Замена советских автоматов в квартирном щитке

  • 169
  • Поделиться
  • Пожаловаться

Если вы планируете делать «кое-какую» модернизацию электропроводки, то Александр Ярошенко, практикующий электрик и электротехник, а также автор блога «СамЭлектрик.ру», рекомендует особое внимание уделить вопросам безопасности. О том, каким образом лучше всего защитить себя, соседей и жизнь на планете Земля вообще, и предлагает поразмыслить Александр во время своих электромонтажных изысканий в собственном подъездном электрощитке. Традиционно, всё «разложено по полочкам» и задокументировано фотографически.

Недавно менял автоматические выключатели в квартирном щите. Старые советские — на новые, которые купил в ближайшем торговом центре. И, как обычно, заменой дело не ограничилось. Решил поразмыслить — а чем отличаются древние автоматы, сделанные в СССР (я не про АК-xx, если что), от нынешних? Ведь, как известно, «теперича — не то, что давеча».

Зачем менять советские автоматы на современные?

Я планировал в квартире делать кое-какую модернизацию электропроводки, но опасался, что в результате непреднамеренного КЗ может произойти «большой Ба-бах». Ведь даже вручную выключение происходило с большим усилием и скрипом. Поэтому я совсем не был уверен, что при сверхтоке отключение произойдет именно там, где надо — внутри автоматического выключателя (АВ).

Кроме того, согласно общепринятым сегодня нормам безопасности, устанавливать АВ с номинальным током 25 А на розеточные группы (и тем более на группы освещения) — дурной тон. Ведь при таких номиналах АВ и сечениях проводов (2,5 мм2 по алюминию) эксплуатация электропроводки становится небезопасной. Провода будут периодически подвергаться нагреву, что отнюдь не улучшит их свойств.

Кроме того, состояние скруток, клемм и контактов за более чем 30 лет работы, мягко говоря, не очень. Иными словами — переходные сопротивления в данной электроустановке неподконтрольно увеличены.

А это, в свою очередь, приводит к низкому току КЗ, который я недавно измерил при помощи подручных средств. Ток в квартире оказался очень низким — около 170 А. Чем опасен низкий ток КЗ, читайте другую мою статью.

Всю проводку менять планов не было, поэтому для увеличения безопасности было решено поставить новые АВ с меньшими номиналами.

Ещё несколько ссылок, если тема интересна:

Меняем советские автоматы

Не знаю, зачем нужно было ставить в советских квартирах автоматы на 25 А. Это только добавляло работы электрикам из ЖЭКа при КЗ, которые были довольно часто, а мощных потребителей в квартирах особо не было. Это чем же надо было нагрузить этот автомат, чтобы он выбил? 10 холодильников включить или несколько печек? Провода раньше расплавятся, чем «отобьет» этот «старикан»!

Парадокс в том, что перегрузок почти не было (грузить особо нечем), а КЗ были довольно часто. Но автомат АБ25М, о котором речь в статье, спасает только от перегрузок, но не от КЗ — у него просто-напросто отсутствует электромагнитный расцепитель! Но это я забежал вперёд, продолжаем по порядку.

Вот каким стал электрощит на лестничной площадке стандартной советской панельной 9-этажки за 30 лет работы:

Электрощит в подъезде панельного дома
Электрощит в подъезде панельного дома. Думаю, многим моим читателям — до боли знакомая картина...

Поближе, участок, где предстоит работать:

Автоматы в щитке
Автоматы в подъездном щитке. Мои — вверху слева, АБ25М

Поближе — верхние клеммы моих автоматов и «нулевая шина»:

Верхние клеммы
Верхние клеммы советских автоматов АБ25М

Вид снизу:

Нижние клеммы советских автоматов
Нижние клеммы советских автоматов и вводной рубильник

Моя зона ответственности — 3 автомата АБ25М и пакетный вводной выключатель (слева).

Обратите внимание (хотя, многие в курсе, я знаю) — ручек на рубильниках нет уже много лет, и такая ситуация везде. Дело в том, что конструкция очень неудобна — чтобы добраться до автоматов, надо снять крышку, а для этого снять эти ручки с выключателей, а для этого — открутить 4 винтика М4 (не говоря о винтах, держащих крышку). Винтики теряются, ручки выбрасываются, и выключение производят обычно пассатижами, что не способствует оперативности и безопасности.

