Подключение трехфазного счетчика

  • 484
  • Поделиться
  • Пожаловаться

Статья посвящена установке и подключению трехфазного счетчика прямого включения. Приведу немного теории, схему включения, инструкцию к трехфазному счетчику и, как обычно, много фото.

Второй счетчик установлен

Установка и подключение трехфазного счетчика

В принципе, если трехфазный счетчик — прямого включения, то его установка мало чем отличается от установки однофазного счетчика. Я не раз уже писал об этом — установка счетчика в подъезде и установка счетчика в доме.

Чем трехфазное питание отличается от однофазного

Можно привести теоретические выкладки и расчёты, но я объясню на пальцах, чтобы всем было понятно.

Однофазное напряжение применяется в частном секторе, где потребляемая мощность, как правило, не превышает 10 кВт. При этом на вводе применяют кабель с проводами сечением 4 мм2. Потребляемый ток ограничивается вводным автоматическим выключателем, номинальный ток защиты которого — не более 40 А.

Про выбор защитного автомата я уже писал, про выбор сечения провода тоже, там же — жаркие обсуждения вопросов.

Но если мощность потребителя — 15 кВт и выше, то тут обязательно нужно использовать трехфазное питание. Даже, если в данном здании нет трехфазных потребителей, например, электродвигателей. В таком случае мощность разделяется по фазам, и на электрооборудование (вводной кабель, коммутация) ложится не такая нагрузка, как если бы ту же мощность брали от одной фазы.

Например, 15 кВт — это для одной фазы около 70А, нужен медный провод сечением не менее 10 мм². Цена кабеля с такими жилами будет существенной. А автоматов на одну фазу (однополюсных) на ток больше 63 А я не встречал.

Поэтому в офисах, магазинах и тем более на предприятиях применяют только трёхфазное питание. И, соответственно, трёхфазные счетчики, которые бывают прямого включения и трансформаторного включения (с трансформаторами тока). Трансформаторные схемы включения используются при токах более 100 А на фазу, а в данной статье рассмотрим только счетчики прямого включения.

Чем три фазы отличаются от одной? В обоих видах питания присутствует рабочий нулевой проводник (НОЛЬ). Про защитное заземление пока не говорю, это обширная тема. По отношению к нулю на всех трёх фазах — напряжение 220 Вольт. А вот по отношению этих трёх фаз друг к другу — на них 380 Вольт.

Система фаз

Напряжения в трёхфазной системе

Так получается, потому что напряжения (в активном случае , и ток) на трёх фазных проводах отличаются на треть цикла, т.е. на 120°. Подробнее можно ознакомиться в учебнике электротехники, а мы идём дальше — к практической установке трехфазного счетчика.

Установка и подключение трехфазного счетчика прямого включения

Здесь приведу практический случай, когда мне довелось менять трёхфазный счетчик в одной из организаций Таганрога.

Организационные моменты замены счетчика

1. Необходимо выяснить, по какой причине меняется счетчик. В моем случае было предписание Энергонадзора, этого официального документа достаточно.

2. В какое время меняем. Важно договориться, во сколько выключаем электричество и сколько на это уйдёт времени. В моём случае это дизайнерская фирма с большим количеством компьютеров, творческих людей и их вдохновение может улететь по моей вине;). Кроме того, желательно, чтобы это было светлое время суток, что вполне логично даже при наличии фонарика.

3. Как снимаем фазы для замены. В простейшем случае, как у меня — перед счетчиком стоит автоматический выключатель и снять напряжение — секунда дела. Но бывает, что необходимо:

  • искать ключи от подвала
  • искать и договариваться с местным электриком
  • выяснять, на какой группе в РП висит мой потребитель
  • устранять моральные проблемы людей, попутно выключаемых

Можно, конечно, заменить трехфазный счетчик так, как зачастую делается с однофазными — работать под напряжением. Но тут это очень и очень опасно, даже опаснее, чем работы с одной фазой на высоте.

Часто в таких случаях шучу, что электрикам не обязательно прыгать с парашюта — адреналина итак хватает.

Снимаем старый счетчик

Почему пришлось менять — не суть важно, но было выдано предписание, в котором было сказано, что счетчик должен быть 1-го класса точности. Кроме того, исходно стоял счетчик «Энергомера», и я решил ставить такой же, чтобы меньше заморачиваться с крепежом при установке. Что из этого вышло, читайте дальше.

