Очередная обзорно-практическая работа Александра Ярошенко, практикующего электрика и электротехника, по совместительству автора блога «СамЭлектрик.ру», посвящена силовому кабелю OneKeyElectro российского производства. Лаконичный обзор затронет ряд ключевых тем: технические характеристики, соответствие ГОСТу и заявленным параметрам, удобство и безопасность использования, а также долговечность и надёжность. Так что если вопрос выбора кабеля для предстоящего ремонта или замены электропроводки стоит остро, то материал придётся кстати, позволив расширить свой кругозор кабельно-проводниковой продукции, если OneKeyElectro КС-ВВнг(А)-LS вам ещё не знаком.
Недавно тестировали с коллегами на электромонтаже в панельном доме новый кабель OneKeyElectro КС-ВВнг(А)-LS. В статье подробно разберу характеристики этого кабеля и покажу, каков он в монтаже.
Первым делом бросается в глаза то, что кабель отличается цветом — он у него кардинальный фиолетовый, что сразу отличает его от других марок и производителей. Но отличие не только в цвете. Для начала, как обычно, немного теории.
Характеристики силового кабеля OneKeyElectro КС-ВВнг(А)-LS
Итак, кабель силовой (КС) OneKeyElectro производится в России, на заводе в Московской области. Есть разные сечения (от 1,5 до 6 мм2) и количество жил. У нас были самые ходовые — 1,5×3 и 2,5×3.
Фото вблизи не получилось, вот картинка.
Устройство трехжильного кабеля OneKeyElectro
Вот некоторые особенности кабеля, которые я для себя выделил:
- Каждая жила изолирована собственной цветной изоляцией. Далее идет общая внутренняя и внешняя (наружная) оболочка. Наружная оболочка имеет примечательный фиолетовый (сиреневый) цвет, который технической нагрузки не несёт, но очень полезен, чтобы выделиться на рынке и защититься от возможных подделок. Цвет помогает распознать кабель One Key Electro среди других изделий и добавляет в монтаж эстетики.
- Кроме цвета, у кабеля есть ещё одно внешнее интересное и полезное свойство — на нем нанесен метраж. В результате кабель легко и контролируемо отрезается и монтируется.
- В названии кабеля буквы «нг» и «LS» обозначают негорючий (не распространяющий горение) и Low Smoke, то есть с низким выделением дыма. Кабель напоминает по конструкции NYM. Как и NYM, и ВВГ, кабели с однопроволочными жилами предназначены для стационарных электропроводок. Самый типичный пример — электромонтаж в квартире.
- Круглый (сечение — окружность) вид кабеля облегчает монтаж, чего не скажешь о кабеле ВВГ, имеющего плоское сечение.
- Тальк между полимерными оболочками закладывается, чтобы они не спекались между собой при воздействии повышенных температур в процессе экструзии на производстве. Если говорить об электромонтаже, тальк внутри кабеля облегчает разделку и монтаж, делает кабель более мягким.
- Что меня приятно удивило — индивидуальная упаковка каждой бухты кабеля. Мы получили его в таких фирменных сумках.
Кабель в таких фирменных сумках поставляется в бухтах:
Сумки довольно приличные и прочные, и их логично после монтажа кабеля использовать повторно.
Официальные документы на кабель
Посмотрим, что должен представлять из себя такой кабель с официальной точки зрения. До недавнего времени был актуален ГОСТ 22483-77 «Жилы токопроводящие медные и алюминиевые для кабелей, проводов и шнуров. Сейчас он отменен и вместо него действует ГОСТ 22483-2012 (IEC 60228:2004) «Жилы токопроводящие для кабелей, проводов и шнуров (с поправкой)», а также ГОСТ 31996-2012 «Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение 0,66; 1 и 3 кВ. Общие технические условия».
Реальные измерения
Сечение кабеля
В первую очередь для проверки кабеля измерили диаметр медных жил микрометром, который мы брали на предприятии, предварительно убедившись в его работоспособности — определяли сечение.
Для заявленного сечения 2,5 мм² диаметр составил 1,78 мм. Если посчитать по формуле, реальное сечение будет равно 0,785х(1,78)²=2,488 мм². Для жилы сечением 1,5 мм² диаметр получился 1,38 мм. Расчетная площадь сечения 0,785х(1,38)²=1,495 мм². Это основная характеристика, и по ней кабель соответствует ГОСТ.
Сечение вполне соответствует, можно сказать идеально. Но это не главное. ГОСТ 22483-2012 (п.2.2) гласит:
Для каждого конкретного размера жилы установлено требование по максимальному значению электрического сопротивления. Фактическое сечение жил может отличаться от номинального при соответствии электрического сопротивления требованиям настоящего стандарта.
