Д̶е̶в̶у̶ш̶к̶и Изоленты бывают разные: чёрные, белые, красные. А ещё бывают ПВХ или матерчатые, широкие или узкие, толстые, тонкие и... какие только не бывают, вариаций много. Зачем вообще нужно такое разнообразие видов, оттенков и размеров? Ведь придя в магазин за простой лентой, можно иногда неожиданно впасть в ступор от невообразимого количества всевозможных вариаций, казалось бы, самого простейшего «инструмента» и электрика, и сантехника, и ещё кого-нибудь. Чтобы предотвратить возможное «подвисание» пользователя в ответственный момент приобретения, а также раз и навсегда расставить все точки над i Александр Ярошенко, практикующий электрик и электротехник, автор блога «СамЭлектрик.ру» решил провести исчерпывающее исследование на предмет поиска различий (если таковые имеются) между разными производителями и обнаружения одинаковых характеристик у всё тех же разных изоляционных лент.

Сегодняшняя статья — что-то среднее между обзором, исследованием и лабораторной работой. Я решил прояснить вопросы, касающиеся такого вроде бы малозаметного «компонента» электротехники, как изолента. У меня образовалось несколько мотков изоленты разных производителей, и в этом обзоре я проведу всесторонние тесты для них. В итоге выясним, все ли изоленты одинаковые, и какая из них лучше.

Изоленты
Виды изоляционных лент

Почему бы и нет? Я ведь когда-то работал в метрологической лаборатории. Как обычно, для начала — немного теории.

Изолента или термоусадка?

Изолента и термоусадка конкурируют друг с другом как расходные материалы, предназначенные для электрической и цветовой маркировки. Кое-кому покажется, что изоляционная лента — прошлый век, и нужно использовать только термоусадку. Но оба эти материала хороши по своему.

Плюсы изоленты

  • Её можно применять на любом этапе монтажа, эксплуатации и ремонта. Термоусадку же можно использовать только во время электромонтажа, до того, как подключены провода.
  • Для монтажа изоленты не требуется никаких инструментов. Максимум, что может понадобиться — нож, ножницы или кусачки при отрезании, чтобы не деформировать края. А вот для термоусадки уже нужен промышленный фен, который есть далеко не всегда, либо спички/зажигалка/горелка.
  • Из предыдущего пункта вытекает другой — поскольку без температуры выше 130 °С не обойтись, монтаж термоусадки пожароопасен либо может привести к нежелательному перегреву проводов и других электрокомпонентов.
  • Изолента — гораздо более пластичный и универсальный материал. С помощью одного мотка изоленты можно обмотать любой диаметр и форму. Если применять термоусадку, то нужно иметь большую коллекцию, а изогнутые детали (например, повороты шинопровода) красиво и без морщин оформить не получится.
  • При помощи изоленты можно быстро и просто сделать нужное количество слоёв изоляции для увеличения надежности, герметичности, защиты или напряжения пробоя. Усадка нескольких слоёв термоусадок — занятие для увлеченных людей.

Плюсы термоусадки

  • Почти всегда можно получить аккуратное ровное красивое покрытие.
  • Термоусадка может работать при температурах до 110 ºС. Изолента же при температуре выше 90 ºС «плывёт», а перепады температуры влияют на неё негативно, как и на большинство изделий из пластика. Впрочем, температура 90 ºС говорит о больших проблемах в оборудовании, и тут уже не до изоленты.

Цветовая маркировка

Изоленты выпускают разных цветов. В ГОСТ прописаны такие: белая, черная, серая, светло-синяя, голубая, фиолетовая, красная, розовая, оранжевая, коричневая, желтая, зеленая, синяя, неокрашенная (бесцветная?). Делается это для того, чтобы поднять настроение электрику, раскрасив его серые будни в радужные цвета. Шутка.

Причем для определения цвета не нужны образцовые RGB или CMYK-цвета, в ГОСТ написано — «цвет определяется визуально».

