Своими руками

Устройство и схема генератора Huter

28 февраля 2018 г. в 17:29

В данной статье подробно рассмотрю конструкцию и электрическую схему бензинового генератора Huter DY3000L. Генератор без автозапуска. Фото генератора — слева.

Этот электрогенератор был куплен для резервного питания на дачу, и про то, как я его подключал, и какие схемы АВР при этом рассмотрел, читайте — как я подключал генератор Huter через АВР.

Все статьи по генераторам в блоге «СамЭлектрик».

Huter DY3000L. Общий вид

Характеристики бензогенератора Huter DY3000L

Вот вкратце параметры этого бензинового электрогенератора, которые интересуют нас, как электриков: Выходная мощность — 2000 ВА (с учетом коэффициента мощности и запаса — берём 1,5 кВт), запуск — ручной. Больше в принципе с электрической стороны знать ничего не требуется.

Остальные параметры генератора можно узнать из инструкции.

Инструкцию к генератору, а также ещё кое-что, можно будет скачать, дочитав статью до конца.

Основные потребители питания — система отопления (около 300 Вт, зимой — самый стратегически важный потребитель, ради него и покупался генератор), телевизор (100 Вт), холодильник (300 Вт), освещение (300 Вт). Итого — прекрасно укладываемся в 1,5 кВт. Чтобы питать такую нагрузку, данного генератора вполне хватает.

Ещё в доме есть электрообогреватель мощностью 2,2 кВт и стиральная машина, но мне было дано честное слово, что от генератора они питаться не будут.

Конструкция генератора

Самая важная и капризная часть бензинового генератора Huter, как и любого другого — это система его запуска. Топливный кран, воздушная заслонка, свеча, уровень масла и бензина — всё должно быть в нужном положении и в норме.

Что нас интересует — выключатель работы двигателя (в выключенном состоянии — замкнут), автоматы защиты по переменному и постоянному току.

Ниже несколько фотографий электрических внутренностей генератора Huter 2500l:

Электросхема Huter DY3000L диодный мост и вольтметр

Электросхема Huter DY3000L диодный мост и вольтметр

Видим диодный мост KBPC3510 на 35 Ампер и 1000 Вольт. При заявленном токе заряда не выше 9А, максимальном напряжении 14В и токе защитного автомата 10А диодный мост будет работать без проблем.

Конструкция и электрическая схема бензинового генератора Huter DY3000L

На второй фотографии виден автомат защиты по переменному напряжению, на котором наклейка с информацией, что его номинальный ток — 12 А, ток срабатывания — 15 А. Справа — тепловое реле постоянного тока на 10 А.

Конструкция и электрическая схема бензинового генератора Huter DY3000L

На третьей фото — выключатель двигателя. Провода к нему я буду использовать для автоматической остановки генератора в случае поступления напряжения из города.

А включается (запускается) генератор вручную, с помощью вон той дёргалки, по правильному говоря — троса ручного стартера.

В рассматриваемой модели нет автозапуска. У модели Huter DY3000LX есть электрический стартер, запускаемый от аккумулятора, там возможен автоматический запуск.

Схема бензогенератора Huter

Рассмотрим электрическую схему бензинового генератора Huter DY 3000L, которую я взял из инструкции:

Электрическая схема бензинового генератора Huter DY3000L

Вкратце, как работает схема бензогенератора. Альтернатор А2 раскручивается тросом вручную, катушка зажигания А5 вырабатывает на свече F1 искру, которая запускает бензиновый двигатель внутреннего сгорания. Искры не будет, если замкнут выключатель SB1 — искра будет замыкаться на корпус.

Вырабатывается два выходных напряжения альтернатора — катушкой L1 220В (поступает через QF1 на выход 220VAC) и катушкой L2 — 12 В (поступает на выход через диодный мост и QF2). От КЗ защиты по постоянному току нет, вся надежда при КЗ на большое падение напряжения.

За уровнем масла можно следить по индикатору HL1, за уровнем напряжения — по стрелочному прибору PV1.

