Силовые кабели. Подробный обзор

7 февраля 2018 г. в 11:23

В настоящее время существуют десятки видов силовых кабелей, и на первый взгляд непонятно, зачем столько много? Ведь достаточно подобрать кабель по сечению, и можно его использовать) Конечно, это не так, раз кабель выпускается, значит это для чего-то нужно, и он имеет какие-то особенности в применении.

Кабель силовой

Кабель силовой. Обзор

Об особенностях разных видов кабелей, их классификации, устройстве, способах подключения и областях применения мы и поговорим в этой статье.

А если нужна официальная информация, вот ГОСТы на кабели:

  • ГОСТ 16442-80. Кабели силовые с пластмассовой изоляцией. Технические условия. С изменениями до 2000 года, включительно.
  • ГОСТ 31996-2012. Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение 0,66; 1 и 3 кВ. Общие технические условия.
  • ГОСТ 31565-2012. Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности.

Все эти документы можно будет скачать в конце статьи.

Классификация кабелей

Материал жилы

Тут возможны два варианта — медь и алюминий. От материала зависят многие параметры — электрическое сопротивление, механическая прочность, способы соединения, и конечно цена. Цена играет решающее значение при сечениях проводов более 16 мм², поэтому алюминиевый кабель применяют в силовых установках и на вводе в дома (СИП).

Как известно, в домашней проводке алюминий запрещен согласно ПУЭ:

2.1.49. Для стационарных электропроводок должны применяться преимущественно провода и кабели с алюминиевыми жилами. Исключения см. в 2.1.70, 3.4.3, 3.4.12, 5.5.6, 6.5.12-6.5.14, 7.2.53 и 7.3.93.

Исключений больше, чем правил: алюминиевые провода нельзя применять, если коротко, в чердачных помещениях, в некоторых устройствах подстанций, в щитовых устройствах, в цепях управления лифтами, в цепях освещения некоторых помещений, в общественных зданиях и помещениях, на взрывоопасных объектах.

Однако, недавно вышел Приказ Минэнерго России от 16.10.2017 № 968 о использовании алюминиевой электропроводки, где указаны нормы на провода с жилами из алюминиевых сплавов. Там приведены правила использования алюминиевых жил и требования к химическому составу алюминиевых сплавов.

Тем не менее, кабелей конкретных марок сечением 2,5, 4,0, 6,0 мм², удовлетворяющих этому приказу и пригодных для использования в электропроводке 0,4 кВ, я пока не встречал.

Количество проволок в жиле

Чем больше в жиле проволок, тем больше она годна к многократному изгибу. Конечно, в этом смысле медь более предпочтительна. Но подождем ещё отзывы про новые алюминиевые сплавы!

С другой стороны, кабели с однопроволочными жилами (в их названии есть буквы «ож») проще подключать. Многожильные требуют обязательной опрессовки наконечниками, а для этого нужен специальный инструмент и опыт работы.

Опрессовка многожильных проводов

Опрессовка многожильных проводов

Плюс одножильных кабелей — дешевизна, и поэтому их прокладывают при стационарной и скрытой электропроводке.

Изоляция и пожарная безопасность

Современные кабели изготавливаются в основном с изоляционной оболочкой из поливинилхлорида (ПВХ). Если в кабеле несколько проволок (проводов), то кроме индивидуальной, он имеет и общую изоляцию, предохраняющую его от внешних воздействий. Качественный кабель всегда имеет общую изоляцию из нескольких слоев и материалов.

Кроме изоляционных свойств, очень важная характеристика изоляции кабеля — поведение при пожаре. Для этого изоляцию выполняют из специальных материалов и определенной конструкции. Обозначения таких кабелей на примере распространенного кабеля ВВГ:

ВВГ нг — негорючий,

ВВГ нг LS — с пониженным дымообразованием (Low Smoke), другое его название — FR LS — «FireResistance»

ВВГ нг (а) — универсальный пожароустойчивый.

В проектах на строительство обычно указывается марка кабеля, и наиболее распространенные сейчас кабели — ВВГ FRLS и его аналог NYM.

