«РЗА СИСТЕМЗ», являясь производителем широко признанных и эффективных устройств РЗА, сочетающих высокую функциональность и доступные цены, в продолжение программы разработки современных устройств РЗА, освоила выпуск новых моделей.

Более совершенный, более удобный в эксплуатации аналог изделий ведущих мировых производителей — устройство релейной защиты и автоматики РС83-АВ2!

Устройство релейной защиты и автоматики по току и напряжению РС83-АВ2 является базовым в линейке микропроцессорных устройств РЗА серии РС83, отвечает самым высоким требованиям по функциональности, компактности, помехоустойчивости, надежности, удобству в эксплуатации.

Сочетание максимальной функциональности и доступной цены способствует расширению спроса на данные устройства.

РС83-АВ2 предназначено для работы в схемах релейной защиты и автоматики электрических сетей 6-110 кВ.

Устройство выпускается в 3-х исполнениях по габаритам и ряде исполнений по функциональному наполнению. Все они снабжены 16-разрядным ЖК дисплеем, двухцветными светодиодными индикаторами сигнализации срабатывания ступеней, кнопками управления, а также интерфейсами RS-485 и USB для обмена информацией с верхним уровнем. Предусмотрены регистраторы событий и аварий, цифровой осциллограф, индикация текущих и аварийных параметров, местное и дистанционное управление ВВ, возможно дешунтирование цепей электромагнитов отключения и питание устройства от токовых цепей.

Устройства выгодно отличаются от аналогов малыми габаритами, низким потреблением (3 ВА + 0,25 ВА на одно сработавшее реле), точностью контроля параметров, удобством выбора режимов и уставок из меню.

Основные функции устройства:

  • 4-х ступенчатая 3-х фазная направленная МТЗ с независимой и разными видами зависимых ампер-секундных характеристик, блокировкой от броска намагничивающего тока (БНТ) и ускорением при включении выключателя;
  • 2-х ступенчатая направленная ЗНЗ по расчетному или измеренному 3Iо (выбор для каждой ступени отдельно) с пуском по 3Uo;
  • 2-х ступенчатая защита от несимметричной нагрузки или обрыва фаз по току обратной последовательности;
  • функции ЛЗШ, УРОВ, АПВ;
  • трехфазная 2-х ступенчатая защита минимального напряжения (ЗМН) с выбором логики "И"/"ИЛИ" и работы по фазным или линейным напряжениям;
  • 2-е группы уставок с переключением, в том числе, по направлению мощности;
  • 8/13/18 дискретных входов, в т. ч. 3/8/13 программируемые; 8/12/16 выходных реле, в т. ч. 5/9/13 программируемые.
  • постоянное измерение фазных токов и индикация фактических действующих значений тока;
  • запоминание параметров срабатывания защиты и автоматики в журнале аварий для 100 событий (с фиксацией вида защиты, значения тока и времени срабатывания);
  • запоминание параметров изменения конфигурации в журнале событий для 200 событий;
  • цифровое осциллографирование с общим временем записи 60с;
  • светодиодная индикация исправности устройства, срабатывания защит и состояния дискретных входов;
  • самодиагностика устройства.

Устройство релейной защиты и автоматики по току РС83-А2.0 — облегченная версия устройства РС83-А2 для массового применения!

Версия приспособлена для использования в схемах РЗА отходящих линий, где нужна меньшая функциональность, не требуется полного набора защит и сервисов, предлагаемых в РС83-А2 и позволяет получить существенную экономию средств при комплексной реконструкции или новом строительстве подстанций.

Будучи более доступным по стоимости, РС83-А2.0 является современным высокофункциональным устройством со следующими основными функциями:

  • 3-х ступенчатая 2-х фазная МТЗ с выдержкой времени и ускорением.
  • 2-х ступенчатая ЗНЗ по току нулевой последовательности;
  • местное или дистанционное управление выключателем, в т. ч. по RS-485;
  • функции ЛЗШ, УРОВ, АПВ;
  • измерение и индикация токов фаз А, С и тока нулевой последовательности;
  • резервное питание от токовых цепей; дешунтирование токовых расцепителей выключателя с контролем электромагнитов;
  • запоминание параметров срабатывания защит в журнале аварий (до 100); параметров изменения
  • конфигурации в журнале событий для 200 событий; управление и передача информации по RS-485
  • 6/11 дискретных входов, в т. ч. 1/6 программируемые; 8/12 выходных реле, в т. ч. 0/4 программируемые.

Устройство дифференциальной защиты по току РС83-ДТ2!

Общие характеристики и исполнения микропроцессорного устройства РС83-ДТ2 аналогичны характеристикам микропроцессорного устройства релейной защиты и автоматики РС83-АВ2.

Главной функцией устройства является дифференциальная защита двухобмоточных трансформаторов, синхронных компенсаторов, электродвигателей, генераторов.

