Монтаж стабилизатора «Руселф 12000» своими руками

3 июля 2018 г. в 11:21
Очередная статья в рамках конкурса, который мы объявили вместе с «СамЭлектрик.ру», будет посвящена электромеханическому стабилизатору навесного типа Rucelf SDW II 12000 L.
Статью прислал Вячеслав из Новосибирска, который своими руками смонтировал и подключил этот стабилизатор у себя в частном доме.

Причины покупки стабилизатора

Живу в частном секторе, и о стабилизаторе задумывался давно. Зимой и летом напряжение сильно занижено, потому что подстанция далеко, а потребление сильно выросло. Особенно сильно понижается напряжение летом, тк. все включают кондиционеры. Падает иногда до 170В. Холодильник не включается, остальную технику тоже лихорадит.

А так как напряжение не имеет быстрых перепадов, то купил, как и советовал Александр (автор блога — прим. ред.), сервоприводный электромеханический стабилизатор.

У нас в продаже мне посоветовали Ruself, на 12 кВА, его и купил. Монтировал сам, небольшой опыт в электрике имею.

Автоматический стабилизатор напряжения Rucelf SDW 12000 навесного типа

Автоматический стабилизатор напряжения Rucelf SDW 12000 навесного типа

Щиток на доме

На вводе в дом у меня такой электрощиток.

Электрощит

Электрощит, куда будет подключаться стабилизатор Ruself

Стабилизатор буду подключать сразу после счетчика, после вводных автоматов.

Вводные автоматы, после них будет стабилизатор Rucelf

Слева — вводные автоматы, после них будет стабилизатор Rucelf

Знаю что автоматы стоят не на тот ток, позже буду менять конечно.

Кабель — прокладка через стену

На другой стороне стены у меня прихожая, где и было принято решение произвести монтаж. Для этого я взял два кабеля — ВВГ 2×6 для подачи на вход стабилизатора, и ВВГ 3×6, для выходного напряжения. Длина обоих отрезков — около 3 м.

Кабель выбран верно. Падением напряжения можно пренебречь, максимальный ток для такого кабеля — 40 А, он ограничен автоматическим выключателем на 25 А. Вот статья про выбор автоматических выключателей.

Прокладка кабеля через стену для монтажа стабилизатора Rucelf

Прокладка кабеля через стену для монтажа стабилизатора Rucelf

Монтаж настенного стабилизатора

Стабилизатор крепится на стену, а это несомненное преимущество в тесной прихожей. Монтаж произвел на высоте более 2 м, под самым потолком.

В комплекте идет хороший кронштейн для навесного монтажа, только крепеж мне не понравился и я использовал свои анкера.

Монтаж навесного стабилизатора Rucelf 12000 на стену

Монтаж навесного стабилизатора Rucelf 12000 на стену

Индикация: самое главное. Входное и выходное напряжение и нагрузка:

Напряжение на выходе и входе стабилизатора Rucelf

Напряжение на выходе и входе стабилизатора Rucelf — 226 В и 186 В

Индикация на экране из инструкции:

Индикация на экране электромеханического стабилизатора «Руселф»

Подключение

Тут вопросов немного.

  1. От счетчика на вход стабилизатора.
  2. С выхода стабилизатора на входы автоматов в щитке.
  3. Не забываем про заземление.

Клеммы для подключения:

Клеммы для подключения Rucelf

Клеммы для подключения Rucelf — вид снизу

В инструкции:

Клеммы подключения «Руселф»

Клеммы подключения «Руселф» — из инструкции по эксплуатации

Вот как подключил при монтаже:

Монтаж настенного Rucelf

Монтаж настенного Rucelf — подключение проводов на вход и выход

Края отверстия я заштукатурю, а вот клеммы эстетически не привлекательны. Хорошо, если производитель предусмотрит крышку для вводных проводов.

При нормальной работе выключатель Сеть включен, Обход выключен.

Выключатели питания

Выключатели питания (Сеть) и Байпас (Обход) на боковой стенке стабилизатора

Монтаж в щитке

Монтаж кабелей в уличном щитке:

Гофра с кабелями справа – уходит к стабилизатору Rucelf

Гофра с кабелями справа — уходит к стабилизатору Rucelf

Ввод в дом кабелей к стабилизатору

Ввод в дом кабелей к стабилизатору. Вверх уходит ввод с улицы

Уличный щиток

Уличный щиток. Вход СИП с улицы, гофра на стабилизатор, гофра заземления

На этом всё. Стабилизатор ставил зимой, он проработал уже пол года, пока без нареканий. По использованию — редко когда бывает более 70% мощности.

