Василий Прозоровский делится с читателями опытом использования распределительных щитков производства IEK GROUP. Для «разбора полётов» были выбраны два представителя щитов с монтажной панелью — ЩМПп IP65 и ЩРН-П-36 Prime. Василий детально разобрал их устройство, назначение и функции, а также обратил внимание на особенности и нюансы использования. Обзорный материал рекомендован всем, кто собирается устанавливать распределительный щиток, но не уверен — нужен он вообще или нет.

ЩМПп IP65 и ЩРН-П-36 Prime

Большинство потребителей считает распределительные щитки одинаковыми. Ну ящик, ну пробки там (часть гражданского населения почему-то продолжает именовать защитную автоматику пробками). На самом деле щиток, даже без начинки — это достаточно сложная многокомпонентная конструкция. Причем у монтажников есть и свои любимцы, и те, кого они ненавидят.

Сегодня мне попались корпуса IEK — ЩМПп IP65 и ЩРН-П-36 Prime на 36 модулей. Последний — как раз оптимальное решение для квартиры или небольшого дома. Если без фанатизма, конечно, для варианта «по выключателю на каждую розетку» нужен щит вдвое больше. А для «умного» дома — гораздо больше. Роль ЩМПп IP65 несколько иная, о нем во второй части.

Бокс № 1

Признаться, со щитами IEK я почти не сталкивался и несколько удивился факту, что по этим изделиям компания оказалась лидером рынка (специально посмотрел исследование, которое провело агентство DISCOVERY Research Group, между прочим, партнер rbc.ru). С другой стороны, стоит зайти в любой торговый центр, магазин электрооборудования или пройтись по территории районного энергосбыта, и сразу станет понятно, чья продукция пользуется спросом. Прежде чем перейти к обзору, несколько важных замечаний. Щит собирается один раз и, если все хорошо, то в него и заглядывать не надо. В связи с этим некоторые производители почему-то считают, что разок монтажнику можно и помучиться.

Далее. Сейчас можно заказать уже готовый щит, его привезут и подключат. Понятно, что собираются такие щиты в комфортных условиях, где тепло, светло и чай с печеньем. Но чаще, работа электромонтажника начинается с охапки проводов (еще повезет, если маркированных), торчащих из стены в темном и тесном помещении. Поэтому особенно ценно, если производитель учитывает второй вариант развития событий, а не первый.

Первое впечатление

Конечно, всесторонне оценить достоинства и недостатки изделия можно лишь в процессе экстремального монтажа, но и в тепличных условиях понять можно многое. Главное, что отличает бокс ЩРН-П-36 Prime от большинства аналогичных конструкций: он состоит фактически из задней стенки и корпуса. В большинстве случаев наоборот: корпус и крышка. Это немного неожиданное решение меня сразу порадовало. При монтаже обеспечивается доступ к оборудованию со всех сторон. Правда, в данном случае монтажник лишается возможности красиво проложить защитные проводники сбоку от автоматики, для этого просто нет места. Так что придется придушить внутреннего перфекциониста и тянуть провода за рейками. Тем более, что места там... Ну очень много.

При монтаже обеспечивается доступ к оборудованию со всех сторон
DIN-рейки можно устанавливать на четырех разных позициях

Более того, производитель озаботился тем, что DIN-рейки можно устанавливать на четырех разных позициях относительно задней стенки. Это удобно, так как сейчас на DIN-рейку выпускается огромное количество оборудования и далеко не всё помещается в стандартном корпусе. Например, приборы учета выпускают с возможностью установки на рейку, но выпирать они могут серьезно. Не говоря уже о каких-нибудь экзотических для домохозяйства пускателях.

Обычные винтовые шины вставляются в пластиковый фиксатор
Планка, фиксирующая шины, не позволяет поставить их впритык

Очень порадовало решение по подключению нейтрали и защитных проводников. Обычные винтовые шины вставляются в пластиковый фиксатор, который, в свою очередь, устанавливается на специально подготовленные места. Шин, правда, выдают не очень много, но в большинстве случаев этого хватает, к тому же всегда можно доукомплектоваться более длинной шиной. Кстати, планка, фиксирующая шины, не позволяет поставить их впритык, что является дополнительной защитой от небрежного монтажа. Признаюсь, у меня большая личная неприязнь к использованию шин с обратным лезвием. Они дорогие и неудобные, хотя собирать провода на них быстрее. А вот разбирать... Да и есть еще один нюанс: тонкие многожильные провода подключить в обратное лезвие — тот еще квест. Конечно, сейчас «даже самые отсталые слои населения» работают с моножилой, но в один прекрасный день приходят монтажники охранной сигнализации и гордо вручают тебе хиленький ПВС или ШВВП с просьбой присоединить куда-нибудь и сообщить номер автомата. И вот тут начинаешь изобретать велосипед, чтобы подключить их оборудование на шину с обратным лезвием. А под винт все что угодно загнать можно. И надежно. Так что производитель корпуса ЩРН-П-36 Prime IEK и тут меня порадовал.

