Розетка в ванной. Как можно и как нужно

  • 302
  • Поделиться
  • Пожаловаться

При прочтении статьи, которую в очередной раз написал не для забавы ради, а для пользы сугубо Александр Ярошенко, почему-то постоянно лезет в голову сакраментальная мысль, высказанная некогда одним, пожалуй, самым известным персонажем среди читающего населения страны и звучащая так: «Человек смертен, и это было бы еще полбеды. Плохо то, что он иногда внезапно смертен, вот в чем фокус!». Почему так? Ну, наверное, потому, что в этой публикации практикующий электрик и электротехник поднял весьма злободневную тему. Её важность и понимание касается каждого. Вот абсолютно точно — каждого. Ведь несмотря на все ухищрения и меры предосторожности иногда может работать человеческий фактор, и тогда безопасность становится угрозой, а надёжность превращается в слабое звено. Впрочем, об этом автор расскажет самостоятельно.

Мел Гибсон в фильме «Чего хотят женщины» хотел сказать (но не успел) замечательную фразу, которую можно было бы вынести в заголовок этой статьи: «90 несчастных случаев из 100 в жилых домах происходят в ванной!»

Мэл Гибсон в ванной

Тут меня недавно спрашивали, как выбрать розетку для ванной комнаты — с крышкой или со шторками? И что будет безопасно для детей? Отвечаю. Тут есть два немного разных понятия, которые могут пересекаться — влагозащита (это про крышки и про IP) и безопасность (это про шторки и про детей, которые могут вставить гвоздь).

Влагозащита обеспечивается тем, что ограничено поступление влаги внутрь розетки — это может её испортить (окисление со всеми вытекающими). Для этого применяют специальную герметичную конструкцию корпуса, включая крышку и шторки. А шторки нужны, например, чтобы не воткнуть гвоздь, но при этом от влаги они особо не защищают.

Главное!
Мы говорим о лекарствах, упуская из вида, что зимой нужно одевать шапку и шарфик! Так и здесь — главное, защитить не розетку, а человека! И не шторками, а правильно сделанной проводкой и применением УЗО. Ведь какими бы шторка и розетка ни были, существует опасность, что однажды в ванной «выстрелит» провод фена с плохой изоляцией!

Раз тема такая важная, давайте рассмотрим её по возможности максимально подробно, но сначала необходимое отступление для тех, кто скажет или подумает: «у меня розетка обычная в ванной стоит, и пока всё нормально!» Тут ключевое слово — «пока». Да, сейчас всё нормально, но вы подвергаетесь опасности — ведь невозможно дать 100-процентную гарантию, что у кабеля, к которому подключена розетка, или у провода, питающего фен, никогда не нарушится изоляция! А правила электробезопасности и создаются для того чтобы эту опасность свести к нулю.

Строго говоря, к нулю ни одна опасность не может быть сведена. Возможно такое стечение обстоятельств, что негативный инцидент всё же наступит. И самолёты падают, и в бункер попадает ракета, и ружьё на сцене стреляет.

По сложившейся и устоявшейся традиции начнём с теории и терминологии.

Что такое ванная с электрической точки зрения?

Прежде всего, ванная — это помещение, которое подпадает под категории влажных (влажность более 65 %), сырых (влажность более 75 %) и особо сырых помещений (до 100 %). Это сказано в ПУЭ 1.1.7, 1.1.8, 1.1.9. Эти цифры приблизительно означают, что во влажных помещениях, например, кухне, возможно периодическое образование пара, а в сырых — действие разнонаправленных струй воды или образование конденсата, который в виде капель воды будет проникать повсюду.

Я буду говорить везде про ванную, но под этим понятием будем понимать все помещения, в которых брызги, струи и потоки воды, а также конденсат — нормальное явление.

В ПУЭ не сказано точно, к каким помещениям отнести ванную по сырости. Эта неоднозначность устранена в СП 256.1325800.2016 в таблице 5.3, в которой сказано про условия окружающей среды и соответствующие помещения. Так вот, в качестве особо сырых помещений приведены примеры: отделения ручной стирки, душевые, ванные, моечные, парильные.

Кроме того, согласно ПУЭ 1.1.13, ванную можно отнести к помещениям с повышенной опасностью поражения электрическим током, поскольку:

  • ванная — это особо сырое помещение,
  • в ванной человек может одновременно прикоснуться к заземленным конструкциям и к корпусам электрооборудования (классика — водопроводная труба и стиральная машина).

Под ванной в этой статье и в НТД подразумевается любое помещение, обладающее теми же характеристиками: особая сырость, брызги воды, и электропроводка.

