Представляем третью статью предновогоднего «Конкурса статей» 2019 года. Автором материала стал Владимир Шувалов из г. Чебаркуль Челябинской области.

Владимир — очень активный комментатор блога «СамЭлектрик.ру». За всё время он, под ником BoB4uk, написал более 500 комментариев и каждый — емкий, профессиональный, по делу. Многие читатели поблагодарили его за дельные советы и практические рекомендации.
Уверены, что эта статья также вызовет много положительных эмоций и поможет как в выборе, так и в настройке реле напряжения. Ведь похожие устройства китайская промышленность предлагает в большом количестве и не всегда легко разобраться, что к чему. Автор блога «СамЭлектрик.ру» тоже приложил руку к созданию окончательного варианта конкурсной работы, снабдив публикацию собственными комментариями.
На всякий случай — все статьи, которые касаются реле напряжения. Рекомендовано перейти по ссылке — там много теории и практики.
Итак, опыт «сотрудничества» Владимира Шувалова с китайским электротехническим изделием перед вами.
Абсолютной защиты не существует. Есть меры, позволяющие снизить риск и вероятность развития негативных последствий.
Начну с того, что у меня первое реле напряжения было TOMZN TOVPD1-63 с настраиваемой защитой от повышенного напряжения 230-300 В и от пониженного 210-145 В, по току 1-63 А, с задержкой включения 3-300 сек.
В начале я настроил его так:
- по пониженному напряжению <=150 В (затем 145 В),
- по перенапряжению =>260В,
- задержка включения 15 сек (после частых откл/вкл перенастроил на 3 минуты),
- от перегрузки 20 А (затем 23 А).
Как только начинался ветер, реле начинало отключаться по пониженному напряжению. Не помогла установка на нижний предел 145 В — реле срабатывало моментально, в то время, как вся техника могла спокойно перенести эти кратковременные провалы напряжения. Сразу подумал о задержке отключения и пожалел что такой функции в нём нет.
После каждого отключения приходилось настраивать пару электронных часов (без автономного питания), выключать свет (стоят на трех люстрах контроллеры с пультом). Пока ждешь три минуты (задержка включения для холодильников), реле могло снова отключиться. Казалось бы и так хватает отключений, а тут еще на время настройки реле отключает нагрузку! Это спорное решение — не всякому потребителю понравится настраивать прибор в темноте, а в моем случае бесспорно не нужное.
Подтверждаю! Есть такая забота! © Александр Ярошенко
В общем, во время ветреной погоды, изделие доставляло много проблем, пока не устранили замыкания на линиях. Однако отключения происходили не только из-за ветра. Из-за сильно пониженного напряжения по вечерам также бывали отключения.
Несмотря на такой недостаток, реле нормальное и функции свои выполняет, но как общее ставить не рекомендуется. Только если для защиты от обрыва нуля (повышенного напряжения) либо для защиты отдельного устройства. Что я и сделал в дальнейшем.
РНТ (реле напряжения и тока) TOMZN DDS238-VAP
Через 9 месяцев приобрел новое РНТ (реле напряжения и тока) — TOMZN DDS238-VAP с необходимым мне функционалом. Настроил и забыл про частые отключения с большой задержкой включения. Его поставил общим, а TOMZN TOVPD1-63 поставил на линию кухни, ради холодильника, с целью задержки включения.

В начале настроил от превышения напряжения =>270 В и включением <=265 В. От пониженного <=150 В и включением =>155 В, задержка отключения 3 сек. Задержка и диапазон в 5 В помогают от колебаний (первое РН — вкл/откл по несколько раз подряд) в несколько вольт. От перегрузки 20 А с задержкой выключения 3 сек и включения 15 сек. Здесь задержки также помогают избежать ненужных отключений. Например, при кратковременном понижении напряжения ток повышается и может кратковременно выйти за предел.
По ходу использования перенастраивал. Сейчас так:
- от превышения =>253 В и вкл<=250В;
- от понижения <=150 В и вкл=>155,
- задержка откл 3 сек;
- от перегрузки 28 А,
- задержка откл 5 сек и вкл 15 сек;
- при включении реле — задержка 2 сек;
- защита резистивной нагрузки отключена.
Скорее всего, мои настройки мало кого интересуют, но написал для того, что возможно кто-то подскажет как правильнее настроить, хоть те же задержки. Хотя я настраивал исходя из своих условий, но не уверен что все правильно — все же возможен выход из строя техники из-за больших задержек. Пока работает хорошо. 380 В пока не грозит — на нашей линии одна фаза. Если только на ТП что случится...
Кратко о функционале китайского РНТ TOMZN DDS238-VAP
Диапазоны защиты:
- от повышенного напряжения 85-300 В,
- от пониженного 85-300 В,
- по току 1-80 А,
- задержка после включения реле — 2-225 сек,
- включение нагрузки — 1-512 сек,
- отключение по напряжению и току — 0.1-60 сек.

