Своими руками

Правила укладки электрического теплого пола

18 августа 2023 г. в 16:12

Процесс укладки теплого пола – это ответственный этап работ. Качество его выполнения напрямую влияет на эффективность установленной системы обогрева. В этом процессе множество самых разных нюансов. Что это за нюансы и как избежать ошибок расскажет продавец-консультант «Леруа Мерлен» Алексей Злотников из Новосибирска.

Теплый пол

Электрический теплый пол представляет собой систему обогрева, обладающую рядом существенных преимуществ по сравнению с другими способами отопления. Так, например, нагревательная секция такой системы укладывается в конструкцию пола, что сохраняет полезную площадь помещения, практически не ограничивая выбор напольного покрытия (исключением является паркет и пробковый пол). Благодаря двойной изоляции, экранирующей оплетке кабелей и наличию заземления, такие системы могут использоваться в помещениях любой влажности.

Выбор теплого пола зависит от общей площади помещения, а также от:

  • необходимой степени обогрева помещения

Если систему планируется использовать как основной источник тепла, понадобится уровень мощности греющего кабеля 160-200 Вт/ м². Для дополнительного обогрева достаточно мощности 100-150 Вт/ м². Балконы, лоджии и другие холодные помещения потребуют мощности 200-250 Вт/ м².

  • вида напольного покрытия

Каждое напольное покрытие имеет свои показатели теплопроводности и термочувствительности, которые должны быть совместимы с выбранной системой. Обычно производители указывают пороги допустимых температур. Для ламината и линолеума оптимальной является мощность 100-150 Вт/м², поэтому такое напольное покрытие может сочетаться только с системой дополнительного обогрева. Температура поверхности пола в этом случае будет достигать 26-28 градусов Цельсия. Для основного и дополнительного обогрева подходят плитка и керамогранит, совместимые с мощностью 150-220 Вт/ м².

  • вида монтажа

При капитальном ремонте подойдут кабельные системы, укладываемые под цементную стяжку высотой 3-5 см. Такой теплый пол можно совмещать с любым напольным покрытием. Под плитку или под ламинат (при косметическом ремонте) можно укладывать нагревательные маты, которые монтируются в тонкий слой выравнивающего грунта (1-1,5 см толщиной).

Конструкция электрического теплого пола включает три основных элемента – нагревательный кабель, термодатчик и терморегулятор. Наиболее значимый из них – нагревательный кабель. Удельное тепловыделение (мощность изделия на единицу длины) является его важнейшим техническим параметром. У разных производителей этот показатель может варьироваться от 17 до 21 Вт/м. Кабели могут быть резистивными и саморегулирующимися. Среди первых более часто встречаются одножильная экранированная и двухжильная экранированная конструкции. Обычно схема укладки двухжильного кабеля проще, но он заметно дороже одножильного. На поверхности кабеля можно найти маркировку с указанием на тип кабеля, удельную мощность, напряжение питания и дату выпуска. Обязательным требованием к конструкции является наличие специального защитного металлического экрана, который покрывает ее полностью, и защитной оболочки (как правило, из ПВХ). Экран предотвращает механические повреждения, сокращает электромагнитное излучение, одновременно выполняет заземляющую функцию.

Для облегчения и ускорения работ по монтажу электрического теплого пола производители выпускают нагревательные секции – уложенный «змейкой» нагревательный кабель (диаметром до 4,5 мм), который крепится к стекловолоконной сетке шириной 50 см и длиной, соответствующей мощности системы. При укладке такую сетку можно резать на фрагменты (не нарушая целостности кабеля) и располагать на плоскости пола в любой конфигурации. Они выпускаются специально для помещений, где нет возможности поднять уровень пола более чем на 1 см без учета толщины напольного покрытия.

Термостат (терморегулятор) – второй значимый элемент конструкции электрического теплого пола. Он может быть программируемым или управляемым через приложение с помощью Wi-Fi. Программируемые термостаты поддерживают заданную температуру и могут менять ее по установленному алгоритму. Например, нагревать систему в определенное время, а в остальное держать ее отключенной. С точки зрения монтажа, термостаты обоих видом могут быть накладными и встраиваемыми. Их мощность обычно не превышает 3 кВт.

