Своими руками

Клеммы WAGO ушли. Чем теперь соединять провода?

13 мая 2025 г. в 10:11

До 2022 года клеммы фирмы Wago доминировали на российском рынке благодаря надёжности, удобству и широкому ассортименту. Название «Wago» даже стало именем нарицательным, поскольку так стали называть любые клеммы, по конструкции похожие на оригинал. В этом смысле Wago похожа на фирму Xerox, именем которой до сих пор называют любые копировальные аппараты.

К сожалению, санкции привели к дефициту оригинальной продукции Wago. Это обстоятельство создало нишу для альтернатив, включая российские, китайские и азиатские бренды. Выбор, конечно, есть. Но что же конкретно выбрать, чтобы не попасть на большие проблемы? Ведь внешне почти неотличимые от оригинала клеммы могут привести к неработоспособности соединений, а в худшем случае – к пожару.

Уверен, у каждого практикующего электрика есть такие фотографии со сгоревшими клеммами.

Результат неправильного применения неоригинальных клемм Wago (типа СМК)
Результат неправильного применения неоригинальных клемм Wago (типа СМК)

Они часто играют роль аргумента противников применения подобных клемм. Кроме фото, часто приводятся ещё два «минуса» клемм Wago и подобных:

  1. «Малое пятно контакта». Пояснить, что это значит, и каким это пятно должно быть, противники Wago не могут. А при просьбе сравнить это «пятно» с аналогичным «пятном» в автоматических выключателях, выдерживающих токи до 63 А, они выходят из чата. При этом они забывают, что небольшая площадь компенсируется силой прижатия.
  2. «Температурная усталость» прижимной пружины. В лучшем случае приводятся выдержки из учебника материаловедения, но при этом тип материала пружины никто не знает. Я уверен, что немецкие инженеры не только читали учебники, но и провели множество экспериментов, чтобы учесть все нюансы влияния температуры на клеммы.

Выше я сказал про Xerox неспроста. Когда люди спорят о «Ваго», они часто не понимают, что говорят о разных по качеству клеммах. Оригинальные клеммы, и то, что продаётся за шапку сухарей в хозяйственных магазинах – земля и небо. Внешний вид – вроде одинаковый, а качество соответствует цене.

Как применять Wago правильно

Конечно, в большинстве случаев играет роль не только качество клемм. Очень важно правильно их применять – использовать оригинальные клеммы нужного типа, с нужным типом и сечением жилы, применять автомат защиты с необходимым номинальным током и так далее. В конце концов, можно открыть инструкцию производителя – там подробно расписана технология применения клемм.

Но я для себя вывел несколько правил, которые позволяют минимизировать проблемы не только с Wago, но и с дешевыми аналогами других фирм.

1. Используйте оригинал

Очень важно использовать оригинальные клеммы. Покупайте клеммы только у проверенных продавцов, которые могут предъявить сертификат соответствия и дать гарантию. Впрочем, сейчас таких продавцов можно пересчитать по пальцам – официальные каналы поставок Wago в Россию закрыты. Поставки производятся способом «параллельный импорт», при котором какой-либо гарантии и сертификатов добиться сложно. Но можно.

2. Используйте клемму с нужным типом жилы

Жилы бывают двух типов по материалу – медные и алюминиевые, и двух типов по гибкости – жёсткие (однопроволочные) и гибкие (многопроволочные). Соответственно нужно подбирать и клемму. Универсальных клемм не бывает – у всех есть свои особенности и ограничения. Например, самая частая ошибка - алюминий подключают через многоразовые или одноразовые клеммы без пасты. А значит – клеммы плавятся даже на небольшом токе, даже оригиналы.

3. Используйте правильное сечение

Правильное сечение – это такое сечение жилы, при котором она не греется. Если вам нужно пропустить через жилу ток 25А, то клемма должна выбираться с запасом (номинал более 25А). Иными словами, жила не должна быть источником нагрева для клеммы. Если это не учитывать, из-за низкого сечения периодически будет греться даже оригинальная клемма. Если говорить о численных значениях сечений, то на розетки нужны кабели с сечением жилы не менее 2,5 мм2. На свет - минимум 1,5. Почему? Некогда объяснять, открывайте СП 256.1325800.2016, Табл. 15.3.

