Особенности выбора питающего кабеля и аппарата защиты для стабилизатора напряжения

  • 726
  • Поделиться
  • Пожаловаться

В связи с ростом энергопотребления старые и протяженные сети, особенно в частном секторе, не способны обеспечить должное напряжение у потребителя в часы максимальной нагрузки. В таких случаях проблему может решить установка стабилизатора напряжения.

Рассмотрим особенности выбора питающего кабеля и аппарата защиты для стабилизатора напряжения в условиях пониженного напряжения.

Уровень напряжения зависит от многих факторов и параметров сети. Углубляться в данную тему не будем, поскольку теоретическое поле очень широко.

Последствия пониженного напряжения всем знакомы: выключение компьютера, долгий и «затяжной» старт компрессора холодильника, нагрев воды тэнами увеличивается, резкое уменьшение яркости у ламп накаливания, я думаю, не стоит акцентировать на этом внимание. Все это пониженное напряжение в вашем доме. С этим можно бороться. И в этом вам поможет стабилизатор напряжения.

Для выбора определенного типа стабилизатора необходимо знать характеристики питающей сети (повышенное напряжение или пониженное) особенно в ночное время и в час пик. Если днем у вас в час пик будет на вводе пониженное напряжение, то скорее всего ночью напряжение повысится до ненормальных значений.

Я не буду рассказывать про отличия одного типа стабилизатора от другого. Хочу обратить ваше внимание на нюансы при выборе и установке стабилизаторов напряжения, про которые мало где можно прочитать и что нужно учесть.

Конечно необходимо определиться с мощностью потребителей и в последствии с мощностью стабилизатора. Это один из самых главных параметров. Необходимо стабилизатор покупать с запасом мощности. Это в дальнейшем избавит вас от головной боли при увеличении количества и мощности электроприборов в вашем доме. Пределы регулирования: от и до, ступени регулирования, байпас и т.д.

Теперь подойдем к основной теме. Выбор аппарата защиты и питающего кабеля.

Если представить один стабилизатор с 12 ступенями регулирования напряжения набором из 12 идеальных трансформаторов с разными напряжениями, тогда станет понятна суть работы стабилизатора.

Для этого представим себе стабилизатор как идеальный трансформатор и воспользуемся уравнением идеального трансформатора:

U2/U1=I1/I2

При выборе автомата защиты и на вводе воспользуемся этим уравнением.

где:

  • I1 — ток на входе стабилизатора;
  • I2 — ток на выходе стабилизатора;
  • U1 — напряжение на входе стабилизатора;
  • U2 — напряжение на выходе стабилизатора.

Чтобы понять, в чем нюанс рассмотрим конкретный пример.

Расчетная мощность электроприборов на вводе в дом составляет — 5 кВт. Расчетный ток при чисто активной нагрузке 5/0,22=22,7А (при 220 В).

Допустим, в час пик входное напряжение имеет значение 160В. При такой нагрузке ток на вводе до стабилизатора будет: І1= 220*22,7/160=31,2А.

Если установлен вводной автомат 25А понятно, что будет с ним при нагрузке 5 кВт и напряжении сети 160 В.

Отсюда следует обратить внимание на сечение питающего кабеля.

И если вы обратите внимание, то у некоторых производителей в инструкции по эксплуатации есть таблица номинальной мощности стабилизатора при разных напряжениях на вводе.

Значения номинальных мощностей для каждого напряжения разное. Это обуславливается тем, что на самом стабилизаторе есть защита от перегрузки.

Рассмотрим два примера: стабилизатор с автоматическим выключателем 25 А и стабилизатор с автоматическим выключателем 32 А и проведем несколько расчетов для ясности.

Итак.

В стабилизаторе защита выполнена автоматическим выключателем 25 А

1. Для наглядности рассчитаем режимы работы стабилизатора для чисто активной нагрузки 5 кВт в пределах 160В-250 В с шагом 10 В. Результаты приведены в табл.1.