Вот как выглядел электрощит со старым счетчиком перед его заменой:

1 старый трехфазный счетчик

1 старый трехфазный счетчик

Слева внизу виден вводной автомат, который позволил легко отключить питание счетчика и спокойно его поменять. Однако не стоит расслабляться! В щитке присутствует напряжение (380В) на вводных (как правило, верхних) клеммах автомата.

Если приблизить следующую фотографию, то видно, что счетчик не такой уж и старый — 2010 года. Но опять же, не будем вдаваться в это.

2 старый счетчик ближе

2 старый счетчик ближе

Снимаем пломбу и крышку, закрывающую клеммы:

3 Снимаем крышку. Видим клеммы

3 Снимаем крышку. Видим клеммы

Место установки счетчика после демонтажа старого выглядит вот так:

4 Клеммы открутили, счетчик демонтировали

4 Клеммы открутили, счетчик демонтировали

Монтаж нового счетчика

Точно такой счетчик купить не удалось, я приобрёл «Энергомера» ЦЭ6803В Ш М7 Р32. Как расшифровывается это название — смотрите в инструкции, которую можно будет скачать ниже.

5 Новый счетчик только что распакован

5 Новый счетчик только что распакован

Сзади счетчик выглядит так:

6 Новый счетчик, вид сзади

6 Новый счетчик, вид сзади

Подключение нового счетчика

С подключением не всё прошло гладко, хотя старый и новый счетчики — одного производителя («Энергомера»), и на первый взгляд схожи по конструкции. Как устроен однофазный счетчик «Энергомера» — в другой моей статье — Устройство однофазного счетчика прямого включения. Трехфазный устроен так же, как-нибудь опубликую статью с фото.

Как видно на фото ниже, счетчик крепится на ДИН-рейку. Однако, в комплекте идёт планка для крепления в щиток. Я перед покупкой это выяснил, надеясь, что проблем при монтаже не будет. Но при сравнении счетчиков одной модели выяснилось, что у российских производителей не всё так просто.

7 Разница в креплении

7 Разница в креплении, новый — слева (счетчики лежат на плиточном полу)

Счетчики расположены так, чтобы боковые отверстия были на одном уровне. Цель была такая, чтобы попасть в те же крепежные отверстия. При этом вертикальную планку пришлось опустить максимально вниз, и только тогда все три отверстия совпали. Но клеммы счетчика в результате опустились примерно на 2-3 см.

8 Новый счетчик установлен

8 Новый счетчик установлен

Пришлось провода опустить вниз, слегка надавив на них вертикально вниз. Схема подключения счетчика дана ниже, а вот что получилось в итоге:

9 Установка завершена

9 Установка завершена

Схема подключения трёхфазного счётчика

Схема приведена в инструкции, а ниже дана схема, на которой максимально приближенно к реальности показано, что и куда подключать.

Схема подключения трехфазного счетчика

Схема подключения трехфазного счетчика

Особенности подключения трехфазный счетчиков прямого включения

Трехфазные счетчики прямого включения, как правило, включаются на суммарную нагрузку до 50 кВт. Но если при этом не используются (или используются мало) трёхфазные потребители — двигатели, мощные калориферы — то нужно следить, чтобы не было большого перекоса фаз.

То есть, чтобы токи нагрузки по фазам не отличались более чем на 20%. На практике, конечно, это трудно обеспечить, но стремиться к этому надо. На этапе проектирования, да и на этапе эксплуатации и переделки электропроводки. Тут две причины.

Когда одна фаза будет трудиться по полной (греются провода, контакты, понижается надежность), то другая отдыхает.

Понижается точность показаний счетчика (не могу сказать точно, в какую сторону, кто знает, напишите в комментариях)

При замене любого счетчика нужно помнить ещё вот о чём. Обязательно надо проверить протяжку контактов в электрощитке, особенно ДО счетчика.

Например, в моём случае, когда я поджимал провода вниз, один из них буквально выскочил из вводного автомата. Я был в шоке. Видимо, по этой фазе протекал небольшой ток, поскольку провод был в порядке. А если больше — нагрев, дым, искры…

На самом деле, тонкостей больше, но всего не описать, будете сами ставить — столкнётесь, напишите комменты.

Инструкция к трёхфазному счетчику прямого включения

Ниже приведено руководство по эксплуатации — в виде картинок и в виде файла, который можно скачать бесплатно и свободно, как и всё на СамЭлектрике.