Основные функции устройства

  • 2-х ступенчатая дифзащита. Первая ступень — дифференциальная отсечка (ДО), вторая ступень — чувствительная дифференциальная защита с торможением (ДТЗ);
  • 4-х ступенчатая максимально-токовая защита (МТЗ) с независимой выдержкой времени.
  • Функция МТЗ для каждой ступени независимо подключается к трансформаторам тока стороны ВН или НН силового трансформатора по выбору;
  • для любой ступени МТЗ, ДО и ДТЗ возможен режим с блокировкой от броска намагничивающего тока (БНТ);
  • для любой ступени ДО и ДТЗ возможен режим с блокировкой от перевозбуждения;
  • 2-х ступенчатая защита от несимметричной нагрузки или обрыва фаз по току обратной последовательности с выбором стороны ВН или НН независимо для каждой ступени;
  • 2-х ступенчатая направленная защита от замыканий на землю (ЗНЗ) по измеренному или расчетному (независимо для каждой ступени) току нулевой последовательности 3Iо с пуском по 3Uo; расчетный ток получается путем векторного суммирования трех фазных токов стороны ВН.

В соответствии с пожеланиями наших потребителей проведена модификация 3-х фазных реле тока РС80М3 (новые типоисполнения РС80М3М-7...9).

Данная модификация позволяет использовать эти устройства в схемах с дешунтированием и дистанционной блокировкой отсечки. Реле имеют дополнительный выход (сухой контакт), позволяющий им корректно работать с блоком управления выключателя ВВ/TEL.

С мая 2011г модифицированные устройства доступны в заказе.

Краткую информацию смотрите на нашем сайте в рубрике РС80М раздела «Продукция», более подробно — ТО в разделе «Библиотека».

Комплексные решения на базе собственных микропроцессорных устройств защиты, такие как шкафы релейной защиты и автоматики серии ШЗА.

В качестве удачного технического решения мы предлагаем сочетание наших энергоэффективных устройств релейной защиты и системы постоянного оперативного тока, организованного с помощью компактного и недорогого изделия ШОТ1М с необслуживаемыми аккумуляторными батареями небольшой емкости. Такое решение сейчас особенно актуально в связи с массовым применением вакуумных выключателей, также не требующих аккумуляторных батарей большой ёмкости.

Выпускаемые микропроцессорные устройства защиты серии РС8Х комплексно обеспечивают защиту электроподстанций 35/10/6 кВ.


Наши обязательства по гарантийному обслуживанию не ограничиваются стандартными сроками в условиях контрактов. На протяжении всего эксплуатационного периода, мы ведем техническую поддержку и модернизацию наших устройств, совершенствуем программное обеспечение, которое доступно для бесплатной загрузки с нашего сайта.

Мы всегда готовы реализовать предложения по совершенствованию наших изделий, расширению их номенклатуры и функциональных возможностей, а также модернизации под Ваши потребности.

Приглашаем Вас на наш сайт www.rzasystems.ru,
чтобы узнать подробнее о нашей продукции и новинках.

Читайте также
Новости по теме

Объявления по теме

ПРОДАМ: Релейная защита Сириус. Радиус Автоматика.

Реле защиты «Сириус» — устройство предназначено для выполнения функций релейной защиты, автоматики, управления https://magazinenergetiki.ru Микропроцессорное устройство защиты и автоматики Радиус Автоматика. РЗА Сириус.
Александров Владимир · Магазин Энергетики · 27 марта · Россия · г Москва
Релейная защита Сириус. Радиус Автоматика.

ПРОДАМ: Продам Микропроцессорное Устройство MiCOM P122

Серия реле MiCOM является продуктом компании AREVA T&D. В конструкции данной серии использованы последние разработки в области цифровых технологий для релейной защиты. Серия реле MiCOM объединяет широкий диапазон устройств предназначенных для использования в качестве устройств релейной защиты автоматики и управления разнообразного оборудования энергосистем, такого как электродвигатели, генераторы, фидеры, воздушные линии электропередачи и кабельные линии. Цена 30000 руб. с НДС за 1 шт. http://magazinenergetiki.ru
Александров Владимир · Магазин Энергетики · 27 марта · Россия · г Москва
Продам Микропроцессорное Устройство MiCOM P122

ПРОДАМ: Устройство релейной защиты и автоматики Sepam S20!

Устройство релейной защиты и автоматики Sepam S20 Новые, в заводской упаковке, самые выгодные цены.
Александров Владимир · Магазин Энергетики · 27 марта · Россия · г Москва
Устройство релейной защиты и автоматики Sepam S20!

