Часто приходится ставить (менять) квартирный счетчик в подъезде на лестничной площадке. Это связано с тем, что счетчики, а вместе с ними и автоматы, технически и морально устарели и требуют замены.
Кроме того, службы энергонадзора открытым текстом требуют замены. Напрямую принудить к замене они не могут, но вот при переоформлении собственника (продажа квартиры, дома) со старым счетчиком могут возникнуть существенные проблемы.
Люди меняют счетчики и правильно делают. И дело не только в моём профессиональном интересе и проблемах при продаже квартиры. Реально опасно жить с таким «электрохозяйством». Даже я, несмотря на поговорку «сапожник без сапог», навел порядок у себя в электрощитке. Теперь спокоен, поставил новый счетчик и автоматы.
Можно вызвать электрика на дом, а можно установить счетчик на лестничной площадке самостоятельно, воспользовавшись пошаговыми рекомендациями, приведенными в этой статье. Если что непонятно, или появились замечания — пишите комментарии!
Итак, с этой статье пошагово изложен процесс замены квартирного электросчетчика на лестничной площадке панельной пятиэтажки. А как заменить проводку в панельной квартире — в статье — Замена электропроводки в панельной квартире.
1. Вот что мы имели на начало работ (квартира, в которой я меняю счетчик — справа не площадке):
Квартирный электрощит со старым счетчиком
Это не самый плохой вариант — контакты (под орех) в хорошем состоянии, счетчика всего два, хотя щит рассчитан на 4 (у нас две квартиры на площадке). Кстати, счетчик не такой уж и старый — даже моложе меня, но замена назрела в связи с предстоящей продажей квартиры. На автомат внизу можно не обращать внимания — это питание кабельного телевидения.
Самое ужасное на этой картинке — ржавая фазная шина на нижних полюсах автоматов, которая совершенно открыта и находится в нескольких миллиметрах от корпуса (от нуля и земли а точнее от металлической крепежной планки), который в этом месте даже не покрашен. Но отпустим советским конструкторам грехи и пойдем дальше.
С чего начинается замена счетчика? Правильно, как написано в статье по замене домашнего счетчика, с выяснения, как будем оформлять (переоформлять) новый счетчик. У меня самый простой вариант — есть свой человек, который за определенную сумму официально уладит все проблемы. Хозяину никуда идти не придется. Иначе собственнику надо заранее пойди в энергонадзор и выяснить процесс замены и оформления — в разных регионах есть свои особенности оформления счетчиков, которые к тому же постоянно меняются.
2. Далее. Начинаем с начала — выключаем автоматы и отключаем фазу, чтобы работать спокойно. Хозяевам говорим, что за полчаса холодильник не оттает.
Отключаем вводную фазу от счетчика
Фазу изолируем (провод в белой изоленте внизу слева), вернемся к ней в конце монтажа счетчика. Проверяем отверткой-индикатором правильность подключения - мало ли, что …
Напоминаю, счетчик подключается просто. Слева направо — фаза вход, фаза выход, ноль вход, ноль выход. Схема подключения электрического счетчика обычно приведена в инструкции и на крышке, которая закрывает его клеммы.
А как подключить провод ДО счетчика и какие должны быть при этом меры безопасности, я написал в статье — Прокладка провода от гусака до счетчика.
3. Демонтируем электрохозяйство — старые советские автоматы (не путать с автоматом Морской бой за 15 копеек), и электросчетчик. Освобождаем пространство для предстоящих свершений:
Снимаем счетчик и автоматы
4. После демонтажа видим, что для монтажа дин-рейки есть удачно расположенные отверстия, которыми мы и воспользуемся. На самом деле, эту деталь я заметил, когда пришел предварительно договориться о работе, отметив про себя, что дрель брать не надо.
Cтавим дин-рейку
Двух саморезов хватило бы с головой. Но так надежнее.
5. Устанавливаем автоматы.
Монтаж автоматических выключателей
Внимательный читатель, конечно, отметит, что раз четыре провода, то лучше ставить 4 автомата и при такой проводке автомат справа на 25 Ампер это слишком. Но «такова се ля ви» — отвечу я и продолжу повествование.
6. Шину для автоматов я не купил, поэтому изготавливаем такую гребенку для раздачи фазы:
Гребенка для раздачи фазы
Провод для таких целей лучше использовать как на картинке — жесткий, одножильный, сечение провода — 4 мм. Провод обеспечит на все сто и механическую, и электрическую прочность. А вот 2,5 мм может в некоторых случаях подкачать. Кстати, шина+провод — это дополнительный контакт, а в моем варианте контактов минимальное количество. Соответственно, максимальная надежность.
7. Подключаем питающую шину и нулевую шину.
Подаем фазу на автоматы
Провода сразу отмеряются нужной длины, чтобы хватило до контактов счетчика.
8. Устанавливаем (монтируем механически) счетчик.
Монтаж счетчика
Электрический счетчик — «Энергомера» СЕ101 — имеет те же посадочные места, что и старые советские счетчики. С таким расчетом он и покупался. Иначе надо было бы мастерить ещё одну дин-рейку. Поэтому он крепится на те же 3 винта.
9. Подключение электрического счетчика.
Теперь внимание. Подключаем сначала нули. Как правильно подключить контакты счетчика, уже было рассказано. Делаем так, чтобы не было мучительно больно в ближайшие 50 лет.
Подключение проводов к счетчику
На фазном проводнике намотана черная изолента, привет из прошлого. Таким способом раньше электрики обозначали фазу. Но проверять надо всегда. Оставляем изоленту, также как оставляем и провода, которые идут к соседям и соединения в орехах. В таких электрощитах важен слоган — «не навреди!». Где открытый доступ — можно подтянуть контакты для профилактики.
10. Одеваем крышку. Всё, счетчик установлен и подключен. Через пару дней специально обученный человек из электросетей её запломбирует и всё!
Монтаж счетчика завершен
Источник: Александр/СамЭлектрик.ру