И заканчивая тему с шинами — мне попадались щиты, укомплектованные небольшой линейной шиной. Т. е., после ввода, учета и общей защиты (УЗО, УЗМ, УЗДП) нейтраль и линия (фаза) уходят на шины, откуда нейтраль раздается непосредственно потребителям, а линия расходится по автоматам. Решение хорошее, но актуальное только при однофазном вводе. Вот три фазы в небольшом квартирном щитке лучше ручками распределять и раздавать непосредственно на контактах автоматики, потому что они к этому приспособлены и будет без нарушений.

Монтаж на стену

Тут без особых сюрпризов. Четыре точки, в комплекте выдали дюбели и пресс-шайбы, посадочные места прикрыты поворотными заслонками. Красиво, изящно, но зачем? Щит открывается только профессионалами и не каждый год, а эти суровые и неразговорчивые парни (недаром нас называют «железными») на эстетику обращают внимание в последнюю очередь. Но красиво, не спорю.

Посадочные места прикрыты поворотными заслонками

Тот факт, что сбоку невозможно проложить хотя бы один провод, позволяет легко установить и зафиксировать корпус.

Возможности трансформации

Провода могут заходить в щит со всех сторон, и с этим надо смириться. В данном изделии производитель предусмотрел возможность ввести провода сзади, сверху и снизу.

Провода могут заходить в щит со всех сторон
Производитель предусмотрел возможность ввести провода сзади

Для последних двух случаев предусмотрена пластина, под которую в корпусе по насечкам надо вырезать посадочное место. Пластина крепится к задней стенке, поэтому при снятии корпуса провода остаются на месте.

Пластина с насечками

В принципе, там есть еще куча насечек, и можно вырезать отверстие под кабель-канал. Или купить еще одну пластину, благо, они продаются отдельно и стоят недорого.

Засечки, позволяющие аккуратно и быстро выломать пассатижами место под любой выступающий прибор

Впервые на изнанке фронтальной поверхности я обнаружил засечки, позволяющие аккуратно и быстро выломать пассатижами место под любой выступающий прибор. Обычно это делают болгаркой и на весу, что небезопасно. Кстати, четыре уровня установки DIN-рейки тоже решены очень аккуратно и с заботой о монтажниках. Рейка и фиксаторы легко отвинчиваются, а установить рейку можно одной рукой даже с какой-нибудь сборкой, например, набором АВДТ или УЗМ, хотя эти приборы весят прилично. Пластиковые фиксаторы достаточно плотно садятся на место по ключу. Остается только прикрутить.

Впечатлило и расстояние между рейками — его достаточно, чтобы при монтаже не понадобилось никаких ухищрений: тонкогубцев или корнцангов (да, иногда электромонтажникам приходится использовать хирургический инструмент). Собирать щит будет комфортно. Единственное, что не особо порадовало — отсутствие штатных средств маркировки нейтралей. Но специалист и сам разберется по цвету проводников, а неспециалисту в щитке делать нечего.

В заключение отмечу, что на месте гражданского населения я бы доверил выбор бокса или щитка для автоматики тем, кто его будет монтировать.

Внешний учёт

Несмотря на массовое увлечение переносом щитков в дома и квартиры, это не очень правильно. Все-таки доступ к приборам учета должен быть как у потребителя, так и у поставщика электроэнергии. В многоквартирных домах на каждом этаже есть щиток общего пользования, а вот как быть в коттеджных поселках?

Далеко не везде застройщик сразу разбрасывает вводы на участки — это скорее признак дорогих поселков. Чаще всего столб, на столбе учет, оттуда по воздуху либо под землей — в дом. Понятно, что счетчики и вводная автоматика (или просто рубильник) требуют защиты от пыли и атмосферных осадков. Как раз для размещения «учета на столбе» выпускаются прочные влагозащищенные боксы. Несмотря на сходные задачи, внутри они устроены совсем по-разному.

Что в комплекте?