Прокладка

При прокладке кабелей нужно руководствоваться маркой кабеля и ПУЭ, глава 2.1.

Следует выделить важные моменты при прокладке кабелей:

Прокладка должна быть выполнена таким образом, чтобы минимизировать механические и атмосферные воздействия. В случае прокладки на открытом воздухе должны применяться специально разработанные для этого марки кабелей (например, СИП).

Кабель должен быть по возможности сменяемым. Это — требование ПУЭ 7.1.37. Впрочем, в том же пункте говорится, что в случае скрытой проводки внутри стен из негорючих материалов допускается проводку делать несменяемой.

Пример прокладки кабелей в цеху

Пример прокладки кабелей в цех

Согласно ПУЭ 2.1.23, все места соединения проводов должны быть доступны. Поэтому их делают в распределительных или установочных коробках, а также в электрощитках, к которым должен быть доступ для осмотра, ремонта и обслуживания. Это требование часто не выполняют в угоду дизайну помещения.

Соединение кабелей

На эту тему сказано уже очень много, приведу здесь лишь краткий обзор возможных вариантов.

Самый распространенный вариант — это скрутка. Однако, этот способ соединения не разрешается в ПУЭ, поскольку он не поддается оценке качества. Иначе говоря, каждый электрик может сделать её по своему, и проверить это не получится.

Поэтому в ПУЭ разрешено делать соединения при помощи опрессовки, сварки, пайки или сжимов. Но все эти варианты не исключают предварительную скрутку!

Одинаковый материал жилы и сечение

Это самый лучший вариант. Тут можно использовать все способы соединения. Для больших токов предпочтительна опрессовка и сжимы типа «Орех».

Винтовые клеммы и сжимы типа «Орех»

Одинаковый материал жилы, разное сечение

Следует избегать этого варианта. Допустима разница на один размер, например, 4 мм2 и 2,5 мм2. Тогда возможны варианты, как в предыдущем пункте.

Разный материал жилы

Это как раз медь с алюминием. Самое главное здесь — чтобы поверхности этих материалов не соприкасались непосредственно. Должен быть какой-то «посредник», для этого применяют клеммники с пастой (Wago), болтовые соединения через шайбу, соединения типа «Орех», опрессовкой специальными медно-алюминиевыми гильзами.

Соединение проводов с наконечниками через винтовой клеммник

Соединение проводов с наконечниками через винтовой клеммник

На крайний случай, медный провод можно облудить, и потом скручивать его с алюминиевым.

Жила однопроволочная и многопроволочная

Это — самый тяжелый случай, его следует избегать. А в случае необходимости — использовать специальные сжимы или болтовые клеммы.

Во всех приведенных случаях необходимо защищать место соединения и кабель, ограничивая ток автоматическим выключателем.

Вот что бывает, если наконечник на проводе плохо обжат, либо поверхность провода окислена:

Наконечник нагрелся. Необходима повторная обжимка проводов либо замена

Наконечник нагрелся. Необходима повторная обжимка проводов либо замена

Видео

Напоследок — парочка интересных видео про кабели.


Скачать

Как и было анонсировано в начале статьи, основные ГОСТы, по которым изготавливаются сейчас кабели:

  • ГОСТ 16442-80 / Кабели силовые с пластмассовой изоляцией. Технические условия. С изменениями до 2000 года, включительно., pdf, 165.03 kB.
  • ГОСТ 31565-2012 / Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности., pdf, 279.59 kB.
  • ГОСТ 31996-2012 / Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение 0,66; 1 и 3 кВ. Общие технические условия., pdf, 445.44 kB.

Спонсор статьи: Одинцовская кабельная компания.