Какие цвета и для чего используются? Кроме дизайнерских решений, например, изоляция белого кабеля удлинителя, который лежит на видном месте, есть вполне определенные правила цветовой маркировки, выполняемые при помощи изоленты:

  • Фаза А (L1) — желтый
  • Фаза B (L2) — зеленый
  • Фаза C (L3) — красный
  • Нейтраль (нулевой рабочий) — синий
  • Заземляющий провод — желто-зеленый

Фазы обозначаются через цвета, которые имеют последовательность ЖЗК (ПУЭ, п.1.1.30). Чтобы запомнить легче, применяйте слово «ЖелеЗяКа»)

Не смотря на удобство ЖЗК, это правило теперь вне закона. В данный момент действует ГОСТ Р 50462-2009, в котором фазы обозначаются через КЧС (коричневый — черный — серый). Изоленты таких цветов выпускаются тоже, а запомнить аббревиатуру можно через слово «КаЧайСя».

Внимание!
Не путайте расцветку проводов (цвет изоляции) и их цветовую маркировку!

Какие изоленты исследуем

Сейчас в продаже есть только ПВХ-изолента. Где-то я в продаже недавно видел и тканевую, но будем считать, что она осталась в прошлом.

Вся ПВХ-изолента производится по ГОСТ 16214-86. «Лента поливинилхлоридная электроизоляционная с липким слоем», на него и будем опираться при исследовании. В обзоре принимают участие изоленты, отличающиеся по:

  • бренду (производителю),
  • ширине,
  • толщине.

Есть ещё отличия по цвету, но мы его уже обсудили предостаточно, тем более, что на технические параметры цвет никак не влияет.

В ГОСТе 16214-86 указано (табл.1), что изолента толщиной 0,2±0,05 мм может быть шириной 15 и 20 мм с отклонением ±2 мм. Именно такие размеры встречаются в продаже. В ГОСТе говорится и о другой толщине и ширине, но я не встречал их в жизни, поэтому сделаем вид, что их нет.

Итак, в обзоре принимают участие изоленты с типовой шириной 20±2 мм: STARTUL, ЭРА, TDM Electric, SafeLine Pro, IEK:

Изолента
Изоленты Safeline, IEK, ЭРА и др. шириной 20 мм

Все бренды и их параметры я свёл в таблицу:

Таблица с данными
Таблица 20-миллиметровых изолент для сравнения

Изолента STARTUL не производится по ГОСТ. Что ж, тем интереснее будет посмотреть на результат.

Изоленты для испытания с типовой шириной 15 мм — ETP, ЭРА, TDM Electric, SafeLine Pro, SafeLine Auto:

    Изоленты различных производителей
    Изоленты для тестирования

    Таблица изоляционных лент шириной 15 мм

    Сравнение марок
    Сравнение разных марок изолент

    В этом списке только для изоленты ETP нигде не указано соответствие какому-либо ГОСТу.

    Проводим тестирование изолент

    Перед тестированием я посмотрел обзоры испытаний изоленты в интернете и был немного разочарован. «Хорошо тянется» и «прекрасно липнет» — не технические термины, не правда ли? Поэтому испытания буду проводить, по возможности придерживаясь официальной методики, благо, что она прописана в ГОСТ 16214-86. Конечно, сертифицированной лаборатории у меня нет, и на 100 % ГОСТовскую методику я исполнить не смогу. Но главное — я смогу проверить каждый моток «на вкус и цвет», а в конце составлю сравнительные таблицы — ведь всё познаётся в сравнении!

    Все испытания я провожу на новых отрезках, т. е. ни один кусок не участвует в тестах дважды. Все образцы находятся в одинаковых условиях.

    Для каждого теста пришлось собрать, не побоюсь громких слов, уникальный испытательный стенд, так как моей целью было создать максимальную чистоту эксперимента и идентичность испытания для всех образцов. Некоторые испытания пришлось проводить несколько раз, чтобы отработать технологию/методику и получить «чистые» результаты, свободные от внешних влияний и погрешностей.

    Тест на адгезию (липкость)

    Липкость (официальный термин!) измеряется в тех же единицах, что и вязкость. То есть, в секундах. Чем больше липкость, тем выше качество липкого слоя.

    С методикой, изложенной в ГОСТ (п.4.10), вы можете ознакомиться самостоятельно, а я делал так: отрезок изоленты длиной около 1 м закреплял на вертикальной поверхности липкой стороной наружу. Складывал (склеивал) отрезок пополам, оставляя участок около 100 мм свободным. Вот так я разрабатывал методику:

    Измерение липкости
    Разработка методики измерения липкости

    На фото меток контрольного участка ещё нет. Длина отрезка избыточна, поскольку сначала хотел для увеличения точности длину пути сделать больше, но потом, увидев, с какой скорость ползёт груз, решил последовать рекомендации ГОСТа.