Бонус — ошибки стабилизатора Rucelf и инструкция

Спасибо Вячеславу, а я для полноты картины выкладываю таблицу кодов ошибок, которые помогут определить неисправность стабилизатора Rucelf, или некорректные условия для его работы.

Инструкция на электромеханический стабилизатор Rucelf SDW II 12000 L

Rucelf SDW II 12000 L Manual / Сервоприводный стабилизатор однофазного напряжения 220В. Техническое описание и инструкция по эксплуатации, pdf, 875.06 kB

Код ошибки Название ошибки Описание и действие для сброса ошибки
01 Ошибка старта Если при подаче питания на плату управления невозможно выставить на выходе стабилизатора 220 В, то происходит ошибка. Для восстановления нормальной работы необходимо кратковременно выключить стабилизатор из сети 220 В.
02 Пониженное напряжение на выходе стабилизатора Сброс защиты происходит при установлении выходного напряжения больше 190 В в течение 5 секунд.
03 Повышенное напряжение на выходе стабилизатора Сброс защиты происходит при установлении выходного напряжения меньше 242 В в течение 5 секунд.
04 Превышение температуры свыше 100°С, либо неисправность датчика температуры Отключение защиты по температуре происходит при снижении температуры до 55°С
05 Срабатывание защиты по току (перегрузка) Уменьшите нагрузку. Сброс защиты происходит при установлении выходного тока меньше 100% номинального тока в течение 5 секунд.
06 Превышение входного напряжения свыше 300 В Если входное напряжение больше 300 В в течение 10 с, происходит отключение входного автомата защиты. Для восстановления работы необходимо включить стабилизатор.
07 Неисправность датчика температуры При определении этой неисправности происходит блокировка работы стабилизатора.
08 Неисправность мотора Если входное напряжение находится в пределах 140 — 260 В, входное реле включено и в течение 10 с стабилизатор не может установить на выходе 220 В, работа стабилизатора блокируется.
09 Критическая ошибка (перегрузка) Если в течение часа срабатывала защита по току 3 раза, блокируется работа стабилизатора. Для восстановления нормальной работы необходимо включить автоматический выключатель входного напряжения стабилизатора.
10 Ошибка сервопривода Повышенный ток мотора. Поверхность трансформатора сильно загрязнена, либо мотор сервопривода необходимо прочистить и смазать, либо он неисправен. Неисправность платы управления.

Источник: Александр/СамЭлектрик. ру

👉 Подписывайтесь на Elec.ru. Мы есть в Телеграм, ВКонтакте и Одноклассниках

Читайте также
Новости по теме
Объявления по теме

УСЛУГИ: Монтаж и подключение стабилизаторов напряжения

Компания Stabili.ru предлагает монтаж и подключение стабилизаторов напряжения в Вашей электросети. В состав работ входит предпродажная проверка приобретаемого оборудования у нас в интернет магазине, демонтаж старого оборудования и монтаж нового. Осуществляется подключение к электросети, а также пусконаладочные работы. На сайте компании Вы можете получить квалифицированную, бесплатную консультацию по выбору электрооборудования. Технически грамотным быть необязательно. Также наши специалисты выполнят диагностику Вашей электросети, что желательно сделать перед покупкой, дают рекомендации по выбору оптимального стабилизатора напряжения. Производится осмотр сети и замер напряжения при минимальном и максимальном энергопотреблении. Оценивается характер колебаний напряжения и даётся развернутая консультация по выбору электрооборудования.
Киселев Николай · Stabili.ru · 4 июня · Россия · г Москва
Монтаж и подключение стабилизаторов напряжения

ПРОДАМ: Стабилизаторы напряжения SUNTEK релейного типа напряжения SUNTEK 3000BA-20000BA