Источник: Александр/СамЭлектрик.ру

👉 Подписывайтесь на Elec.ru. Мы есть в Телеграм, ВКонтакте и Одноклассниках

Читайте также
Новости по теме
Объявления по теме

ПРОДАМ: Кабели силовые

Силовой кабель — широко распространенный вид кабельно-проводниковой продукции (КПП), основным назначением которого является передача электроэнергии от источников к потребителям. У нас можно купить силовой кабель с различными техническими и эксплуатационными характеристиками. Регулярно пополняемые складские запасы, широкий ассортимент, доставка по Москве и МО курьерской службой, доставка в другие субъекты РФ осуществляется транспортными компаниями. Для правильного выбора силового кабеля требуется учесть множество прямых и косвенных факторов: количество подключаемых объектов, мощность потребителей, протяжённость сети, метод прокладки, окружающая среда. Все силовые кабели можно подразделить по номиналу: для высокого или низкого напряжения, и классификации по материалу, сечению токопроводных жил и по изоляционным оболочкам. КЛАССИФИКАЦИЯ СИЛОВЫХ КАБЕЛЕЙ Стоимость во многом будет зависеть от того, какой Вам требуется кабель. Цена на кабель силовой может колебаться в очень широких пределах. Наши складские запасы регулярно обновляются и пополняются, постоянно в наличии: — Кабель (от 0,66 до 35 кВ.) низкого напряжения — Кабели (от от 110 до 750 кВ) высокого напряжения. — Кабели свыше 750 кВ. В нашей компании можно купить кабели силовые недорого с алюминиевыми или медными жилами, а также с различной формой жил — круглой, секторной или сегментной. Кроме того, есть возможность купить кабель силовой в Москве с нашего склада по лучшей цене, в этом случае будет предложен бюджетный вариант с бумажной изоляцией. Другие типы кабелей будут стоить заметно дороже. ХАРАКТЕРИСТИКИ СИЛОВЫХ КАБЕЛЕЙ С РАЗНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ Если вам необходимо купить обычный, недорогой силовой кабель, вариант с бумажной изоляцией подойдет для этого наилучшим образом. Бумага — это неоднородный диэлектрик, поскольку в состав кабельной продукции входит несколько бумажных слоев, пропитанных маслами разной степени вязкости. Главное преимущество данного варианта — дешевизна. Главный недостаток —...
Отдел продаж · МетроМет · Сегодня · Россия · Московская обл
Кабели силовые

ПРОДАМ: Кабели высоковольтные малой мощности

Основополагающим параметром высоковольтных кабелей малой мощности является рабочее напряжение. На основании этого, все кабели малой мощности можно условно разделить на четыре основных подвида. Мы реализуем исключительно высококачественную, сертифицированную продукцию от ведущих мировых производителей, по оптовым ценам. Первый вид — монтажные кабели. Они используются для внутриблочного соединения или для соединения различных блоков. Именно для таких целей может быть использован провод высоковольтный малой мощности с экранированием или без него, а также с защитной оболочкой, состоящей из разных типов изоляции. Второй вид — кабели зажигания. Они используются: — В цепях зажигания в двигателях летательных аппаратов, в том числе в турбореактивных двигателях, которые используются в экстремальных условиях, при значительных перепадах температуры и давления с незначительным числом подключений. — Широкое применение данный вид кабеля нашёл и в двигателях внутреннего сгорания, эксплуатируемых при незначительных изменениях температуры и давления, но с большой частотой подключений. — На транспортных средствах, когда требуется подавления помех и затухания. — В мощной осветительной аппаратуре при высоких температурах и мощных импульсах в короткие периоды. Третий вид — кабели высоковольтные малой мощности, используемые в радиоэлектронике и электротехнике. Их основное назначение — передача импульсов и энергии в радиосхемах, от разных накопителей к нагрузкам, для высоковольтной синхронизации разрядного оборудования. К особенностям их эксплуатации стоит отнести, передачу небольшого числа мощных импульсов различного характера (периодические, колебательные). Четвертый вид — провод высоковольтный малой мощности. Применяется в подвижных токоприемниках электротехнических и радиолокационных устройств с током, не превышающим 40 А. Независимо от того, какой кабель вы приобретете, он будет иметь стойкость к атмосферным воздействиям и механическим нагрузкам, обладает защитой...
Отдел продаж · МетроМет · Сегодня · Россия · Московская обл
Кабели высоковольтные малой мощности