Из каких зон состоит ванная

В данном случае нас интересует только то, как ванная разбита на зоны по воздействию воды:

  • зона 0 — там, где льётся вода: раковина, биде, умывальник, душевая кабина или поддон, ванна;
  • зона 1 — ограничена краями ванны, поддона или раковины, а также полом и потолком под или над ними;
  • зона 2 — пространство на расстоянии 60 см от края зоны 1;
  • зона 3 — всё, что находится за пределами зоны 2 (дальше 60 см от края сантехнических устройств).

Нас интересует только зона 3, так как только в ней можно устанавливать розетки, и только на определенных условиях, о которых подробно поговорим ниже. В зонах 0, 1, 2 допускается только скрытая электропроводка в штукатурке на глубине не менее 5 см (СП 256, п.15.23).

Подробнее про зоны читайте в ГОСТ Р 50571.7.701 и СП 256.1325800.2016, п.15.41.

Картинка оттуда:

Схема зон в ванной
Зоны безопасности по риску поражения электрическим током

В ГОСТ Р 50571.7.701 ни слова не сказано про зону 3, хотя все отсылки по зонам идут туда. Видимо, «это и так понятно».

Основная и дополнительная защита: как защищает УЗО

Уточню, что под термином «УЗО» я подразумеваю устройства, которые отключат питание при появлении дифференциального тока выше номинального уровня. Общее название для этих устройств — устройства дифференциального тока, или дифференциальная защита, а в их состав входят два вида изделий — собственно УЗО, или ВДТ (выключатели дифференциального тока), и дифавтоматы (АВДТ, автоматические выключатели дифференциального тока, которые имеют защиту и от сверхтока). «УЗО» я пишу только для краткости.

УЗО — это дополнительная защита при прямом и основная при косвенном прикосновении к предметам под напряжением. Прямое прикосновение — это прикосновение к токоведущим частям, для которых находиться под напряжением — нормально. Например, фазный контакт розетки, или внутренняя схема стиральной машины. При этом даже может не быть никакого повреждения изоляции — просто, вставил гвоздь и коснулся. Косвенное прикосновение говорит о аварийном случае, когда нарушена изоляция. Например, если изоляция перетёрлась на переноске. Или пробита изоляция ТЭНа на незаземленной стиральной машине, в результате на её корпусе появляется фаза.

Если вы вдруг не знали и забыли, что такое УЗО, то вот парочка статей на эту тему:
Работа и характеристики УЗО
Устройство УЗО

Если коротко, УЗО лучше всего ставить всегда — и на уличные розетки, и на розетки суперсухих помещений, например, спальня без отопления на втором этаже частного дома, полностью обшитая деревом, и тем более в особо сырых помещениях с повышенной опасностью.

Защита происходит просто — УЗО выключает питание. Говоря официозом, происходит то, о чём сказано в ПУЭ 1.7.38 — защитное автоматическое отключение питания. Максимум, что почувствует при этом человек — кратковременный (1-2 периода напряжения) электрический удар.

УЗО защищает от прикосновения к проводам (или другим предметам под напряжением) по любой причине — плохая изоляция, попадание воды, вставленный гвоздь. Если бы у героя фильма «Чего хотят женщины» стояло УЗО, то он бы не получил сверхспособность, а просто голый в потёмках полез в электрощит включать свет.

Возвращаясь к эпизоду с феном. Представим, что Мел Гибсон живёт в правильной квартире, где на ванную установлено УЗО. Если бы он пошёл к электрощитку и попытался его включить, у него бы ничего не получилось — во всех современных УЗО есть механизм свободного расцепления, который не позволит включить УЗО при наличии высокого дифференциального тока. Будь добр, Мел, пойти в обратно в темноте в ванную, вытащить фен из розетки и из воды, и только потом включить УЗО. Такая ситуация — весомый аргумент за то, чтобы розеточные цепи и цепи освещения питать через разные групповые автоматы и УЗО. Такая философия обезопасит не только от появления сомнительных сверхспособностей, но и от других неприятностей и лишних телодвижений.

Трансформатор может заменить УЗО

Кроме УЗО, в ванной может применяться защита при помощи гальванической развязки. О том, что это такое, можете посмотреть в википедии, а я скажу своими словами. По простому говоря, используется трансформатор — обычной или электронный —, у которого на входе и на выходе 220 вольт. Главное преимущество такой схемы — низкая опасность поражения при прикосновении к любому из выводов вторичной обмотки трансформатора, поскольку ток замыкания на землю будет крайне низким. Если трансформатор сделан хорошо, и изоляция между обмоткам выполнена качественно, то вы даже пощипывания не почувствуете. Но лучше не пробовать.