Термодатчики определяют температуру пола и воздуха в помещении, где установлена система. Они могут быть внутренними или наружными. Внутренние располагается между витками кабеля (контроль температуры пола), а внешние – внутри терморегулятора (контроль температуры в помещении). Если теплый пол укладывается во влажном помещении, то внутри лучше всего установить термодатчик, а терморегулятор вынести за его пределы.

Укладка пола на основе греющего кабеля 

Первый шаг монтажа системы «теплый пол» – подготовка. Нужно определить на стене место для установки терморегулятора (не менее 30 см от уровня пола), проштробить в ней канавки (примерно 20 х 20 мм) для электропроводки, монтажных концов нагревательной секции и трубки для датчика температуры. После этого следует выровнять и очистить от мусора поверхность пола. Далее требуется уложить гидро- и теплоизоляцию, закрепить отрезки монтажной ленты.

Для монтажа нужно уложить и закрепить нагревательную секцию. Шаг укладки теплого пола рассчитывается на основе нескольких факторов, включая характеристики системы отопления и размеры помещения, в котором она будет установлена. Обычно он составляет от 10 до 30 см. Расчет шага укладки определяется по формуле: Шаг укладки (см) = (100 * S) / L, где S – площадь, на которую укладывается теплый пол, а L – длина кабельной секции. Например, при использовании нагревательного кабеля мощностью 15 Вт/м² и необходимой мощности 150 Вт/ м² шаг укладки составляет 10 см.

После выполнения необходимых электрических соединений, следует проверить отсутствие повреждений нагревательных секций и датчика температуры, измерить сопротивление секции и датчика – их значения должны соответствовать паспортным данным. Теперь можно приступать заливу цементно-песочной стяжки. Спустя 72 часа по полу можно ходить и приступать к укладке финального покрытия. Через 28 дней, необходимых для полного высыхания стяжки, электрический теплый пол готов к работе.

Укладка пола на основе нагревательных матов

Подготовительный этап к укладке теплого пола на основе нагревательных матов совпадает с подготовкой к установке системы на основе нагревательных секций. Переходя к монтажу, нужно подготовить в полу канавку для датчика температуры с соединительным проводом, который будет находиться в гофрированной трубке. Смонтировав датчик температуры, нужно уложить нагревательный мат, присоединяя его к поверхности нижней стороны сетки (например, с помощью алюминиевой самоклеящейся ленты). После выполнения необходимых электрических соединений нужно проверить отсутствие повреждений элементов нагревательного мата и датчика температуры, измерить сопротивление (значение должно соответствовать паспортам изделий). Теперь можно установить терморегулятор, залить нагревательный мат на 5-8 мм раствором для крепления плитки и дать ему высохнуть. После заделывания раствором канавки в стене, можно укладывать декоративное покрытие.

Основные ошибки при укладке

Неправильно выбранная мощность. Для помещения, расположенного на первом этаже или балконе, лучше выбирать мощность не менее 180 Вт/метр. Также следует учесть, что встречается пониженное напряжение, поэтому нагревательные кабели греть будут хуже. Необходимо правильно рассчитывать мощность для нагрева помещения с учетом теплопотерь.

Использование одного терморегулятора на два-три помещения. В таком случае датчик температуры будет находиться в одном месте и его показания не будут корректными. Так, например, если в ванной работает вытяжка или кто-то принимает душ, то температура воздуха в ней будет отличаться от других помещений. Разная температура пола также может быть обусловлена использованием разной плитки.

Использование теплоизоляции при укладке мата в плиточный клей. Через два-три года плитка, уложенная на такое основание, отвалится.

Укорачивание кабеля. Уменьшение кабеля снижает его сопротивление и увеличивает величину проходящего по нему тока. Это приводит к более сильному нагреванию и, в конечном счете, – поломке системы.

Пропустить греющий кабель через стену в соседние помещение. Если таким образом греть два помещения, то в месте где проходит стена, кабель будет перегреваться, поскольку не будет выхода для тепла.

При заливке стяжки положить термодатчик вглубь. Если глубоко (на 5 см) уложить и датчик пола, и кабель, то есть вероятность, что пол не будет нагреваться: стяжка в глубине прогреется до 40 градусов, а на поверхности ещё не успеет. Придется использовать терморегуляторы, которые смогут работать без датчика пола.

Залить датчик пола без гофры. В случае выхода системы из строя не будет возможности его заменить.