Руководство по эксплуатации к трёхфазному счетчику прямого включения_1

Руководство по эксплуатации к трёхфазному счетчику прямого включения 1

Руководство по эксплуатации к трёхфазному счетчику прямого включения_2

Руководство по эксплуатации к трёхфазному счетчику прямого включения 2

Скачать руководство по эксплуатации трехфазного счетчика «Энергомера»:

Ещё фото щитка с трехфазным счетчиком

Менял ещё счетчик, выкладываю фото — интересно с точки зрения монтажа.

10 Другой счетчик

10 Другой счетчик

11 Вариант установки

11 Вариант установки

Источник: Александр/СамЭлектрик.ру

Читайте также
Новости по теме

Объявления по теме

ПРОДАМ: Счетчики электроэнергии трехфазные

Трехфазные электросчетчики используются в трехпроводной (если отсутствует нулевой, или нейтральный, провод) или четырехпроводной (если присутствует нулевой, или нейтральный, провод) сети. Тем не менее современные трехфазные счетчики поддерживают измерения в однофазной сети. Такой счетчик рассчитан на бо́льшее напряжение, чем однофазный, а потому, как правило, используется на территории больших построек со сложным энергозатратным оборудованием, промышленных объектов, требующих больших трат электроэнергии. В бытовом секторе трехфазные счетчики электроэнергии практически не используются. Однако существуют исключения, когда, например, в доме одновременно подключено множество оборудования, потребляющего сравнительно много мощности: обогреватели, котлы и т. п. Тогда бывает и впрямь удобно купить трехфазный счетчик во избежание перегрузок. Стоит учитывать то, что счетчики такого типа опаснее в использовании и требуют повышенной электробезопасности. Перед покупкой советуем довериться профессионалам, которые всегда подскажут Вам, какой электроприбор подходит именно Вам и осветят все плюсы и минусы покупки. Наша команда работает с 1995 года, а цены на нашем сайте рассчитаны на потребителей с любыми финансовыми возможностями.
Андрейцева Алеся · ЭлектроТехИмпорт · 17 марта · Беларусь · г Минск
Счетчики электроэнергии трехфазные

ПРОДАМ: Счетчики электроэнергии однофазные

Однофазные счетчики электроэнергии подключаются к двухпроводной сети, рассчитаны на стандартное напряжение, переменный ток и сравнительно малые нагрузки. Однофазный электросчетчик следует купить, если Вы намереваетесь контролировать расходы электрической энергии в обычном жилом помещении, офисе, на собственной даче, на территории небольшого торгового пространства и т. п. Такой электроприбор сравнительно прост в устройстве и монтаже. Так, счетчик с одной фазой предполагается для покупки в целях использования в бытовом сегменте. Позвольте команде профессионалов, работающей с электротехнической продукцией вот уже больше десяти лет, помочь Вам определиться с выбором, услышать про все достоинства и недостатки товара и купить подходящий именно Вашему дому прибор по приемлемой стоимости.
Андрейцева Алеся · ЭлектроТехИмпорт · 17 марта · Беларусь · г Минск
Счетчики электроэнергии однофазные

ПРОДАМ: Контакторы модульные

Модульные контакторы можно охарактеризовать как дополнительные контакты, которые способны коммутировать до трех различных цепей. В отличие от подключаемых контактов, в своем устройстве они имеют только указатель положения и переключатель и не могут быть применены как самостоятельное устройство защиты вторичной цепи. Исполнение и способ монтажа модульных контакторов заключается в необходимости снять технологические заглушки на автоматическом выключателе и совместить устройство и контактор до характерного щелчка, после чего проверить правильность сборки путем переключения тумблера - модульный контактор должен размыкать и замыкать цепь на своих полюсах в зависимости от состояния выключателя. Основное назначение контактора - это индикация и управление вторичными цепями, защитные функции данный модуль выполнять не может. Для визуально контроля состояния переключателя, контакторы снабжаются флажком указателем положения (производить переключения с его помощью нельзя, т.к. он не предназначен для этого). Наша компания с 2005 года профессионально решает задачи на электротехническом рынке в области поставок низковольтного оборудования партнерам по всей России. Сегодня "Элснаб" является крупнейшим дистрибьютором и сервис-партнером чешского завода OEZ (Siemens AG) в России. Наши технические специалисты проводят обучающие семинары и презентации по всему оборудованию, осуществляют полную техническую поддержку и сервисное обслуживание. Электротехническое оборудование "Элснаб" приобретают крупнейшие предприятия и организации страны, работающие в различных отраслях хозяйства: электроэнергетике, атомной, лесной и химической промышленности, агропромышленном комплексе, машиностроении и судостроении, сферах связи и IT. Тщательно продуманная логистика, высокий сервис, надежные поставки, оперативная обработка клиентских запросов - все эти исключительные качества «Элснаб» помогают нашим партнерам реализовать крупные проекты и решать важные задачи в области электротехники....
Отдел продаж · Элснаб · Вчера · Россия · г Москва
Контакторы модульные

