Силовой автомат в литом корпусе: особенности, параметры и подключение

  • 110
  • Поделиться
  • Пожаловаться

На этот раз Александр Ярошенко, практикующий электрик и электротехник, а также автор блога «СамЭлектрик.ру» решил продемонстрировать читателям твёрдость духа и волевой характер. Выразилось это в том, что, во-первых, в прошлой своей практическо-теоретической работе, посвящённой некоему из ряда вон выходящему событию (ссылка на статью ниже) Александр пообещал полнее раскрыть тему, а во-вторых, обещание выполнил на все 146 %, написав поистине исчерпывающее продолжение. В материале много интересного, полезного и занимательного.

В предыдущей статье про последствия короткого замыкания я пообещал продолжить тему и рассказать про установку силового автоматического выключателя IEK ВА88-37 взамен вводного рубильника ABB OT630E30. Обещал, значит, выполняю. Но попутно я решил разобраться с параметрами силовых автоматов (их ещё называют «автоматические выключатели в литом корпусе») и сравнить их с «обычными» автоматами.

Обычно я статьи строю по правилу: сначала теория, потом — практика. На этот раз нарушу устоявшийся порядок и сначала расскажу, зачем я установил силовой автомат, потом — как, и лишь после этого пройдёмся по теории.

Итак, начнём, пожалуй.

Зачем была нужна замена рубильника на автомат?

Для тех, кто не в курсе и не хочет ходить по ссылке в начале статьи: так получилось, что совпали два события:

  1. на «острые» концы рубильника упала гайка и за малым не устроила большой бум,
  2. вводной рубильник стал хрустеть и клинить при переключении. Было решено послать снабженца в «Электротехник» за автоматом, пока не поздно.
Ручка рубильника на двери шкафа
Ручка рубильника на двери шкафа. Что не так на этом фото?

Почему автомат IEK с номинальным током 315 А вместо рубильника ABB с номинальным током 630 А, спросите вы? Дело не в бренде, а в том, что цена ИЕК в несколько раз ниже, а купить его можно в Таганроге за пол часа. Рубильник АВВ OT630E30 стоит в данной линии в двух местах, и не смотря на бренд, ломался уже 2 раза. Видимо, причина в силуминовых кулачках, которые передают движение от штока — они ломаются, и рубильник становится причиной длительного простоя. Третьего раза ждать не стали.

На верхней клемме висит металлическая гайка
Рубильник ABB с номинальным током 630 А. Третий полюс на фото примечателен тем, что у него отвалилась серая крышка, и на верхней клемме висит металлическая гайка

Плюс автомата обеспечивает дополнительно защиту от сверхтока, чего нет в рубильнике. Размыкание на номинальном токе никогда не происходит, а частота выключения около одного раза в сутки. Поэтому речи о дугогашении и износостойкости не идёт. Единственный минус такой замены — нужна небольшая переделка конструкции, ведь крепление у рубильника и автомата разное.

Забегая вперед, скажу также, что я установил выносную ручку на дверь и механизм дистанционного выключения (стальной стержень) на автомат. Об этом тоже расскажу в статье.

Можно делать подобные переделки на промышленном оборудовании? Можно, и даже нужно. Более того, это приходится делать регулярно. Само собой, модернизацию никто не может сделать самовольно — перед этим проходит процесс согласования и подготовки. Как это происходит у нас на предприятии, я писал в статье «Как устроена энергослужба на заводе».

Это примечание для тех, кто считает иностранцев богами, а промышленное оборудование — законченным изделием, с которого нужно только иногда сдувать пыль.

Такой же рубильник АВВ, в другом шкафу:

Устройство рубильника внутри шкафа
Обратите внимание: ввод снизу, разделительные перегородки на «острых» концах присутствуют, а вся конструкция закрыта оргстеклом, что значительно повышает электробезопасность, в отличие от «рубильника с гайкой»

Считаю вопрос с рубильником закрытым, забываем про него и переходим к вводному автомату.

Установка автоматического выключателя IEK ВА88-37

Для монтажа силового автомата пришлось разметить металлическую панель, а затем нарезать в ней 4 резьбы для шпилек (винтов) М5, которыми крепится автомат. Шпильки и другой крепеж идут в комплекте.

