Я не раз писал про клеммы и зажимы Wago. Вот моя основная справочно-обзорная статья на эту тему. Примеры монтажа решил дополнить и выделить в отдельную статью, поскольку накопилось много фотографий. Подробно изложу практическое применение этих клеммников, плюсы и минусы каждого конкретного случая.

Предвижу, что тема весьма неоднозначная, всего я изложить не смогу, поэтому принимаю критику и обмен опытом в комментарии.

Для начала...

Упаковка клемм Ваго
Упаковка клемм «Ваго»

Основные правила применения Wago

  1. Для освещения и других цепей, ограниченных по току до 10А, клеммы подходят превосходно, никаких тонкостей знать не надо. Подключил — и поехали!
  2. Если ток от 10 до 20 А — надо подумать о чистоте поверхности проводов. Причём, ток должен быть действительно ограничен соответствующим защитным автоматом (10, 13, 16, 20 А), а провод должен быть сечением 1,5 или 2,5 мм2. Иначе может получиться примерно так:
  3. Клеммник Ваго сгорел
    Клеммник Wago 773 с пастой сгорел, т.к. старый алюминиевый провод был не зачищен

    При токах 25 А и более применение Wago я бы ограничил, перейдя к опрессовке, сварке или пайке проводов. Хотя, для быстрого ремонта домашней электропроводки лучше и удобнее Waego способов не найти. Либо использовать метод — зачистить провода на 20-30 мм, соединить их с помощью клеммников Wago как обычно, а оставшиеся оголенные части скрутить и заизолировать.

Усиление Wago
Усиление Wago. Вставляем провода
Усиление Wago. Теперь скручиваем. За контакт можно быть спокойным.
Усиление Wago. Теперь скручиваем. За контакт можно быть спокойным.

Теперь перейдём к разбору случаев практического применения этих замечательных клеммников.

Пример 1. Использование многоразовых клеммников Wago

В примере показано, как легко и просто навести порядок в щитке с автоматами, где бардак, очень тесно, разные провода и надо подключиться ещё. Фото того, что было исходно — нет, но может оно и хорошо.

В подсобном помещении, где всё сделано гофрой, надо установить и подключить дополнительный пластиковый щиток с 4 защитными автоматами. Причем, подключить его надо к имеющемуся щитку, минимально вмешиваясь в него.

Правильно говорить «пластиковый модульный корпус», но я говорю «щиток», так проще и понятнее.

Вот старый щиток, к которому предстоит подключиться.

Старый щиток в собранном виде
Старый электрощиток в собранном виде

В чем главная проблема таких щитков (на фото)? Несмотря на то, что он позиционируется как корпус на 4 автоматических выключателя (4 модуля), 4 автомата туда влезают с очень большим скрипом. Ведь ещё надо подключать нули и земли. А это ещё два клеммника. Поэтому всегда надо оставлять примерно 20-30% свободного места в щитке про запас.

Провода нулей и земель были подключены на пластиковые клеммники под винт (типа Лего), без наконечников. И куда мне со своим жестким одножильным ВВГ 3х2,5?

К счастью, немецкие инженеры придумали универсальные зажимы Wago 222, которые меня выручили. Вот как были смонтированы подключения мною.

Старый щиток разобран. Провода соединены через зажимы Ваго
Старый щиток со снятой крышкой. Провода соединены через зажимы «Ваго»

Участвуют в подключении: многожильные провода ПВС сечением 2,5 (вводной сверху) и 1,5 мм и одножильные ВВГ 2,5 мм (это идет к моему щитку, внизу слева). Если есть другой способ подключения в такой ситуации, напишите в комментариях.