Для примера возьмем уже упомянутый в начале ЩМПп IP65 IEK. Прежде всего, в документации из параметров указаны только линейные размеры. Сколько туда можно запихнуть автоматики, как и какой — производитель решил не фантазировать. И не стал комплектовать шкаф DIN-рейками, обойдясь оцинкованной монтажной панелью. И это правильно. Кто знает, какие счетчики и какая конфигурация вводной группы будут приняты как типовые в очередном СНТ или коттеджном поселке где-нибудь под Воронежем? Ведь далеко не все счетчики и другие необходимые приборы могут монтироваться на рейку. Поэтому производитель сосредоточился на внешней защите, осчастливив радостью обустройства внутренней панели непосредственно пользователей.

Не все счетчики и другие необходимые приборы могут монтироваться на рейку

Также нет размеченных зон ввода проводов. Тоже объяснимо: мы не в помещении, а на природе, которая может взбодрить нас градом, и стенки корпуса тонкими делать нельзя. Поэтому сверлим по месту и заводим провод через специальную защищенную муфту.

Проложенный по периметру дверцы специальный уплотнитель

Главная особенность пластиковых корпусов ЩМПп — высокая степень защиты IP65. Проложенный по периметру дверцы специальный уплотнитель не дает пыли проникнуть в бокс, а также защищает от струй воды во всех направлениях. Выглядит все очень серьезно. Борта дверцы выступают почти на 2 см, внутренняя часть окантована резиновым уплотнителем, так что шансы стихии равны нулю. Чтобы сохранить защиту, к корпусу прилагаются кронштейны для крепления к стене. Их необходимо прикрутить к специально обозначенным местам на корпусе, а затем закрепить шкаф на стене. Не придется проделывать отверстия для крепежа, нарушая тем самым пыле- и влагонепроницаемость. Дополнительно производитель снабдил бокс крепежом для монтажной панели, наклейкой «высокое напряжение» и парой ключей.

Бокс закрывается на два замка одинаковыми треугольными ключами

Бокс закрывается на два замка одинаковыми треугольными ключами, которых в комплекте тоже пара. И это правильно: один владельцу, второй — сбытовой компании.

У корпуса высшая степень защиты от механических воздействий IK10

Выделяются в корпусе ЩМПп IP65 основательные ребра жесткости. Благодаря этой особенности конструкции, а также материалу изготовления (АБС-пластик), у корпуса высшая степень защиты от механических воздействий IK10. Шкаф способен выдержать без повреждений энергию удара 20 Дж — в переводе на русский язык это значит, что он останется целым, даже если на него с высоты 40 см упадет 5-килограммовая гиря. АБС-пластик, кстати, отлично подходит для изготовления шкафов, которые устанавливаются на воздухе. Материал устойчив к УФ-излучению, обладает диэлектрическими свойствами, соответственно, не проводит электроэнергию и не требует заземления.

Важные детали

Мне попался корпус со стандартной дверью из серого АБС-пластика. Но, как указано в паспорте, такие шкафы выпускаются и с прозрачной дверцей из поликарбоната — возможно, для кого-то они будут более актуальны.

Долговечные металлические штифты

Дверь крепится на долговечные металлические штифты, при этом угол ее открывания составляет 200°, что позволяет легко установить или демонтировать оборудование.

У корпуса ЩМПп IP65 есть еще одно преимущество, возможно, не столь заметное с первого взгляда. В гаражных кооперативах, дачных или коттеджных поселках все чаще устанавливаются счетчики АСКУЭ, которые передают данные о расходе киловатт напрямую поставщикам электроэнергии. Металлические шкафы для такого оборудования не подходят, так как препятствуют прохождению радио- и GSM-сигнала, а пластиковые корпуса не экранируют сигнал и позволяют переслать информацию на сервер. Корпус ЩМПп отлично подойдет для установки оборудования АСКУЭ при уличном учете: и передаче данных не помешает, и защитит счетчик и другое электротехническое оборудование от пыли и атмосферных осадков.

Обоснованное разнообразие

Большое разнообразие щитков и боксов — это необходимость, так как они производятся под разные задачи. Для небольшой квартиры нужен щиток меньшей вместимости, чем для солидного коттеджа. Различаются корпуса также по степени защиты IP, которая напрямую зависит от того, где они должны устанавливаться, и по ряду других параметров. Так что потребителю есть из чего выбирать. При этом доверять лучше проверенным брендам. Перед тем, как попасть на прилавки магазинов, оборудование известных торговых марок проходит различные испытания, поэтому в его качестве можно быть уверенным.

