Устройство для сваривания двух жил в неисправном кабеле

  • 96
  • Поделиться
  • Пожаловаться

При несоблюдении правил технической эксплуатации электрических кабелей, особенно с бумажной изоляцией типа ААБ-1 3*35, ААБ 3*120 при продолжительной эксплуатации наблюдается «пробой» (короткое замыкание) по пути жила — жила или жила — заземления оболочка.

О том, что произошёл «пробой», служба эксплуатации узнает после срабатывания автоматической защиты автомата кабеля. Потребитель остается без электроэнергии. Нужно найти место «пробоя» в кабеле и устранить неисправность.

Реальное использование прибора на практике неоднократно успешно применялось мной на подземных кабелях на глубине до одного метра. Во всех случаях сваривание жил было удачным. Для контроля факта сваривания применяется обычная лампа накаливания, а локализация места сварки (т.е. места пробоя) с точностью до 0,5,-1,0 метров по профилю кабеля определяется рулеткой по показаниям прибора Р5.

Место «пробоя» кабеля жила — жила имеет сопротивление изоляции в пределах 500…100 кОм. Для более точного определения места повреждения применяются приборы типа Р5-10, Р5-13 и др. и звуковой генератор и кабельный искатель. Но для нормальной работы поисковых приборов нужно снизить сопротивление изоляции кабеля до значений 10…2 ома. Для снижения сопротивления необходимо кабель «дожечь». Для этого применяется приборы типа УП-7, «феник» и др. которых бывает и нет в наличии.

Предлагаю свою простую схему прибора для сваривания жил кабеля.

В связи с тем, что напряжение в кабеле 220 V вызывает «пробой» срабатывание защиты то, это можно использовать для сварки жилы с защитной жилой кабеля. Нужно только ограничить ток, включить последовательно сопротивление и реле времени для ограничения времени действия сварки.

Схема прибора для сваривания жил

Рис.1. Схема прибора для сваривания жил в неисправном кабеле

Схема прибора (см рис.1) состоит из небольшого количества доступных деталей. Это: пускатель ПМЕ-211 с катушкой 220 V, автоматический выключатель А1 с током срабатывания 150 … 200 а, два мощных сопротивлений R1=1,8 ома и R2=1,8 ом мощностью по Р= 500 вт, которые можно при необходимости включить последовательно. Реле времени 4 … 10 сек. с питанием от трансформатора 220/24, 24 вольта постоянного тока.

Другие детали — вводной автоматический выключатель с током срабатывания 150-200 а, трансформатор тока 200/5, амперметр 5а, токовое реле с током срабатывания 20а.

Для контроля сваривания установлена лампа 220 V 75 ватт. После отключения пускателя ПМЕ-211 если лампа горит, значит произошла сварка двух жил кабеля.

При подключении обязательно соблюдать правильную последовательность подключения. Первым заземляется одна поврежденная жила кабеля. Потом подключается Ре на зажим Х3 аппарата. Подключается N (ноль) на зажим Х2. Автомат А1 выключен и не подает фазу L1 на зажим Х1. Аппарат готов к работе.

Для работы сделать следующее. Включить автомат А1, нажать кнопку «Пуск» и ждать сваривания.

Были проведены несколько попыток сварить жилу силового кабеля с заземленной оболочкой кабеля. Положительный результат получался не всегда.

При прожигании нужно помнить о пожарной безопасности и электробезопасности.

Прибор собран в корпусе старого компьютера. Вес 15 кг.

Фото прибора для сваривания жил в электрическом кабеле

Фото прибора для сваривания жил в электрическом кабеле

Теперь, когда место пробоя четко обозначено, можно легко найти это место и заменить поврежденный участок кабеля.

Фото автора со своим изобретением:

 Марченко Борис Данилович

©Автор Марченко Борис Данилович

Источник: СамЭлектрик.ру

Источник: ©Марченко Борис Данилович

👉 Подписывайтесь на Elec.ru. Мы есть в Телеграм, ВКонтакте и Одноклассниках

Читайте также
Новости по теме

Объявления по теме

УСЛУГИ: Испытание кабельных линий0.4/6/10 кВ. Проверка изоляции кабеля. Электролаборатория. Электроизмерения.

