Квартира в новостройке, так называемый «Стройвариант». Заказчику нужна была электропроводка без изысков, бюджетный типовой вариант.
План квартиры (49) — на поэтажном плане ниже:
Поэтажный план трехкомнатной квартиры 49 (закрашена цветом)
На этапе согласования с заказчиком был предварительно составлен такой план расположения электрических точек и кабелей:
План электрики в стройварианте 3-комн. квартиры
Это только предварительный план, далее при встрече на объекте было обсуждено всё до мелочи, и вот в итоге что получилось, привожу фото с комментариями.
Ввод
Ввод в квартиру — из этажного щитка кабелем ВВГ-нг 3х6, там стоит двухполюсный автомат на 32А и счетчик.
Квартирный электрощиток с автоматами
В квартирном щитке сначала стоит УЗО 40А с током утечки 100 мА. После УЗО установлено реле напряжения Digitop для устранения последствий обрыва нуля и других неприятностей с уровнем входного напряжения.
Далее кабели расходятся по группам, по всей квартире.
Кабели от щитка по квартире
Для розеточных групп установлены защитные автоматы на 20А, кабель ВВГ-нг 3х2,5. Для линий освещения — кабель ВВГ-нг 3х1,5, автоматы на 10А.
Кому интересна тема выбора автоматов в квартирном щитке — у меня есть много статей.
Прокладка по квартире
Ниже приведены фото прокладки электропроводки по стройварианту.
Проводка стройвариант
Стены — из пеноблока, штробить в данном случае их не надо, поскольку на них будет наноситься ещё слой штукатурки и шпатлевки толщиной более 1 см.
Кабель ВВГ к стенам крепится с помощью дюбель-хомута 5/10 через каждые 40-50 см:
Крепление кабеля через дюбель-хомут
Кроме пеноблоков, в квартире встречаются стены из кирпича (толщиной пол кирпича и четверть), бетонные блоки с полостями вентиляции и монолитные (несущие) конструкции.
Перегородка в четверть кирпича и вентиляционная шахта
Ниже на фото показано, как проводка заходит с обратной стороны в коробку. Сверлить такие стены надо осторожно, поскольку они очень тонкие. Места под установочные коробки получаются сквозные.
Проводка с обратной стороны
В стройвариантах сразу прокладывается и сигнальный кабель (слаботочка) под ТВ и интернет.
Слева на фото — двойной блок под телевизор. Проходная ТВ розетка и обычная на 220В.
Прокладка антенного кабеля через проходную ТВ розетку
Подробнее о ТВ розетках в квартире.
Прокладка антенного кабеля по потолку
Двухклавишный выключатель (внизу, на фото не показан) — включает настенный светильник и люстру через распределительную коробку:
Установка распред. коробки
Все кабели, кроме слаботочки, прокладываются по потолку в гофре. Потолок везде будет натяжной.
Кабель в гофре по потолку
Кабель в гофре по потолку
Некоторые линии освещения целесообразнее делать без распаячной коробки, а подключения делать в установочной коробке выключателя:
Группа освещения
Выводы на лоджию — через сквозные отверстия из квартиры.
Вывод коробок на лоджию — выключатель и розетка
Прокладка электропроводки по стенам и потолку
Все распаячные коробки готовы на 100%, подключения делаются путем скрутки длиной 5 см и пропайки.
Про соединение проводов пайкой при электромонтаже.
Распределительная коробка санузла
Вывод розетки с противоположной стороны стены
Выключатели устанавливаются на высоте 90 см, розетки — 30 см.
Розетки и выключатели в зале
Монолитные несущие опоры. Их лучше не трогать.
Огибание несущих опор
Далее следуют отделочные работы — штукатурка, шпатлевка, покраска стен.
В конце лета последует окончательный монтаж розеток и выключателей.
Автор: Сергей Пикалов
Источник: Александр/СамЭлектрик.ру