Сегодня 19 ноября, а значит, что приём публикаций на «Конкурс статей-2020/2021» завершился. Финальной работой, которой выпала честь поставить точку в соревновании, стала статья Алексея Смовженко из Самарской области. Алексей расскажет читателям о том, как он самостоятельно собрал трёхфазный распределительный щит для собственного дома. По сложившейся традиции на страницах блога «СамЭлектрик.ру» ещё и «усилит» свою публикацию поясняющими фотографиями о проделанной работе.
От автора
По электричеству я стал работать ещё в конце 70-х годов. Во время моих школьных каникул муж моей сестры, который на тот момент являлся главным энергетиком, часто брал меня с собой на работу. Он меня многому обучил, и я ему много помогал. После школы закончил техникум. Работал электромонтёром по эксплуатации распределительных сетей, мастером участка, инженер-энергетиком, в инофирме — бригадиром электриков и электромонтером в «ГорСети». Электрощит, о котором рассказываю в статье, собирал во время самоизоляции, когда маршрут был ограничен одним направлением: дом — работа.
Алексей Смовженко из г. Кинель Самарской области.
Итак, читаем, оцениваем и ждём начала голосования, которое начнётся уже завтра, 20 ноября, и продлится до 20 декабря включительно.
Сборка домашнего трехфазного ГРЩ
В марте этого года мне на опору провели СИПом 3 фазы, повесив щит учёта АСКУЭ, и я стал комплектовать себе ГРЩ (главный распределительный щит).
Купить в магазине щит любой может, но мне всегда интересно сделать что-то своими руками. Использовал корпус от светильника LB/S 250(HS) со стеклянной дверцей — очень удобно для контроля состояния контактов. Размер корпуса: ширина — 340, длина — 520 мм. Степень защиты IP54.
Счетчик стоит на опоре перед ПУ, перед ним поставили трёхполюсный автомат С 40 А. В интернет магазине выписывал низковольтное оборудование. Вводный автоматический выключатель четырёхполюсный С 32 А, в том числе противопожарное УЗО «Контактор» с номинальным током 50 А, дифференциальный ток 100 мА. УХЛ3. УЗО противопожарное. Селективное я не нашёл.
Селективные УЗО в продаже бывают крайне редко, большей частью только под заказ (прим. Александра Ярошенко).
Далее идет автомат С 32 А на линию в дом. В доме стоит щит на 36 модулей. Параллельно с ним поставил АВ С 25 А на ввод в мастерскую, в плане ещё будет пару линий на розетки и освещение с этого щита для хозяйственного блока. Поэтому я установил реле контроля напряжения УЗМ-51М от «Меандр», климатического исполнения УХЛ2. На реле контроля напряжения пределы выставлены такие:
- верхний — 260 В,
- нижний — 175 В.
В доме в распределительном щите тоже стоят УЗМ от этого производителя. Для собственных нужд установил ВАДТ С40. На розетку, в которую подключен дисплей от трёхфазного счётчика, я поставил АВ с 1 А.
Дисплей с показаниями счетчика установлен под ГРЩ:
Конечно, на дисплее — не потребленная энергия. Это номер счетчика. Честно говоря, показание дисплея мне ещё не настроила энергоснабжающая организация.
Подогрев ГРЩ
Мой хозяйственный блок, где установлен ГРЩ, не отапливается, и чтобы исключить ложное срабатывание УЗО, я поставил подогрев в щит. Нагреватель Rittal. Питание 230 В, мощность 30 Вт.
Работает через термостат SK 3110
Параметры термостата:
Пирометр показывает температуру на обогревателе:
На следующем фото — температура на корпусе УЗО.
Вот фото щита в мастерской.
Правда он ещё не полностью укомплектован. Будут позже изменения в схеме. Установлю трехфазное УЗО. Щит на 36 модулей, обычный. Не думаю, что кому-то будет интересно. На фото внизу справа видны СИЗ. Это я расключал светильники. Не стал ставить в стену распределительные коробки.
Заземление и разделение PEN
По заземлению ситуация такая. Думал сделать в ГРЩ разделение PEN-проводника и систему TN-C-S. Монтаж ВЛИ (воздушная линия изолированная или СИП) выполняли подрядчики и качество их работы у меня вызывает сомнения. Поэтому я сделал систему ТТ. Разделение PEN я не делал.
Контур заземления подключен к шине PE, а приходящая нейтраль к моему заземлению не подключена. Я вбил 4 штыря (труба диаметром 32 мм, толщина стенок 4 мм, по 2,5 метра каждая).
Я оказываю услуги электрика в своём городе и прежде чем кому-то из клиентов что-то рекомендовать или ставить в щит, для начала тестирую у себя дома. Так и в этом случае — если до весны установленное оборудование (в частности от EKF) прослужит без нареканий, буду ставить и своим клиентам.