Атенсьон!
Прикасаться одновременно к обоим выводам трансформатора запрещено! Это смертельно опасно! Эффект будет таким же печальным, как и без гальванической развязки.

Гальваническую развязку в жилых помещениях не применяют. Куда в квартире поставить трансформатор мощностью более 1 кВт? Сколько он будет стоить, весить и выделять тепла? Трансформаторы ставят там, где повышены требования к надежности питания — например, научные лаборатории или медицинские учреждения. Кстати, гальваническая развязка может быть реализована и на онлайн-ИБП, сделанного по трансформаторной схеме. Почитайте мою обзорную статью, как я испытал по полной программе ИБП Kehua Tech.

Пониженное напряжение — лучшая защита. Но её никто не делает

Защита от поражения электрическим током может реализовываться ещё одним способом, который не предполагает отключения — использованием пониженного напряжения. Этот способ ещё более безопасный, чем гальваническая развязка — можно хвататься руками за провода в любой комбинации. Но он не всегда подходит, поскольку большинство бытовых электроприборов, используемых в ванной, имеют напряжение питания 220 В.

Пониженное напряжение имеет смысл применять для освещения. Например, завести в ванную или баню линию 12 В, от которой запитать светильники основного света и света над умывальником. Также, если вы любите зависать в ванной или санузле в телефоном (а кто не любит?), можно установить там USB-розетку с напряжением 5 В. Источники питания 12 и 5 В можно разместить в недоступном для обычного члена семьи месте где-нибудь в кладовке или серверной.

Кстати, случай в тему. Когда я был молодым и глупым, то подрабатывал на складе «Рыбка», который представлял собой помещение в три этажа вниз — там, до появления холодильников в промышленных масштабах, хранили рыбу, выловленную в акватории Таганрогского залива. Стены этих этажей выложены из влажного камня и кирпича, а пол нижнего этажа — земляным. Не буду затягивать повествование — на деньги, вырученные от продажи тяжеленного трансформатора 220/24, мы всей бригадой прекрасно отдыхали на берегу того самого залива. Как думаете, правильно мы тогда поступили, продав его, а не применив по назначению?

Заземление обязательно!

Заземление — «маст хев» в современной квартире, где безопасная и комфортная жизнь её обитателей — главное. Настолько «маст хев», что даже писать тут не буду.

Что говорит нормативная документация о розетках ванных комнатах

Вопрос немного запутан. Есть несколько разных вариантов: когда нужно, когда можно и когда не обязательно. Вот наглядное фото.

Розетка в ванной
Где можно поставить розетку в ванной?

Но фото — розетка в душевой кабинке, на неё попадают брызги и струи воды. Вот как выглядит общая картина:

Розетка в душевой кабинке
Розетка в душевой кабинке. Сколько правил нарушено?

Учитывая, что УЗО в щитке гостиничного номера, где я сделал это фото, не наблюдалось, мыться под таким душем я побаивался. Парадоксально, но другие постояльцы плескались без тени сомнения и страха. Как говорится, меньше знаешь — крепче спишь! Но вернёмся к нашим розеткам. Поскольку ПУЭ-7 давно и безнадёжно устарел, я обращусь к СП 256.1325800.2016, изменения на который выкатываются почти каждый год. Вот что я там обнаружил по теме розеток в ванных и подобных помещениях.

15.41. Розетки допускаются только в зоне 3, и только с УЗО

Выдержка из правил

Моя интерпретация. Во всех квартирах, общежитиях и гостиницах розетки можно ставить только на расстоянии не менее 0,6 м от края ванны и только через УДТ (ВДТ (УЗО) или АВДТ) с IΔn= 10 или 30 мА.

Три момента, на которые я хочу обратить внимание:

  • Квартира может быть и в одноквартирном одноэтажном доме, не правда ли? Значит, данный пункт относится и к частным (индивидуальным) отдельно стоящим домам, и к квартирам в многоэтажках.
  • Не ясно, почему душевые кабинки вынесены отдельным абзацем, и почему для них указана установка не менее 0.6 м, когда для остальных сантехприборов — зона 3. Хотя «не менее 0,6 м» и «зона 3» — это одно и то же. Везде на протяжении СП 256 ванная и душевая (а также — ванна и душевая кабинка или поддон) идут рядом, например, в Таблице 5.3.
  • В последнем абзаце также сказано про выключатели (любые, значит и на 12 В?). Они могут находиться на расстоянии не менее 0,6 м. Однако, в п.15.34 сказано: «Выключатели для ванных комнат и санузлов следует устанавливать снаружи данных помещений». Разве в ванной комнате и санузле не может быть установлена душевая кабина? Вижу нестыковку.

