Ниже поделюсь своим опытом по подключению генератора к дому. В качестве подопытного образца выступает инверторный генератор Elitech Big 2000.
Elitech БИГ 2000. Устройство и внешний вид
Внешний вид и основные органы управления показаны на фото слева. А инструкцию на этот генератор можно будет скачать, дочитав статью до конца). Как обычно, все фото можно приблизить, а все файлы скачать бесплатно.
Ну и тоже, как обычно, сразу даю смежные статьи на моём блоге, которые схожи по теме:
- Статья 1 — «Подключение бензинового генератора Huter к дому». На эту статью я буду часто ссылаться, в ней рассмотрены теория и многие тонкости.
- Статья 2 — «Использование ИБП (UPS) для питания цепей управления». В этой статье также рассмотрены многие теоретические и практические вопросы применения UPS, приведены реальные осциллограммы.
Отличия инверторного генератора от обычного
Чем отличается инвертерный генератор от обычного? По моему мнению, если к обычному генератору (статья 1) подключить онлайн UPS, то вся эта система будет похожа на инверторный генератор.
Но не всё так просто. Инвертерный генератор лучше обычного, поскольку он может крутиться с любой частотой. Он сам определяет свои обороты в зависимости от потребляемой мощности. Обычный же генератор вынужден при любой нагрузке (в том числе, и на холостом ходу) крутиться с одинаковой частотой, выдавая в сеть 220В 50Гц.
Инверторный генератор крутится по ситуации, подзаряжая встроенную аккумуляторную батарею. А постоянное напряжение батареи преобразуется в чистый синуc, как это происходит в онлайн UPS. Потому такие генераторы ещё часто называют генераторами с двойным преобразованием.
В результате, у инверторного генератора имеются существенные преимущества по сравнению с обычным:
- Существенная экономия топлива, поскольку оборотами управляет электроника в зависимости от необходимой выходной мощности.
- Чистый синус, который так любят котлы и другая электронная техника
- Шум — гораздо меньше. По моим ощущениям, работает инверторный генератор тише маломощного скутера.
- Гораздо меньший вес, благодаря возможности применения менее мощного двигателя. При той же мощности инверторный генератор может весить в три раза меньше обычного.
За все эти преимущества надо платить, поэтому основным минусом является цена.
Инвертерные генераторы, как правило, являются бензиновыми, в то время как обычные могут быть и бензиновыми, и дизельными, и газовыми.
Схема АВР для автоматического подключения генератора
Мне удивительно, что многие люди, купившие генератор, думают, что его нужно подключать в розетку. Просто, делают кусок провода, на на обоих концах которого — штепсельные вилки. У меня волосы дыбом, а они мне в ответ — «ну ведь всё работает же!»
Передо мной стояла задача подключить инверторный генератор к дому. Особенностью подключения было то, что при пропадания электроэнергии генератор планировалось выносить на улицу и подключать через разъем. Кроме того, генератор хозяева планировали брать с собой на природу, пользуясь штатными выходами переменного тока 220В.
Я уже писал про то, как сделать схему АВР (Автоматический ввод резерва), см. ссылку на подключение Huter в начале статьи. В данном случае нужно было также сделать АВР, чтобы пользователю ничего не надо было делать в смысле переключений, только подключить разъем.
В принципе, для АВР совсем не важно, какой генератор через него подключают. Не важна ни фирма, ни форма синуса, ни частота и уровень напряжения. То есть, эта схема подойдёт для любого генератора.
Вот такую схему я накидал быстренько от руки в данном случае:
1 Схема АВР черновик
Что за резистор? Об этом чуть позже, а пока схема подключения генератора к дому, уже в приличном виде:
2 Подключение генератора — схема АВР
Чем эта схема отличается от приведенной в статье про подключение Huter?
- Применяется модульный контактор КМ-40, поскольку мне нужен был низкий уровень шума — щиток с АВР устанавливался в спальне, за шкафом, фото будут ниже.
- Нет блокировки для контактора КМ2. Но, блокировка нужна в основном от человеческого фактора, а в данном случае нажать на контактор КМ1 (при включенном КМ2) не представляется возможным. Поскольку он — модульный. А случай, когда будут одновременно замкнуты НО и НЗ контакты реле KV, трудно себе представить.
- Нет размыкания нуля. Что это означает, опять же, отсылаю к моей статье про Хутер.