    К этому участку крепил груз массой около 300 г (у меня это был силиконовый герметик в пистолете). Груз опускался, а я засекал время прохождения груза через контрольный участок длиной 100 мм. Липкость равна полученному результату в секундах. Понятно, что чем выше результат (медленнее опускается груз), тем выше качество клеевого слоя изоленты. Такая методика почти совпадает с той, что изложена в ГОСТе.

    В результате тестирование проходило вот так:

    Процесс измерения адгезии
    Процесс измерения адгезии (липкости) изоленты

    На фото три образца испытание прошли, 4-й подходит к нулевой метке (к началу контрольного участка), 5-й готовится к забегу.

    Результаты испытания на липкость приведены в таблицах (толщина дана для справки):

    Липкость в секундах
    Липкость в секундах для лент 20 мм

    Изолента TDM Electric в данном испытании на последнем месте, поскольку среди образцов она самая «непрофессиональная», что бы это ни значило. Первое место — у IEK. Видимо, влияет толщина — IEK более «тяжеловесная», чем другие ленты.

    Поскольку ленты 15 мм я тестировал с тем же грузом, такие измерения нельзя считать соответствующими ГОСТу. Однако всё познаётся в сравнении:

    Липкость для лент 15 мм
    Липкость в секундах для лент 15 мм

    Здесь несомненный лидер SafeLine. Он с большим отрывом (в данном контексте это слово приобретает иной смысл) занимает два первых места.

    На видео можно увидеть (а если сделать звук погромче, то и услышать), как проходит испытание изоленты на липкость.

    Растяжение

    Испытание на растяжение приведено в ГОСТ в п. 4.7. Но там методика прописана недостаточно очевидно, да и испытательной машины у меня нет. Поэтому я разработал свою машину и методику.

    Первая часть теста
    Остаточная деформация после растяжения (остаточное растяжение). Берётся участок ленты 100 мм, и растягивается в течение 10 с до 200 мм (на 100 %).

    • Абсолютное удлинение с 100 до 200 мм=относительное удлинение 100 %.
    • Абсолютное удлинение с 100 до 300 мм=относительное удлинение 200 %.

    В таком состоянии на отметке 200 мм держится 5 сек и отрезается от держателей (у меня их роль выполняли карандаши).

    Измерение остаточного растяжения
    Измерение остаточного растяжения изоленты 100 мм

    Затем деформированный кусок изоленты кладется липким слоем вверх, и через 1 минуту измеряется его длина и рассчитывается относительная остаточная деформация.

    Процесс измерения
    Процесс измерения остаточной деформации (растяжения)

    Вторая часть теста
    Растяжение (относительное удлинение) при разрыве. Лента растягивается со скоростью не более 50 мм/с до момента разрыва. Результат — длина в момент разрыва. Карандашами тут не обойтись, поэтому была применена такая конструкция:

    Растяжение на разрыв
    Растяжение на разрыв. Палец — «испытательная машина»

    Результаты измерений для ширины 20 мм (толщина дана для справки):

    Тест растяжения (остаточного и на разрыв)
    Тест растяжения (остаточного и на разрыв) изолент 20 мм

    Тут несомненный лидер SafeLine Pro. Большое растяжение на разрыв — с 100 до 420 мм — явно говорит о большой механической прочности этой изоленты. Даже более «толстая» IEK показала результат хуже. Норма по относительному удлинению при разрыве в ГОСТ — не менее 190 %. SafeLine с удлинением на разрыв 320 % значительно превышает норму ГОСТ. Более того, реально SafeLine значительно превышает значение в 200 %, указанное на его упаковке. А вот STARTUL тест на прочность не прошёл, т. к. 160<190.

    По остаточному растяжению у меня мнение двоякое. С одной стороны, хорошо, что лента принимает почти исходную длину — это говорит о её пластичности. С другой стороны, ПВХ — это не резина. Лента не обязан принимать исходную форму, а обязана принимать ту форму, которую захочет пользователь. Кстати, в ГОСТ нет нормирования этого показателя.