Таблица 1

2. А теперь рассчитаем пропускную способность стабилизатора в пределах 160В-250В с шагом 10В при тех же условиях. Результаты приведены в табл.2.

Таблица 2

Таблица 2

В стабилизаторе защита выполнена автоматическим выключателем 32А

3. А теперь для наглядности допустим, защита в стабилизаторе выполнена автоматическим выключателем 32 А. Рассчитаем пропускную способность стабилизатора напряжения данной мощности в пределах 160-250 В с шагом 10 В. Результаты приведены в табл.3.

Таблица 3

Как видим, эти расчеты можно считать еще одним аргументом в пользу запаса мощности при выборе стабилизатора.

Надеюсь, данная статья обратит ваше внимание на некоторые детали и поможет вам разобраться в вопросах более глубже.

Источник: ©Максим Громовой

Читайте также
Новости по теме

Объявления по теме

ПРОДАМ: Реле защиты от перегрузки

Кроме силового параметра цепей питания, существует и характеристика разности потенциалов в сети, поэтому на любом электрическом устройстве помимо максимального тока указывают номинальное напряжение. И в отличие от силовой характеристики, которая увеличивается параллельно с мощностью, напряжение питания допускает лишь незначительные колебания. В целях обеспечения защиты оборудования от перегрузок, связанных с повышением напряжения (попадание молнии или обрыв нулевой фазы), используют реле защиты от перегрузок. Суть работы рассматриваемого механизма заключается в постоянном контроле напряжения питания, и в случае превышения заданного диапазона происходит механическое воздействие на автоматический выключатель питания. Наша компания с 2005 года профессионально решает задачи на электротехническом рынке в области поставок низковольтного оборудования партнерам по всей России. Сегодня "Элснаб" является крупнейшим дистрибьютором и сервис-партнером чешского завода OEZ (Siemens AG) в России. Наши технические специалисты проводят обучающие семинары и презентации по всему оборудованию, осуществляют полную техническую поддержку и сервисное обслуживание. Электротехническое оборудование "Элснаб" приобретают крупнейшие предприятия и организации страны, работающие в различных отраслях хозяйства: электроэнергетике, атомной, лесной и химической промышленности, агропромышленном комплексе, машиностроении и судостроении, сферах связи и IT. Тщательно продуманная логистика, высокий сервис, надежные поставки, оперативная обработка клиентских запросов - все эти исключительные качества «Элснаб» помогают нашим партнерам реализовать крупные проекты и решать важные задачи в области электротехники. Благодаря собственному складу и сотрудничеству с ведущими транспортными компаниями, мы обеспечиваем быструю отгрузку и высокую скорость поставок в любой регион страны.
Отдел продаж · Элснаб · 28 марта · Россия · г Москва
Реле защиты от перегрузки

ПРОДАМ: Вакуумные выключатели

Главной проблемой в сетях среднего напряжения и высоковольтных линий является возникновение электростатической дуги при разрыве под нагрузкой. Дуга способно привести в негодность устройство защиты и является опасным фактором, который может привести к замыканию и неконтролируемому выходу энергии. Защитные выключатели в таких сетях снабжаются дугогасящими устройствами. Одни гасят дугу при помощи потока воздуха, который создается специальными сепарационными устройствами, другие устройства снабжены вакуумными камерами (сопротивление вакуума намного выше сопротивления воздуха, поэтому пробой не возникает). Устройства с такими камерами называются вакуумные выключатели. Данный тип выключателей является перспективным направлением развития устройств защиты, так как при сравнительно небольших размерах не требует особенного обслуживания, а скорость срабатывания обеспечивает надежность и безопасность электроснабжения потребителей. Наша компания с 2005 года профессионально решает задачи на электротехническом рынке в области поставок низковольтного оборудования партнерам по всей России. Сегодня "Элснаб" является крупнейшим дистрибьютором и сервис-партнером чешского завода OEZ (Siemens AG) в России. Наши технические специалисты проводят обучающие семинары и презентации по всему оборудованию, осуществляют полную техническую поддержку и сервисное обслуживание. Электротехническое оборудование "Элснаб" приобретают крупнейшие предприятия и организации страны, работающие в различных отраслях хозяйства: электроэнергетике, атомной, лесной и химической промышленности, агропромышленном комплексе, машиностроении и судостроении, сферах связи и IT. Тщательно продуманная логистика, высокий сервис, надежные поставки, оперативная обработка клиентских запросов - все эти исключительные качества «Элснаб» помогают нашим партнерам реализовать крупные проекты и решать важные задачи в области электротехники. Благодаря собственному складу и сотрудничеству с ведущими транспортными компаниями,...
Отдел продаж · Элснаб · 28 марта · Россия · г Москва
Вакуумные выключатели

