Представьте — вы просыпаетесь зимним утром, чтобы идти на работу, и шлёпаете босыми ногами в туалет по плитке. И что чувствуете? Вам повезло по жизни, если у вас стоит теплый пол! Это кайф — ходить зимой по квартире босиком, и не переживать за холодные лапы!
Недавно был у своей знакомой, которой в январе 2014 года устанавливал в квартире инфракрасный теплый пол Unimat. Пол прекрасно работает, плитка в кухне и ванной греет не только ноги, но и душу!
Электрический стержневой теплый пол Unimat
Статья будет ничуть не рекламная, просто нашел в своем ноуте фото с этого объекта, и решил поделиться.
Инфракрасный теплый пол — что это?
Автор уже посвящал одну статью теме электрического теплого пола. Там примерно тот же принцип, но отличие в том, что пол греется кабелем, имеющим определенное сопротивление, которое ни от чего не зависит. То есть, пол кабельный.
А в данном случае у нас пол — саморегулируемый. Конечно, это громко сказано, и температуру нагрева всё равно можно и нужно менять с помощью терморегулятора. Саморегуляция подразумевает то, что при нагреве пол увеличивает своё электрическое сопротивление, тем самым уменьшая ток. Получается отрицательная обратная связь по температуре — чем больше, тем меньше.
Нагрев пола может происходить не только за счет протекающего тока. Его можно нагреть, например, с помощь промышленного фена (он ещё будет участвовать в статье) — эффект будет тот же, сопротивление уменьшится.
Этот пол также называют стержневым, он выполнен в виде мата, в котором последовательно расположены несколько карбоновых нагревательных стержней, соединенных электрически параллельно.
Нагревательный мат Unimat — свернут в рулон
Такие полы также бывают и в виде пленок, там принцип действия такой же, только конструкция другая.
Маркетологи подразделяют электрические полы на инфракрасные и конвекционные. Вообще не понимаю. Инфракрасные — значит излучают тепло. Конвекционные — значит воздух нагревается от пола и поднимается вверх. Что тут делить?
Преимущества стержневого теплого пола перед кабельным
Стержневой теплый пол обладает двумя существенными преимуществами по сравнению с кабельным.
- Стержневой пол — саморегулирующийся. Я об этом уже говорил, и скажу ещё неоднократно по ходу статьи.
- Стержневой пол можно резать на стержни, и укладывать хоть по одному или два. В отличии от кабельного, который резать вообще никак. Например, можно положить по 1 или 2 полоски (стержня) в пол на выходе из душевой кабинки, около раковины, и около унитаза. И этого будет вполне достаточно, чтобы пол был тёпленьким.
Из этих двух преимуществ вытекает третье — пол можно включать без всякого терморегулятора, например, как мы включаем свет или вентилятор. Зашел в душ в зимнее время года — включил свет, вытяжку, пол. Пока плескаешься — пол на выходе из душа нагрелся. При этом перегрев исключен, а потребление — как у средней светодиодной лампочки (посчитаем ниже).
Пока писал, сообразил, что есть и четвертое преимущество — переменная скорость нагрева. У стержневого пола за счет автоматической регулировки сначала скорость нагрева (и потребляемая мощность) максимальна. Затем, по мере приближения температуры к максимальной, мощность подает, скорость нагрева тоже. Это свойство особенно ценно для тех, кто купается по-быстрому
Характеристики Unimat
Коротко рассмотрим характеристики инфракрасного стержневого пола Unimat. Вот фото из инструкции:
Инфракрасный стержневой теплый пол Unimat. Технические характеристики
- Пиковая (максимальная) потребляемая мощность 116 Вт на погонный метр — это если включить регулятор на максимум. Ну, или просто воткнуть нагревательный мат напрямую в розетку. Как видно, при нагреве потребляемая мощность будет понижаться. Подозреваю, что если оставить пол включенным, то он разогреется до 70 или 80 градусов, потребляемая мощность понизится до 60-70 Вт, и он перестанет дальше нагреваться. То есть, в отличие от кабельного пола, этот пол самостоятельно исключает перегрев.
- Потребление на погонный метр — 24 Вт. Тут, видимо, речь идет об оптимальной средней температуре. Если шаг между стержнями 0,1 м, то на 1 метре — 10 стержней. Значит, каждый стержень в среднем потребляет 2,4 Вт. Не путать с пиковым потреблением! Пиковое будет 116/10=11,6 Вт.
- Ширина термомата (то есть, длина стержней) фиксирована — 0,83 м.
- Максимальная длина матов, соединенных последовательно — 25 м. Посчитаем. 1 метр потребляет в пике 116 Вт, значит, 25 метров — 2900 Вт, это ток более 13 А. Учитывая, что минимальное сечение кабеля для подключения — 1,5 мм2, понятно, почему производитель перестраховался.
- Доля ИК лучей в спектре — 90%. Видимо, остальные составляющие лежат в электромагнитном спектре.
- Длина ИК волны средняя, благоприятная для тела. В этом я не разбираюсь. И как это измерить и проверить — не представляю.
Далее — комплектность саморегулирующегося пола:
Теплый пол Unimat. Комплектность
Как видно, можно купить по разной цене разную длину мата, отличие также будет в длине провода для подключения и количестве прибамбасов. Кстати, вот и они:
Комплекты для соединения и изоляции термоматов Unimat
Подробнее, как это применяется, напишу в разделе про монтаж.