Заранее уложить датчик пола, а потом выбирать терморегулятор. Датчики пола разных производителей имеют разное сопротивление и не подходят друг к другу. Если датчик уже уложен, то выбор подходящего терморегулятор будет сильно ограничен. Производители предлагают терморегуляторы, которые поддерживают все датчики, но такие изделия стоят в разы дороже.

Включать пол пока не высохла стяжка. Очень важно выждать несколько недель в зависимости от толщины и типа используемого раствора. СНиПы нормируют срок в 28 дней. При включении пола раньше положенного срока, он может выйти из строя.

Перед и после укладки не сделать замер сопротивления жилы и изоляции. Для этого нужны микроомметр и мультиметр.

Отсутствие схемы укладки теплого пола. При этом нужно указывать расстояние до стен и других объектов, расположение концевой и соединительных муфт и расположение датчика. Схема понадобится, когда потребуется сверлить пол для установки дверей с порогом, сантехники и дверных отбойников.

Подключать терморегулятор на мощность, на которую он не рассчитан. Если мощность пола превышает мощность терморегулятора, то подключать нужно через контактор.

Надолго включать кабель на воздухе при проверке его работоспособности. Включение кабеля в подобных условиях может вывести его из строя.

Укладка плиточного клея с образованием воздушных пустот. Несоблюдение этого требования для экономии раствора или просто по незнанию, приведет к перегреву и выходу кабелей из строя.

Укладка теплого пола является трудоемким процессом, требующим внимательности и учета ряда нюансов. Соблюдение описанных выше правил обеспечит эффективность работы установленной системы обогрева и длительность срока ее службы.

#теплыйПол #правилаМонтажа

Источник: Алексей Злотников («Леруа Мерлен», Новосибирск)

👉 Подписывайтесь на Elec.ru. Мы есть в Телеграм, ВКонтакте и Одноклассниках

Читайте также
Новости по теме
Объявления по теме

ПРОДАМ: Терморегуляторы для теплого пола Welrok

Предлагаем Вам ознакомиться с терморегуляторами для теплого пола — Welrok pro, Welrok st, Welrok mex, Welrok rtp. Welrok az Умный терморегулятор Welrok az для управления теплым полом через смартфон или компьютер. Первый российский терморегулятор с геозонированием! Удаленное управление с помощью фирменного приложения Используйте приложение Welrok и управляйте обогревом из любой точки мира. Приложение доступно в GooglePlay и AppStore, также есть браузерная версия. Геозонирование или geo-fence (Geofencing) Уникальная функция в приложении Welrok экономит деньги благодаря автоматическому снижению нагрева, когда дома никого нет. После активации функции геозонирования, терморегулятор Welrok будет учитывать геолокацию всех пользователей, которым был предоставлен доступ. Когда вы выйдете за выбранный радиус, Welrok уменьшит или отключит обогрев в зависимости от выставленных настроек. Когда вы вернетесь в выбранный радиус, терморегулятор установит комфортную температуру. Недельное расписание и функция «Отъезд» Настраивайте комфортное расписание обогрева на день или неделю в приложении Welrok. Можно выбрать до 16 температурных периодов на каждый день. Отдельно можно задать температурный режим на время отъезда — отключить или уменьшить обогрев — и активировать его одним кликом, когда это необходимо. Подробная статистика потребления в кВт-часах и валюте Приложение Welrok предоставляет информацию о расходе электроэнергии в наглядных графиках, это помогает оптимизировать затраты. Добавьте свой тарифный план, чтобы видеть потребление в деньгах. Приложение позволяет выбрать двойной и тройной тарифы на электроэнергию Управление по локальной сети Меняйте настройки, используя локальную сеть, когда нет доступа к интернету. Интеграции Wi-Fi терморегуляторы Welrok можно интегрировать с вашей системой Умный дом через MQTT и http API. Терморегулятор Welrok pro Welrok pro — терморегулятор для теплого пола с возможностью программирования недельного графика обогрева. Вы можете установить...
Смолич Елена · НПК Электроэнергетика · 18 апреля · Россия · Московская обл
Терморегуляторы для теплого пола Welrok