4. Не превышайте ток

Делается это просто – ток ограничивается автоматическим выключателем. Если его номинал завышен, рано или поздно ток может превысить предельный для кабеля или клеммы, и дальше начнётся лавинообразный необратимый деструктивный процесс, скорость которого зависит от степени превышения тока. Кроме правильного автомата, других способов ограничения тока нет – ни инструкции, ни сила воли, ни штрафы не смогут противодействовать мотивированному желанию подключить через тройник к розетке калорифер с бетономешалкой и штроборезом. Это не фантазии, а реальность. Если завышать номиналы защитных автоматов, рано или поздно это произойдёт.

По конкретным номиналам автоматов скажу так: есть чёткие значения, которые никогда не подведут. На розетки максимальный номинал – 16А, на освещение – 10 А. Если говорить о квартирной проводке, в 99% больше не нужно. Оставшийся процент – на приборы мощностью более 3,5 кВт типа проточных водонагревателей и электроплит. Учтите, что для них нужны и более мощные кабели, клеммы и розетки.

5. Проверяйте чистоту жилы

Если кабель пролежал или проработал в сырости несколько лет, поверхность его жилы под изоляцией будет в той или иной степени окисленной. Бывает, что поверхность бывает окисленной из-за нарушения технологии производства. Это бывает, когда жилу обжигают для придания пластичности, и при этом имеется контакт с кислородом. В результате – из-за нарушения чистоты жилы контакт будет хуже. А значит – будет выше переходное сопротивление контакта и его нагрев.

Поэтому опытные электрики перед использованием залежалого кабеля обрезают примерно по полметра с обеих сторон бухты. Либо при малейшем подозрении проводят очистку поверхности жилы (декапирование) перед подключением.

Бонусом небольшой совет. Если планируете использовать клеммы на улице, то сырость рано или поздно окислит поверхность, даже в месте контакта. Поэтому старайтесь даже для подключения медных жил использовать клеммы с контактной пастой – она защищает от влаги и коррозии любые поверхности.

Почему Wago — эталон?

Немецкая компания Wago работает с 1951 года и специализируется исключительно на соединительных технологиях. Продукция этой компании стала эталоном в области электротехнических соединений благодаря сочетанию инновационных решений, удобства и надёжности.

Я вижу такие причины популярности клемм Wago:

  1. Удобство. Пружинный механизм СAGE СLAMP и «втычная» технология PUSH WIRE позволяет фиксировать провод без инструментов. Таким образом, монтаж производится на 70% быстрее винтовых аналогов, а основное время уходит на зачистку проводов.
  2. Универсальность. Подходят для меди, алюминия (с пастой Alu-Plus), однопроволочных или многопроволочных (гибких) токопроводящих жил.
  3. Надёжность. Пружины из хромоникелевой стали, термостойкость (–35°C...+110°C), защита от коррозии. Пожалуй, на качестве этой пружины в первую очередь экономят другие производители.
  4. Безопасность. Самозатухающий пластик, соответствие IEC/UL/ГОСТ.
  5. Ассортимент – от миниатюрных клемм для печатных плат до силовых модулей для монтажа на DIN-рейки.

Популярные виды Wago

Условно все виды клемм Wago можно разбить на такие группы:

По числу раз использования – клеммы одноразовые и многоразовые. Это условные названия. «Одноразовость» означает, что в клемме применяется технология PUSH WIRE, и она предназначена для однократного присоединения.  Конечно, отсоединить провод от такой клеммы можно, но можно ли такую клемму использовать повторно – не знаю. Самые популярные одноразовые клеммы – серий 2273 и 773.

Многоразовые клеммы типа CAGE CLAMP обычно имеют рычажки, которые в открытом состоянии позволяют вставить жилы, а в закрытом – фиксируют её. Некоторые производители «многоразовость» ограничивают пятью присоединениями и отсоединениями, некоторые про этот параметр умалчивают. Примеры многоразовых клемм – 221 и 222.

По месту установки (применения) – строительно-монтажные клеммы (СМК) и клеммы на DIN-рейку. Клеммы СМК применяются для электромонтажных работ в строительстве – при монтаже соединений в распределительных коробках и при подключении светильников. Можно сказать, что СМК применяются в розеточных цепях и цепях освещения.