ПРОДАМ: Силовые кабели АСБл

Характерные свойства силового кабеля АСБл — это наличие бронированной защиты. Данный тип силовых кабелей широко применяется для передачи энергии потребителям как переменного, так и постоянного тока. Кабель данного типа предназначен для прокладки в холодных и умеренных климатических зонах. То есть ареал наибольшего использования силовых кабелей — средняя полоса России, Сибирь, Дальний Восток и северные регионы Российской Федерации. Компания «МетроМет» реализует силовые кабели АСБл со склада в Москве, которая представлена в широком ассортименте. Мы предлагаем доставку купленного к нас товара по Москве и московской области. Доставка в другие регионы Российской Федерации осуществляются транспортными компаниями ХАРАКТЕРИСТИКА И ПРИМЕНЕНИЕ КАБЕЛЯ АСБЛ Кабеля АСБл отличается от аналогов тем, что обладает битумной лентой, которая распологается непосредственно под броневой защитой. К примеру, кабель АСБЛ 10 содержит в себе токопроводящую жилу из алюминия, которая располагается в защитной свинцовой оболочке, а снаружи защищены, стальными лентами. А в качестве вспомогательной защиты используют гофрированную бумагу, обильно пропитанную битумом. Производители предлагают силовые кабели данного типа с одной или несколькими жилами, сечение варьируется от 3,5 до 24 см². Силовые кабели АСБл предназначены для: — внутренней прокладки в зданиях и сооружениях; — наружной прокладки, вдоль строений и ограждений; — в грунте, в том числе с повышенным воздействием грунтовых вод. Конструкция силовых кабелей позволяет укладывать его в коммуникационных траншеях и трассах вдоль стен, допускается прокладка и на сооружениях. Благодаря использованию стальных компонентов, АСБЛ кабель, цена которого осталась доступной для всех категория потребителей, не деформируется при естественных и механических нагрузках, и не расположен к растяжению. Он устойчив к коррозии и не подвержен воздействию агрессивных веществ. Предназначен для эксплуатации в широком, температурном диапазоне. РАСШИФРОВКА...
Отдел продаж · МетроМет · Сегодня · Россия · Московская обл
Силовые кабели АСБл

ПРОДАМ: Кабель-канал (короб) - ПРОМРУКАВ

Кабель-канал, или пластиковый короб, в основном, служит для эстетических целей и скрывает проложенный кабель. Необходимость в этом, как правило, возникает, если требуется протянуть дополнительный провод, например, для подключения интернета или телевидения. Кабель канал в СПб сегодня реализует множество фирм, однако именно Балтийская Кабельная Компания, благодаря грамотной экономической политике, предлагает самые оптимальные цены на данную продукцию. Ассортимент представлен широким размерным рядом: от 10х12 и более. Вблизи от СПб существует множество различных производителей кабель канала. Но, как правило, технология в каждом конкретном случае не имеет существенных отличий. Одни выпускают так называемые «погонные метры», например компании «Промрукав», «Электропласт». Это позволяет снизить цену кабель канала и сделать её максимально доступной для жителей СПб. Другие же, напротив, уделяют больше внимания производству различных аксессуаров (встраиваемые розетки и модули, уголки и переходники) – в основном, европейские производители (Легранд, ДКС). После того, как вы решите купить кабель канал, появляется еще один вопрос, он касается оттенка. Как правило, он имеет белый цвет (лёгкий серый или бежевый оттенок). Но можно встретить кабель-канал «под дерево» или выкрашенный в определенный цвет. Оценить качество пластикового короба можно, проверив его гибкость и надежность застёжки (замка) крышки. Современные качественные короба имеют двойной замок. Но ни один крепеж не выдержит, если неправильно подобрать сечение изделия. Покупая кабель каналы необходимо помнить о том, что уложенные в них провода должны располагаться свободно и не оказывать давления на застёжку. На нашем сайте представлен широкий выбор продукции, который способен удовлетворить потребности каждого. Цены на кабель каналы, несмотря на высокое качество, весьма привлекательны, а покупая их оптом всегда можно рассчитывать на дополнительную скидку. Менеджеры всегда помогут с выбором, если вы сталкиваетесь с...
Липатова Жанна · Балтийская Кабельная Компания · 7 ноября · Россия · г Санкт-Петербург
Кабель-канал (короб) - ПРОМРУКАВ

