HS-8-DP-NO (датчика Холла): - В системах, где требуется определение направления движения или вращения (измеритель длины, счетчик оборотов, расходомеры, конвейеры) . В тахометрах. - В качестве дублированных бесконтактных концевых выключателей, для повышения надежности. - В системах управления приводами. Преимущества удвоенного магнитного датчика 2HS-8-DP-NO (датчика магнитного поля) - Очень простое использование реверсивных системах, не нужно настраивать смещение при установке 2-х датчиков, просто ставится один датчик и реверсивная система готова. Для изменения направления счета не требуется перекоммутация выходных каналов 2-х датчиков, просто поверните датчик 2HS-8-DP-NO на 180 градусов и направление счета изменится. - Малый габарит позволяет встраивать в любые, даже самые маленькие устройства. - Простое крепление. Требуется всего одно резиновое или гладкое отверстие в платине для надежной установки датчика. - Для срабатывания датчика подходит любая полярность магнита. НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА ЗНАЧЕНИЕ Количество чувствительных элементов 2 Напряжение питания 5-24 В Чувствительные элементы датчика реагируют на магнитное поле. Дистанция обнаружения 5 мм (зависит от используемого магнита) Максимальный выходной ток 25 мА (не более) Количество выходных каналов 2 Максимальная частота срабатывания 500 Гц Выход - с открытым коллектором, проводимость PNP (DP) Выходное состояние нормально открытое (NO) Внешние провода 1 м Диаметр корпуса датчика 8 мм Длина резьбы М8-26 мм Общая длина 37 мм
Отдел продаж · ИПГ СМОЛ · 29 сентября · Россия · г Санкт-Петербург
Датчик Холла, магнитный сдвоенный датчик 2HS-8-DP-NO. Датчик магнитного поля

ПРОДАМ: Датчики и сенсоры Uniel

Компания Uniel предлагает к реализации светотехническую продукцию для коммерческого освещения. Представляет собой комплексное решение, которое сформировано из наиболее популярных направлений светотехники, применяемых в коммерческой сфере. Светотехническая продукция для коммерческого освещения: — светодиодные панели; — однофазные трековые системы; — трехфазные трековые системы; — светодиодные светильники подвесные; — встраиваемые светодиодные светильники; — линейные светильники; — аксессуары для монтажа светильников.
Клиентский отдел · Uniel · 26 сентября · Россия · г Москва
Датчики и сенсоры Uniel
ООО «КМ-профиль» — российский производитель кабеленесущих систем и электромонтажных изделий для прокладки кабеля, провода, магистральных, телекоммуникационных линий и других инженерных сетей. Компания выпускает свои изделия под брендом «Системы КМ».