«Конкурс статей-2020» продолжается и вторая публикация этого сезона посвящена электропроводке в частном доме. Несмотря на то, что тема эта обсуждалась уже миллион раз (из них примерно 10 на страницах блога «СамЭлектрик.ру»), домашняя электрика по прежнему интересует читателей.
Второго конкурсанта зовут Игорь Черноплечий. Он из г. Череповец Вологодской области. Игорь попал на конкурс с дзен-канала «СамЭлектрик.ру», где он является активным читателем и комментатором. Там Игорь увидел объявление о конкурсе и решил стать участником.
Автобиография
Я энергетик, работаю в череповецком филиале крупной генерирующей компании. По образованию электрик, долгое время работал в электрическом цехе (участок метрологии), потом перешёл в управление, возглавляю небольшой отдел по работе на оптовом рынке электроэнергии. Умею держать в руках паяльник (прежняя работа сказывается), немного «диванный гитарист», влезаю в разные темы на «ЯндексДзене».
Электроникой увлёк отец. Потом все пацаны нашего класса записались в «кружок юных радистов», где через 2 недели из класса остался я один. «Пропевали» морзянку, стучали на ключах, дивились автоматическому ключу, снятому с какого-то парохода. Там же впервые увидел КТ315 (забыл сказать, дело было в 70-х), микросхемы 124-й серии (вроде там, где «целых» 2 транзистора в одном корпусе). Потом цифровая техника, училище, техникум, политех, который бросил на 3-м курсе, универ, который закончил с «красным» дипломом, работа на ГРЭС, метрология, электроники с каждым годом всё больше, потом компьютеры, которые поначалу не знали, где применить, кроме «Тетриса» и «Принца персии» (компьютерные игры — прим. редакции).
Занимался ремонтом электроники, в том числе импортной, ставил декодеры PAL в советские телевизоры, затем ремонт компьютеров, открыли с братом компьютерный клуб. Сейчас паяльник в руках держу намного реже, практически не шабашу (времени нет), паяю в основном для души. Сейчас вот задумал сделать геттобластер а-ля 80-е, возможно из этой идеи даже родится статья для «ЯндексДзена», посмотрим.
Теперь давайте почитаем, как Игорь делал электропроводку в своем загородном доме. Ну а Александр Ярошенко, как обычно, будет изредка вставлять собственные мысли и уточнения.
Внимание!
Игорь никого не учит, не даёт советы, не призывает делать, как он и не утверждает, что автор на 100 % прав! Статья опубликована только для ознакомления.
Итак, слово Игорю.
Электрификация загородного дома
Хочу рассказать про схему электрификации своего загородного дома, тем более что я как раз закончил её разработку и занимаюсь монтажом щитков и электропроводки. Расскажу всё по порядку, а вы скажете, что я сделал «абсолютно не так» или что ещё не поздно поправить. И ещё, прошу не критиковать за отступления от общепринятых схемных обозначений, т. к. схема проектировалась для себя и для собственного удобства. Если кому интересно — рисовал в Visio, по образованию электрик и знаю, что провода бывают не только «вроде этот» и «ёлки-палки, не этот», но также фазный, нулевой и т. п.
Начну с общей концепции. Трёхфазный СИП спускается со столба в щиток, где установлен электросчётчик и четыре автомата:
- С32 на входе,
- С10 на уличное освещение,
- два С25 для кабелей на первый и второй этажи, где установлены распределительные щитки.
Заземление сделано так: четыре 2-метровых штыря вдоль эркера, сваркой связанные между собой арматурой 8 мм. Всё заведено в уличный щиток многожильным проводом 4 мм2 и далее силовыми кабелями в щитки 1-го и 2-го этажей.
Электропроводка первого этажа
Вот схема 1-го этажа.