    Результаты измерений для ширины 15 мм:

    Тест растяжения (остаточного и на разрыв)
    Тест растяжения (остаточного и на разрыв) изолент 15 мм

    Тут меня удивил ETP — при проваленном тесте адгезии он показал сравнительно неплохой показатель растяжения на разрыв, учитывая его толщину. Но всё же лидером назову изоленту SafeLine Auto — она рвалась только при растягивании в 4 раза! Проводил тест несколько раз — сомнений нет. Учитывая тест ширины 20 мм, SafeLine можно назвать самой прочной изолентой.

    Пожароопасность (горючесть)

    И напоследок, горяченькое! На всех изолентах обычно указывается, что они не поддерживают горение. Верить никому нельзя, поэтому проверяем.

    В этом тесте у меня вызвал сомнение TDM — он горел ещё пару секунд после воздействия огня от зажигалки.

    Теперь 15 мм:

    Среди 15 мм изолент есть сомнения в огнестойкости ETP, остальные — явный пример того, как не нужно поддерживать горение.

    Итоги теста

    Всё, что было до этого — сухие данные. А вот сейчас будет субъективно. Что бы я выбрал для себя. И не только по измерениям — важны и тактильные ощущения, и даже запах — реально, каждая изолента пахнет по разному. Например, изолента ЭРА жёстко воняла химией, а SafeLine источал тонкий аромат свежего пластика)

    Мой выбор:

    Итоги теста
    Итоги теста изолент

    На этом всё.

    Автор: Александр Ярошенко/«СамЭлектрик.ру»

    👉 Подписывайтесь на Elec.ru. Мы есть в Телеграм, ВКонтакте и Одноклассниках

    Ярошенко Александр Александрович
    Все новости и публикации пользователя Ярошенко Александр в персональной ленте вашего личного кабинета на Elec.ru
    Подписаться
    Читайте также
    Новости по теме
    Объявления по теме

    ПРОДАМ: Уплотнитель с металлокордом 340.09.103

    ООО «Модуль» предлагает следующие виды уплотнителя: - Пазовый уплотнитель (одевается на металлическую кромку); - Губчатый уплотнитель (самоклеящийся). Материал: - этилен-пропиленовый каучук; - EPDM; - ПВХ (PVC). Цвет: чёрный или другой под заказ. Возможно изготовление любого типа-размера от 500 метров. Подходит для автомобилестроения, электрощитового оборудования, медицинских шкафов и др. металлической мебели. Продам уплотнитель с металлокордом: 402 402-1 402-2 402-3 402-4 402-5 402-6 402-7 а также уплотнитель из мягкой резины с клеевым слоем.
    Богум Алексей · ООО "Модуль" · 9 июня · Россия · Свердловская обл
    Уплотнитель с металлокордом 340.09.103

    ПРОДАМ: Уплотнитель с металлокордом для подстанции

    ООО «Модуль» предлагает следующие виды уплотнителя: - Пазовый уплотнитель (одевается на металлическую кромку); - Губчатый уплотнитель (самоклеящийся). Материал: - этилен-пропиленовый каучук; - EPDM; - ПВХ (PVC). Цвет: чёрный или другой под заказ. Возможно изготовление любого типа-размера от 500 метров. Подходит для автомобилестроения, электрощитового оборудования, медицинских шкафов и др. металлической мебели.
    Богум Алексей · ООО "Модуль" · 9 июня · Россия · Свердловская обл
    Уплотнитель с металлокордом для подстанции

    ПРОДАМ: Уплотнитель с металлокордом, липкий уплотнитель EPDM

    ООО «Модуль» предлагает следующие виды уплотнителя: - Пазовый уплотнитель (одевается на металлическую кромку); - Губчатый уплотнитель (самоклеящийся). Материал: - этилен-пропиленовый каучук; - EPDM; - ПВХ (PVC). Цвет: чёрный или другой под заказ. Возможно изготовление любого типа-размера от 500 метров. Подходит для автомобилестроения, электрощитового оборудования, медицинских шкафов и др. металлической мебели.
    Богум Алексей · ООО "Модуль" · 9 июня · Россия · Свердловская обл
    Уплотнитель с металлокордом, липкий уплотнитель EPDM