Установка новых защитных автоматов взамен старых

Скажу сразу, отвечая на претензии ревнителей красоты. Тут вам не Инстаграм, где главное — картинка. Я в своем блоге показываю не лоск, фотошоп и красоту, а реальную жизнь. А в реальной жизни бывает всякое — и криво, и косо, и грязно, и опасно, и ещё пара характеристик на букву «г». В общем, всякое случается, и не всегда — это красиво. Тем, кто избалован идеальными инстаграмными картинками — точно не ко мне. Ко мне — за реальной жизнью без прикрас.

Итак, старые АВ пока не выкидываем (они пригодятся ещё для обзора), а установку новых начинаем с ДИН-рейки:

ДИН-рейка
ДИН-рейка под новые автоматы в щиток

Виден один подходящий провод (после счетчика) 4 мм2 снизу, и два уходящих в квартиру. Ставлю новые АВ — Schneider Electric Easy 9 с номинальным током 16 А и характеристикой отключения «С»:

Новые АВ вместо старых
Новые автоматы «Шнайдер Электрик» взамен старых советских АБ25М

Почему 2 провода, а третий замотан изолентой? Третий провод предназначен для мощной кухонной розетки, и замурован где-то под плиткой и кухонным гарнитуром в квартире. Третий АВ я установил, можно сказать, про запас, тем более он был куплен заранее.

Подключение сверху
Новые автоматы «Шнайдер», подключение сверху

Почему Schneider, а не IEK или ABB? Я считаю, что на 90 % успех и продолжительность работы электрощита зависит не от комплектующих, а от правильного расчета, качества монтажа и грамотной эксплуатации. Именно так я и отвечаю, когда меня спрашивают, какой бренд выбрать.

Кстати, недавно вышла статья, как я ездил в Москву по приглашению IEK. Это подробный отчет о том, что там показывали и рассказывали.

Посмотрите на автомат ABB правее с номиналом С25 — в его верхнюю клемму подключены два провода. Когда алюминий начнет гореть, а это будет обязательно, возникнет недоумение: «Как так, ведь это ABB! Наверное, подделка?!»

Причины, почему эта клемма будет гореть:

  • Ток может быть 25×1,45=36 А в течение часа, учитывая время-токовые характеристики и то, что температура в подъезде зимой значительно опускается.
  • Провода скорее всего не зачищены, и периодически не протягиваются.

Я же провода тщательно зачищаю и делаю петельку для увеличения площади контакта. Кроме того, ток через контакт (и через провод, разумеется) ограничен номиналом автомата.

Что там у соседей?

Я стараюсь в таких случаях поменьше трогать провода, которые не относятся к моему делу. Иначе может произойти неприятный инцидент. Остроты в работе добавляют любопытные бабули-соседки, которые норовят задать глупые вопросы и сделать пессимистические прогнозы.

Соседские провода и автоматы — полный беспредел и разнобой:

Горят нижние клеммы
Горят нижние клеммы автомата
Скорое исчезание контакта
Тут контакт скоро совсем пропадёт, по вышеописанным причинам
Клеммы горят
Клеммы горят, не могу на этот бардак смотреть
Нулевые шины
Шедевр: нулевые шины, которые ни в коем случае трогать нельзя!

«Классно» сделан общий рабочий ноль — скрутка проводов всех мастей через СИЗ. Вспомнилась моя статья про то, чем отличаются последствия обрыва нуля в однофазной и трехфазной электросети.

Обратите внимание — на автоматы TDM посажены ПВС3×2,5 для питания новых нагрузок. Это сделано при капитальном ремонте в соседней квартире. Не смотря на то, что тут тоже можно налить негатива, стратегически всё правильно — при увеличении нагрузки и появлении мощных приборов (типа электроплиты, кондиционера, бойлера) лучшее решение — проложить новую линию и подключить её через отдельный автомат.

Автоматические выключатели АБ25М производства СССР — что внутри?

Честно говоря, я давно откладывал написание данной статьи, пока меня к этому не подтолкнул читатель с «Дзена», который к статье про «Крэш и трэш в электрощите таганрогской общаги» оставил комментарий, на который было сложно не ответить. Далее: Ч — читатель, А — Александр.

Ч: «Современные проигрывают старым советским. Единственный плюс в новых — это хорошие зажимы. Тут новые выигрывают».

А: «Чем же новые современные проигрывают советским, которые проработали 30 лет?».