ЖК-дисплей с подсветкой обозревается хорошо под любым углом, индикаторные светодиоды были все красные. На индикаторе питания красный заменил на зеленый. На первом экран светодиодный слишком яркий, как и индикаторные светодиоды.

После сработки защиты от пониженного напряжения, через 3 секунды включило нагрузку. Старое отрабатывает 3-х минутную задержку. На фото не слишком хорошо видно, но в реальности индикация слепит.

На главном экране можно включить три варианта отображения: вольты/амперы, ватты или потребленную энергию.



Как сбросить кВт·ч не нашел, возможно не сбрасывается.

В отличие от первого РН, при настройке не отключает нагрузку и настройки вступают в силу при выходе из меню настроек. Для меня это важно, так как я любитель поковыряться в настройках.
Видите, у Владимира в щитке стоит приборчик УЗИС-С1-40? Он получил его на испытание, когда достал производителя своими вопросами и критикой в комментариях к статье про УЗИС. Там очень жарко — сейчас 218 комментов. © Александр Ярошенко.
Описание меню настроек и функций реле напряжения

Индикатор кВт/ч мигает в зависимости от подключенной нагрузки (чем больше нагрузка, тем чаще мигает, типа как светодиод в эл/счетчике).
Подробнее о каждой функции
- dE1 — Защита от перенапряжения, пониженного напряжения и перегрузки по току, автоматическое отключение / включение. Применение: основной режим защиты.
- dE2 — Защита от перенапряжения, пониженного напряжения и перегрузки по току, автоматическое отключение / ручное включение (кнопки вверх/вниз нажать одновременно два раза по истечению времени задержки). Применение: если есть риск выхода из строя оборудования при автовключении в отсутствии наблюдателей. dE3 — Отключить функции защиты от перенапряжения, пониженного напряжения и перегрузки по току, нагрузка всегда отключена. Применение: при ремонтных работах.
- dE4 — Отключить функции защиты от перенапряжения, пониженного напряжения и перегрузки по току, нагрузка всегда включена. Применение: какое-то оборудование не должно быть случайно обесточено.
- dE5/6/7 — Отключить функции защиты от перенапряжения, пониженного напряжения и перегрузки по току, нагрузка включается / отключается циклически (Таймер). Применение: в теплицах, оранжереях, птичниках, инкубаторах... для вкл/выкл света, нагревателей.
- b9 — Режим подсветки, 1- горит всегда, 2- будет гореть 30 секунд после последнего нажатия кнопки.
- SS — Задержка включения нагрузки после включения питания, 2-255сек.
- Uo — Значение защиты по перенапряжению, 85-300В, можно отключить (off).
- UoH — Значение восстановления по перенапряжению, 85-300В, это значение должно быть меньше значения защиты по перенапряжения или оно будет установлено по умолчанию как значение защиты от перенапряжения −5 В при сохранении. Нагрузка включится когда напряжение станет ниже этого значения.
- UL — Значение защиты при пониженном напряжении, 85-300В, можно отключить (off).
- ULH — Значение восстановления при пониженном напряжении, 85-30В, это значение должно быть больше значения защиты от пониженного напряжения или оно будет установлено по умолчанию как значение защиты от пониженного напряжения +5 В при сохранении. Нагрузка включится когда напряжение станет выше этого значения.
- SU — Задержка отключения по пере/пониженному напряжению, 0.1-60сек. Это означает, если неисправность не устранилась за это время, то отключит нагрузку.
- Io — Значение защиты от перегрузки по току, 1-80А, можно отключить (off).
- IC — Значение защиты от резистивной нагрузки, 0.5-5А, можно отключить (off).
- SI — Задержка отключения от перегрузки по току, 0.1-60сек, это означает, если неисправность не устранилась за это время, то отключит нагрузку.
- SH — Задержка включения нагрузки после отключения защитой по току, 1-512сек. Это означает, что по истечению этого времени РН снова включит нагрузку, но если перегрузка не устранена, снова выключит (когда истечет время задержки).
- OP — Время отключение (после включения) цикл в режимах 5/6/7, 1-999, единица времени отличается в режимах 5/6/7 (5-сек/6-мин/7-час).
- CL — Время включение (после выключен) цикл в режимах 5/6/7, 1-999, единица времени отличается в режимах 5/6/7 (5-сек/6-мин/7-час).
- Er1 — Последние пять записей защиты , показывающих причину включения защиты. Посмотреть можно в функциональном меню, последний пункт, клавишами «вверх» — «вниз».
Вот список возможных причин защиты:
- защита от перенапряжения
- защита от пониженного напряжения
- защита от перегрузки по току
- защита от резистивной нагрузки
- (не видел, если есть возможно сбой РН!) Но на самом деле только две ячейки работают, последние 3-и копируют 2-ю. Таким образом, не пять последних записей причины защиты (Er1-Er5), а только две (Er1-Er2/Er3/Er4/Er5). Поэтому на третий раз цикл начинается заново.
После 7-ми аварийных ситуаций выглядит это как-то так:

