Автор блога «СамЭлектрик.ру», практикующий электрик и электротехник Александр Ярошенко представляет вашему вниманию очередную творческо-практическую работу, посвящённую реле напряжения. В этот раз под пристальное внимание Александра попало детище украинской электротехнической промышленности — РН RBUZ D2-63. В статье подробно рассматривается внешнее и внутреннее строение реле, его ТТХ и применение в электросетевом комплексе отдельно взятой квартиры. Перфекционисты будут довольны.
Постоянные читатели знают, что у меня на блоге уже предостаточно статей про реле напряжения. Мне даже пришлось сделать для них отдельный тег. Сегодня я пополню коллекцию ещё одним реле напряжения — RBUZ D2-63. Как обычно, обсудим его параметры, посмотрим, что у него внутри, а потом поставим в домашний электрощит. Приведу также схему электрощита, в котором установлено это реле.
Кстати, по схемам электрощита у меня есть несколько статей, вот основные — «Выбор автоматических выключателей для квартирного щитка» и «Схема домашнего электрощита».
Зачем нужно ставить реле напряжение в квартирный щиток, и почему это уже must have для современной квартиры, объяснять не буду — смотрите по приведенным ссылкам.
Реле RBUZ. Функции и параметры.
Производство находится в Киеве. На украинском рынке реле продается под торговой маркой ZUBR, на российском рынке — RBUZ. Но это не важно. Главное не название, а параметры.
Реле RBUZ D2-63, которое будет рассмотрено в статье — на 63 А. Забегая вперед скажу, там внутри установлено реле на 80 А. Поэтому запас есть. С другой стороны, этот ток — чисто активный (режим работы АС1), иначе говоря, теоретический. Реальный режим работы этого реле — с активно-реактивной нагрузкой (АС15). Это означает, что реальный максимальный ток желательно должен быть меньше.
Само собой, перед этим реле напряжения (РН) должен быть защитный автомат, поскольку функций защиты от сверхтоков, как и в других РН, тут нет.
Впрочем, есть защита от перегрева, которая может быть полезна не только при превышении тока, но и в случае плохих контактов при подключении к РН, когда повышается температура внутри самого реле. Когда температура внутри достигает 80 °С, РН выключается с индикацией перегрева, а включится только при снижении до 60 °С. При этом температура внутри щитка имеет не такое значение, как температура внутри РН.
Большинство важных параметров приведено на корпусе:
Параметры обычные для большинства РН. Зацепило число 500 000 коммутаций без нагрузки. Понятно, что без нагрузки это реле не работает, нагрузка есть всегда. С другой стороны, она далеко не всегда будет номинальной (63 А). Поэтому реальное количество коммутаций будет где-то посередине — около 200 000. Но реально, по моему опыту, такое реле в рабочей обстановке выключается около 20 раз в году (конечно, сильно зависит от состояния электросетей), что говорит о его потенциальной работе в течение 10 тыс. лет. Но оставим фантазии, переходим к реальному железу. Отмечу, что компания-производитель дает 5-летнюю гарантию на все реле напряжения RBUZ.
Кому нужно, может скачать инструкцию по настройке и подключению реле напряжения RBUZ, которую я выложил в конце статьи.
Внешнее и внутреннее устройство РН РБУЗ
Прежде, чем ставить это реле в квартирный щиток, посмотрим, как оно устроено.
Для чего нужны кнопки, хорошо показано в инструкции:
РН РБУЗ, вид под углом:
Посмотрим, что внутри. Тем более, что разбирается реле легко — корпус на защелках.
Внутри видим, кроме всего прочего, что нулевой провод представляет собой цельную монолитную шину с клеммами на концах, к которой припаян черный проводок:
Через этот проводок и фазу поступает питание на внутреннюю схему реле:
На фото плохо видно, но это импульсное (бистабильное) реле NRL-08B на 80 А, катушка на 24 VDC.