Сопротивление
Все обращают внимание только на сечение жил, но гораздо более важный параметр — электрическое сопротивление. Ведь от сопротивления жил кабеля (если нагрузка неизменна) зависит нагрев, температура и падение напряжения.
Самое время вспомнить трёх уважаемых ученых — Джоуля, Ленца и Ома. Согласно ГОСТ 22483-2012, для жилы сечением 1,5 мм2 и длиной 1 км электрическое сопротивление должно быть не более 12,1 Ома. Для 2,5 мм2 — не более 7,41 Ома.
Мы измерили сопротивление наших бухт и пересчитали на 1 км. Вот что получилось:
- для 1,5 мм2 — 11,8 Ом,
- для 2,5 мм2 — 7,3 Ом.
Измерения проводились обычным мультиметром, поэтому доверять им я бы не стал. Кстати, если теоретически посчитать, какое должно быть сопротивление у кабеля, то видно, что реально измеренное сопротивление укладывается между расчетно-теоретическим и предельно допустимым. Все данные свел в таблицу:
В реальности по результатам измерения видим, что сопротивление кабеля вполне укладывается в ГОСТ. Поскольку 11,8<12,1, а 7,3<7,41.
Почему по теории сопротивление жилы меньше, чем на практике и по ГОСТ? Объясняется это тем, что при расчетах используются данные по чистой меди, без примесей. Реально чистой меди не бывает, как и «чистого» вакуума, и она всегда имеет примеси. Чем чище будет медь, тем лучше — она будет обладать меньшим сопротивлением и потерями. Однако сверхчистая медь будет очень дорогой, а механические и эксплуатационные свойства у неё будут хуже.
Вопрос на засыпку — что, если в меди будут примеси серебра или золота?
Испытание горючести изоляции
Далее пробовали поджигать изоляцию кабеля. Так как в маркировке указаны символы (НГ), то он не должен поддерживать горение.
На видео показано, как быстро кабель перестаёт гореть, если убрать от него зажигалку:
Наглядно видно, что кабель негорючий (не поддерживающий горение).
Правила монтажа
Для начала приведу таблицу максимальных мощностей и токов для разных сечений жил кабеля.
Расскажу для тех, кто не в курсе, что и откуда берется в этой таблице.
Мощность — расчетная величина, считается по формуле Р(Вт) = I⋅U, где I (А) — максимальный ток из этой же таблицы, U=220 В. Проверьте сами.
Мощность, посчитанная по этой формуле — активная, без учета реактивной составляющей. Для обычной квартиры, где все приборы обладают пренебрежимо малой реактивной составляющей мощности, этой формулы вполне достаточно.
Ток — согласно техническим характеристикам кабеля (ПУЭ 1.3.4). Теоретически, при этом токе кабель нагревается (а он нагревается при любом токе, пусть и незначительно) до предельной температуры (70 °С). При большем нагреве срок службы кабеля, который в нормальных условиях составляет 40 лет, значительно сократится.
Причина
От нагрева жил портится изоляция, а изоляция — это первое, что портится в кабеле. Справедливости ради, в первую очередь кабель портится не по всей длине, а в местах его ввода в распределительные коробки и другие устройства, а также в местах подключения.
В таблице не хватает информации, как ограничить максимально допустимый ток. Это делается при помощи защитных автоматов. Не вдаваясь в подробности*, вот информация, какой автоматический выключатель должен защищать определенный кабель:
- 1,5 мм2 — 10 А,
- 2,5 мм2 — 16 А,
- 4 мм2 — 25 А,
- 6 мм2 — 32 А.
*Если нужны детали, связанные с время-токовой характеристикой защитных автоматов и принципами их работы, перейдите по ссылке.
Если не превышать номинал автоматов, кабель будет служить долго и без проблем.
Монтаж на объекте
В заключение несколько фото и впечатлений от монтажа. Кабель использовали не только OneKey Electro, но и обычный ВВГ.
Монтировали кабель на потолке, потолок далее будет натяжной. Стены штробили, в штробы закладывали кабель и заштукатуривали.
Коридор. Слева кабели от щитка поднимаются на потолок.
То же место, спуск к щитку.
Фотографии, описание и схема щитка — в статье про монтаж электрощита с реле напряжения.
Кабель легко зачищается канцелярским ножом. Соединение жил — скрутка+сварка:
Такое соединение можно считать вечным. Учитывая, что этот кабель правильно защищён электрически и механически, он легко отслужит свои 40 лет, и даже сверх того.
На этом всё.
Автор: Александр Ярошенко/«СамЭлектрик.ру».