Своими руками

Выбор стабилизатора напряжения

10 марта 2017 г. в 15:04

Выбор мощности стабилизатора напряжения при покупке, одна из важнейших задач, выполнив правильно которую вы обеспечите себе и технике спокойную долгую жизнь.

В этой статье я постараюсь ответить на главный вопрос — Как правильно выбрать стабилизатор напряжения по мощности.

Для начала, несколько рекомендация перед выбором стабилизатора.

  • Посмотрите какой вводной автомат у Вас на фазе. Это косвенно определяет уровень нагрузки разрешенной для Вашего объекта (дома). Нет смысла брать существенно выше номинал по мощности. Например у Вас 25 А автомат. То есть ограничение по мощность 25А*220В=5500 ВА то есть можно взять 5000 ВА или 8500 ВА стабилизатор, нет смысла брать больше. Кроме того, появляется вероятность выключения вводного автомата при включении мощного стабилизатора (высокие пусковые токи стабилизатора, в котором всегда присутствует мощный трансформатор, «выбивают» автомат).
  • Посчитайте суммарную нагрузку всех приборов. Разделите ее на две части — с двигателями и без. Это необходимо сделать для того, чтобы учесть правильно пусковые и реактивные токи.

Приблизительные мощности бытовых электроприборов приведены в Таблице 1:

Таблица 1. Номинальная потребляемая мощность бытовых приборов

Бытовые приборы

Электроинструмент

потребитель

мощность, ВА

потребитель

мощность, ВА

фен для волос

450-2000

дрель

400-800

утюг

500-2000

перфоратор

600-1400

электроплита

1100-6000

электроточило

300-1100

тостер

600-1500

дисковая пила

750-1600

кофеварка

800-1500

электрорубанок

400-1000

обогреватель

1000-2400

электролобзик

250-700

гриль

1200-2000

шлифовальная машина

650-2200

пылесос

400-2000

радио

50-250

Электроприборы

телевизор

100-400

компрессор

750-2800

холодильник

150-600

водяной насос

500-900

духовка

1000-2000

циркулярная пила

1800-2100

СВЧ — печь

1500-2000

кондиционер

1000-3000

компьютер

400-750

электромоторы

550-3000

электрочайник

1000-2000

вентиляторы

750-1700

электролампы

20-250

сенокосилка

750-2500

бойлер

1200-1500

насос выс. давления

2000-2900

Вольт-Амперы и Ватты — в чем разница?

Для всех приборов без двигателя мощности просто суммируются, а мощность указанную на приборах с двигателями в Вт, нужно увеличить на 30-40%, чтобы получить её в Вольт-Амперах (ВА).

Для чего это нужно? Дело в том, что у приборов, имеющих в своем составе индуктивности (трансформаторы, электродвигатели) мощность, выраженная в Ваттах, меньше, чем мощность, выраженная в Вольт-Амперах в cosφ раз. cosφ (косинус фи, меньше либо равен 1) — это поправочный коэффициент, учитывающий реактивную составляющую, возникающую из-за индуктивных элементов. Обычно он указывается на корпусе прибора, но если его нет, то его можно принять 0,7 — 0,8.

Можно записать такое правило:

Вт=ВА * cosφ

В Вольт-Амперах измеряется полная мощность, которая состоит из активной и реактивной составляющих. Активная мощность измеряется в Ваттах (Вт), и всегда равна или меньше реактивной мощности (ВА).

Маркетологи, чтобы представить товар в выгодном свете, потребляемую мощность электроприборов указывают, как правило, в Вт (это меньше, чем в ВА), а мощность таких приборов, как генераторы и стабилизаторы, указывают в ВА, чтобы казалось больше.

Я тоже в этой статье мощность в основном привожу в ВА, чтобы «привязаться» к мощностям стабилизаторов.

Пусковые токи

Есть еще понятие пусковых токов, это когда в момент включения устройство требует такого количества энергии, которое в несколько раз превышает потребляемую энергию в штатном режиме.

В Таблице 2 приведены средние пусковые токи на электроприборы.

Таблица 2. Пусковые токи потребителей электроэнергии

Потребитель

Кратность пускового тока

Длительность импульса пускового тока, с

Лампы накаливания

5..13

0,05..0,3

Электронагревательные приборы из сплавов:
нихром, фехраль, хромаль

1,05..1,1

0,5..30

Люминесцентные лампы с пусковыми устройствами

1,05..1,1

0,1..0,5

Компьютеры, мониторы, телевизоры и другие приборы с выпрямителем на входе блока питания

5..10

0,25..0,5

Бытовая электроника, офисная техника и другие приборы с трансформатором на входе блока питания

до 3

0,25..0,5

Устройства с электродвигателями, в том числе холодильники, насосы, кондиционеры

3..7

1..3

Про пусковые токи ламп накаливания можно почитать в статье про сопротивление нити лампы накаливания.