Как понятно из определения, клеммы на DIN-рейку монтируются в электрощитах и предназначенных для этого распределительных коробках. Пример – клеммы серий 280…285.

Клеммы для подключения медных и/или алюминиевых жил. Отличительная особенность клемм для алюминиевых жил – они всегда «втычные» (PUSH WIRE), то есть никогда не бывают многоразовыми, и у них внутри всегда есть алюмомедная контактная паста. Паста, как правило, исходно добавляется при производстве клемм, но может добавляться пользователем самостоятельно. Популярная серия – 2273.

Кстати, компания IEK пошла дальше, чем Wago – она стала выпускать клеммы серии 733 с контактной пастой, и позиционировать их как клеммы для алюминиевых жил. А ведь исходно эти клеммы задумывались только для меди.

Силовые клеммы. К ним можно отнести все клеммы, которые способны «принять» жилу сечением более 6 мм2. Как правило, они крепятся на DIN-рейку.

Многорядные клеммы на DIN-рейку. Главное их предназначение – экономия места в щитке. Одна клемма может быть двух или трехрядной. В результате через неё можно подключить фазный, нейтральный и защитный (L, N, PE) проводники одной групповой цепи. Это особенно удобно при сборке электрощита в мастерской и последующем подключении его на объекте.

Есть и другие специфические виды клемм (например, для печатного монтажа), но в этой статье рассматривать их не будем ввиду редкого применения.

Популярные строительно-монтажные серии Wago

Серия Wago 224 для подключения светильников

В этих клеммах применяется два типа зажимов. Первый тип, CAGE CLAMP предназначен для подключения однопроволочных и многопроволочных медных проводников, в том числе проводников с лужёными жилами (сечением до 2,5 мм2). Второй тип, PUSH WIRE, предназначен для однопроволочных медных или алюминиевых проводов при наличии контактной пасты.

Такая особенность позволяет подключать различные светильники. При этом для подключения нужно зачистить провод на 9 ... 11 мм, затем нажать кнопку и вставить провод. Для отключения достаточно нажать кнопку и вынуть провода.

Серия Wago 221

В этой очень популярной серии применяются клеммы CAGE CLAMP, которые обеспечивают универсальное соединение для всех типов проводников – однопроволочных, многопроволочных и тонкопроволочных. Серия 221 – результат развития серии Wago 222, корпус 221 на 30% компактнее. Клеммы предназначены для однопроволочных и многопроволочных проводов, сечением от 0,2 до 4 мм2. Принцип работы – фиксация провода пружиной из высококачественной хромоникелевой стали.

Серия Wago 222

Стоит сказать, что многоразовые клеммы Wago 222 с рычажками появились на рынке гораздо раньше, чем Wago 221. Поэтому «производители аналогов» выпускают 222-ю серию давно и в больших количествах. В этой универсальной серии также применяются клеммы CAGE CLAMP, а значит, принцип работы и возможности по соединению проводников аналогичны серии Wago 221.

Серия Wago 2273

Очень популярны благодаря механизму PUSH WIRE и компактным размерам. Главное преимущество перед другими клеммами – Wago 2273 могут использоваться для подключения алюминиевых проводов. Клеммы заполнены контактной пастой, которая снимает оксидную плёнку с алюминия и защищает его от окисления.

СерияТип клеммыНазначение, особенностиСоединение
224многоразовая/ одноразоваяДля светильников, для медных/алюминиевых проводников до 2,5 мм2CAGE CLAMP, PUSH WIRE
221многоразоваяУниверсальные компактные клеммы для всех типов медных проводников до 4 мм2CAGE CLAMP
222многоразоваяУниверсальные клеммы для всех типов медных проводников до 4 мм2CAGE CLAMP
2273одноразоваяКомпактные клеммы для медных/алюминиевых однопроволочных проводников до 2,5 мм2PUSH WIRE
773одноразоваяКлеммы для медных однопроволочных проводников до 4 мм2PUSH WIRE

Сравнение с аналогами Wago

Санкции привели к тому, что рынок адаптировался к дефициту Wago за счёт российских и китайских брендов, хотя качество выпускаемой продукции часто оказывается ниже. Под словом «выпускают» я, конечно же, подразумеваю «поставляют». Ни для кого не секрет, что подавляющее большинство электротехнического оборудования, продаваемого в России, имеет китайское происхождение. Это либо российское брендирование на китайском производстве, либо российская сборка и расфасовка. Оригинальные Wago также продолжают поставляться по схемам параллельного импорта, но цены и сроки оставляют желать лучшего.