Стабилизаторы напряжения SUNTEK 3000BA-20000BA — новинка нашего ассортимента! — Релейный стабилизатор напряжения SUNTEK 20000 ВА Советуем для установки после счетчика — на весь дом! Работает при любом сложном напряжении! Диапазон 120-285 Вольт. Однофазный стабилизатор напряжения SUNTEK 20000 ВА подходит для проведения сварочных работ; — Релейный стабилизатор напряжения SUNTEK 16000 ВА Советуем для установки после счетчика — на весь дом! Оптимальный вариант! Диапазон 120-285 Вольт. Однофазный стабилизатор напряжения SUNTEK 16000 ВА подходит для проведения сварочных работ; — Релейный стабилизатор напряжения SUNTEK 12500 ВА Мощный стабилизатор для дома, офиса, объекта, дачи, загородного дома! Универсальное исполнение, светлый корпус; — Релейный стабилизатор напряжения SUNTEK 11000 ВА Советуем для дачи, деревенского дома! Оптимальный вариант! Диапазон 120-285 Вольт. Автоматический вход в рабочее состояние. Стабилизатор напряжения SUNTEK 11000 ВА подходит для сварки; — Релейный стабилизатор напряжения SUNTEK 5000 ВА Модели 5000 ВА достаточно для стабилизации U небольшого домика, дачи и прочих объектов с суммарной мощностью не более 4-5 кВт. — Релейный стабилизатор напряжения SUNTEK 3000 ВА Модель 3000ВА — популярное решение стабилизации напряжения для климатической техники, стиральных машин (как бытового уровня, так и профессионального), приборов подверженных повышенному износу при перепадах напряжения. Наши специалисты готовы провести консультации по электрооборудованию, помочь подобрать оптимальную модель, ответить на Ваши вопросы. Вы можете оформить заказ любым удобным для Вас способом. Наши приборы Вы можете купить оптом и в розницу. Наша компания осуществляет доставку по Москве и всей России в кратчайшие сроки транспортными компаниями (Деловые Линии, СДЭК) и почтой России. Получить Ваш заказ Вы на можете на терминалах транспортных компаний в городах: Абакан, Альметьевск, Ангарск, Апатиты, Арзамас, Армавир, Архангельск, Асбест, Астрахань, Ачинск,...
Смолич Елена · НПК Электроэнергетика · 11 июня · Россия · Московская обл
Стабилизаторы напряжения SUNTEK релейного типа напряжения SUNTEK 3000BA-20000BA

ПРОДАМ: Стружкоотсос УВП-1200

Стружкоотсос УВП-1200 для удаления стружки, опилок от одного-двух станков. Производительность 1200 м³/час, площадь фильтрования 0,9 м², мягкий накопитель объемом 0,1 м³, электродвигатель 1,1кВт, на стойках. По низкой цене с гарантией 12 месяцев и бесплатной доставкой до Москвы, Владимира и Нижнего Новгорода. Сайт https://konsar.ru/shop/product/struzhkootsos-uvp-1200/
Шимарев Сергей · ООО "Промышленная аспирация" · 2 июня · Россия · Нижегородская обл
Стружкоотсос УВП-1200

ПРОДАМ: Стружкоотсос УВП-2000

Стружкоотсос УВП-2000 для одновременного обслуживания одного- двух деревообрабатывающих станков. Производительность 2000 м³/час, площадь фильтрования 2,1 м², мягкий накопитель объемом 0,2 м³, электродвигатель 2,2 кВт, на стойках. По низкой цене с гарантией 12 месяцев и бесплатной доставкой до Москвы, Владимира и Нижнего Новгорода. Сайт https://konsar.ru/product/struzhkootsos-uvp-2000/
Шимарев Сергей · ООО "Промышленная аспирация" · 2 июня · Россия · Нижегородская обл
Стружкоотсос УВП-2000

ПРОДАМ: Стабилизаторы напряжения Штиль скидка -20% распродажа!

Стабилизаторы напряжения Штиль однофазные и трехфазные любой мощности. Предназначены для защиты электроприборов и различного оборудования от перенапряжения, пониженного и повышенного напряжения в сети. Официальный представитель завода производителя в Москве и Московской области. Профессиональные консультации по выбору стабилизаторов напряжения опыт работы 15 лет. Выезд сервисной службы на ремонт и техническое обслуживание по Москве и области также в регионы России. Возможен обмен или бартер на любую продукцию.
Плешков Анатолий · ЭТК Мобил Плюс · Сегодня · Россия · г Москва
Стабилизаторы напряжения Штиль скидка -20% распродажа!
Autonics - международная компания из Южной Кореи, которая занимается производством компонентов промышленной автоматики. Компания производит датчики, контроллеры, устройства движения, измерительное оборудование, системы лазерной маркировки, соединительное оборудование и другое. Номенклатура продукции превышает 15000 наименований. Продукция отличается высоким качеством, надежностью и доступной ценой, что делает ее лидером продаж в Корее. На рынке автоматизации компания присутсвует больше 40 лет.