Правильно установленные розетки являются важными элементами электроснабжения в мокрых зонах, таких как ванные комнаты, санузлы, душевые, сауны, кухни. При этом следует помнить, что в помещениях с повышенной влажностью нужно соблюдать особые правила и нормы эксплуатации электрооборудования, чтобы обеспечить безопасность и не допустить поломок и чрезвычайных происшествий. Вместе с экспертом продавцом-консультантом из Кемерово Кириллом Буймовым «Леруа Мерлен» рассмотрим, какие правила и нормы нужно учитывать при выборе и установке розеток в зонах с повышенной влажностью.

По-разному мокрые

К «мокрым» зонам относят все помещения, в которых используется вода. Они требуют гидроизоляции пола и внимательного подхода к выбору электротехнического оборудования: освещения, обогревателей, полотенцесушителей, вентиляторов и розеток.

Правила установки электрооборудования в условиях повышенной влажности прописаны в ГОСТ Р 50571.7.701-2013. Согласно документу, каждое такое пространство разбивается на три зоны:

  • Зона 0 – место, где будет стоять вода (внутренняя часть душевого поддона или ванны). Для душей без поддона высота этой зоны составляет 10 см.
  • Зона 1 – не включает зону 0; ограничивается уровнем пола и горизонтальной плоскостью, соответствующей фиксированному самому высокому положению насадки для душа или вентиля для воды (или просто 225 см от верхней точки уровня пола). Также она определяется вертикальной поверхностью, образованной ванной или душевым поддоном, на расстоянии 120 см от центральной точки стационарного вентиля для воды на стене или потолком для душей без поддона.
  • Зона 2 – ограничивается уровнем пола и горизонтальной поверхностью, расположенной на уровне наивысшей точки фиксации вентиля для воды или насадки для душа, либо в 225 см от уровня пола. Ее также отделяет вертикальная поверхность на границе зоны 1 и параллельная вертикальная поверхность на расстоянии 60 см от зоны 1. Для душей без поддона зона два не устанавливается, но зона 1 в этом случае увеличивается по горизонтали на 120 см.

Учтите, что по ГОСТу, наличие горизонтальных или наклонных потолков, стен с окнами и без, дверей, настилов и перегородок может привести к дополнительным ограничениям. Там, где размеры перегородок меньше размеров соответствующих зон, нужно учитывать минимальное расстояние по горизонтали и вертикали.

Все электрическое оборудование в зонах 0, 1 и 2 необходимо защитить от прямого прикосновения: ограждения или оболочки должны обеспечивать степень защиты не менее IPXXB или IP2X, либо изоляция должна выдерживать испытательное напряжение в 500 В переменного тока в течение 1 минуты (оболочка кабеля ВВГ выдерживает 660 В).

Согласно ГОСТу, электропроводки к оборудованию в зонах 0, 1 и 2, проложенные по стенам, которые ограничивают эти зоны, должны быть смонтированы на поверхности или заделаны на глубину не менее 5 см. Лучшего всего выбирать второй вариант. При прокладке открытым способом, нужно использовать разделительный трансформатор (неудобен из-за больших размеров), либо устройство защитного отключения (УЗО). При этом кабель должен иметь защитный проводник или придется брать бронированные кабели, что довольно затратно. Все другие электропроводки, включая монтажные изделия в стенах или перегородках, определяющих зоны 0, 1 и 2 в любом случае должны быть убраны на глубину не менее 5 см от поверхности.

Установка распределительных устройств и устройств управления в зоне 0 не допускается. В зоне 1 разрешается устанавливать соединительные коробки и арматуру для подключения электроприемников, расположенных в зонах 0 и 1, а также аппараты, включая розетки для цепей БСНН или ЗСНН с напряжением, не превышающим 25 В переменного или 60 В постоянного тока. Источник питания должен быть установлен за пределами зон 0 и 1. В зоне 2 допустимы аппараты, включая розетки для цепей БСНН или ЗСНН. Источник питания для них также не может находиться в зоне 0 или зоне 1.

Если в помещении нет зоны 2, то штепсельную розетку в нем устанавливать нельзя. В этом случае придется монтировать только на внешней стене и на расстоянии не менее 60 см от двери. В такой ситуации придётся тянуть кабель от щита, либо выносить распределительные коробки в коридор.

Основные требования к розеткам

Современные электроприборы устроены таким образом, чтобы их можно было безопасно использовать в условиях повышенной влажности. Тем не менее, мы рекомендуем приобретать для «мокрой» зоны будут специальные влагозащищенные розетки, которые исключают вероятность поражения током даже при попадании воды на них. Уровень защиты от влаги обозначается специальной маркировкой — буквами IP и цифрой. Для ванных комнат рекомендуется выбирать розетки с с IP не ниже Х46. Если же нужна максимально надежная защита, следует выбрать розетки с маркировкой IP 55.

Находящееся в зоне 0 электрооборудование должно иметь степень защиты IP Х7, в зонах 1 и 2 — IP Х4. Это требование не применяется к блокам питания электробритв, соответствующим требованиям МЭК 61558-2-5, установленным в зоне 2, и где маловероятно попадание прямых брызг.