Таблица потребляемой мощности:
Потребляемая мощность в зависимости от длины
Видно, что (кроме первого значения), мощности совпадают с пиковой потребляемой мощностью, указанной в технических характеристиках.
Потребляемая мощность в зависимости от длины и сечение провода
Последняя таблица по выбору сечения провода вообще непонятно для чего дана. Ведь максимальная мощность — 2900 Вт, ток 13 А. Следовательно, с этим полом применяется провод сечением 1,5 мм2, толще не имеет смысла.
Схема и тонкости подключения пола Unimat
Схема
Схема подключения проста:
Электрическая схема подключения теплого пола Unimat
Главный принцип — все стержни расположены как угодно, а подключены параллельно, и напряжение на них при работе 220В. Плюсы на терморегуляторе пусть не смущают — это не положительный полюс, а просто клемма.
Электроизоляция
Места соединения проводов внутри пола производитель предлагает изолировать термоусадкой. Это удобно, красиво и компактно. Но только, если есть фен или хорошая горелка. Можно изолировать и простой изолентой. В любом случае, не ударит — бетон при высыхании становится изолятором. Хотя, при использовании УЗО будут возможны неприятные инциденты.
Теплоизоляция
Производитель рекомендует теплоотражающий материал. Это — для увеличения КПД системы, чтобы не греть потолок соседей снизу. Однако, всё равно тепло стремится вверх, и хуже не будет. Разве скорость нагрева будет пониже. Кроме того, идея монтировать теплый пол без утеплителя очень нравится плиточникам.
Терморегулятор
может быть любым, не только предназначенным для теплого пола. Например, такой, или даже такой. Бывают программируемые, с таймерами, ЖК-экранами, и т.п.
Датчик
должен быть именно тот, который идет в комплекте с терморегулятором. По крайней мере, того же типа. Чтобы обратная связь была правильной, датчик нужно правильно расположить, см. инструкцию и мои фото.
Вместо терморегулятора
Следует помнить, что в основе такого регулятора — обычное реле. А его можно заменить и обычным выключателем, и даже вилкой, периодически включая и выключая теплый пол. Также для регулировки может подойти и обычный диммер (регулятор яркости). Минусы таких решений — отсутствие электрической обратной связи, а в случае с диммером возможны и помехи на другое оборудование.
Отопление
Некоторые думают, что такой пол можно использовать для отопления. Да, можно. Но только там, где температура зимой не опускается ниже нуля — в Сочи и Геленджике. И укладывать инфракрасный пол придётся везде, и жарить постоянно по полной. Во всех остальных случаях, как и в моем, для отопления используются обычные батареи, а электрический теплый пол — для комфорта нижних конечностей.
Монтаж стержневого теплого пола на кухне
Главное, что нужно помнить при монтаже и подключении электрического теплого пола — качество подключения! Чтобы потом не было мучительно холодно и досадно, нужно уделить самое пристальное внимание местам подключения, которые будут находиться под плиткой.
Подробно по монтажу можно будет почитать в инструкции и посмотреть на видео в конце статьи, а я лишь покажу некоторые моменты.
Расстилаем пол по стяжке.
Крепим его дюбель-хомутами. Если пол чистый, то можно и хорошим скотчем.
Теплый пол разложен по стяжке
Места соединений соединяем гильзами, которые идут в комплекте. Процесс:
Соединение. Готовим соединительные гильзы
Соединение. Вставляем провода в гильзу
Не забываем про термоусадку
Обжимаем гильзы специальным инструментом
Тут самый важный момент — соединение многожильного и одножильного проводов! От качества обжимки в основном зависит срок службы пола. Если нет инструмента, или в чем-то не уверены, то лучшее средство — пайка! Гильзы, которые шли в комплекте, мне показались хлипкими, поэтому я использовал помощнее, а в самых ответственных местах паял скрутку.
Теперь надеваем термоусадку и работаем феном:
Термоусадка на месте соединения, работа феном
Вон он я, феню:
Монтаж теплого электрического пола — соединение проводов
Должно получиться примерно так:
Работа феном при подключении теплого пола Unimat
Концы, которые никуда не подключаются, заделываем:
Заделка концов проводов термоусадкой
Сушим, и пока термоусадка горячая, зажимаем её пассатижами:
Заделка концов проводов электрического стержневого пола Unimat
Идеально.
А вот тут получилось не идеально:
Выводы подключения теплого пола и датчика температуры
Датчик температуры:
Укладка датчика температуры в теплый пол (защищен желто-зеленой термоусадкой)
В итоге пол Unimat уложен в кухне в таком виде:
Нагревательные стержневые маты Unimat уложены и подключены
Инфракрасный стержневой теплый пол Unimat уложен на стяжку
Стержневой теплый пол Unimat в ванной
Очень коротко, как это происходило в ванной.
Инфракрасный стержневой теплый пол Unimat — предварительная укладка
Просто, приклеил скотчем.
Инфракрасный стержневой теплый пол Unimat — подключение через нормальную гильзу
Инфракрасный стержневой теплый пол Unimat — подключение и изоляция термоусадкой
Инфракрасный стержневой теплый пол Unimat — подключение. Верхние черные провода пошли на терморегулятор
Питание 220 В и датчик, провода спускаются в гофре по стене
Теплый пол в ванной уложен и подключен
В заключение как всегда дополнительные материалы.
Инструкция и видео к теплому инфракрасному полу Unimat
Инструкция на стержневой теплый пол Unimat — скачать с Google Диска.
Официальное видео:
Источник: Александр/СамЭлектрик. ру