Там работают только две ячейки вместо пяти. В трех последних копируются показания из второй: происходит какой-то новый цикл, а по логике должно постоянно смещаться, когда в первой появляется новое значение ошибки. Хотя это на работоспособность не влияет, но вот такой косяк! Возможно, что-то намудрили в ПО.
Примеры настроек РНТ
ЖК-дисплей в нормальном рабочем состоянии

Значения:
- VA — среднеквадратичные (RMS) напряжение и ток (В, А);
- E — общая активная энергия (кВт·ч);
- P — среднеквадратичная активная мощность (Вт).
ЖК-дисплей при настройке режима работы и значений

Меню настроек содержит пункты:
- dE — функциональный режим 2;
- b9 — режим подсветки 2, выключится через 30 сек;
- SS — задержка включения нагрузки 2 сек после включения питания;
- Uo — защита от перенапряжения 270 В;
- UoH — восстановление перенапряжения 265 В;
- UL — защита от низкого напряжения 170 В;
- ULH — восстановление низкого напряжения 175 В;
- SU — если сбой напряжения выше/ниже в течение последних 3 с, выходная нагрузка выключается;
- Io — защита от перегрузки по току 40 А;
- IC — защита в 3 А от злокачественной нагрузки (предел чистой резистивной нагрузки);
- 1SI — если перегрузка по току длится 3 секунды, выходная нагрузка выключается;
- SH — задержка 60 секунд для восстановления нагрузки после выключения защитой;
- Er1 — означает последнюю 1 запись, цифра 1 означает причину защиты от перенапряжения;
ЖК-дисплей в режиме работы 5/6/7

Обозначения:
- dE — функциональный режим 6;
- b9 — режим подсветки 2, отключение через 30 сек.;
- SS — задержка 2 секунды при включении нагрузки после включения питания;
- oP — выключить через 5 минут (после включения);
- CL — включить через 5 минут (после выключения);
Ниже расскажу, что это за режим.
Несколько фото внутренностей РН
Вообще не планировал куда-то выкладывать, поэтому не было цели делать фотографии подробностей. Разбирал для замены св-диодов на другие цвета и сделал немного снимков.






Пайка нормальная. Платы отмыты не очень, кое-где просматриваются разводы. В общем сделано не плохо.
Общий вид моего домашнего электрощита теперь такой:

Вопросы и ответы по китайскому реле напряжения
— Обязательно ли подключать нейтральный провод через устройство?
Нейтральный проводник в устройстве — это проходная шина и если нет необходимости, нейтральный провод не обязательно пропускать через устройство. Достаточно подключить любым проводом нейтраль к одному из нейтральных контактов (сверху/снизу), для питания устройства.
— Цикл в режимах 5,6,7 — что это?
Реле времени, нагрузка будет циклически включаться и выключаться через установленное время. Три таймера: секундный, минутный и часовой. Настраивается для выключения в «oP» и для включения в «CL» в пределах от 1 до 999 (если это в секундах — до 16 минут, в минутах до — 16 часов, в часах до — 41 суток).
— Зачем реле подключает нагрузку после защиты по перегрузке, если перегрузка не устранена?
Это необходимо чтобы замерить ток нагрузки: если в норме — оставляет включенной, если перегрузка — снова отключает.
— Защита IС от плохой нагрузки (предел чистой резистивной нагрузки)?
Не совсем понятно, но видимо эта функция ограничивает cos φ сверху, т.к. он увеличивается при включении обогревателей и т. п.
-2.9. «В режиме защиты от перегрузки по току вы также можете выбрать защиту от злокачественной нагрузки (предел чистой резистивной нагрузки), которая используется для электро безопасности квартир и студенческих общежитий».
-12. «Предел идентификации лимита нагрузки (чисто резистивная нагрузка), для квартир с ограничением по аренде жилья, эл.чайник, эл.рисоварка и другое мощное резистивное оборудование».
То есть, это ограничение для того, чтобы не пользовались мощными электронагревательными приборами.