ПРОДАМ: Термошкаф ТША110-38.60.21-75-У1

Термошкаф ‘Амадон’ всепогодный с обогревом, монтажной панелью, однодверный. Система климат-контроля: обогрев, устройство контроля микроклимата (УКМ-2М1). Габариты (Ш х В х Г): 380 х 600 х 210 мм. Мощность нагревателя — 75 Вт. УКМ-2М1 — электронное устройство контроля температуры и влажности. Выносной датчик, функция «теплый старт», LED-индикация, подача «L, N» на 2 силовых канала. Защита настроек паролем. Сигнализация перегрева. Материал корпуса — листовая сталь, структурное порошковое покрытие. Степень защиты — IP66. Климатическое исполнение — У1 (до -45 °С). Вес — 22,1 кг. Цвет — RAL 7035. Стоимость 19 545 руб.
Гречников Кирилл · Амадон · Вчера · Россия · г Москва
Термошкаф ТША110-38.60.21-75-У1

ПРОДАМ: Термошкаф ТША110-120.120.40-500-У1

Термошкаф ‘Амадон’ всепогодный с обогревом, монтажной панелью, двухдверный. Система климат-контроля: обогрев, устройство контроля микроклимата (УКМ-2М1). Габариты (Ш х В х Г): 1200×1200×400 мм. Мощность нагревателя — 500 Вт. УКМ-2М1 — электронное устройство контроля температуры и влажности. Выносной датчик, функция «теплый старт», LED-индикация, подача «L, N» на 2 силовых канала. Защита настроек паролем. Сигнализация перегрева. Материал корпуса — листовая сталь, структурное порошковое покрытие. Степень защиты — IP55. Климатическое исполнение — У1 (до -45 °С). Вес — 108,5 кг. Цвет — RAL 7035. Купить термобоксы предлагает компания «Амадон». Цены термошкафов узнавайте у менеджеров по телефону
Гречников Кирилл · Амадон · Вчера · Россия · г Москва
Термошкаф ТША110-120.120.40-500-У1

ПРОДАМ: Электротепловентилятор Hintek серии Т-03220

Электротепловентиляторы "Hintek" предназначены для быстрого обогрева и просушки производственных, торговых, складских помещений. Область применения: мастерские, цеха, бытовки, офисы, магазины, строящиеся здания. Электротепловентилятор нагревает воздух в помещении быстрее электрического конвектора той же мощности. Регулирование температуры воздуха в помещении до 40С. Тепловентиляторы обладают следующими особенностями: Ступенчатое регулирование мощности. ТЭН из нержавеющей стали не сжигает кислород. Имеют защиту от перегрева. Стальной корпус защищен от коррозии. Бесшумный электродвигатель. Напряжение-220В Режим мощности-3кВт Производительность-250 м3/ч Габариты-255х350х330
Бикташев Рустам · УПР · Вчера · Россия · г Санкт-Петербург
Упаковочные ресурсы, ООО

ПРОДАМ: Термошкаф «Амадон» ТША110-40.40.20-60-У1

Термошкаф ‘Амадон’ всепогодный с обогревом, монтажной панелью, однодверный. Система климат-контроля: обогрев, устройство контроля микроклимата (УКМ-2М1). Габариты (Ш х В х Г): 400×400×200 мм. Мощность нагревателя — 60 Вт. УКМ-2М1 — электронное устройство контроля температуры и влажности. Выносной датчик, функция «теплый старт», LED-индикация, подача «L, N» на 2 силовых канала. Защита настроек паролем. Сигнализация перегрева. Материал корпуса — листовая сталь, структурное порошковое покрытие. Степень защиты — IP66. Климатическое исполнение — У1 (до -45 °С). Вес — 15,95 кг. Цвет — RAL 7035. Термошкафы предназначены для размещения различного оборудования в климатических условиях, не соответствующих требованиям эксплуатации, обозначенных разработчиками. Купить термобоксы предлагает компания «Амадон». Цены термошкафов узнавайте у менеджеров по телефону
Гречников Кирилл · Амадон · Вчера · Россия · г Москва
Термошкаф «Амадон» ТША110-40.40.20-60-У1
Компания «ФАТО Электрик» является производителем и прямым поставщиком низковольтной электротехнической продукции торговой марки HLT. На сегодняшний день ассортимент продукции бренда HLT уже включает в себя более 4000 наименований продукции. Офис и склад общей площадью свыше 1000 м2 находятся в Москве для удобства развития региональной сети дистрибьюции бренда. Фато Электрик осуществляет поставки не только по всей территории Российской Федерации, но и тесно сотрудничает с Республикой Беларусь.