Затем были прикручены вводные провода (точнее, одножильные кабели КГ-95). Запас кабелей (около 50 см) расположен на крыше шкафа.

IEK 88-37
Подключение силового автомата IEK 88-37

Для ценителей красоты и цветной термоусадки: почему так сделано, объяснил в первой части (ссылка в начале статьи). Там даже есть ссылка на статью про белую изоленту.

Обратите внимание, клеммы с наконечниками на кабель утоплены вглубь корпуса автомата, а это гораздо безопаснее, чем в рубильнике ABB:

Подключение силового автомата IEK
Подключение силового автомата IEK. Верхние клеммы, провода с наконечниками

Кроме того, памятуя о предыдущих волнениях, в обязательном порядке были установлены перегородки между фазами, которые к тому же шли в комплекте.

На нижние клеммы прикручены шины:

Нижние клеммы автомата в литом корпусе
Нижние клеммы автомата в литом корпусе. Медные шины

Автомат установлен:

Автомат IEK установлен на место рубильника ABB
Автомат IEK установлен на место рубильника ABB. Обратите внимание: межфазные перегородки не только сверху, но и снизу

К автомату с номинальным током In=315 A с одной стороны подключены питающие провода сечением 95 мм2, у которых допустимый длительный ток при совместной открытой прокладке (в металлическом лотке) равен 255 А. С другой — технологическая линия с установленной (максимальной теоретической) мощностью 140 кВА (ток по каждой фазе — порядка 200 А):

Электротехнические данные
Электротехнические данные подключенной технологической линии

Монтаж выносной ручки на автоматический выключатель IEK 88-37

Включение/выключение этого автомата производится примерно раз в сутки. Не часто. Но без ручки на двери управлять таким автоматом неудобно и небезопасно — ведь нужно открывать дверь шкафа, а это имеет право делать только квалифицированный электротехнический персонал. Поэтому была установлена ручка на дверь шкафа с механизмом дистанционного управления. Этот механизм представляет специальную насадку на автомат со стальным стержнем, и покупается отдельно. Официальное название — «Привод ручной поворотный ПРП1-37».

Ручка на дверь для управления вводным силовым автоматом
ПРП1-37. Ручка на дверь для управления вводным силовым автоматом ВА88-37

Расскажу пошагово про процесс установки аксессуара ПРП1, который по сути является посредником между автоматическим выключателем и человеком, поворачивающим ручку на двери шкафа.

Для начала — снимаем крышку с передней панели:

Перед установкой ручки откручиваем крышку
Перед установкой ручки откручиваем крышку с передней панели IEK ВА88-37
Силовой автомат IEK 88-37
Силовой автомат IEK 88-37 со снятой крышкой. Хорошо виден литой корпус

Стальной стержень отмеряем, чтобы его длины при закрытой двери хватало для передачи движения от ручки на двери к рычагу автомата.

Поворотный механизм ручного привода
Поворотный механизм ручного привода автомата готов к установке
Примеряем ручку
Примеряем ручку. Она должна четко стыковаться с рычагом управления

На фото установлена наклейка, которая шла в комплекте. Под ней — отверстия для монтажа. Итого — пластиковая часть поворотного привода крепится к литому корпусу автомата четырьмя винтами М4:

ПРП1 прикручен к автомату
Вот так это будет: привод ручной поворотный ПРП1 прикручен к автомату

Теперь важно точно совместить части механизма, чтобы стержень точно попадал в механизм ручки на двери. Для удобства разметки делаем шаблон из картона.

У нас картона завались — как гуталина на гуталиновой фабрике.

Шаблон
Шаблон для установки ручки выключателя на дверь

На двери размечаем одно центральное большое отверстие для стержня и 4 отверстия под крепеж. Прикручиваем ручку.

Вид ручки со стороны крепления
Вид ручки со стороны крепления. Слева закрытое отверстие для ручки рубильника ABB

Написал предупреждение, адресованное человеческому фактору. Ведь возможен вариант, когда автомат выключен, а ручка стоит в положении «включено». Или наоборот. Бывало всякое, и лучше всегда перестраховаться.

Вот что получилось в итоге:

Ручка вводного автомата
Ручка вводного автомата установлена на дверь электрошкафа

На фото видно, что ручка переключается на угол более 90°. Так и есть, и я не знаю, чем это обусловлено. Такова конструкция.