Автор: Василий Прозоровский

👉 Подписывайтесь на Elec.ru. Мы есть в Телеграм, ВКонтакте и Одноклассниках

Читайте также
Новости по теме
Объявления по теме

ПРОДАМ: Предохранители-выключатели-разъединители

— ПВР-33; — ПВР-39. АО «Кореневский завод низковольтной аппаратуры» одно из ведущих предприятий России и стран СНГ, имеющее многолетний опыт производства низковольтной и высоковольтной аппаратуры распределения и управления, аппаратов защиты. Завод был основан 14 апреля 1945 года. Продукция АО «Кореневский завод низковольтной аппаратуры» с успехом используется в различных отраслях промышленности и энергетики.
Скуйбеда Роман · НВА · 19 сентября · Россия · Курская обл
Предохранители-выключатели-разъединители

ПРОДАМ: Реализуем из наличия и под заказ щиты, ящики, пункты распредилительные, вводно распределительные устройства

Панели распределительных щитов ЩО-70 Ящики управления ЯУ5000 Осветительные щиты серии ОЩВ И УОЩВ Щит автоматического переключения на резерв ВРУ8-ЩАП Щиты этажные серии ВРУ8Э Щиты квартирные ВРУ8-ЩК Вводно-распределительное устройство ВРУ-1 Шкафы распределения серии ШР-11 И ШРС-1 Вводно-распределительные устройства серии ВРУ8 Пункты распределения серии ПР06 Шкафы распределительные серии ШРС-1 и ШР-11 Пункты распределительные серии ПР-8000Э Пункты распределительные серии ПР-11 Ящики вводные серии ЯУ-РУСМ8000 Ящики управления электроприводами серии РУСМ 5000
Иванова Александра · ООО "Система" · Вчера · Россия · Чувашская республика - Чувашия
Реализуем из наличия и под заказ щиты, ящики, пункты распредилительные, вводно распределительные устройства

ПРОДАМ: Промышленная пневматика, электроника

В наличии компоненты пневматические элементы, клапана Norgren. Все позиции бывшие в употреблении. Без оригинальной упаковки. На территории СНГ не использовались. Территориально Минск РБ. Находится на складе в городе Минск. Работаем со всеми регионами РФ. Наличный/безналичный расчет. При покупке оптом, скидка!!! 1. Основная плата привода, управления станка (оборудования) BALDOR TFM 060-06-01-1. Серийный номер 103941. ID 15020. made in Switzerland. Бывший в употреблении. — 1 ед.- 30000 рос.руб\ед 2. Инвертер, программируемый источник питания MITSUBISHI FX-64MR-ES. MELSEC FX-64MR. 100-240 Vac. 50/60 Hz. In^ 24VDC 7mA. (32 цифровых входа, 32 релейных выхода). Производитель Япония. Бывший в употреблении. — 1 ед.- 30000 рос.руб\ед 3. Программируемый контроллер MITSUBISHI FX-2DA. DC24V. Serial; 510886. Производитель Япония. Бывший в употреблении— 1 ед.- 15000 рос.руб\ед 4. Программируемый контроллер MITSUBISHI FX-1HC. 50Khz. Serial; 492376. IN: 5/12/24v, OUT: 24v 0,5A. Производитель Япония. Бывший в употреблении— 2 ед.- 15000 рос.руб\ед 5. Импульсный блок питания (Источник питания) Mean Well SP-150-24. Мощность Вт 150, Максимальный ток 6.3, Вых. напряжение 24, Длина, мм 199 Ширина, мм 99 Высота, мм 50. Тайвань. Бывший в употреблении. — 2 ед.- 2500 рос.руб\ед 6. Импульсный блок питания (Источник питания) Mean Well S-100 °F-12. Мощность 102Вт, Выходное напряжение 12В DC. Выходной ток 8.5А. Напряжение питания 88…132 / 176…264В AC, 248…370В DC. Тайвань. Бывший в употреблении. — 1 ед.- 3900 рос.руб\ед
Свиридович Александр · ООО "Миллезим" · 18 сентября · Беларусь · г Минск
Промышленная пневматика, электроника