Одноразовые и многоразовые строительно-монтажные клеммы СМК выпускают многие российские бренды – известные и не очень, поэтому называть их смысла нет.

Плюсов у российских аналогов немного. Прежде всего, это широкая доступность и низкая цена, примерно в 3-5 раз ниже, чем у Wago. Клеммы СМК – это бюджетный вариант, и тут особого качества никто не ждёт. Поэтому минусов гораздо больше, чем плюсов.

Главный недостаток, влияющий на надёжность – слабые пружины, которые теряют упругость и силу прижима от воздействия тока и времени. Причина – невысокое качество пружинной стали и её покрытия. Контактная часть, как правило, выполняется из нержавеющей стали с медными плашками или электротехнической лужёной меди. Стабильность этих материалов при воздействии температуры невысока, в отличии от тугоплавкого хромоникелевого сплава, применяемого в Wago.

Другие минусы, которые можно встретить у всех российских брендов:

  • Часто встречается брак
  • Клеммы менее удобны в монтаже
  • Корпус уступает по механической прочности и термической стойкости

Завозятся к нам и другие виды клемм, но особого распространения они не получили. Кроме российских аналогов и параллельного импорта, стоит отметить присутствие на российском рынке клемм фирм Phoenix Contact, которые покрывают потребности монтажа в электрощитах промышленного оборудования.

Конечно, чтобы детально сравнить все клеммы всех производителей, нужно провести огромное количество тестов. Подобные испытания можно найти в интернете. В частности, я проводил испытания способов соединения алюминиевых и медных проводников, в том числе с помощью клемм.

Но тут может внезапно проявиться другой недостаток российских брендов – нестабильность поставок. Часто бывает, что качество «гуляет» от партии к партии – российские компании постоянно ищут тот оптимум между ценой и качеством, который поможет им больше заработать и получить при этом меньше отрицательных отзывов.

Заключение

Среди российских монтажников клеммы типа Wago (и, тем более, СМК) не столь популярны, как среди европейских коллег. Мы в основном предпочитаем использовать для надежного соединения опрессовку гильзами, а также проваренные или лужёные скрутки.

Но поскольку клеммы Wago стали синонимом надёжности, даже при отсутствии официальных поставок покупатели их ищут на вторичном рынке. Рынок не терпит пустоты, и теперь эта ниша активно заполняется «отечественной» продукцией.

Многие замены, особенно бюджетные варианты не могут повторить баланс удобства, безопасности и долговечности оригиналов. Моя рекомендация: применяйте подобные клеммы с осторожностью и следуйте правилам, которые я дал в начале статьи.

Источник: Александр Ярошенко, автор блога Samelectric.ru

👉 Подписывайтесь на Elec.ru. Мы есть в Телеграм, ВКонтакте и Одноклассниках

Информация о компании

Компания «Элек.ру» — команда профессионалов, обеспечивающих эффективную работу и развитие крупнейших рекламно-информационных проектов электротехнической отрасли: Интернет-портала Elec.ru и журнала «Электротехнический рынок».
Контакты и адреса  · Новости · Публикации · Видео
Ярошенко Александр Александрович
Все новости и публикации пользователя Ярошенко Александр в персональной ленте вашего личного кабинета на Elec.ru
Подписаться
АвалонЭлектроТех — российское научно-производственное объединение с 20-летней экспертизой в области электротехники и промышленной автоматизации, лидирующий на рынках РФ и ЕАЭС. Сегодня АвалонЭлектроТех является структурой инвестиционного холдинга «Авалон Групп» со 100% Российским капиталом.
Продолжая просмотр этого сайта, Вы соглашаетесь на обработку файлов cookie в соответствии с пользовательским соглашение и политикой конфиденциальности