При покупке стабилизатора нужно учитывать пусковые токи только у приборов последней строчки Таблицы 2, поскольку они имеют большую длительность. Короткими пусковыми токами можно пренебречь.

Нужно учесть, что пусковые токи не действуют одновременно, и для их учета можно взять самый мощный прибор. Хотя, бывают моменты, когда при включении питания к сети подключаются сразу все приборы. Это очень вредно не только для стабилизатора, но и для электропроводки вообще. Поэтому, подавая питание, включайте приборы по очереди, это можно делать групповыми автоматами.

Выбор стабилизатора по рабочему напряжению

Очень важно, прежде чем покупать это недешёвое устройство, проанализировать причину нестабильного напряжения, а потом уже переходить к выбору модели и мощности стабилизатора.

При выборе мощности также нужно учитывать то, что при пониженном входном напряжении выходная мощность стабилизатора уменьшается. При понижении входного напряжения до 170В мощность падает на 30-50% в зависимоти от вида и КПД стабилизатора.

Эта особенность стабилизаторов приводится на графике, который обычно есть в инструкции:

Падение мощности стабилизатора в связи с падением напряжения

Падение мощности стабилизатора в связи с падением напряжения

Если напряжение в сети обычно занижено, то надо быть готовым, что при напряжении 150 В стабилизатор на 10 кВт будет уходить в ошибку по перегрузке при выходной мощности менее 7 кВт. Энергия не может браться ниоткуда, за всё надо платить. И мощность при пониженном напряжении может повыситься только за счет повышения тока.

Эта особенность стабилизаторов усугубляет проблемы и без того изношенных сетей. Ведь чем больше люди ставят стабилизаторы, тем больше потребляется ток, и тем больше проседает напряжение у соседей, которые ещё не купили стабилизатор. Замкнутый круг, в котором выигрывает тот, кто первый вложит деньги.

После 250 В мощность стабилизатора также ограничивается из-за перегрева, что видно на графике.

Поэтому, для правильного выбора стабилизатора замерьте напряжение в сети, поизучайте как сильно оно моргает, как сильно мигают лампочки. Это дает представление о просадках (обычно лампочка «на глаз» затухающая в два раза, получает не 220 Вольт, а 170-180 В.)

Исходя из замеренных реальных напряжений в доме, нужно определиться не только с мощностью стабилизатора, но и с диапазоном работы. Например, если напряжение постоянно занижено, нужно выбрать «повышающий» стабилизатор, а если завышено — широкодиапазонный.

Теперь перейдём к конкретным случаям выбора стабилизатора — для всего дома, для котла, для холодильника, и т.д.

Выбор стабилизатора напряжения для дома

Пример: Рассмотрим дом, два этажа, одна фаза. Вводной автомат — 50А. В доме свет, стиральная машина, холодильник, телевизор, компьютер. Итак, автомат ограничивает нагрузку 50*220=11000 ВА.

Не факт, что ввод и домашняя проводка выдержит ток 50А, но для оценки максимального тока можно выбрать этот способ.

Посмотрим, что дает наша нагрузка если ее включить одновременно.
Без двигателя: свет (50+50+50+50+50) + телевизор (300) + компьютер (700) = 1250 ВА.

С двигателем: стиральная машина 2000 Вт/0,7 = 2850 ВА
Итого суммарно: 1250 + 2850 = 4100 ВА.

Замеряем напряжение вечером, допустим 190 Вольт. При выборе стабилизатора для такого дома оптимальная мощность с запасом будет 5000 ВА. Если планируете добавить нагрузку и иметь запас, то лучше взять 8500 ВА.

Выбор стабилизатора напряжения для дома. Настенный стабилизатор, вид сзади

Выбор стабилизатора напряжения для дома. Настенный стабилизатор, вид сзади

Далее рассмотрим случаи, когда применение стабилизатора для всего дома нецелесообразно. Но для отдельных особо чувствительных потребителей стабилизатор всё же нужен. Это поможет решить проблему с напряжением и сэкономить средства.