У силовых автоматов в литом корпусе есть третье, среднее положение между положениями «Включено» и «Выключено». Оно обозначает, что выключение автомата произошло в результате автоматического размыкания (сработал тепловой или электромагнитный расцепитель). На ручке это положение обозначено тоже (желто-зеленый сектор).

А вы знали, что даже если зафиксировать рычаг ручного управления автомата в неподвижном положении, автомат всё равно разомкнёт силовую цепь, если у него будут на то причины? То есть, если сверхток достигнет порога срабатывания теплового или ЭМ расцепителя, автомат сам (на то он и автомат, а не выключатель или рубильник какой-нибудь) разомкнёт цепь, не смотря на человеческий фактор.

В общем, если умеете работать с дрелью и отверткой, особой проблемы в установке такой ручки нет! И да, в любом случае придётся поработать напильником!

Теория. Характеристики автоматических выключателей в литом корпусе

Теперь предлагаю рассмотреть теоретическую сторону — какие параметры есть у силовых автоматов, и чем они отличаются от обычных, модульных (бытовых) автоматических выключателей.

Параметры на лицевой стороне героя статьи:

Параметры силового автомата
Параметры силового автомата ИЕК BA88-37 на передней панели

Автомат имеет номинальный ток 315 А, ток электромагнитного расцепителя Im=10In, отключающую способность Ics=Icu=35 кА.

Категория применения — Category A. Это означает, что данный автоматический выключатель не обладает временной задержкой отключения, и не может обеспечить временную селективность.

Схема на корпусе показывает, что выключатель пригоден к разъединению (может быть использован для обеспечения электробезопасности путем отключения источника электроэнергии от электроустановки — вольная трактовка ГОСТ Р 50030.1-2007, п.2.1.19).

Теперь немного подробнее, что я об этом думаю.

ГОСТы

Прежде всего, нужно понимать, что два вида автоматических выключателей («бытовые» и «силовые») выпускаются по разным ГОСТам, которые содержат разные требования к конструкции и параметрам:

ГОСТ Р 50345-2010 (МЭК 60898-1:2003) «Аппаратура малогабаритная электрическая. Автоматические выключатели для защиты от сверхтоков бытового и аналогичного назначения. Часть 1. Автоматические выключатели для переменного тока», по которому выпускаются «бытовые» автоматы, ограничивает область, на которую он распространяется:

1. Область применения и цель: Настоящий стандарт распространяется на воздушные автоматические выключатели (далее — выключатели) для переменного тока для работы при частоте 50 или 60 Гц на номинальное напряжение (между фазами) не более 440 В, номинальный ток не более 125 А и номинальную отключающую способность не более 25000 А.

По этому ГОСТу выпускаются и нормируются параметры модульных автоматов, которые устанавливаются в наших домашних электрощитках. Солидные силовые аппараты делают по другому ГОСТу:

ГОСТ Р 50030.2-2010 (МЭК 60947-2:2006) «Аппаратура распределения и управления низковольтная. Часть 2. Автоматические выключатели» имеет гораздо более широкую область применения:

1.1 Область применения: Настоящий стандарт распространяется на автоматические выключатели (далее — выключатели), главные контакты которых предназначены для коммутации цепей напряжением до 1000 В переменного или 1500 В постоянного тока, а также содержит дополнительные требования для выключателей со встроенными плавкими предохранителями. Стандарт применяют для выключателей с любыми номинальными токами, различных конструкций и способов применения.

Как видим в ГОСТ Р 50030.2-2010, ограничений по номинальному току и отключающей способности нет никаких. Кстати, по этому ГОСТу выпускаются не только силовые промышленные автоматы в литом корпусе, но и современные аналоги выключателей типа АВМ, которые коммутируют токи в тысячи ампер и используются на подстанциях для питания наших районов/кварталов/жилых массивов.

Кроме того, есть ещё ГОСТ Р 50030.1-2007 (МЭК 60947-1:2004) «Аппаратура распределения и управления низковольтная. Часть 1. Общие требования», который ныне не действует, но на него постоянно ссылается действующий ГОСТ Р 50030.2-2010. Поэтому эти два ГОСТа должны использоваться совместно.