За правильную работу альтернатора и стабильность частоты и напряжения отвечают катушки L3 и L4.

А вот бензиновый генератор Huter dy3000l на своём рабочем месте:

Конструкция бензинового генератора Huter DY3000L

Справа два провода ПВС — выход генератора и провод к выключателю генератора. Слева — заземление.

Инструкция на генератор Huter

  • Huter 2500 3000 manual / Паспорт и инструкция по эксплуатации на электрогенераторы Huter 2500, 3000, L, LX, pdf, 935.27 kB, скачан:1124 раз./
  • Библиотека схем АВР / Схемы однофазных и трехфазных промышленных АВР от фирмы Стандартэнерго, pdf, 465.55 kB, скачан:1425 раз./

Источник: Александр/СамЭлектрик.ру

👉 Подписывайтесь на Elec.ru. Мы есть в Телеграм, ВКонтакте и Одноклассниках

Читайте также
Новости по теме
Объявления по теме

ПРОДАМ: Дизель-генераторы для автономного электроснабжения.

Предлагаем электротехническое оборудование для резервного электроснабжения буровых установок: - электроагрегаты 30 кВт (двигатель Д246.1 / Д243-449, генератор 284CSL1508 Marathon Electric, LSA 43.2 S15 Leroy Somer, ГС-30Б, БГ-30-4) - дизельгенераторы 60 кВт (двигатель ЯМЗ-236М2-7 / Д246.4, электрогенератор 362CSL1604 Marathon Electric, LSA 44.2 VS3 Leroy Somer, ГС-60, БГ-60-4) - дизель-электростанции 100 кВт (двигатель ЯМЗ-238М2-11 / Д266.4, генератор 363CSL1607 Marathon Electric, LSA 44.2 S7 Leroy Somer, ГС-100, БГ-100-4) - дизель-генераторы 200 кВт (двигатель ЯМЗ-7511 / ЯМЗ-7514, генератор 432CSL6210 Marathon Electric, LSA 46.2 L6 Leroy Somer, ГС-200Б, БГ-200-4) - дизельные подстанции 315 кВт (двигатель ЯМЗ-850 / ЯМЗ-8502.10 / ТМЗ-8525, генератор 433CSL6220 Marathon Electric (LSA 47.2 S4 Leroy Somer, ГС-315Б, БГ-315-4) - запасные части для ремонта электростанций: охладители наддувочного воздуха, двигатели и запчасти ЯМЗ и ММЗ, топливная аппаратура, фильтрующие элементы на масло, пульты управления с АВР, запчасти на генераторы, корректоры напряжения, механизм (мотор-редуктор) привода ТНВД, крыльчатка вентилятора обратного тока.
Чуев Владимир · Энергетика · 17 июня · Россия · Ярославская обл
Дизель-генераторы для автономного электроснабжения.

ПРОДАМ: Электростанции, дизель генераторы от 10 до 500 кВт

Электростанции от 10 до 500 кВт, (АД-10, АД-12, АД-30, АД-60, АЛ-100, АД-200, АД-500) с госхранения, стационарные, передвижные, напряжение 230/400 В, частота 50 Гц, род тока -переменный трехфазный, система охлаждения -радиаторная. Производство Россия. Гарантия. ООО «Звезда Сибири» Ремонт, продажа. Заключаем договоры на ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ.
Звездасибири Александр · Звезда-С · 17 июня · Россия · Новосибирская обл
Электростанции, дизель генераторы от 10 до 500 кВт

КУПЛЮ: Куплю Дизельный генератор ДГ АД Т400, дизельная электростанция ДЭС, ДГА, ГП