Ч: «Во многом. Токоведущие части — железо. Контакты мизерные, серебра не видали. При включении нет чёткого и быстрого включения (щелчка). Т. е. контакт подводится медленно, под действием пальца оператора, а не перекидывается за счёт пружины. В итоге подгорает. Дугогасительная камера смешная и маленькая. Расстояние между контактами в выключенном состоянии тоже маленькое. Не для индуктивных нагрузок. Корпус — не термореактивная пластмасса, а обычный плавящийся пластик. Отливы в нём для крепления элементов механизма — слабые. Также механика с пластиковыми деталями — ненадежная. Уже при покупке в магазине попадаются дефектные. Срывается включение. Как итог — ресурс низкий. В общем, сэкономлено на всём».

Меня это задело, и я решил осуществить свои планы, получив такой своеобразный пинок)

Про минусы современных автоматических выключателей я уже писал в статье «Автомат и предохранитель — какая разница?»

Автоматы АБ25М

Итак, автоматы АБ25М. Такие выключатели раньше применялись во всех советских квартирах, разве что в элитных ставили «Сименсы».

Внешний вид автомата
Не правда ли, очень брутально?
Качество нижних клемм удручающее
Клеммы вид снизу. Оценка очень низкая
АБ25 25А. Вид сбоку на шильдик
АБ25 25А. Вид сбоку на шильдик. Интересно, почему не указана характеристика расцепления?

Год выпуска — тот же, что и у меня. Мне попались 3 автомата, но ощущение, что один из них был сделан по другим пресс-формам. Явное отличие было только в степени защиты — IP10, IP20. Разобрал тот и тот — отличий по IP не увидел.

Ржавые и горелые нижние клеммы
Нижние клеммы ерунда, горят и ржавеют, что в принципе одно и то же

Как видно, клеммы — самое слабое место этих АВ. Интересно, у кого их «скопипастили», у немцев?

Над нижней клеммой — винты регулировки теплового расцепителя. Я про такие рассказывал у себя на Дзен-канале, в статье про регулировку в модульных автоматических выключателях, о которой никто не знает.

Кстати, вот винтик с тем же функционалом в АВ «Шнайдер», который я поставил на замену:

Винт регулировки
Винт регулировки расцепителя под клеммой

Разбираем:

Разобранный автомат
«Вскрытый» АБ25М

Заклепки (втулки) очень мощные, из толстого металла. Высверлил сверлом на 4,5. А так выглядит механизм во включенном состоянии:

Советский автомат изнутри
Советский автомат изнутри

Сейчас это дико, но внутри вообще нет электромагнитного расцепителя! Это говорит о том, что даже при КЗ с реальными значениями (сотни ампер) выключение будет проходить несколько томительных, жарких, огненных секунд, в течение которых выгорит и поплавится всё, что только можно! Вывод — пожаробезопасность на нуле.

Замкнутые контакты
Снял дугогасительную камеру. Видны замкнутые контакты
Дугогасительная камера
АБ25М, дугогасительная камера поближе

Разбираем полностью, запчасти на виду:

Контакты АБ25М
Смотрим контакты АБ25М. Говорят, они из серебра, но я не проверял

Видно, что размыкаться при сверхтоке этому автомату вряд ли приходилось — контакты почти чистые. И это за более, чем 30 лет работы

На биметаллической пластине написано: NICKOVAR. Что это означает и где произведен биметалл?

Как же срабатывает это пожароопасное чудо советской электротехники? Поясняющая картинка:

Принцип работы советского АВ
Принцип работы советского автоматического выключателя АБ25М

Биметаллическая пластинка под действием тока изгибается (движение 1) и выводит из зацепления рычаг (2), на другом конце которого — подвижный контакт. Кстати, при ручном выключении выхода из зацепления не происходит. Рычаг под действием пружины поднимается, и выталкивает наружу гетинаксовую пластинку-индикатор (3).

При этом рычаг остается включенным, как на фото. Нет даже положения Trip, как в некоторых мощных автоматах. Чтобы взвести и включить этот автомат, нужно догадаться! нажать этот незаметный бурый флажок. Тогда биметаллическая пластина и рычаг подвижного контакта войдут в зацепление, и автомат готов к работе. Но это не точно.

Честно говоря, может в контактах советских выключателей и есть серебро, но после этого разбора я всё-таки больше доверяю современным автоматам, чем древним!

Поэтому мой вам совет — если вы хотели поменять советские автоматы у себя в щитке, пусть эта статья будет для вас одновременно толчком, волшебным пенделем и знаком свыше!

Видео про АБ25М

Давным-давно мой коллега Михаил снял видео, в котором подробно рассказывает, что это за древний зверь:

Автор: Александр Ярошенко/«СамЭлектрик.ру»