Изделия для «мокрых» зон оснащены специальной крышкой, которая предотвращает попадание воды внутрь устройства. В таких крышках предусмотрены специальные каналы, по которым в случае попадания стекает вода. Обратите внимание: только лишь наличие покрытия не относит розетку к влагозащищенным. Есть крышки, которые предотвращают загрязнение внутренней поверхности. В некоторых сериях у розеток есть специальные рамки, которые обеспечивают защиту IP 44. Но лучше всего использовать изделия с резиновым кожухом, который эффективно предотвращает попадание влаги на контакты. У одних моделей кожух закрывает всю розетку целиком, у других — только верхнюю часть, где расположены контакты. Выбор двойных влагозащищенных розеток в один подрозетник очень мал и их довольно сложно найти.

При выборе и покупке розеток, а также после их установки на месте, обязательно убедитесь в их целостности — на корпусе не должно быть трещин, защитная крышка (если таковая имеется) должна плотно примыкать к основанию и открываться с небольшим усилием.

При установке розеток важно помнить о зонах, описанных выше.,Кроме этого необходимо определиться с уровнем, на котором изделия будут установлены. Стандартная высота в данном случае составляет 90–130 см от поверхности пола. Если вы устанавливаете розетку для стиральной машинки, то она должна оставаться в видимой зоне для беспрепятственного отключения в случае необходимости. Мы рекомендуем руководствоваться удобством для использования, но помнить о существующих нормах. Например, согласно правилам установки электрооборудование, максимальное удаление розетки от напольного покрытия не должно превышать 1 м. Минимальное никак не обозначено, так что его определяем в зависимости от особенностей помещения, но помним, про существующий риск затопления в месте, где проходят водные коммуникации.

Основные требования к монтажу

Как известно, любой грамотный монтаж начинается со схемы. Данный случай не будет исключением. Важно хорошо продумать, какое электрооборудование потребуется установить в помещении, сколько «свободных» розеток нужно оставить и в каких местах. Обязательно включите в схему установку устройства защитного отключения, которое оперативно реагирует на изменение разницы потенциалов между фазой и нулевым проводом и помогает избежать аварии или поломки. Для обеспечения большей защиты в «мокрой» зоне подойдет УЗО на 10 мА.

Также вам понадобится дополнительная система уравнивания потенциалов (ДСУП). Для этого устанавливается коробка с клеммой, на которую подводят и подключают защитные проводники от всего, что проводит электричество: металлических труб, ванны, розеток и так далее. Если по каким-то причинам возник потенциал на стиральной машине, например, 80 В, то при контакте с металлической трубой водоснабжения, которая имеет нулевой потенциал, произойдет удар током. Это объясняется тем, что разность потенциалов равна 80 В (80В - 0В = 80 В). Но в случае, когда все токопроводящие части объединены, потенциал на них будет одинаковый – 80 В на стиральной машине и 80 В на металлической трубе водоснабжения, а значит: 80В - 80В = 0В. Металлопластиковые трубы соединять с ДСУП не требуется, если они не доступны для прикосновения или соединены с доступными прикосновению проводящими частями, которые непосредственно не подключаются к системе уравнивания. Для подключения розетки понадобится трехжильный медный кабель с жилой защитного заземления. Рекомендуемое сечение для такого кабеля — 2,5 мм кв. Соответственно к розеткам в ванной комнате нужно подводить 4 жилы. Но к розеткам лучше не подводить больше, так как 4 мм уже не влезут в клемму. Требования к таким кабелям содержится в ГОСТе 16442-80. Чтобы подключить розетку, она должна иметь пожильный ввод. Помните, что ДСУП нельзя монтировать в системе, где нет заземления.

Для электрических приборов большой мощности рекомендуется устанавливать автоматические выключатели и делать отдельную линию для подключения. Для стиральной машины-автомата или накопительного бойлера подойдет выключатель на 16А. Если необходимо подключить два устройства на одну линию, то лучше использовать автомат на 25 А В случае с маломощными устройствами, такие меры защиты не потребуются. Важно учитывать, что в помещениях с повышенной влажностью не допускается установка соединителей проводов (даже под кафельной плиткой их прятать нельзя). Все соединения необходимо выполнить за пределами «мокрой» зоны и тщательно изолировать, включая проводку электрощитка.

Установка электрооборудования и розеток в «мокрых» зонах требует особого внимания к защите электрооборудования от влаги. Монтаж розеток допускается не ближе 60 см от источника воды, ванной, раковины или душевой кабины. Розетки в ванной комнате устанавливаются только посредством скрытой проводки, которая укладывается в стене или специальных коробах. Такая укладка защищает кабеля от воздействия влаги. Розетки для ванной комнаты должны иметь специальные резиновые уплотнители и крышку, которая закрывает отверстия контактов. Также обязательным является наличие третьей клеммы для подключения заземления. 

Если у вас возникают сомнения на любом из этапов устройства электросети во влажном помещении, вы всегда можете обратиться к специалистам в строительном гипермаркете.

Источник: Кирилл Буймов («Леруа Мерлен», Кемерово)