Выбор стабилизатора напряжения для котла

Надежная и безаварийная работа газовых возможна только при соблюдении определенных условий, а именно при наличии качественного электропитания. К сожалению именно с этим непременным условием чаще всего возникают проблемы. Для решения этой проблемы необходимо установить стабилизатор напряжения для котла. Прежде всего рассмотрим причины, по которым мы хотим установить стабилизатор напряжения, а затем остановимся на таком вопросе, какой именно стабилизатор напряжения для котла нам необходим.

В чем же заключается опасность колебаний напряжения для отопительной техники?

  1. Несмотря на то, что контроллер (или проще говоря компьютер, управляющий котлом) имеет свой собственный стабилизатор напряжения, его нормальное функционирование гарантировано при напряжении питающей сети 220 плюс минус 10%В. Сбой в его работе может создать аварийную ситуацию.
  2. Арматура котла включает в себя электромагнитные клапаны и задвижки. Пониженное напряжение приводит к их неполному закрытию или открытию, а повышенное к выходу из строя. Эти обстоятельства так же требуют установить стабилизатор напряжения для котла.
  3. Изменение режима работы вентиляторов приводит к изменению состава топливной смеси и неустойчивому горению.
  4. При значительных отклонениях напряжения питающей сети вентиляторы и насосы имеют высокую степень вероятности выхода из строя.

Практически все производители отопительной техники рекомендуют установить стабилизатор напряжения котла и у многих это является одним из условий предоставления гарантии.

Кроме того, для питания котла я рекомендую применение Источника Бесперебойного Питания (UPS) типа Онлайн, чтобы при кратковременных отключениях электроэнергии котёл продолжал работать. Речь идёт о времени отключения 5-60 минут, в зависимости от емкости батареи ИБП. Кроме того, Онлайн ИБП с двойным преобразованием выдает чистую синусоиду и предохраняет электронику котла от возможных кратковременных (менее 10мс) скачков напряжения, с которыми ни один стабилизатор не успеет справится.

ИБП должен быть специальным, для котлов, со сквозным нулём — для правильной работы розжига.

Такие траты окупятся долгим сроком службы котла. Утешением может послужить то, что стабилизатор для котла должен иметь небольшую мощность — не более 500 ВА.

Выбор стабилизатора напряжения для компьютера

Компьютер состоит из системного блока и монитора. Поэтому мощность надо суммировать. Также если в стабилизатор включены еще и дополнительные приборы (сканер, принтер и т.д.) то всю мощность надо просуммировать и полученный результат сравнить с линейкой номиналов рассматриваемых стабилизаторов напряжения. Как правило, для домашнего компьютера можно выбрать стабилизатор мощностью не более 1000 Вт.

Для компьютера также рекомендую вместо стабилизатора применить Smart UPS (интерактивные ИБП). Они содержат в себе функцию стабилизации (релейного типа) и имеют аккумулятор. Таким образом, и напряжение будет относительно стабильным, и резерв обеспечен.

Стабилизатор напряжения для холодильника

В данном случае мы имеем отношение с более сложным прибором, который имеет и пусковые токи и реактивную составляющую (cosφ < 1). Поэтому выбор происходит следующим образом:
Смотрим какая мощность в Ваттах указана на шильдике (паспорте) холодильника. Далее делим ее на 0,7 (учет реактивной составляющей) и умножаем на 2 (учет пускового тока). Таким образом мы подберем правильно стабилизатора для холодильника.

Допустим холодильник 500 Вт, тогда получается что для него оптимально подойдет (500/0,7*2 = 1428) стабилизатор напряжения 1,5 кВт.

Кроме того, при выборе стабилизатора для холодильника нужно учесть, чтобы в стабилизаторе обязательно была задержка включения более 5 сек. Это нужно для правильной надежной работы компрессора.

Выбор стабилизатора напряжения для стиральной машины

Если стиральная машина при пониженном напряжении плохо работает, когда все остальные домашние приборы чувствуют себя удовлетворительно, разумно поставить стабилизатор только для стиральной машины.

Выбор стабилизатора для стиральной машинки похож на выбор стабилизатора напряжения для холодильника, только не нужно умножать на 2, т.к. пусковые токи тут существенно меньше чем токи у компрессора холодильника.

Допустим, стиральная машина 2000 Вт. Тогда мы делим на 0,7, получаем 2857 ВА, то есть ближайший номинал — 3 кВА.

В итоге, выбор стабилизаторов напряжения — не такое уж и сложное дело.

Считаю, что стабильное напряжение — это, конечно, хорошо. Но если напряжения нет, то и стабилизировать нечего. Поэтому — советую обратить внимание на генераторы напряжения, для резервного бесперебойного питания своего дома.