Схема подключения
Прежде чем я расскажу про реальный случай установки реле RBUZ D2-63 в новый квартирный электрощит, давайте посмотрим, что говорит о подключении производитель:
АВ — это автоматический выключатель, который необходимо ставить последовательно с УЗО согласно ПУЭ 7.1.76. Автомат защищает от перегрузки и КЗ как УЗО, так и RBUZ.
Схема рабочая, последовательность УЗО-РБУЗ особой роли не играет, разве только для защиты электронного УЗО от повышенного напряжения. То есть лучше и практичнее, если будет такая последовательность: сначала должен идти автомат, потом РБУЗ, потом УЗО, и затем нагрузка.
В этой схеме используется транзит нуля через РН. К схеме у меня есть несколько вопросов:
- Схема идёт справа налево. Это непривычно неискушенному пользователю.
- УЗО показан перевернутым — у него вход должен быть сверху, как и у двухполюсных автоматов (1, N), выход внизу (2, N)
Есть в инструкции и вариант без транзита нуля, в котором после УЗО формируется нулевая шина, с которой берется питание на цепи, которые защищает данный УЗО. Кроме удобства монтажа, производитель, видимо, учел то, что в случае обрыва нуля после УЗО, есть опасность того, что УЗО не сработает в нужный момент.
Как работает УЗО, и какие у него параметры — читайте мою недавнюю статью.
Установка реле напряжения RBUZ в квартирный электрощит
Итак, после теории переходим к практике. РН было установлено в процессе капитального ремонта квартиры в панельной девятиэтажке.
Кому интересен процесс электромонтажа в панельном доме, у меня есть статья. Ох, и досталось там мне от критиков в комментариях! И вот ещё: «Опыт монтажа проводки в панельном доме».
Вот так выглядит щиток в подъезде, к которому необходимо было подключить квартирный щиток:
Не самый печальный вариант. А вот так выглядит щиток в квартиру на этапе проектирования:
Схему щита я обязательно приведу, и мы её обсудим ниже. А вот ещё несколько фото щитка, в котором установлено реле напряжения RBUZ.
Продолжаем сборку. Расключены нули и некоторые фазные провода:
Вверху — земляная шина РЕ (Protect Earth), внизу — три шины нейтралей N1, N2, N3. Подробнее я расскажу при описании электрической схемы щитка.
Напряжение на электрощит подано. Приятная особенность реле напряжения — на его индикаторе всегда видно, какое напряжение подается в квартиру. На фото — 239 В.
Вот ещё пара фотографий окончательного монтажа с подписями нагрузок:
Модель электрощита — Schneider Electric Easy 9. В щитке оставлено 4 или 5 мест модулей. Как показывает жизнь, потом хозяину квартиры обязательно захочется поставить ещё пару автоматов)
А такие красивые и информативные надписи точно добавят настроения и порядка в жизнь)))
Схема электрощита с реле напряжения
В принципе, схема не особо отличается от обычных щитков, которые я рассматривал в статьях по ссылкам выше. С точки зрения подключения, РН можно рассматривать как «умный» двухполюсный автомат.
Кстати, на время ремонта (а любая техника через несколько лет работы имеет шанс выйти из строя) очень удобно, не нарушая схемы и расположения проводов в щитке, заменить РН на 2п-автомат на ток около 40 А.
Итак, электрическая схема щитка:
Электрическая схема щитка с УЗО и реле напряжения. К1, К2 и т. д. — кабели.
Схему нарисовал максимально приближенную к монтажной. Это сделано для тех читателей, кто любит наглядность, без принципиальных обозначений. Я не стал также приводить на схеме некоторые повторяющиеся части, чтобы не загромождать её.
Итак, начнем с главного — с заземления.
Наш инженер по охране труда в особых случаях надевает футболку с надписью «Безопасность — превыше всего!»
Квартира находится на 8-м этаже и, само собой, забивать в землю контур не выйдет. Поэтому провод РЕ идет из этажного щита, где подключен к корпусу зануленного этажного щита. Дополнительную защиту обеспечат реле напряжения и УЗО, которые защищают всех потребителей в квартире. Скоро обещают реконструкцию, при которой приведут защитный проводник из подвала дома.