Мой щиток установлен ниже, и подключения в нём теперь выглядят так:

Новый электрощит с подключениями через зажимы Wago
Новый электрощит с подключениями через зажимы Wago

Обратите внимание, это важно — я выбрал для установки 4 модулей автоматов щиток на 6 модулей. На это есть 3 причины:

  1. Простор для укладки проводов, можно оставить небольшой запас;
  2. Есть куда расположить зажимы (клеммы), можно поставить клеммы на DIN-рейку;
  3. На будущее — если нужно будет подключить ещё одного потребителя (только не двух!), есть куда будет ставить дополнительный автомат.

Закрываем щиток.

Новый щиток в собранном виде
Новый щиток в собранном виде. Розетки комната, розетки подсобка, освещение, бойлер.

Вот так выглядят оба щитка. Вся работа по установке щитка, автоматов, подключению проводов, прокладке 4 кабелей в трёх гофрах заняла не более часа.

Итог - оба щитка в сборе
Итог — оба щитка в сборе

Главное — ток ограничен 25 А, провода все медные и новые, нагрев будет минимальный.

Пример 2. Быстрый ремонт электропроводки к розетке

В следующем примере показано, как быстро отремонтировать электропроводку, поломанную топором в буквальном смысле. Человек пытался сам что-то скрутить, устроил в доме КЗ, а потом позвал меня:

Быстрый ремонт проводки к розетке. Вот что мы имеем на сегодняшний день (С)
Быстрый ремонт проводки к розетке. Вот что мы имеем на сегодняшний день (С)

Вот как я провёл оперативный ремонт электропроводки с помощью Wago 773:

Быстрый ремонт проводки к розетке
Быстрый ремонт проводки к розетке с помощью одноразовых клемм Ваго

Фаза замотана черной изолентой. Потом надо выключить электричество, аккуратно выдолбить место под новые соединения и заштукатурить всё это безобразие. Места, где провода входят в клеммы, лучше перед этим заизолировать изолентой.

А как ставить розетку в такие подрозетники — подробно рассказано в моих статьях про то, как надежно установить розетку. Прочитайте обязательно!

Пример 3. Ремонт распределительного узла

В этой (коробкой не поворачивается назвать) … В этом кубле проводов есть всё — и ввод из подъезда (проводки тоньше полторашки, переходящие в алюминий, переходящий в ШВВП с однослойной изоляцией, и провода жесткие, и гибкие, и медь, и люминь.

Как это работало? Не знаю. Хозяин вызвал меня, когда сам устроил КЗ, и полквартиры осталось без напряжения. При этом подъездный автомат 25А не сработал, что закономерно.

Я временно восстановил питание (отгорели провода), применив два Wago (222 и 773, можно рассмотреть в верхней части фото):

Ремонт старой алюминиевой электропроводки
Ремонт старой алюминиевой электропроводки. Самое ужасное, что люди жили с этим много лет, это было просто заляпано штукатуркой, и автомат стоял на 25А!

Через пару дней пришёл ещё раз, для начала выкинул всё лишнее и разобрался, что откуда и куда. Провода из подъезда тоже выкинул, буду потом прокладывать новые:

Ремонт старой алюминиевой электропроводки
Ремонт старой алюминиевой электропроводки. Слева провода — свет туалет и питание всей квартиры. Вниз — выключатель туалет и ванная. Справа — свет ванная и питание кухни.

Теперь, используя отрезки жесткого медного провода и клеммники Wago на разное количество и разные виды проводов, собираю схему:

Ремонт старой алюминиевой электропроводки
Ремонт старой алюминиевой электропроводки. Снизу подходит кабель ВВГ3х2,5 из подъезда. Использованы Wago 222, Wago 773 с пастой и без.

Вот что получилось в итоге:

Ремонт старой алюминиевой электропроводки
Ремонт старой алюминиевой электропроводки. «Ваго» выручают здорово!

Конечно, если всё делать по уму, надо полностью менять проводку во всей квартире. Но такая задача передо мной не стояла. Я спокоен за свою работу и эту квартиру, особенно учитывая то, что питается она теперь через автомат 16 А. А самые мощные потребители — стиральная машинка и холодильник.