ПРОДАМ: Стабилизаторы напряжения Энергия СНВТ NewLine

Электромеханический стабилизатор напряжения переменного тока предназначен для стабилизации переменного напряжения в сети электроснабжения для потребителей общепромышленного, бытового и аналогичного назначения. Стабилизатор напряжения Энергия New Line оснащён усиленным щёточным узлом, автоматом защиты по току и датчиком контроля перегрева стабилизатора. Высокое качество сборки является гарантией длительной и безотказной работы стабилизатора. Идеально подходят для областей с частыми перепадами напряжения. Выпускаются в напольно-настольном исполнении. Стабилизатор соответствует требованиям российских и международных стандартов. Технические условия и нормативная база на изделие устанавливаются стандартом предприятия. Особенности Полностью металлический корпус – повышенная безопасность Аналоговые измерительные приборы Обмотки трансформаторов обладают высоким рабочим ресурсом Наличие тепловой защиты обеспечивает отключение нагрузки при повышении температуры обмотки Режим «Байпас» – возможность питания потребителей в обход стабилизатора Двухщеточное исполнение токосъемника обеспечивает повышенную надежность и быстродействие Световая индикация режимов работы Трасформаторы тока, используемые в цепи измерения, снижает риск поражения и исключает помехи Надежное заземление корпуса Преимущества Диапазон регулировки: по точности 144-256в; по защите 130-280В Повышенный КПД стабилизатора 98% Высокая надежность внутренних узлов и деталей Принудительное охлаждение Усиленный щеточный узел Высокая точность стабилизации 3% Гарантийный срок обслуживания 1 год со дня продажи Широкая сеть сервисных центров по обслуживанию стабилизаторов напряжения «Энергия» по всей стране Виды защиты от перегрузки от коротких замыканий тепловая защита от повышенного напряжения от пониженного напряжения Технические характеристики Номинальное выходное напряжение, В 220 ± 3% Точность стабилизации 3% Число фаз 1 Номинальная частота переменного тока, Гц 50 (60) Допускаемая длительная...
Смолич Елена · НПК Электроэнергетика · 31 марта · Россия · Московская обл
Стабилизаторы напряжения Энергия СНВТ NewLine