Отопление планируется электрическое — конвекторами (не котёл). Конвекторы, розетки и освещение как мог, раскинул по фазам, для чего пришлось сделать таблицу распределения нагрузок. Разумеется, было сделано предположение, что все энергопотребители в какой-то момент времени могут быть включены одновременно.
Все кабели ВВГ ГОСТ проложены в чёрной гофре между брусом и гипсокартоном. Со щитка (его схема дальше) к электроплите протянут отдельный кабель 5×4,0 мм2. На освещение — 2×1,5 или 3×1,5 мм2 (под два выключателя для трёхпроводной люстры), розеточные — 3×2,5 мм2. Также проложил кабели от предполагаемого места установки спутниковой антенны (коаксиальный), роутера Wi-Fi (витая пара) и антенны DTV (коаксиальный) до предполагаемого же места установки телевизоров в зале и на кухне. Ну и проложил разводку между первым и вторым этажами для проходного выключателя на межэтажной лестнице.
Если у вас появятся вопросы по стопке выключателей освещения в зале, поясню, что зал длинный, перегорожен деревянной модульной лестницей на второй этаж и зрительно разделён как бы на два отдельных помещения, в каждом из которых своё освещение. То же самое в коридоре — блок выключателей на освещение туалета, коридора, ванной и вытяжного выключателя.
Опыт соседей-застройщиков показал, что нецелесообразно «садить» вентиляцию душевой на один выключатель со светом. Я согласился. Надеюсь, со временем привыкнем к обилию выключателей в одном месте и перестанем в них путаться.
Теперь перейду к схеме щитка первого этажа.

Здесь, я думаю, всё обходится без неожиданностей. На входе УЗО; дифавтоматом 16 А/30 mA «закрыл» розетку в ванной, простыми С10 и С16 защитил группы розеток и освещение. Кабели, идущие в эркер, зал и кухню, 5×2,5 мм2, поэтому имеют резервную жилу. Электроплита, как я уже говорил, подключена отдельным кабелем 5×4,0 мм2 через С25.
Эркер — выходящая из плоскости фасада часть помещения, частично или полностью остеклённая, улучшающая его освещённость и инсоляцию.
Разноцветные прямоугольнички на схеме — это цветовая маркировка кабелей (не стал возиться с навесными бирками). Цифры под жилами кабелей в щитке служат для «связки» с общей схемой.
А вот и сам щиток в процессе монтажа:

Дырка в верхнем ряду между С16 и С10 — место для установки дифавтомата. Следует сказать «спасибо» пандемии — не успел купить, теперь только под заказ. Жду, когда привезут. Вводной кабель пока не подключен, зато видно, где он заходит в щиток. Небольшое неудобство — все кабели (кроме вводного) заходят сверху, но это уже издержки маленького дома. С красотой монтажа глубоко не заморачивался.
Всем электрикам известны две аксиомы: ток течёт сверху вниз и ABC=ЖЗК. Если с первым всё понятно (традиционно напряжение подводится к верхним контактам АВ, нагрузка подключается к нижним), то с цветовой маркировкой жил кабелей не всё так однозначно.
Производители исправно маркируют «правильными» цветами, как правило, только жилы PE и N. Если кабель двух- или трёхжильный, никаких трудностей не возникает (какая разница, каким цветом «фазная» жила, главное, что чётко видно «землю» и нейтраль). А вот с пятижильными кабелями просто беда. Нет, там тоже чётко промаркированы PE и N. Но вот остальные жилы могут быть в самой разной цветовой гамме, например, белый-коричневый-чёрный. Кстати, в одном из моих пятижильных кабелей сначала показалось, что все оставшиеся жилы белые, но потом присмотрелся и увидел цветные полоски ЖЗК. В результате пришлось закупиться термоусадкой 4×2 и все цвета привести к единообразию.
Вводное УЗО, вопреки правилам и рекомендациям, разместил не в левом верхнем углу, а в правом нижнем, потому что именно туда из стены выходит питающий кабель.
Как видите, все кабели в гофрах прокинуты по потолку («чистый» потолок будет натяжной или подвесной), к розеткам и выключателям спускаются, естественно, вертикально, по стенам между гипсокартоном и стеной. Несколько слов о паре кабелей, которые проскакивают мимо щитка (на фото — справа вверху). Это кабели от блока выключателей до светильников и вентилятора в туалете и ванной. Ещё на фото виден небольшой недочёт трассировки — перекрестил кабели (помечены синей термоусадкой) на розетки в туалете и коридоре. В принципе, они абсолютно идентичны, поэтому и помечены одним цветом, так что принципиально разницы нет, но что уж теперь...
Далее расскажу про проводку на втором этаже.
Электропроводка второго этажа
Расскажу про схему электрификации второго этажа своего загородного дома. Отопление, как и на первом, планируется электрическое — конвекторами и, возможно, тёплый пол. Почти все кабели в чёрной гофре и прокинуты внутри утеплителя мансарды.
Теперь переходим собственно к схеме.