Пример 4. Подключения в новой распределительной коробке

Теперь о подключении в распредкоробке при монтаже новой электропроводки. Тут дешёвый вариант. Это прихожая. Через автомат 20А в коробку приходит кабель с проводами сечением 2,5 мм2 и расходится на 1 розетку (2,5 мм2), освещение и звонок (1,5 мм2).

Исходно после штукатуров имеем вот что:

Подключение проводов в новой распредкоробке. Подписываем провода
Подключение проводов в новой распредкоробке. Подписываем провода. Слева из стены торчит кабелёк ВВГ2х1,5 на звонок. Угадайте, через какие клеммы я буду его подключать)?

Зачищаем провода, определяемся, где у нас что. Как обычно — белый фаза, синий ноль, желто-зеленый — земля. Для выключателей — белый фаза, синий первая клавиша, желто-зеленый — вторая.

Подключение проводов в новой распредкоробке. провода зачищены, цели определены
Подключение проводов в новой распредкоробке. провода зачищены, цели определены
Подключение проводов в новой распредкоробке. Зачищенные провода готовы к соединению.
Подключение проводов в новой распредкоробке. Зачищенные провода готовы к соединению.

3-5 минут — и готово:

Подключение проводов в новой распредкоробке через Ваго 773
Подключение проводов в новой распредкоробке через «Ваго» 773
Закрываем коробку крышкой
Закрываем коробку крышкой

Теперь можно штукатурить и красить или клеить обои. Важно — к коробке должен быть доступ, по крайней мере, её местоположение должно быть известно. Мало ли, что может случиться через 20-30 лет?

Не забываем всё проверить!

Ещё пример применения Wago 773

Ниже приведено фото, на котором показано применение клеммников Wago при расключении проводов в распределительной коробке.

Применение клеммников Ваго
Применение клеммников Ваго. Ещё пример

Что можно сказать об этой фотографии?

  1. Провод использован сечением 1,5мм2. Это означает, что защитный автомат, через который питается эта коробка, должен быть на ток 16 А, а лучше — 13 А.
  2. На подключение светильника приспособлен клеммник Wago 773-302 с пастой, который реально держит бОльший ток, чем оранжевые клеммники 773-324, через которые идёт сила. Лучше наоборот, если есть возможность.
  3. Силовые розеточные линии и линии освещения лучше разделять, поскольку в них протекают токи разной величины (отличие — на порядок). И соответственно разные защитные автоматы на разный ток. Плюс такого подключения ещё и в том, что если выбьет автомат из-за перегруза или КЗ в розетке, то свет в комнате гореть останется.

Применение многожильных проводов

Как я уже говорил в статьях, многожильные гибкие провода подключаются через клеммы Wago 222 с рычагом. Однако, гибкие провода можно подключать и через одноразовые 773. Для этого необходимо использовать наконечники:

Гибкий провод с наконечниками. Два наконечника справа не обжаты
Гибкий провод с наконечниками. Два наконечника справа не обжаты

Наконечники обжимаются с помощью специального инструмента, пассатижами тут не обойтись:

Наконечники на провода
Наконечники на провода. Обжимка в действии

После этого можно гибкие провода использовать наравне с жесткими, используя один тип зажима Wago. Например, как на этом фото:

Гибкий провод в одноразвый Wago 773 через наконечники
Гибкий провод в одноразвый Wago 773 через наконечники

Ещё бонусом — инструмент и наконечники.

Клещи обжимные, в народе - обжимка
Клещи обжимные, в народе — обжимка наконечников
Кому не нравится ИЕК , можно использовать фирменную, от Wago
Кому не нравится ИЕК , можно использовать фирменную, от Wago
Наконечники продаются разные
Наконечники продаются разные
Цвета у них разные, для удобства
Цвета у них разные, для удобства. У разных производителей могут отличаться.
И храниться они могут вот в таком кейсе
И храниться они могут вот в таком кейсе

Всем хороших контактов!

Источник: Александр/СамЭлектрик.ру