ПРОДАМ: Реле защиты серии Смарт: Смарт РКЗ, Смарт РТЗЭ, Микро РТЗЭ

Реле контроля и защиты Смарт РКЗ В качестве прототипа при разработке этой модификации использовано хорошо известное на рынке Реле контроля и защиты РКЗ. Реле Смарт РКЗ имеет максимально упрощенную схемотехнику и конструкцию, что позволило существенно снизить его стоимость, при этом в Смарт РКЗ сохранен весь функциональный алгоритм прототипа. Отключение происходит в следующих аварийных ситуациях: — при перегрузке по току; — при недогрузке по току; — при недопустимом перекосе фаз по току; — при обрыве любой фазы. НОМЕНКЛАТУРА: СМАРТ РКЗ-5 СМАРТ РКЗ-25 СМАРТ РКЗ-50 СМАРТ РКЗ-250 СМАРТ РКЗ-500 СМАРТ РКЗ-900 пульт ПУ-02Л, 1 пульт обслуживает любое кол-во реле. Реле коммутирует электрическую цепь переменного тока от 0,005 до 0.5 А при напряжении от 180 до 265 В. Питание реле осуществляется от одной фазы сети переменного тока напряжением в пределах от 180 до 265 B частотой (50±2) Гц. Модификация Реле контроля и защиты Смарт РЗ Модификация Смарт РЗ представляет собой вариант Смарт РКЗ с «усеченным» функциональным алгоритмом (отсутствуют функции защит от холостого хода и дисбаланса токов). Ряд потребителей считают такой вариант реле более удобным в эксплуатации (проще в обслуживании), а реализованных в нем функций защит достаточным для многих применений. Отключение происходит в следующих аварийных ситуациях: — при перегрузке по току; — при обрыве любой фазы. НОМЕНКЛАТУРА: СМАРТ РЗ-5 СМАРТ РЗ-25 СМАРТ РЗ-50 СМАРТ РЗ-250 СМАРТ РЗ-500 СМАРТ РЗ-900 пульт ПУ-02Л, 1 пульт обслуживает любое кол-во реле. Реле коммутирует электрическую цепь переменного тока от 0.005 до 0.5 А при напряжении от 180 до 265 В. Питание реле осуществляется от сети переменного тока напряжением в пределах от 180 до 265 B частотой (50±2) Гц. Модификация Реле токовой защиты электродвигателей Смарт РТЗЭ. В качестве прототипа при разработке этой модификации реле использовано известное на рынке Реле токовой защиты электродвигателей РТЗЭ. Реле Смарт РЗТЭ имеет упрощенную конструкцию, что существенно снижает...
Литвинова Ольга · САВЭЛ · 30 марта · Россия · Красноярский край
Реле защиты серии Смарт: Смарт РКЗ, Смарт РТЗЭ, Микро РТЗЭ

ПРОДАМ: Устройства защиты УЗА-10М.А2, УЗА-10М.АВ1, УЗА-10М.ДТ2, УЗА-10М.В2, УЗА-10М.В3

Микропроцессорные устройства релейной защиты и автоматики УЗА-10М выполняют функции защиты, измерения, автоматики и управления присоединений 6 -110 кВ и предназначены для установки на новых и реконструируемых подстанциях распределительных сетей и промышленных установок. В зависимости от модификации, устройства выполняют функции дифференциальной и токовых защит, защит по напряжению и частоте, управлению и автоматике, а также измерению токов, напряжений, частоты, активной и реактивной мощности отходящих фидеров и фидеров питания распределительных подстанций, электродвигателей и силовых трансформаторов: УЗА-10М.А2 - устройство токовой защиты, измерения, управления и автоматики фидеров; УЗА-10М.А2Э - устройство токовой защиты, измерения и управления электродвигателя; УЗА-10М.АВ1 - устройство токовой защиты, защит по частоте и напряжению, измерения, управления и автоматики фидеров; УЗА-10М.АВ1Э - устройство токовой защиты и защит по напряжению, измерения и управления электродвигателя; УЗА-10М.ДТ2 - устройство дифференциальной защиты, измерений и автоматики двухобмоточного трансорматора; УЗА-10М.ДТ2Э - устройство диффернециальной и токовой защиты, измерений и управления электродвигателя; УЗА-10М.В2 - устройство защиты, измерений и автоматики по напряжению; УЗА-10М.В3 - устройство защиты, автоматики и измерений по частоте; УЗА-10М.В4 - устройство автоматического регулирования РПН трансформатора; УЗА-10М.У - необходимый набор функций защит и автоматики, а также требуемое количество и тип измерительных входов определяется при заказе устройства. В устройствах реализована гибкая логика конфигурирования. Все модификации устройств имеют: встроенную систему самодиагностики работы программного обеспечения и состояния аппаратной части; встроенный регистратор аварийных событий; встроенный регистратор аналоговых сигналов. Также все модификации устройств оснащены портом связи RS 485 (протокол Modbus RTU) и портом связи USB, расположенным на передней панели, для задания...
Шепелева Елена · ООО ТД ЭЛКОНТ · 22 марта · Россия · Чувашская республика - Чувашия
Устройства защиты УЗА-10М.А2, УЗА-10М.АВ1, УЗА-10М.ДТ2, УЗА-10М.В2, УЗА-10М.В3
Autonics - международная компания из Южной Кореи, которая занимается производством компонентов промышленной автоматики. Компания производит датчики, контроллеры, устройства движения, измерительное оборудование, системы лазерной маркировки, соединительное оборудование и другое. Номенклатура продукции превышает 15000 наименований. Продукция отличается высоким качеством, надежностью и доступной ценой, что делает ее лидером продаж в Корее. На рынке автоматизации компания присутсвует больше 40 лет. A