Куплю Дизель генератор от 30кВт до 400кВт куплю Дизельная электростанция от 30кВт до 400кВт куплю Дизельный генератор электростанция АД 30-1000, ДГС, AKSA, SDMO, Wilson, Азимут, ТСС, ПСМ, Atlas Copco, Genmac, Вепрь, Гранд Моторс, Onis Visa, Pramac, Himoinsa, Teksan, Motor с дизельным мотором дизельных моторов марок: ЯМЗ, VOLVO PENTA, DOOSAN, MITSUBISHI, CUMMINS, Perkins, JOHN DEERE и другими. ----------- Пишите в WhatsApp, Viber, Telegram c 8:00 до 17:00 по МСК Сразу присылайте фото! -----------
Мишин Игорь · ООО Промышленные системы · 16 июня · Россия · г Москва
Куплю Дизельный генератор ДГ АД Т400, дизельная электростанция ДЭС, ДГА, ГП

ПРОДАМ: Дизельный генератор 200 кВт (АД-200-Т400) АД-200С-Т400

ДЭС (АД) ДГУ Дизельный генератор 200 кВт, АД-200-Т400, АД-200С-Т400 Дизельный генератор 200 кВт частотой 50 Гц используется для получения трехфазного электрического тока напряжением 400 В. Мы производим подобные энерго-установки на базе дизелей ЯМЗ-7514.10, ЯМЗ-7511.10 и ТМЗ-8481.10. Подобные генераторные станции часто применяются для постоянного или временного энергообеспечения производственных зданий, небольших населенных пунктов, складских помещений и в любой ситуации, где это может потребоваться. Преимущества: Мобильность Отечественные генераторы дешевле зарубежных На русские генераторы легче достать запчасти и комплектующие Они просты в работе и обслуживании Они экономичны Данные установки незаменимы для использования на территории нашей страны, которая славится своими суровыми условиями. В силу своего качества, доступности комплектующих средств и запчастей, экономичности и простоты в обращении данные агрегаты заслужили огромную популярность среди наших сограждан. Среди дизельных генераторов особой популярностью пользуются электростанции мощностью 200 кВт. Они активно востребованы в самых разных сферах деятельности в тех ситуациях, когда возникает необходимость в надежном и простом в эксплуатации источнике автономного снабжения электроэнергией. Основное назначение дизель-генератора такой мощности заключается в обеспечении круглосуточной подачи электроэнергии на крупные промышленные и хозяйственные объекты. Для промышленных предприятий дизельная электростанция такой мощности – надежный гарант бесперебойной работы, а ведь порой даже час простоя приводит к большим финансовым потерям. В животноводстве ДЭС 200 кВт используется как источник электропитания доильного оборудования. Без мощного генератора не обойтись на стройплощадках, где нередко отсутствует энергоснабжение, а также в больницах, в банках, школах, детсадах при перебоях с электричеством. Для мощных генераторов характерны такие преимущества, как простота запуска, быстрая окупаемость, низкая...
Султанов Вугар · ООО КОМПАНИЯ "ДИЗЕЛЬ-СИСТЕМ" · 14 июня · Россия · Ярославская обл
Дизельный генератор 200 кВт (АД-200-Т400) АД-200С-Т400

ПРОДАМ: Реши проблему сейчас: электростанции для электроснабжения

Дизельные Генераторы, электростанции АД-12, АД-16, АД-20, АД-30, АД-60, АД-100, АД-150, АД-200, АД-250, АД-315, другие дизель генераторные установки до 3000 кВт, CUMMINS, SDMO, DENYO, FG Wilson, дизель и бензо генераторы , ММЗ, ЯМЗ. ТМЗ, VOLVO, DOOSAN, MTU и др., 1,2,3 степень автоматизации, стационарные и передвижные, кунг, шасси, контейнер Север, в наличии и под заказ. Новые, б/у, консервация Доставка авто и ж/д транспортом. Поставки в Атырау, Актобе, Костанай, Рудный, Петропавловск, Кокшетау, Павлодар , Астана, Караганда и др.
Насонова Виктория · ООО ПК НАВИГАТОР · Сегодня · Россия · Челябинская обл
Реши проблему сейчас: электростанции для электроснабжения
ЗАО «ЗЭТО» — является одним из ведущих российских производителей электротехнического оборудования высокого, среднего и низкого напряжения, хорошо известным как в России, так и за рубежом.