На календаре жаркое лето. По прогнозам, температура воздуха в Ростовской области — самая высокая по стране, до +35°С. А реально, подозреваю — ещё больше.
Это одна из причин написания этой статьи. Но она будет не про то, как хорошо вечером попить прохладного живого пива. Дело в том, что летом особенно часто ко мне поступают просьбы о замене защитного автомата в электрощитке.
В народе также бытует другое название, идущее с времен, когда проводка в квартирах была только внешней, проложенной витым проводом на изоляторах — пробки. Правильно говорить «Автоматические выключатели«.
По другому тему статьи можно сформулировать так:
Почему выбивает автомат в щитке?

Для любого электрика ответ на этот вопрос не вызывает затруднений, я же постараюсь изложить суть для остального населения.
Итак, причин, по которым надо менять автоматический выключатель в электрощитке, я вижу две.
1. Автомат выбивает по причине увеличения тока
Увеличение потребляемого тока (потребляемой мощности) на линии, которая питается через данный автомат. В результате автомат «выбивает», и его приходится включать вновь и вновь. Казалось бы, что сложного — поставить автомат новый, на бОльший ток.
Однако, не так всё просто. Если нагрузка действительно увеличилась (например, в квартире появился ещё один сплит), то нужно действительно поставить автомат большего номинала. Например, с 16 А на 20 А.
Но осторожно! Тут есть подводный камень. Некоторые могут подумать — чего мелочиться, поставлю автомат помощнее про запас. Например, заменю с 16 А на 32 А. Так делать ни в коем случае нельзя!
Дело в том, что автомат предназначен прежде всего для того, чтобы защищать от выхода из строя электрический провод. Если после автомата идет провод сечением 1,5 квадрата, то нельзя ни в коем случае ставить автомат с током срабатывания 20 и более Ампер. Лучше ставить 16 А, а ещё лучше — 13 или 10.
В случае увеличения тока на тонком проводе лучше не рисковать, а кинуть дополнительную линию, посадив её на дополнительный автомат. Многие делают так, например, для кухни или сплит-системы.
Какой автомат для какого провода выбрать смотрите в статье про выбор сечения провода. Защитный автомат должен быть на ток не более максимального тока электропровода.
2. Автомат выбивает, потому что неисправен
Если нагрузка не увеличилась, а автомат часто выбивает, то надо прежде всего проверить, насколько надежно затянуты провода в клеммах автоматического выключателя. Бывает, что контакты ослабли и начали греться. Температура автомата повышается, и срабатывает тепловая защита.
Клеммы можно подтянуть, но сильно это не поможет. Такой автомат рекомендую заменить. По причине постоянного нагрева параметры его меняются, а именно — уменьшается тепловой ток защиты. Например, при номинале в 16 А возможны срабатывания при токе 10 и менее Ампер.

Кроме того, полезно помнить ещё две вещи касательно автоматических выключателей.
- При увеличении температуры корпуса (неважно, по какой причине — лето или плохие контакты) автомат сработает при меньшем токе. Это относится к автоматам всех производителей — таков принцип действия. Есть специальные таблицы, но сейчас не будем глубоко копать.
- Если автомат выбило (от короткого замыкания особенно) уже не раз, то стоит подумать о его замене. Возможно, что ещё несколько раз, и он просто не включится. Особенно это относится к дешевым маркам — например, IEK.
Замена автоматического выключателя. Практические рекомендации
Прежде всего — отключите фазу, чтобы работать безопасно. Это обычно делается отключением вводного автомата.
Затем обязательно убедитесь, что фазы нет с помощью отвертки-указателя фазы. Эта отвертка должна быть в арсенале любого электрика и не только электрика, а любого человека, даже имеющего самое отдаленное отношение к электричеству.
Если отвертки-индикатора у вас нет, то лучше доверить это дело профессионалам и воспользоваться услугами электрика. Иначе велика вероятность того, что будет как в том анекдоте:
«После того, как Васю ударило током, он стал какой-то замкнутый».
Под напряжением работать в принципе тоже можно, но тут нужны крепкие нервы, трезвый ум и ловкие руки. И опыт.
Итак, после того, как напряжение снято — дальше ничего сложного нет. Откручиваем клеммы, снимаем старый автомат (там специальная защелка, надо потренироваться) и в обратном порядке ставим новый.
В итоге я обычно прошу хозяев на пару минут включить по максимуму всё, что есть. Если ничего не греется — значит, дело сделано.
Источник: Александр/СамЭлектрик.ру