ПРОДАМ: Кабель провод 1

20kV-15AWG 1,5 — 20кВ — 6,4 6660 150 20kV-17AWG 1,0 — 20кВ — 5,8 8200 85 20kV-18AWG 0,75 — 20кВ — 5,6 7300 75 20kV-20AWG 0,5 — 20кВ — 4,6 6100 65 3КВР-150 кабель 115 + 10,5 12500 3КВР-75 кабель 32+12+7,5 + 6,3 12500 4КВЭЛ-110 1,5 только кусками тяжелый 450 12500 4КВЭЛ-60 1,5 515 12500-15000 A2XSY 1×800/50-20 kV 100 580 A3-type (Extra Small Locaflex) 75 кабель 50 5 A4-type (Locaflex) 75 kVDC кабель 120 3 A5-type (Locaflex) 75 kVDC кабель 103 15 AHXCMK-WTC / J 3×240/50-10 280+225 2500 B3-type (Xtraflex) 75 kVDC кабель 92 4 C3-type 75 kVDC кабель 45 4 CGA110014A/83265-11 1×35 — 6кВ 1000 2250 CRQKAMVB-4 4×1,2/4,4+3×4×1,2+6×2×0,9 1050 10000 CRQKOVB-4 4×1,2/4,4+3×4×1,2+6×2×0,9 525+540 10000 CRQKOVQ-4 4×1,2/4,4+3×4×1,2+6×2×0,9 1070 8500 -10200 CRQKOVxB-4 4×1,2/4,4+3×4×1,2+6×2×0,9 1070 10000 CRQRGVG-4 4×1,2/4,4+3×4×1,2+6×2×0,9 520 CRYOGENIC CABLE -270 + 260 1×35-6/10 2710 2250 DCEKEY 4×1,2/4,4+12R1,2+12R0,9 1050 10760 ELCUFILT-111 1×50/16 кабель 63 5160-6200 ETHERLINE CAT. 5e Halogen-Free 24 AWG / 2×2×0,51 82 F3-type 300 kVDC кабель 51 5 FO-D-IN-62-12-FRPVC кабель 1800 37 FZ-LS 1,0 — 20кВ 1420+1100 250 — 500 FZ-LS 1,5 — 20кВ 6600 500 FZ-LS 0,5 — 7,5кВ 15400 150 G4-type 100 kVDC кабель 20 9 H3-type 160 kVDC rated кабель 99 7500 HELUTHERM 1200 0,75 30кВ 500 HELUTHERM 1200 1,0 30кВ 500 HELUTHERM 1200 1,5 30кВ 760 HELUTHERM-400 1,5 750 hivolt 2149 60кВ / 10кВ 0,97 — 5,8 1500 hivolt 2185R 20кВ 0,51 — 3,2 2400 hivolt 8511R 10кВ / 6,7кВ 1,53 -4,8 6600 hivolt HSU-3018-19-0 30кВ 0,96 — 4,8 1500 hivolt HSW-2018-0 20кВ 0,81 -3,8 9600 hivolt HSW-4010-9 40кВ 5,32 — 7,8 400 hivolt HSW-4022-2 40кВ 0,36 — 5,7 3000 hivolt HTV 50-22-2 50кВ 0,36 — 6,6 2500 J3-type 160 kVDC кабель 45 7500 KEP-100 290 1800-2500 KEP-12t 520 350 KEP-70 6 380 1200 KEP-70p 4 360 2500 L3-type Locaflex 75 kVDC 3×1,5 7,5+10+12+32 12000 L4-type 75 kVDC кабель 200 6500 LGs 1,5 6600 M1-type Mammoflex 60 kVDC 1×2 3520 350-500 N3-type 160 kVDC кабель 45 7500 N4-type 160 kVDC кабель 50 9500 Olflex Heat 180 SiHF-C-Si...
Хромов Евгений · Кабельный Аукцион · 7 ноября · Россия · г Москва
Российский производитель и бренд низковольтной аппаратуры: электрооборудования для ввода, распределения и учета электричества, локальной автоматизации технологических процессов, а также комплексных энергоэффективных решений для любой отрасли индустрии.