    ПРОДАМ: Продаем подшипники 5-107Ю1, 5-36204Е5, 5-176122ДТ2, 6-1000805Л, 6-1000901Ю, 6-17, 75-1000812ЮТ

    Предлагаем подшипники. Все отечественное, большая часть в зав. упаковках с этикетками. Наименование Описание Кол-во Цена, крупный опт., руб. 1000915 Подшипник 3582шт 150, 00 ₽ 18ГПЗ 110 И Подшипник 2шт 1200ЮУТ 2ГПЗ Подшипник 79шт 350, 00 ₽ 24 Подшипник 86шт 292205КМ Т 3ГПЗ Подшипник 82шт 150, 00 ₽ 4-26 Подшипник 103шт 46-214-Ю 1ГПЗ Подшипник 1шт 464705Ю 3ГПЗ Подшипник 41шт 700, 00 ₽ 23 ГПЗ 50 217К5 Подшипник 9шт 23 ГПЗ 50 316К5 Подшипник 8шт 50407АК ГПЗ-20 Подшипник 14шт 5-10000911 Подшипник 2шт 5-107Ю1 Подшипник 211шт 350, 00 ₽ А-176122ДТ2 Подшипник 905шт 800, 00 ₽ 35-205Ю1 2ГПЗ Подшипник 4шт 5-34 Подшипник 78шт 5-36204Е5 4ГПЗ Подшипник 1138шт 180, 00 ₽ 6-1000095 Подшипник 143шт 6-1000805Л Подшипник 1180шт 85, 00 ₽ 6-1000901Ю Подшипник 3640шт 250, 00 ₽ 6-1000906 Подшипник 533шт 30, 00 ₽ 6-17 Подшипник 4230шт 30, 00 ₽ 6-17Ю Подшипник 1шт 6-25 Подшипник 9шт 6-34 Подшипник 540шт 50, 00 ₽ 6-60106 3ГПЗ Подшипник 14шт 6-7000101 4ГПЗ Подшипник 75шт 60, 00 ₽ 7000101 Подшипник 83шт 30, 00 ₽ 75-1000812ЮТ 4ГПЗ Подшипник 129шт 2 200, 00 ₽ 76-212ЮТ Подшипник 59шт 4 000, 00 ₽ 804805К1 1ГПЗ Подшипник 219шт 60, 00 ₽ 8100 2ГПЗ Подшипник 50шт 120, 00 ₽ 900904 2ГПЗ Подшипник 7шт 904700УС-17 ГПЗ-11 Подшипник 1414шт 50, 00 ₽ 941/17 3ГПЗ Подшипник 132шт НУШС12 ГПЗ-3 Подшипник 261шт 180, 00 ₽ НУШС6ЮТ ГПЗ-3 Подшипник 819шт 120, 00 ₽ Ш15Ю Подшипник 1893шт 110, 00 ₽ ШС25Е 3ГПЗ Подшипник 8шт Ш4ЮТВН1 ГПЗ-3 Подшипник 8шт Ш6ЮТ ГПЗ-3 Подшипник 175шт 130, 00 ₽ Ш8Ю ГПЗ-3 Подшипник 2009шт 60, 00 ₽ ШС8 ГПЗ-3 Подшипник 36шт ШСП20 ГПЗ-3 Подшипник 76шт А5 2, 5×11, 8 Ролик 13680шт 2, 00 ₽ Д III (IV) 7×10 ЕР 4ГПЗ Ролик 2620шт Д III 4×6 КРПЗ Ролик 802898шт 0, 50 ₽ 1, 588 ММ-20 Шарик 1474шт 3, 00 ₽ 11113, 2 Шарик 314шт 14288, 4 Шарик 402шт 15, 875-60Ю Шарик 138шт 15, 875 НЮ Шарик 176шт 1ММ-40 Шарик 289шт 6, 35-6, 364-НЮ Шарик 716шт 6, 35-60-50Ю Шарик 2655шт 6, 35 ММ 3 СТП Шарик 504шт 7938, 4 Шарик 4090шт 7, 938 ММ 2СТН Шарик 825шт 8731, 4...
    Иванов Сергей · Вертекс · 19 июня · Россия · Удмуртская Респ
    Вертекс, ООО

    ПРОДАМ: Продаем подшипники 76-212ЮТ, 5-107-Ю1, 5-36204-Е5, 6-1000901-Ю, 75-1000812-ЮТ, 76-212ЮТ