При этом активная, реактивная и полная мощность для чисто резистивной нагрузки:
- Активная: P=I2R=240 Вт.
- Реактивная: Q=I2X =0 вар.
- Полная: S=I2Z=240 ВА.
— Как сбросить накопленную энергию кВт/ч?
Не нашел. Возможно что и не сбрасывается!
Режимы РН:
- автоматика включена
- автоматика включена, но отключено включение (включать в ручную)
- автоматика отключена, «рубильник» выключен
- автоматика отключена, «рубильник» включен
- 5/6/7 — автоматика отключена, таймер включен (циклическое переключение состояния вкл/выкл нагрузки)
Минусы (недоработки) китайского реле напряжения TOMZN DDS-238 VAP
- Перепутаны стрелки >U превышенного и <U пониженного напряжения. Не критично. Если бы не стояли два РН рядом, может и не заметил бы, так как уже привык и в первом: верхняя — перенапряжение, ниже — пониженное.
- Не сбрасывается кВт/ч (или не нашел как).
- Некачественные кнопки: «Set» и «вверх» нажимаются без щелчка — не понятно нажалась или нет; «вниз» — с щелчком. Кнопки нормальные, но были чуть прижаты верхней наклейкой. Немного освободил — защёлкали.
- Не критично, но все индикаторы красные — сходу не определить причину аварии. При возможности поменяю на красный, желтый, синий и зеленый. (Поменял только сетевой на зеленый).
- Не всегда гаснет индикатор превышения тока «>A» после сработки защиты от резистивной нагрузки. Сбрасывается при отключении РН или после отработки другой защиты.
- Защита Ic от плохой нагрузки (предел чистой резистивной нагрузки). Функция вроде нужная, но работает не корректно (может не до конца разобрался). Выставил 1 А, подключил ТЭН 1.5 кВт и водонагреватель 1.5 кВт — сработала защита. Отключил все — нагрузка не включилась! Выставил 5 А — включилась! Подключил еще чайник 1.8 кВт — защита сработала. Отключил все — нагрузка не включилось! Отключил эту защиту — нагрузка включилась. Индикатор остался гореть — сбросил отключением РН! Следовательно, нагрузка включается только после отключения этой защиты. Вывод: не пользуюсь. Отключена (off).
- Далеко запрятали просмотр кода ошибок последних записей причин защиты (Er1-Er5). Однако в описании сказано: быстро кнопками вверх/вниз. Некоторые производители для этого ставят дополнительную кнопку.
- Для просмотра кодов ошибок задействованы только две ячейки.
За 3 месяца использования других ошибок пока что не замечено. Но, возможно, они есть.
Плюсы
- В частном секторе с воздушной ЛЭП и слабым трансформатором (где в среднем 160-180 В) просто незаменимая вещь, особенно в моем случае. Частые скачки при ветре, сварке и т. д. Обычное реле постоянно отключается, потому что нет задержки. Когда стоял TOMZN TOVPD1-63, пришлось установить нижний предел до минимума 145 В и мечтать о таком функционале, как задержка отключения. В TOMZN DDS238-VAP 80А все есть. Поставил 09.09.19 г, пока ветров не было — посмотрю как новое справится! Три месяца — все ОК. Был и шквалистый ветер, вплоть до аварии на основной линии.
- Цена — даже дешевле первого (возможно из-за курса $). TOMZN TOVPD1 — 631,38 руб или $ 14.85. TOMZN DDS238-VAP 80А — 967,13 руб или $14.35. Отечественные аналоги в 2,5–3,5 раза дороже!
Отзывы и пожелания разработчикам
- TOMZN TOVPD1-63 — один из многих клонов российского реле «Альбатрос РНТ-63А» от «Бастион», не имеющего задержек отключения.
- TOMZN DDS238-VAP 80А с чего клонировано — неизвестно. Аналогов пока не встречал (похож на «НоваТек РН-260t» ). Имеет обширный функционал: диапазон напряжений, время задержки. На одноименном крупном китайском ресурсе продается многими магазинами под собственным брендом, то есть модель та же, а вместо TOMZN свое название.
- Задержки времени выключения позволяют не отключать оборудование при безопасных по величине и длительности отклонениях напряжения и тока.