Все производители обязаны выпускать свои автоматы только по этим ГОСТам, иначе продукция просто не сможет выйти на рынок.

Ток теплового расцепителя

В модульных автоматических выключателях, выпускаемых по ГОСТ Р 50345-2010, всё просто — есть только номинальный ток In, от которого идут все расчёты и график время-токовой характеристики (ВТХ). Но у промышленных силовых автоматов в литом корпусе, выпускаемых по ГОСТ Р 50030.2-2010, вместе с номинальным током In есть несколько похожих параметров:

  • Ith — Условный тепловой ток на открытом воздухе;
  • Ithe — Условный тепловой ток в оболочке;
  • Iu — номинальный длительный (непрерывный) ток;
  • Ir или Irth — ток уставки теплового расцепителя (его можно регулировать при помощи инструмента). Как правило, Ir можно регулировать от 0,7 до 1 In. В советских силовых автоматах эту уставку можно было ставить и выше In. В бытовых автоматах уставку можно менять тоже, но это секретная информация, если интересно — спрашивайте в комментариях).

Если не вдаваться в подробности, эти токи в некоторых условиях можно считать равными.

Ещё есть расчетно-теоретические токи — Is (предельный ток селективности) и Ib (ток координации), ток Inm (максимальный номинальный ток для данного типоразмера), а также максимально выдерживаемый ток Icw, который определяется только для категории «В», автоматы которой имеют временную задержку срабатывания ЭМ-расцепителя.

К слову, ток в ГОСТ Р 500030.2 встречается 544 раза.

Уставка электромагнитного расцепителя мощных автоматов Im

Для силовых автоматов не будет действовать понятие «характеристики отключения В, С, D». Для них просто устанавливается ток уставки ЭМ-расцепителя Im через номинальный ток In. При этом Im=K x In, а коэффициент К может быть равен 10 или другому значению. Допускается отклонение ±20 % от значения Im.

Для категории «В» ещё есть токи расцепления Ii и Isd, которые определяют точки расцепления при наличии временной задержки.

Время-токовые характеристики силовых автоматических выключателей

Как и для бытовых, так и для промышленных автоматов, в ГОСТах не приведены конкретные графики. Даны лишь определенные точки (токи), в которых АВ отключается за некоторое время.

Вот они (см. табл. 6 ГОСТ Р 500030.2):

  • 1,05 Ir — условный ток нерасцепления. Для бытовых автоматов этот ток составляет значение 1,13 In.
  • 1,3 Ir — условный ток расцепления. Для бытовых — 1,45 In.
  • 3 Ir — «проверочный» ток. Для бытовых — 2,25 In

Подробнее — в таблице:

Таблица значений точек
Таблица значений точек на время-токовой характеристике ВА88-37

Характеристики обычно приводят только в учебниках и в инструкциях производителей. Для силового автомата ИЕК ВА88-37 в литом корпусе время-токовая характеристика такая:

Время-токовая характеристика АВ
Время-токовая характеристика автоматического выключателя ВА88-37

Отключающая способность. Размер имеет значение

Первое отличие, что бросается в глаза — размеры. Вроде логично: больше ток — больше размеры. Но дело не только в токе — ведь есть силовые автоматы и на «бытовые» токи — менее 63А. Тем не менее, их размеры могут быть в несколько раз больше, чем у модульных автоматических выключателей.

Тут играет роль отключающая способность — у силовых АВ она всегда выше, чем у «бытовых». Что это за параметр? Если коротко, отключающая способность характеризует способность автомата выживать и оставаться работоспособным при высоких нагрузках.

Отключающая способность для выключателя — это как устойчивость к краш-тесту для автомобиля.

Существует три вида отключающих способностей:

Номинальная наибольшая, Icn

Icn — это номинальный выдерживаемый ток КЗ — ток, при котором автомат может и не выключиться, но и не сгорит (не взорвется). Есть и номинальная наибольшая включающая способность, Icm. Для промышленных автоматов это скорее теоретический параметр, и практически не используется.

Номинальная предельная наибольшая, Icu

Icu — это номинальная предельная отключающая способность — при этом токе автомат должен выключиться, но его работоспособность в последствии отнюдь не гарантируется.

