Кабель для дачи: выбор и применение. Часть I

  • 42
  • Поделиться
  • Пожаловаться

С наступлением теплых дней мы все больше времени проводим на природе. Те, кому посчастливилось приобрести дачный участок, начали подготовку к летнему сезону. Если вы задумали превратить свой домик на садовом участке в полноценную летнюю резиденцию, мы расскажем, как безопасно электрифицировать участок и дом. Ведь завод «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ» занимается производством кабельной продукции много лет и знает о ней всё.

Подводим электричество к дачному дому

Это самый первый и главный этап. Чтобы подобрать кабель оптимального типа и сечения, необходимо рассчитать его предварительную нагрузку. Это можно сделать, просуммировав мощность планируемых к подключению электроприборов и установок: отопительных котлов, насосов, электроплиты, освещения, бытовой и садовой техники, электроинструмента.

Наиболее распространенный способ подвести электричество к дачному домику – по воздуху. Работы необходимо проводить строго с учетом норм и правил ПУЭ (Правила устройства электроустановок), которые регламентируют выбор типа проводника, расстояние между мачтами прокладки, дополнительные средства для прокладки между мачтами, условия безопасности.

Для «воздушной» подводки оптимальным является самонесущий изолированный провод марки СИП-4, который будет служить не менее 40 лет. Он относится к категории защищенных: имеет изоляцию из светостабилизированного сшитого полиэтилена, стойкий к ультрафиолетовому излучению и воздействию озона, выдерживает механические нагрузки (например, сильный ветер и даже ураган), не подвержен обледенению. Если маркировка СИПн – то используется негорючий изоляционный материал, если маркировка СИПг – то для изоляции используется герметизированный водоотталкивающий материал. Жилы кабеля СИП изготовлены из сплава алюминия чтобы уменьшить вес, что позволяет отказаться от вспомогательного троса при прокладке.

Кабель СИП-4
Кабель СИП-4

Согласно ПУЭ, высота прокладываемого кабеля над проезжей частью должна быть не менее 6 метров, над пешеходными дорожками – не менее 4,5 метра. Чтобы завести СИП в дом, используют специальные кронштейны для крепления кабеля, причем при проходе кабеля через стену или перекрытие необходимо использовать защитную трубу.

Важно знать: СИП нельзя прокладывать по легковоспламеняющимся поверхностям!

Альтернативой СИПу может служить алюминиевый кабель АВВГнг или медный кабель ВВГнг. Так как материал токопроводящей жилы ЛЭП – алюминий, то соединение медного кабеля с алюминиевым нужно будет проводить через специальные соединительные элементы. К тому же оба эти кабеля потребуют использования троса для исключения провисаний.

Есть и второй способ провести электроэнергию в дом. Он более эстетичный, но более сложный и дорогой. Это подземная прокладка. Сначала роется траншея глубиной не менее 70 – 100 см, на дно укладывается песчаная подушка (использование щебня недопустимо!), затем кабель, который засыпается песком или грунтом. В идеале также стоит положить специальную информационную сигнальную ленту. Это позволит уберечь кабель от повреждения, если спустя много лет вы решите перекопать участок в месте прокладки кабеля.

Чтобы избежать повреждения кабеля в траншее используют бронированный кабель ВБбШв (медный) или АВБбШв (алюминиевый). Наш завод «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ» много лет успешно производит бронированные кабели, надежно защищенные от повреждений как возможным смещением грунта, так и случайными действиями человека или грызунов. В качестве защитного барьера в кабеле используется стальная лента – броня, наложенная на внешнюю оболочку кабеля и покрытая вторым защитным покровом из ПВХ.

Бронированный кабель
Бронированный кабель

Более бюджетный вариант кабеля, который подойдет для подземной прокладки – ВВГ или ПвВГ. Однако его необходимо поместить в пластиковые или металлические трубы, надежно защищающие кабель от механических и природных повреждений.