Вводной автомат двухполюсный, размыкает ноль а фазу, приходящие от этажного щита. Этот автомат выполняет роль рубильника — если понадобится, можно одним движением обесточить всю квартиру.
Дальше фаза (L) и ноль (N) идут на реле напряжения RBUZ, которое в нормальной работе напоминает о себе только индикацией напряжения.
С выходов РН фаза и ноль идут на кросс-модули L и N, с которых расходятся на разные устройства щита. Кросс-модуль удобен тем, что каждый проводник зажимается под свой винт, обеспечивая качественный контакт и отсутствие проблем при переподключениях.
Первое УЗО защищает от утечки тока розеточные линии кухни, спальни и зала с коридором. Автоматы на розетки стоят с номинальным током 16 А, сечение кабеля — 2,5 мм2. С точки зрения безопасности и срока жизни кабеля — это лучшее решение. Кабель никогда не будет работать на пределе.
Напоминаю, что номинал 16 А — не означает, что при достижении значения тока 16 А автомат вырубит линию. Это означает, что при токе 16×1,45=23 А автомат сработает в течение часа. Подробно об этом я рассказывал и показывал в статье «Характеристики автоматических выключателей».
ПУЭ говорит, что к одному УЗО можно присоединять несколько автоматов: «7.1.79. В групповых сетях, питающих штепсельные розетки, следует применять УЗО с номинальным током срабатывания не более 30 мА. Допускается присоединение к одному УЗО нескольких групповых линий через отдельные автоматические выключатели (предохранители)...».
Далее это решение применено к линиям освещения и к силовым нагрузкам кухни.
Вообще, на свет некоторые электрики УЗО не ставят в целях экономии финансов и места в щитке. Но я думаю, лучше спать спокойно, ведь на моем опыте было несколько случаев, когда хозяйка мыла выключенную люстру и падала на пол от удара током. Было не смешно.
ПУЭ говорит, что ставить УЗО на освещение не обязательно, но я считаю, что желательно: «7.1.79. ... Установка УЗО в линиях, питающих стационарное оборудование и светильники, а также в общих осветительных сетях, как правило, не требуется».
От каждого УЗО, кроме фазного провода, идущего через защитные автоматы на нагрузки (подписаны на фото окончательного варианта щитка), выходит нулевой провод. Я их обозначил на схеме через N1, N2, N3. Очень важно, чтобы эти нулевые (нейтральные) провода нигде не пересекались, не менялись местами и не соединялись с защитным проводником РЕ. Вроде бы очевидное правило, но неоднократно приходилось ремонтировать проводку, в которой были проблемы именно с неправильным подключением нейтралей УЗО.
Даже ПУЭ об этом говорит: «7.1.74. В зоне действия УЗО нулевой рабочий проводник не должен иметь соединений с заземленными элементами и нулевым защитным проводником». Добавлю — и с любыми другими нулевыми проводниками.
Вопросы по установке байпаса и контактора для РН я рассматривал ранее. Могу лишь сказать, что эти вопросы в данном случае скорее не технические, а философские, переходящие в область теории вероятностей.
Видео
Мой коллега Дмитрий Дурнев шикарно рассказал про установку и принципы работу реле напряжения RBUZ. Рекомендую, прекрасное видео с фаер-шоу!
Скачать
Как обычно, выкладываю файлы по теме статьи. На этот раз — инструкция к реле напряжения RBUZ:
- Руководство по эксплуатации и настройке реле напряжения RBUZ/Мануал, паспорт и инструкция по эксплуатации реле напряжения RBUZ D2. Реле напряжения предназначено для защиты электрооборудования от критических скачков напряжения в сети., pdf, 220.4 kB.
- Также информацию можно почерпнуть на сайте производителя: Реле напряжения RBUZ.
Внутренняя схема реле напряжения
Постоянный читатель блога СамЭлектрик.ру BoB4uk прислал схему реле RBUZ. Имея схему, легче понять устройство реле напряжения, его работу и ремонт. Внутренние схемы РН многих производителей идентичны.
Автор: Александр Ярошенко/«СамЭлектрик.ру»