    Предлагаем подшипники. Все отечественное, большая часть в зав. упаковках с этикетками. Наименование Описание Кол-во Цена, крупный опт., руб. 1000915 Подшипник 3582шт 150, 00 ₽ 18ГПЗ 110 И Подшипник 2шт 1200ЮУТ 2ГПЗ Подшипник 79шт 350, 00 ₽ 24 Подшипник 86шт 292205КМ Т 3ГПЗ Подшипник 82шт 150, 00 ₽ 4-26 Подшипник 103шт 46-214-Ю 1ГПЗ Подшипник 1шт 464705Ю 3ГПЗ Подшипник 41шт 700, 00 ₽ 23 ГПЗ 50 217К5 Подшипник 9шт 23 ГПЗ 50 316К5 Подшипник 8шт 50407АК ГПЗ-20 Подшипник 14шт 5-10000911 Подшипник 2шт 5-107Ю1 Подшипник 211шт 350, 00 ₽ А-176122ДТ2 Подшипник 905шт 800, 00 ₽ 35-205Ю1 2ГПЗ Подшипник 4шт 5-34 Подшипник 78шт 5-36204Е5 4ГПЗ Подшипник 1138шт 180, 00 ₽ 6-1000095 Подшипник 143шт 6-1000805Л Подшипник 1180шт 85, 00 ₽ 6-1000901Ю Подшипник 3640шт 250, 00 ₽ 6-1000906 Подшипник 533шт 30, 00 ₽ 6-17 Подшипник 4230шт 30, 00 ₽ 6-17Ю Подшипник 1шт 6-25 Подшипник 9шт 6-34 Подшипник 540шт 50, 00 ₽ 6-60106 3ГПЗ Подшипник 14шт 6-7000101 4ГПЗ Подшипник 75шт 60, 00 ₽ 7000101 Подшипник 83шт 30, 00 ₽ 75-1000812ЮТ 4ГПЗ Подшипник 129шт 2 200, 00 ₽ 76-212ЮТ Подшипник 59шт 4 000, 00 ₽ 804805К1 1ГПЗ Подшипник 219шт 60, 00 ₽ 8100 2ГПЗ Подшипник 50шт 120, 00 ₽ 900904 2ГПЗ Подшипник 7шт 904700УС-17 ГПЗ-11 Подшипник 1414шт 50, 00 ₽ 941/17 3ГПЗ Подшипник 132шт НУШС12 ГПЗ-3 Подшипник 261шт 180, 00 ₽ НУШС6ЮТ ГПЗ-3 Подшипник 819шт 120, 00 ₽ Ш15Ю Подшипник 1893шт 110, 00 ₽ ШС25Е 3ГПЗ Подшипник 8шт Ш4ЮТВН1 ГПЗ-3 Подшипник 8шт Ш6ЮТ ГПЗ-3 Подшипник 175шт 130, 00 ₽ Ш8Ю ГПЗ-3 Подшипник 2009шт 60, 00 ₽ ШС8 ГПЗ-3 Подшипник 36шт ШСП20 ГПЗ-3 Подшипник 76шт А5 2, 5×11, 8 Ролик 13680шт 2, 00 ₽ Д III (IV) 7×10 ЕР 4ГПЗ Ролик 2620шт Д III 4×6 КРПЗ Ролик 802898шт 0, 50 ₽ 1, 588 ММ-20 Шарик 1474шт 3, 00 ₽ 11113, 2 Шарик 314шт 14288, 4 Шарик 402шт 15, 875-60Ю Шарик 138шт 15, 875 НЮ Шарик 176шт 1ММ-40 Шарик 289шт 6, 35-6, 364-НЮ Шарик 716шт 6, 35-60-50Ю Шарик 2655шт 6, 35 ММ 3 СТП Шарик 504шт 7938, 4 Шарик 4090шт 7, 938 ММ 2СТН Шарик 825шт 8731, 4...
    Иванов Сергей · Вертекс · 19 июня · Россия · Удмуртская Респ
    Вертекс, ООО
    ЗАО «ЗЭТО» — является одним из ведущих российских производителей электротехнического оборудования высокого, среднего и низкого напряжения, хорошо известным как в России, так и за рубежом.