Про трансформаторы и пониженное напряжение говорил выше, почему это не актуально.

А.5.4. В одноквартирных домах УЗО только рекомендуется

Выдержка из правил

Здесь вижу противоречие с предыдущим пунктом. Там сказано по факту «розетку можно только с УДТ», а тут — «для розетки рекомендуется УДТ». Если рекомендуется, значит, не обязательно?

Второй диссонанс с предыдущим пунктом (я говорил об этом выше, момент 1) — там говорится про квартиры вообще, а тут — про дома с одной квартирой. Разве квартира не может быть в одноквартирном доме? По факту, говорится про одно и то же место установки, но по-разному. Поле деятельности для интерпретаторов, любящих поговорку «закон что дышло — куда повернул туда и вышло».

Предлагаю действовать по традиционным правилам:
Если два закона противоречат друг другу (я про электробезопасность!), то нужно применять более строгое правило — в любой непонятной ситуации просто подкачайся и покупай доллары.

А.1.6. УЗО в ванных обязательно!

Выдержка из правил

Этот пункт дополняет и повторяет пункт 15.41. Он повторяется в приложении «А», поскольку там собраны все рекомендации по применению УЗО в жилых помещениях. Кстати, обратите внимание на золотые слова в последнем правиле этого приложения — «Решение об установке УДТ должно приниматься в каждом конкретном случае после получения объективных данных о состоянии электропроводок и приведения оборудования в исправное состояние.» Прежде чем устанавливать УЗО в своей старой хрущёвке, будьте морально готовы к тому, что оно будет постоянно выбивать. УЗО нормально работает только там, где электропроводка, нагрузка и ток утечки в норме.

А.4.15. Номинал для выделенной линии

Выдержка из правил

Здесь речь не идёт о том, рекомендуется ли нет устанавливать УДТ. Речь только о его номинале. Если на ванную идёт «выделенка» — то рекомендован n=10 мА. Правда, не указано, сколько розеток при этом может быть в ванной, и сколько к ним подключено бойлеров, стиралок, фенов и светильников. Предполагаю, что речь идёт об одной розетке. По любому — это рекомендация, а расчет должен основываться требованиями, изложенными в СП 256 А.1.2 и ПУЭ 7.1.83 («правило 1/3»).

Если же на данном УЗО «висит» несколько розеток нескольких комнат, то 10 мА будет явно недостаточно, и рекомендовано ставить УЗО с n=30 мА. Но по расчётам и на практике может оказаться, что 30 мА недостаточно, поскольку дифференциальный ток может быть больше 15 мА. Что делать в этом случае, чтобы не бегать к щитку, постоянно включая УЗО обратно? Ставить следующий номинал в 100 мА? Ни в коем случае! Придётся разбирать эту разветвлённую группу на две или три, чтобы снизить ток утечки до приемлемого и жить спокойно. Само собой, на каждую группу нужно своё УЗО.

Какие розетки нужно применять в ванной

Кстати, вы знали, что во всех жилых помещениях рекомендуется установка розеток со шторками? Точнее, не шторки, а «защитные устройства, закрывающие гнезда при вынутой вилке». Об этом сказано в СП 256, п.15.35.

В ванной и других влажных помещениях могут быть установлены влагозащищенные розетки, в зависимости от зон опасности. Это прописано в ПУЭ 7.1.47. Что касается влагозащиты розеток, она должна быть не хуже IPX5 (защищена от струй воды со всех направлений) в общественных местах ванных гостиниц, общежитий, и не хуже IPX1 в частных домах и квартирах.

На фото ниже розетка со степенью защиты IP20. В ванной она быстро заржавеет и станет плохо работать. А вот в спальне, детской и другом сухом помещении — в самый раз, учитывая наличие шторок!

Розетка со шторками
Розетка IP20 со шторками. Такую в ванную нельзя!

Розетка IP 55 или IP65, которая должна быть в ванной, обязательно должна иметь защитные шторки, защитную крышку и герметичный корпус. Примерно такая:

Розетки с защитой IP55 или IP65
Розетка для ванной с защитой IP55 или IP65

И устанавливать такую розетку надо ответственно, не выбрасывая резиновые прокладки и тщательно заделывая провода.

На этом, наверное, всё. Я постарался рассмотреть все требования к установке розеток в ванных комнатах, а если что-то упустил, то свои пожелания можете высказать в комментариях.

#эуи #пуэ #гост

Источник: Александр Ярошенко, автор блога SamElectric.ru

Ярошенко Александр Александрович
Все новости и публикации пользователя Ярошенко Александр в персональной ленте вашего личного кабинета на Elec.ru
Лента публикаций