ПРОДАМ: Устройства защиты от импульсных перенапряжений

Ограничитель импульсных перенапряжений позволяет защитить сеть электроснабжения от резких перепадов питания. Устройства защиты импульсных перенапряжений (УЗИП) делятся по принципу действия: противодействующие и перенаправляющие избыточный заряд. Последние широко используются в сетях высоковольтных линий электропередач. Внешне они представляют собой мощный резистор и электрод с воздушным зазором. При попадании разряда молнии в провода ЛЭП возникает волна скачка напряжения, который передается на резистор и электрод, далее в воздушном зазоре между электродом и заземляющим контуром образуется дуга, через которую и происходит снижение импульса. Так, весь избыточный разряд уходит напрямую в землю. Узкая область применения устройств обусловлена их размерами и массой (некоторые могут весить свыше 100 кг). Наша компания с 2005 года профессионально решает задачи на электротехническом рынке в области поставок низковольтного оборудования партнерам по всей России. Сегодня "Элснаб" является крупнейшим дистрибьютором и сервис-партнером чешского завода OEZ (Siemens AG) в России. Наши технические специалисты проводят обучающие семинары и презентации по всему оборудованию, осуществляют полную техническую поддержку и сервисное обслуживание. Электротехническое оборудование "Элснаб" приобретают крупнейшие предприятия и организации страны, работающие в различных отраслях хозяйства: электроэнергетике, атомной, лесной и химической промышленности, агропромышленном комплексе, машиностроении и судостроении, сферах связи и IT. Тщательно продуманная логистика, высокий сервис, надежные поставки, оперативная обработка клиентских запросов - все эти исключительные качества «Элснаб» помогают нашим партнерам реализовать крупные проекты и решать важные задачи в области электротехники. Благодаря собственному складу и сотрудничеству с ведущими транспортными компаниями, мы обеспечиваем быструю отгрузку и высокую скорость поставок в любой регион страны.
Отдел продаж · Элснаб · 28 марта · Россия · г Москва
Устройства защиты от импульсных перенапряжений

ПРОДАМ: Электромеханические однофазные стабилизаторы напряжения CНВТ (сервоприводные)

Электромеханический стабилизатор напряжения переменного тока предназначен для стабилизации переменного напряжения в сети электроснабжения для потребителей общепромышленного, бытового и аналогичного назначения. Стабилизатор напряжения Энергия New Line оснащён усиленным щёточным узлом, автоматом защиты по току и датчиком контроля перегрева стабилизатора. Высокое качество сборки является гарантией длительной и безотказной работы стабилизатора. Идеально подходят для областей с частыми перепадами напряжения. Выпускаются в напольно-настольном исполнении. Стабилизатор соответствует требованиям российских и международных стандартов. Технические условия и нормативная база на изделие устанавливаются стандартом предприятия. Особенности: — Полностью металлический корпус – повышенная безопасность; — Аналоговые измерительные приборы; — Обмотки трансформаторов обладают высоким рабочим ресурсом; — Наличие тепловой защиты обеспечивает отключение нагрузки при повышении температуры обмотки; — Режим «Байпас» – возможность питания потребителей в обход стабилизатора; — Двухщеточное исполнение токосъемника обеспечивает повышенную надежность и быстродействие; — Световая индикация режимов работы; — Трансформаторы тока, используемые в цепи измерения, снижает риск поражения и исключает помехи; — Надежное заземление корпуса Преимущества: — Диапазон регулировки: по точности 144-256в; по защите 130-280В; — Повышенный КПД стабилизатора 98%; — Высокая надежность внутренних узлов и деталей; — Принудительное охлаждение; — Усиленный щеточный узел; — Высокая точность стабилизации 3%; — Гарантийный срок обслуживания 1 год со дня продажи; — Широкая сеть сервисных центров по обслуживанию стабилизаторов напряжения «Энергия» по всей стране Виды защиты: — от перегрузки; — от коротких замыканий; — тепловая защита; — от повышенного напряжения; — от пониженного напряжения
Рыжов Сергей · ЭТК Энергия · 27 марта · Россия · г Москва
Электромеханические однофазные стабилизаторы напряжения CНВТ (сервоприводные)
Autonics - международная компания из Южной Кореи, которая занимается производством компонентов промышленной автоматики. Компания производит датчики, контроллеры, устройства движения, измерительное оборудование, системы лазерной маркировки, соединительное оборудование и другое. Номенклатура продукции превышает 15000 наименований. Продукция отличается высоким качеством, надежностью и доступной ценой, что делает ее лидером продаж в Корее. На рынке автоматизации компания присутсвует больше 40 лет. A