- Задержка включения нагрузки позволяет безопасно отключить лишнюю нагрузку. Настраиваемый отсчет времени до включения нагрузки начинается с момента отключения реле. По истечении установленного времени, реле включит нагрузку и, если ток не стабилизировался до установленного значения, снова её отключит и начнет отсчет времени заново. Если же ток в норме — оставит включенной. Время задержки можно установить от 1 до 512 сек. Всё зависит от типа подключенного оборудования. Для чувствительного к частым отключениям напряжения оборудования — холодильники или кондиционеры, — время задержки включения рекомендуется устанавливать на 120-180 сек.
- Так как реле мультифункциональное, многие из его возможностей могут использоваться как самостоятельные устройства, отключив другие функции. Например, можно отдельно использовать его как реле напряжения либо тока, или как таймер.
- Не ограничено количество включений с превышением тока. Если вовремя не отключить лишнюю нагрузку, реле так и будет циклически подключать нагрузку на установленное время отключения. Если не защитить РН автоматом (пункты 6.5 и 6.6 руководства), реле может выйти из строя. При определенных настройках автомат может не сработать! Для такого случая и, если РН осталось без наблюдения, можно было добавить настройку количества подключений, по завершении которой реле больше бы не включалось. Некоторые производители используют такую функцию!
- Так как в подавляющем большинстве реле не имеется дугогасителей, то им нельзя коммутировать высоко индуктивную нагрузку большой мощности и размыкать токи короткого замыкания. К примеру, не нужно ставить РН перед мощными стабилизаторами 5 кВт и более, чтобы не обгорали контакты при отключении мощного трансформатора-стабилизатора. Если на вводе стоит мощный стабилизатор, РН следует устанавливать после него.
- С функцией IC — предел чистой резистивной нагрузки, — как-то не совсем разобрался, да и работает она не корректно. Думаю, этот предел нужен для ограничения мощности приборов с ТЭНами (раньше в общежитиях и бараках зачастую пользовались мощными обогревателями «козлами»). Но мне не понятно, как РН отличает резистивную нагрузку от общей — это когда включены обе функции: защита от перегрузки Io и защита от резистивной нагрузки IC. Может IC должна работать при отключенной Io!? Но тогда так же можно настроить функцию Io от 0.5 до 5А и получится тоже самое! Значит, могут работать в паре.
- Не уверен, что все РН, в том числе аналоги других производителей, с такими же недоработками. Возможно, мне попался несовершенный экземпляр. Написал о том, с чем конкретно столкнулся.
- На первое реле нашел схему, может кому пригодится. На новое пока нет.

Знаю, где есть обзоры со схемами и их доработками на реле напряжения РН-260t, BRUZ D2-63, УЗМ-51М, УЗМ-50Ц, УЗМ-51М (2018г), УЗМ-51М (2019г), Меандр УЗМ-50МД (2019г), Меандр УЗМ-50Ц (2019 NEW), Меандр УЗМ-50ЦМ (узкий). Если кому нужно, спрашивайте.
Руководство по эксплуатации (инструкция)
Сейчас будет эксклюзивно. © Александр Ярошенко
Мною отредактировано руководство по эксплуатации, так как в англо-китайско-русском переводе было не совсем понятно и корректно представлено. После его исправления, стал туда дописывать свои заметки. Вот они и сподвигли написать то, что вы сейчас читаете. Руководство будет полезно, если кто-то купит такое реле, а то мне пришлось повозиться! Мануал, в котором присутствует полный список параметров, функций, а также схема включения, можно будет найти ниже.
P. S.
Сейчас зашел в то место, где покупал реле и увидел, что появилось новое — на 63 А. Про этот аппарат ничего не знаю, однако, судя по отзывам, изделие урезанное: у него нет функции таймера. Соответственно, оно стоит меньше.