Согласно ГОСТ, это «отключающая способность, для которой, согласно предписанным условиям в соответствии с установленным циклом испытаний, не предполагают способности данного выключателя длительно проводить свой номинальный ток». Говоря простыми словами, после КЗ при предельном токе Icu автомат больше работать не будет.

Ток Icu для автомата — крайний, предельный (Ultimate), но производитель гарантирует, что автомат безопасно отключит аварийную цепь, пусть даже ценой собственной жизни.

В английской терминологии, откуда всё пошло, этот параметр звучит как rated ultimate short-circuit breaking capacity (Icu).

Номинальная рабочая наибольшая, Ics

Ics — это номинальная рабочая (эксплуатационная) отключающая способность — при этом токе автомат выключится, останется рабочим, и может быть включенным и эксплуатироваться вновь.

Согласно ГОСТ, это «отключающая способность, для которой согласно предписанным условиям в соответствии с установленным циклом испытаний предполагают способность данного выключателя длительно проводить свой номинальный ток». По простому, это означает, что после КЗ с током Ics автомат работать будет.

Rated service short-circuit breaking capacity (Ics). Слово «рабочая» (service) говорит о том, что автомат можно после данного тока КЗ включить (естественно, после устранения причин КЗ), и он продолжит работать с теми же параметрами. Некоторые производители утверждают, что ток Ics автомат может выдержать три раза за весь период эксплуатации, далее он подлежит замене. Это и понятно — любое отключение при большом токе для автомата и его контактов является большим стрессом, при котором подгорают контакты и увеличивается переходное сопротивление.

Эти параметры в бытовом применении не используются, и в первом приближении (отключающий ток не более 6 кА) можно сказать, что Icn=Icu=Ics. При больших Icn (более 6000 А) Ics=0,75 Icn, если номинальная отключающая способность автомата будет ещё выше (Icn>10000 A), Ics=0,5 Icn. Подробности — в ГОСТ Р50345-2010 (п. 5.2.4) и в табл.18 там же.

В мощном промышленном оборудовании Icn ≥ Icu ≥ Ics, и Ics обычно выражается в процентах от Icu. Icn обычно для таких автоматов не указывают. Тут уже зависит от честности производителя и результатов испытаний.

Примеры отключающих способностей

Для нашего автомата IEK ВА88-37 Icu = Ics = 35 кА, подтверждение было выше на фото передней панели. Посмотрим, что у других производителей.

Вот картинка из каталога ABB для бытового автомата:

Номинальная предельная и рабочая отключающая способности
Номинальная предельная и рабочая отключающая способности при коротком замыкании (Icu и Ics)

Все отключающие способности равны. А вот что говорит нам каталог ABB про автомат с «промышленным» Icn=25 кА:

Номинальный выдерживаемый ток
Номинальный выдерживаемый ток (Icn), номинальная предельная и рабочая отключающая способность (Icu и Ics) при коротком замыкании

А вот шильдик автомата КЭАЗ ВА57Ф35:

Силовой автомат КЭАЗ
Автомат силовой с отключающей способностью 10 кА, КЭАЗ

Видео

Видео, в котором рассмотрены вопросы применения АВ с разным номинальным током и отключающей способностью:

Электронные расцепители в силовых автоматах

Есть ещё автоматы с электронными расцепителями, там гораздо шире возможности настройки. Но тема эта очень обширна, поэтому я решил её в статье не затрагивать. Скажу лишь, что там обычно имеется несколько регулировок, про которые лучше внимательно прочитать в инструкции.

Для примера — электронный расцепитель Micrologic 2.3 вводного автомата Schneider Electric NSX400 с уставками: I0=330 А, Ir=0,9I0, Isd=7Ir:

Уставки электронного расцепителя силового ВА
Уставки электронного расцепителя силового вводного автомата

Автомат селективный (Category B), с током Ii=4800 A.

Остаётся добавить, что для правильного выбора отключающей способности автоматического выключателя нужно точно знать ток короткого замыкания в месте его установки. Ток может быть расчетным или измеренным.

Автор: Александр Ярошенко/"СамЭлектрик.ру"

Ярошенко Александр Александрович
Все новости и публикации пользователя Ярошенко Александр в персональной ленте вашего личного кабинета на Elec.ru
Лента публикаций