Здесь всё намного проще, чем на первом. В туалете второго этажа установлен щиток, от которого «звездой» расходятся питающие кабели на розетки, освещение, проточный водонагреватель и проходной выключатель (для одного из светильников люкарны).
Люкарна — оконный проём в скате крыши (обычно чердачной) или куполе, с вертикальной рамой, закрытой по бокам и сверху.
Розеточные и осветительные кабели 3×2,5 и 3×1,5 мм2 проложены в чёрной гофре в основном в слое утеплителя мансарды. Схема щитка такая же простая, как и разводка — ничего необычного и революционного.

Из схемы видно, что розетки в спальнях защищены дифавтоматами, на розетке в люкарне стоит обычный АВ С16, а на освещении АВ С10. Разметка кабелей и жил, как и на первом — цветная, выполнена термоусадкой.
Надеюсь, единственное, что может «царапнуть» взгляд на схемах второго этажа — это непонятные перемычки внутри щитка.
Объясняю
Как я уже говорил, кабели расходятся от щитка веером во все стороны, и некоторые жилы возвращаются обратно в щиток, например, на освещении. Чтобы не лепить под эти перемычки распределительную коробку, я завёл их внутрь щитка.
Кстати, распределительных коробок в этой схеме не предусмотрено вообще.
ОДнако, так уж и быть, расскажу про свой промах с подводкой кабелей. Все кабели завёл из стены в щиток в верхней части, вместо того, чтобы входящий завести сверху, а отходящие внизу, каждый напротив «своего» автомата. В итоге вверху получилось всё достаточно плотно, а внизу нет. Высокая плотность монтажа не есть плюс (с другой стороны, жилы внутри кабеля тоже плотно уложены, и ничего), но как я уже говорил, дом небольшой — порядка 100 м2 вместе с мансардой — громоздкие распределительные шкафы просто не влезут.
В итоге получился вот такой щиток:

Если вы обратили внимание, я не использую перемычки между автоматами, а подключаю их каждый отдельно на шину соответствующей фазы. Да, немного громоздко, да, моножильные провода при таком варианте красиво уложить сложно, но ведь не на выставку делал. И ещё, если присмотреться, то видно, что я завёл питающий кабель к шинкам сразу под два болта. Для надёжности.
И напоследок, а также, как дополнение к рассказу про первый этаж
Вся электропроводка в доме после монтажа была пофазно проверена автомобильным зарядным устройством на 12 В (в нужные ли места приходит напряжение), затем мегомметром на 500 V, потом рискнул и на 1000 V — всё OK. После теста вся схема была поставлена под напряжение.
При проверке мегомметром обнаружил, что один из диффавтоматов на первом этаже и один на втором во включенном положении показывают 150 кОм между фазой и нулём. Возможно, причина в проверочных резисторах, имитирующих ток утечки, и зря я их забраковал, но если у кого есть другое объяснение, поделитесь (в статье про устройство и схемы дифавтоматов рассказано, что это за резистор и как он влияет на работу — прим. Александра Ярошенко).
Возвращаясь к первому этажу, добавлю, что сделал доступными четыре основных распределительных коробки, остальные (вроде спусков к розеткам) спрятал на стене под гипс, жилы соединил скруткой, затем проварил угольным электродом. Кстати, на втором этаже нет ни скруток, ни распределительных коробок — всё идёт через щиток. Соединение в распредкоробках — скрутка, проваренная угольным электродом, сверху двойная термоусадка.
Ну вот как-то так. Я никого не призываю «делай только так и никак иначе», просто показываю, что у меня придумалось и получилось. Найдёте несоответствие ПУЭ и ПТЭ — не ругайтесь, отступления от матчасти не такие уж и серьёзные, чтобы я позволил подвергнуть риску себя и окружающих.
На этом всё, следите за публикациями, скоро будут представлены статьи других авторов, а затем объявлено голосование.