Подведем итог: для подвода электричества к дачному дому рекомендуется использовать медные или алюминиевые кабели во внешней изоляции из ПВХ или сшитого полиэтилена. Они обладают достаточной гибкостью и стойкостью к воздействию окружающей среды. При этом важно учитывать уровень потребляемой нагрузки, необходимую длину кабеля и допустимое напряжение.

#кабель #дача

Источник: Кабельный завод «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ»

👉 Подписывайтесь на Elec.ru. Мы есть в Телеграм, ВКонтакте и Одноклассниках

Информация о компании

Кабельный Завод «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ» это современное многофункциональное предприятие, которое разрабатывает и производит кабельно - проводниковую продукцию традиционных и уникальных марок для всех отраслей промышленности.
Читайте также
Новости по теме

Объявления по теме

КУПЛЮ: Покупаем кабельную продукцию!

Лом кабеля, отходы кабеля, кабель б/у, кабель с истёкшим сроком хранения, демонтированный кабель и провод, кабель в грунте, неликвиды кабеля — всё это компания ООО «Кабель-Провод» г. Челябинск приобретёт у Вас по высоким ценам, в любом количестве и с быстрым расчетом. Мы реализуем разной сложности проекты утилизации и переработки кабеля (в том числе и бронированного свинцом). Обладаем комплектами всех необходимых лицензий. При необходимости переработка будет произведена в присутствии представителя. Работая на рынке более 10 лет, зарекомендовали себя, как надёжный и ответственный партнёр!!!!!
Окольников Максим · ООО "УралКабель" · Сегодня · Россия · Челябинская обл
Покупаем кабельную продукцию!

ПРОДАМ: Кабель греющий для теплого пола Enerpia DW49C

Распродажа. Кабельный теплый пол DAEWOO ENERTEC со свободной раскладкой витков. Пожаробезопасные (не горят), экранированные (защита от электромагнитных волн и высокая прочность). В зависимости от укладки можно регулировать мощность системы: от 110Вт/кв.м — теплые помещения, от 140Вт/кв.м — ванные комнаты, от 180Вт/кв.м — холодные помещения, 1 этажи. Подробнее: http://daewoo-enertec.com/catalogs/1/sections/6/pr...
K V · "Технические системы" · 11 мая · Россия · Пензенская обл
Кабель греющий для теплого пола Enerpia DW49C

ПРОДАМ: Провода термоэлектродные ПТНЭ-ХА, ПТПЭ-М, ПТПЭ-П, ПТПЭ-ХК

Воспользуйтесь выгодными условиями компании «Гарант»: Опт и розница — партии любых объемов. У Вас есть возможность заказать компенсационный провод и другие виды кабеля партиями любого объема, потому что мы ценим каждого из наших клиентов. Адресная доставка по территориям РФ, Белоруссии, а теперь и Казахстана. Вы имеете возможность выбрать транспортную компанию, для доставки Вашего заказа сами, потому что мы ценим Ваше мнение, либо принять во внимание наш опыт в логистике доставок в различные регионы. Скидки до 10%. При заказе оптовой партии кабельной продукции, Вы получаете скидку от 3 до 10%. Наши постоянные клиенты также пользуются ей! Твёрдое качество продукции. Мы гарантируем высокое качество кабельно проводниковой продукции и готовы к ответственности за несоответствие заявленному уровню. Ваш личный менеджер. Экономьте своё время! Для Вашего удобства мы предоставим Вам личного менеджера, который ответит на Ваши вопросы, а также примет Ваш заказ и проконтролирует все этапы его реализации с производства и до порога. Надёжность. Более 10 лет компания «Гарант» ведёт деятельность по продаже кабельно-проводниковой продукции, поэтому Вы можете быть уверены в ответственности поставщика. Уверенность. Длительное время мы сотрудничаем со многими регионами и располагаем рекомендациями наших клиентов. Хотите оценить их? Просто сообщите нам об этом.
Шмелев Илья · ООО «Гарант» · 3 мая · Россия · Самарская обл
Провода термоэлектродные ПТНЭ-ХА, ПТПЭ-М, ПТПЭ-П, ПТПЭ-ХК