ПРОДАМ: ППС-2МК, КВР-1, КВР-3, КВР-11, ВУ-3Б, В-1, ВА-1

Предложение. ППС-2МК пилотажно-посад. Сигнализатор зав. упак. без паспю 85-86г. 21 шт. 2 000,00р. ППС-2МК пилотажно-посад. Сигнализатор зав. упак. с пасп. 85-86г. 1 шт. 2 500,00р. ППС-2МК пилотажно-посад. Сигнализатор зав. упак. с пасп. 89г. 2 шт. 2 500,00р. ППС-2МК пилотажно-посад. Сигнализатор зав. упак. с пасп. 90г. 1 шт. 3 000,00р. ППС-2МК пилотажно-посад. Сигнализатор зав. упак. с пасп. 91г. 15 шт. 3 000,00р. ППС-2МК пилотажно-посад. Сигнализатор зав. упак. с пасп. 92г. 1 шт. 3 000,00р. КВР-1 2сер. коробка включения и регулир зав. упак без пасп. 82г. 3 шт. 25 000,00р. КВР-1 2сер. коробка включения и регулир зав. упак без пасп. 83г. 1 шт. 25 000,00р. КВР-1 2сер. коробка включения и регулир зав. упак с пасп. 84г. 1 шт. 325 000,00р. КВР-1 2сер. коробка включения и регулир зав. упак с пасп. 89г. 2 шт. 25 000,00р. КВР-1 2сер. коробка включения и регулир зав. упак без пасп. 89г. 1 шт. 25 000,00р. КВР-1 2сер. коробка включения и регулир зав. упак с пасп. 91г. 2 шт. 25 000,00р. КВР-1 2сер. коробка включения и регулир Б/П, без уп. 73,77,79г. 3 шт. 17 000,00р. МПОТ6-320 зав. упак. с пасп. 1 шт. КВР-1М роробка 90г. шт. КВР-3-2Ф коробка включения и регулировочная без. уп. с пасп. 79г. 1 шт. 120 000,00р. КВР-3-2Ф коробка включения и регулировочная без. Уп. С пасп. 84г. 1 шт. 130 000,00р. КВР-11 сер. 2 коробка включения и регулировочная зав. уп. с пасп. 89г. 1 шт. 40 000,00р. ВУ-3Б устройство для преобразования без упак Б/П 81,82г. 2 шт. В-1 вольтметр в дерев. ящиках по 8шт. 89г. 64 шт. 1 500,00р. ВА-1 вольт амперметр в дерев. ящиках по 2шт. 72г. 10 шт.
Данилов Сергей · ИП Тарасюк Валерий Михайлович · 4 сентября · Россия · г Москва

ПРОДАМ: Комплектные распределительные устройства типа ЩО

Панели изготавливаются двух видов: — открытые; — шкафные. Вспомогательные панели: — панели диспетчерского управления; — панели диспетчерского управления уличным освещением; — шкафы учета; — торцевые панели. При двухрядной установке панелей щит комплектуется шинным мостом с расстояниями между фасадами — 1000; 1500 и 2000 мм. Назначение изделия: Панели распределительных щитов серии ЩО 04 одностороннего обслуживания предназначены для комплектования щитов. Панели служат для приема, распределения и учета электрической энергии, защиты от перегрузок и токов короткого замыкания в сетях с глухозаземленной нейтралью напряжением от 0,4 до 0,66 кВ, переменного тока, частотой 50 и 60 Гц. Вид климатического исполнения У, категория размещения 3 по ГОСТ 15150. Панели предназначены для работы в следующих условиях: температура окружающго воздуха от минус 25 до плюс 35°С; высота установки над уровнем моря — 1000 м, не более; тип атмосферы (промышленная) по ГОСТ 15150-69; окружающая среда невзрывоопасная, не содержащая пыли в концентрациях, снижающих параметры панели. Конструкция панелей позволяет использовать многочисленные варианты комбинирования щитов по требованию заказчика. Обслуживание панелей одностороннее. Панели комплектуются аппаратурой: вводные и секционные — стационарными выключателями серии ВА, Электрон (максимально Э16С) производства ЗАО «Контактор» г. Ульяновск; АВВ; LG (LG Industrial Systems); Masterpact, compact (Schneider Electric); серия ВА (ОАО «Дивногорский завод НВА» г. Дивногорск); серия ВА (ОАО «Ангарский электромеханический завод» г. Ангарск); и разъединителями серии РЕ-19; линейные — разъединителями серии РЕ-19, ВР32, автоматическими выключателями серии ВА, Электрон (максимально Э16С) производства ЗАО «Контактор» г. Ульяновск; АВВ; LG (LG Industrial Systems); Masterpact, compact (Schneider Electric); серия ВА (ОАО «Дивногорский завод НВА» г. Дивногорск); серия ВА (ОАО «Ангарский электромеханический завод» г. Ангарск) и рубильниками...
Власов Руслан · ЭЛЕКТРОЩИТ · 16 сентября · Россия · Московская обл
Комплектные распределительные устройства типа ЩО
Navigator — бренд свето- и электротехники с 15-летней историей. Широкий ассортимент включает в себя светодиодные лампы и LED - светильники для промышленного и домашнего использования, устройства «умный дом», фонари, элементы питания, товары для электромонтажа и многое другое. Значительная часть продукции Navigator производится на собственном заводе «Каскад».