Источник: Александр/СамЭлектрик.ру

👉 Подписывайтесь на Elec.ru. Мы есть в Телеграм, ВКонтакте и Одноклассниках

Читайте также
Новости по теме
Объявления по теме

ПРОДАМ: Стабилизаторы напряжения VoTo

Если Вам нужен не дорогой, но качественный стабилизатор напряжения для дома или дачи, магазина или производства, то стабилизаторы VoTo (Вото) отличное решение: релейные стабилизаторы работают от 45 Вольт, в пределах погрешности от 95 Вольт; в электромеханических стабилизаторах присутствует функция искрогашения; в мощных стабилизаторах VoTo используется медный трансформатор с большим количеством обмотки; возможность выдерживать 75% мощности при самом минимальном входном напряжении; в маломощных стабилизаторах VoTo расширен рабочий диапазон за счет 5-ого реле; информативный дисплей, на котором отображено входное/выходное напряжение, нагрузка и все степени защиты; 7 степеней защиты: встроенная защита (перегрузка, перегрев, пониженное/повышенное напряжение, короткое замыкание, грозозащита, защита от 380В); современный дизайн - напольные и навесные, в черном и кремовом цвете; расширенная гарантия до 3-х лет Широкий модельный ряд VoTo (Вото) позволит подобрать оптимальный стабилизатор под технические особенности и бюджет! Полный каталог Вы найдете на нашем сайте www.stabhouse.ru
Шишкин Иван · Шишкин Иван Леонидович, ИП · 16 ноября · Россия · Краснодарский край
Стабилизаторы напряжения VoTo

КУПЛЮ: Куплю стабилизаторы напряжения дорого.

Покупаем отечественные и импортные стабилизаторы напряжения однофазные и трехфазные в любом техническом состояние. Для удобства наших клиентов предлагаем услуги по выезду на объект. Любая форма оплаты для физических и юридических лиц. Опыт работы 15 лет на электротехническом и строительном рынке. Более подробную информацию можете получить у наших специалистов по телефону.
Плешков Анатолий · ЭТК Мобил Плюс · Сегодня · Россия · г Москва
Куплю стабилизаторы напряжения дорого.

КУПЛЮ: Купим неисправные бу стабилизаторы напряжения.

Покупаем неисправные стабилизаторы напряжения однофазные и трехфазные различной мощности. Для удобства наших клиентов предлагаем услуги по выезду на объект. Любая форма оплаты для физических и юридических лиц. Опыт работы 15 лет на электротехническом и строительном рынке. Более подробную информацию можете получить у наших специалистов.
Плешков Анатолий · ЭТК Мобил Плюс · Сегодня · Россия · г Москва
Купим неисправные бу стабилизаторы напряжения.

УСЛУГИ: Монтаж и подключение стабилизаторов напряжения

Компания Stabili.ru предлагает монтаж и подключение стабилизаторов напряжения в Вашей электросети. В состав работ входит предпродажная проверка приобретаемого оборудования у нас в интернет магазине, демонтаж старого оборудования и монтаж нового. Осуществляется подключение к электросети, а также пусконаладочные работы. На сайте компании Вы можете получить квалифицированную, бесплатную консультацию по выбору электрооборудования. Технически грамотным быть необязательно. Также наши специалисты выполнят диагностику Вашей электросети, что желательно сделать перед покупкой, дают рекомендации по выбору оптимального стабилизатора напряжения. Производится осмотр сети и замер напряжения при минимальном и максимальном энергопотреблении. Оценивается характер колебаний напряжения и даётся развернутая консультация по выбору электрооборудования.
Киселев Николай · Stabili.ru · 23 ноября · Россия · г Москва
Монтаж и подключение стабилизаторов напряжения

ПРОДАМ: Стабилизаторы напряжения для дома

Продаём лучшие по соотношению цена/качество отечественные стабилизаторы напряжения 220В для дома — https://www.td-m.ru/resheniya/stabilizator_napryazheniya_220v_380v_dlya_doma_i_dachi/. Наиболее популярные торговые марки: ШТИЛЬ, LIDER (ЛИДЕР), PROGRESS (ПРОГРЕСС). Консультация, помощь в выборе стабилизатора напряжения, доставка, монтаж и подключение, гарантийное и сервисное сопровождение.
Бесперебойное Электроснабжение · Стабилизаторы напряжения ШТИЛЬ · Сегодня · Россия · г Москва
Стабилизаторы напряжения для дома
Российский производитель и бренд низковольтной аппаратуры: электрооборудования для ввода, распределения и учета электричества, локальной автоматизации технологических процессов, а также комплексных энергоэффективных решений для любой отрасли индустрии.