ПРОДАМ: Провода термоэлектродные ПТГВ-ХА, ПТГВ-ХК

Воспользуйтесь выгодными условиями компании «Гарант»: Опт и розница — партии любых объемов. У Вас есть возможность заказать компенсационный провод и другие виды кабеля партиями любого объема, потому что мы ценим каждого из наших клиентов. Адресная доставка по территориям РФ, Белоруссии, а теперь и Казахстана. Вы имеете возможность выбрать транспортную компанию, для доставки Вашего заказа сами, потому что мы ценим Ваше мнение, либо принять во внимание наш опыт в логистике доставок в различные регионы. Скидки до 10%. При заказе оптовой партии кабельной продукции, Вы получаете скидку от 3 до 10%. Наши постоянные клиенты также пользуются ей! Твёрдое качество продукции. Мы гарантируем высокое качество кабельно проводниковой продукции и готовы к ответственности за несоответствие заявленному уровню. Ваш личный менеджер. Экономьте своё время! Для Вашего удобства мы предоставим Вам личного менеджера, который ответит на Ваши вопросы, а также примет Ваш заказ и проконтролирует все этапы его реализации с производства и до порога. Надёжность. Более 10 лет компания «Гарант» ведёт деятельность по продаже кабельно-проводниковой продукции, поэтому Вы можете быть уверены в ответственности поставщика. Уверенность. Длительное время мы сотрудничаем со многими регионами и располагаем рекомендациями наших клиентов. Хотите оценить их? Просто сообщите нам об этом.
Шмелев Илья · ООО «Гарант» · 3 мая · Россия · Самарская обл
Провода термоэлектродные ПТГВ-ХА, ПТГВ-ХК

УСЛУГИ: Установка концевых муфт, установка соединительных муфт, ремонт кабеля 0.4/6/10 кВ. Москва, МО,

Поиск повреждения кабеля, поиск обрыва кабеля, определение места повреждения кабеля. Поиск повреждения кабеля, откопка траншей, прокладка кабеля. Земляные работы, электромонтажные работы, установка термоусаживающих муфты. В наличии свои материалы! МЫ ВЕДЁМ ПОСТОЯННЫЙ МОНИТОРИНГ ЦЕН НА НАШИ РАБОТЫ В ОБЛАСТЯХ, ГДЕ РАБОТАЕМ. И НИШИ ЦЕНЫ НИЖЕ!!! Работаем в Москве, Московской области, Наро-фоминские, Апрелевки, Подольске, Троицке, Чехове, Серпухове, Одинцове, Кубинке, Можайске, Рузе, Звенигороде, Истре, Красногорске, Химки, Домодедово, Ступино, Кашире, Коломне, Воскресенске, Егорьевске, Люберцах, Балашихе, Щёлково, Мытищах, Пушкино, Сергиевом-Пасаде, Зарайске, Коломне, Дмитрове, Дубне, Лобне, Видном, Солнечногорске, Клине, Луховицах, Рязани, Твери, Орле, Смоленске, Брянске, Калуге, Обнинске, Туле…и в других областях по договорённости сторон
Алдохин Алексей · ИП Алдохин Алексей Валентинович · 15 мая · Россия · г Москва
Установка концевых муфт, установка соединительных муфт, ремонт кабеля 0.4/6/10 кВ. Москва, МО,
Компания ANDELI GROUP является производителем широкого спектра низковольтного, трансформаторного и высоковольтного оборудования, а также электромонтажной арматуры и сварочного оборудования. Ассортимент производимой продукции насчитывает более 300 серий и свыше 10000 наименований.