Поиск повреждения кабеля, поиск обрыва кабеля, определение места повреждения кабеля. Ремонт кабеля 0.4/6/10 кВ. Монтаж кабельных муфт, установка концевых муфт. Технические отчеты по испытанию электрооборудования. Электроизмерительная лаборатория. Электролаборатория. Технические отчеты по испытаниям электрооборудования (0.4 кВ): 1 Замер сопротивления З.У. (Заземляющего устройства). 2 Замер переходных сопротивлений электрооборудования. с З.У. 3 Сопротивление изоляции проводов и кабелей 4 Замер сопротивления петли Фаза-нуль 5 Проверка срабатывания автоматических выключателей 6 Проверка устройств уравнивания потенциалов 7 Проверка срабатывания УЗО 8 Проверка системы молниезащиты А также: Монтаж, ремонт, восстановление силовых электрических кабелей 0.38-10 кВ. Монтаж, установка концевых и соединительных кабельных муфт, кабельной арматуры (муфты, адаптеры, наконечники, гильзы кабельные).монтаж муфт на кабеле из сшитого полиэтилена, с маслопропитанной бумажной изоляцией, виниловой и резиновой изоляцией. Монтаж, перенос, ремонт кабельных линий электропередачи напряжением до 0.38-10 кВ. (СРОЧНЫЙ РЕМОНТ Кабельных Линий). Нахождение повреждений кабельных линий 0.4-10 кВ. Прохождение кабельной трассы, нахождение кабеля в в пучке. Испытание кабельных линий. Новопроложеные и после ремонта. Испытание кабеля с изоляцией из сшитого полиэтилена переменным повышенным напряжением частотой 0.1 Гц. Выдача протоколов на испытание. Замер сопротивления контура заземления Замер металлической связи с контуром заземления Замер сопротивления изоляции электрооборудования Замер петли фаза-нуль Испытание трансформаторов Испытание высоковольтных кабелей Поиск повреждения на кабельной линии Испытание электрооборудования и кабелей повышенным напряжением Определение расстояния до места повреждения изоляции кабелей Определение места повреждения акустическим методом Определение трассы кабельной линии Определение искомого кабеля в пучке кабелей Фазировка силовых кабелей, воздушных линий
Алдохин Алексей · ИП Алдохин Алексей Валентинович · 15 мая · Россия · г Москва
Испытание кабельных линий0.4/6/10 кВ. Проверка изоляции кабеля. Электролаборатория. Электроизмерения.

УСЛУГИ: Поиск повреждения кабеля.

Поиск мест повреждений кабельных линий (в том числе кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена) и высоковольтные испытания с помощью мобильных специализированных лабораторий оснащенных оборудованием производства немецкого концерна SEBA KMT и современным оборудованием отечественного производства. Возможно выполнение работ в кротчайшие сроки – в срочном «аварийном» порядке. Наши специалисты используют самые эффективные методы поиска места повреждения кабельных линий. Выполняем полный комплекс работ по ремонту кабельных линий .
Осипов Сергей · Электротехническая компания · 16 мая · Россия · г Санкт-Петербург
Поиск повреждения кабеля.

ПРОДАМ: Станок для снятия изоляции, оболочки, брони с кабеля

Продадим станок для извлечения цельной медной (алюминиевой) жилы из отработанного кабеля. Устройство предназначено для снятия ПВХ изоляции, толстой резины, стальной (свинцовой) брони с кабеля. Очищенную жилу можно использовать для производства кабеля. Более подробно с нашей продукцией можно ознакомиться на сайте www.czmp.net
Подгорная Владислава · СЗМП · 22 мая · Россия · г Санкт-Петербург
Станок для снятия изоляции, оболочки, брони с кабеля

ПРОДАМ: Устройство дистанционного прокола кабеля УДПК

ООО «Техношанс 2006» прдлагает устройство дистанционного прокола кабеля УДПК. Устройство предназначено для индикации отсутствия напряжения на ремонтируемом электрическом кабеле от 0,4-10 кВ перед его разрезкой, путем прокола кабеля по диаметру и закорачивания всех жил разных фаз между собой и на землю, с целью предотвращения возможности поражения персонала электрическим токоми электрической дугой.
Анисимов Алексей · ТЕХНОШАНС 2006 · 5 июня · Россия · г Москва
ТЕХНОШАНС 2006, ООО

УСЛУГИ: Установка концевых муфт, установка соединительных муфт, ремонт кабеля 0.4/6/10 кВ. Москва, МО,

Поиск повреждения кабеля, поиск обрыва кабеля, определение места повреждения кабеля. Поиск повреждения кабеля, откопка траншей, прокладка кабеля. Земляные работы, электромонтажные работы, установка термоусаживающих муфты. В наличии свои материалы! МЫ ВЕДЁМ ПОСТОЯННЫЙ МОНИТОРИНГ ЦЕН НА НАШИ РАБОТЫ В ОБЛАСТЯХ, ГДЕ РАБОТАЕМ. И НИШИ ЦЕНЫ НИЖЕ!!! Работаем в Москве, Московской области, Наро-фоминские, Апрелевки, Подольске, Троицке, Чехове, Серпухове, Одинцове, Кубинке, Можайске, Рузе, Звенигороде, Истре, Красногорске, Химки, Домодедово, Ступино, Кашире, Коломне, Воскресенске, Егорьевске, Люберцах, Балашихе, Щёлково, Мытищах, Пушкино, Сергиевом-Пасаде, Зарайске, Коломне, Дмитрове, Дубне, Лобне, Видном, Солнечногорске, Клине, Луховицах, Рязани, Твери, Орле, Смоленске, Брянске, Калуге, Обнинске, Туле…и в других областях по договорённости сторон
Алдохин Алексей · ИП Алдохин Алексей Валентинович · 15 мая · Россия · г Москва
Установка концевых муфт, установка соединительных муфт, ремонт кабеля 0.4/6/10 кВ. Москва, МО,
Один из ведущих российских поставщиков и производителей светотехнического и электротехнического оборудования под брендом IEK®, оборудования промышленной автоматизации ONI® и продукции ITK® для IT технологий.