- В нормальном режиме реле KV и контактор КМ1 будут месяцами работать во включенном состоянии. Я в последнее время заметил в разных устройствах, что контакторы, которые длительно работают, питают через резистор. Применил резистор и я. В результате, на нём падает напряжение 3...4 Вольта, что увеличивает надежность работы катушек реле и контакторов.
Третий контакт реле РЭК77-3 (нормально замкнутый, который я опять забыл указать на схеме) используется для остановки генератора при появлении городского напряжения.
Сборка щитка АВР
Процесс сборки показан на фото:
3 Сборка схемы АВР
Вот такой щиток у меня получился:
4 Щиток с АВР
Переделка генератора
Дальше работаем у клиента.
Чтобы генератор подключить через АВР к дому, его надо переделать.
5 Разбираем генератор
Мне важно добраться до проводов, идущих на выключатель двигателя, и до выхода 220В.
6 Ищем нужные провода
Как и в «Хутере», в этом генераторе (думаю, что и во всех других) двигатель запустится только при замкнутых контактах этого выключателя.
7 Панель управления сзади
Подключаю выходной кабель к генератору. Использую кабель ПВС 4×1,5. Максимальная мощность, которая будет передаваться по этому кабелю — 2 кВт, ток не более 10А. Если ток будет превышен, должна сработать защита генератора. Кроме того, эти провода защищены автоматом Q2 на 16А.
8 Подключаем кабель управления и питания
- Коричневый — фаза,
- Синий — ноль,
- Черный и белый — размыкание контактов выключателя двигателя.
Напоминаю, что на выходах генератора нет понятий «Фаза» и «Ноль», выходы назначаются волевым решением электрика при подключении. И потом их менять нельзя.
Кабель заканчивается разъемом ССИ на 4 контакта. В состоянии генератора, когда он физически отключен от дома, на конце кабеля стоит такая заглушка:
8 Выходной разъем генератора
В этой заглушке стоит перемычка, которая позволяет включать генератор в любом месте, например, на природе. Кроме того, это защищает от случайного прикосновения, поскольку без этой заглушки, как и без подключения к АВР, генератор не включится.
Правда, и тащить этот кабель (3 метра) придётся на природу, хотя там он будет бесполезен.
Подключение генератора к дому
Вот промежуточный этап монтажа, на фото показано, что куда и откуда:
9 Подключаем генератор
Счетчик стоит на улице, после него — двухполюсный автомат на 40 Ампер, далее СИП идёт по стене дома в стандартный электрощит, который показывать здесь нет надобности. Это так было. Теперь — СИП в домашний щиток идёт не сразу, а через АВР. Вот что получилось со стороны улицы:
9 Всё подключено. Место для подключения генератора
А вот что получилось в комнате, с другой стороны этой стены:
10 Монтаж щитка с АВР
Видно, что на третью пару контактов реле прикручены 2 провода (черный и белый), они как раз и разрешают запуск генератора, когда нет напряжения из города.
Слева на фото заходит кабель со счетчика (из города), чуть ниже — ПВС от генератора. Справа заходит СИП, через который питание идёт на домовой электрощиток.
Щиток установлен. Слева — платяной шкаф, справа — стена:
11 Щиток с АВР установлен
Вот как всё выглядит в итоге:
12 Крышка щитка открыта
Щиток с АВР в обслуживании не нуждается, разве что раз в 2-3 года электрик должен проверять протяжку клемм и чистоту контактов.
Монтаж заземления
Бонусом — как я в этом доме сделал заземление без сварки.
Надо сказать, что в этом доме заземления не было совсем, и хозяин попросил меня его сделать.
Знаю, что многие меня осудят, но я считаю такое заземление в большинстве случаев вполне достаточным для частного дома. Штырь (прут арматуры) длиной 1,5 м забит в землю в месте, где сливается вода с крыши. Там тень, и земля всегда сырая.
13 Заземление. Провод 6 квадратов идёт в систему заземления дома.
Штырь зачищен напильником, и провод к нему прижат металлическими хомутами таким образом:
14 Заземление через металлические хомуты. Начало декабря. Последние листья и первый снег...
Пару слов о заземлении. Надо было использовать 5-проводный кабель и разъем, чтобы генератор подключить к заземлению. Мой минус. Но, судя по тому, что корпус генератора полностью пластиковый, особой необходимости в этом нет.
Как и обещал, инструкция на инверторный генератор Elitech Big 1000 и 2000:
- BIG 2000 Manual / Инструкция и руководство по эксплуатации на инверторные генераторы БИГ 1000 и БИГ 2000. 24 страницы, на русском языке., pdf.
Источник: Александр/СамЭлектрик.ру