ПРОДАМ: Счетчик трехфазный многотарифный МИРТЕК-32-РУ-W32-A0, 5R1-57, 7-5-10A-Т-RS485-G/2-НLМОQ2V3

Счетчик трехфазный многотарифный МИРТЕК-32-РУ-W32-A0,5R1-57,7-5-10A-Т-RS485-G/2-P2-НLМОQ2V3-D Многофункциональный прибор с широким выбором возможностей. Широкие возможности установки тарифных расписаний. Отдельные тарифные расписания для рабочих, субботних, воскресных и особых дней. До 32 особых дат (праздничные и перенесенные дни). Счетчики хранят 30-минутный профиль нагрузки и показания на начало суток 128 суток Счетчики хранят показания на начало суток месяца за 36 месяцев Возможность работы как с переходом на летнее/зимнее время, так и без него. Наличие счетчиков с модулями связи удаленного доступа (GSM/GPRS, RS-485, радио 433МГц, 2,4 ГГц, PLC). Наличие электронных пломб во всех исполнениях приборов, позволяет обеспечить дополнительную защиту от несанкционированного доступа к питающей сети. Счетчик обеспечивает защиту от внешних воздействий: при наличии постоянной составляющей в сети, при воздействии переменного магнитного поля, при воздействии постоянного магнитного поля 300 мТ, при изменении направления тока в фазах (вход-выход счетчика).
Жидков Игорь · ООО «Новатек Инжиниринг» · Вчера · Россия · Ставропольский край
Счетчик трехфазный многотарифный МИРТЕК-32-РУ-W32-A0, 5R1-57, 7-5-10A-Т-RS485-G/2-НLМОQ2V3

ПРОДАМ: Устройства взаимной блокировки

Чтобы изменять направление вращения трехфазного асинхронного двигателя, применяют два контактора, которые подключены к источнику питанию по одинаковой схеме, а к двигателю - с разным расположением фаз. Для исключения одновременного включения (которое может привести к короткому замыканию), используют устройства взаимной блокировки для контакторов. Данный механизм исключает включение двух пускателей одновременно, но при этом дает возможность произвести отключение двух пусковых блоков. Внешне данное устройство выглядит как монтажный блок с рычагами, которые вставляются в спариваемые контакторы и надежно фиксируется на их корпусах защелками. Внутри взаимные блокираторы не имеют никаких электрических схем, а только жестко сцепленные рычаги, перемещение одного рычага сразу вызывает перемещение другого. В результате если включен один пускатель, то на втором уже отщелкнут фиксатор положения «вкл». Наша компания с 2005 года профессионально решает задачи на электротехническом рынке в области поставок низковольтного оборудования партнерам по всей России. Сегодня "Элснаб" является крупнейшим дистрибьютором и сервис-партнером чешского завода OEZ (Siemens AG) в России. Наши технические специалисты проводят обучающие семинары и презентации по всему оборудованию, осуществляют полную техническую поддержку и сервисное обслуживание. Электротехническое оборудование "Элснаб" приобретают крупнейшие предприятия и организации страны, работающие в различных отраслях хозяйства: электроэнергетике, атомной, лесной и химической промышленности, агропромышленном комплексе, машиностроении и судостроении, сферах связи и IT. Тщательно продуманная логистика, высокий сервис, надежные поставки, оперативная обработка клиентских запросов - все эти исключительные качества «Элснаб» помогают нашим партнерам реализовать крупные проекты и решать важные задачи в области электротехники. Благодаря собственному складу и сотрудничеству с ведущими транспортными компаниями, мы обеспечиваем быструю...
Отдел продаж · Элснаб · Вчера · Россия · г Москва
Устройства взаимной блокировки
Один из лидеров рынка светотехнического оборудования в России. Производитель высококачественных светодиодов и LED-лент, энергоэффективных светильников, модулей и прожекторов для частного и коммерческого сектора.