FastView 4.2 — продукт, сочетающий в себе современный дизайн и функциональность. Удобство использования и дружелюбность интерфейса, богатый набор практической функциональности — цель, которая была достигнута разработчиками при создании этой программы.
Горячие клавиши, множественное выделение, адаптивные визиры, масштабирование — FastView 4.2 поддерживает всё то, к чему привыкли люди цифровой эры.
Программа обеспечивает переключение режима просмотра сигнала. По выбору пользователя анализируемый канал может быть представлен в мгновенных, действующих значениях или в действующих значениях первой гармоники. Возможен учет коэффициентов трансформации.
Для облегчения процесса поиска — программа FastView 4.2 оснащена системой поиска осциллограмм. Окно поиска файлов позволяет выполнить поиск осциллограмм в папке (включая вложенные папки), с выполнением фильтрации по станции, идентификатору и диапазону дат.
Техническая начинка FastView 4.2 представлена широким набором инструментов для анализа осциллограмм аварийных событий.
Частотная диаграмма
Инструмент предназначен для анализа спектра сигнала. Помимо основной и кратных гармоник для расчета и отображения доступны субгармонические и интергармонические составляющие.
Векторная диаграмма
Векторная диаграмма предназначена для отображения комплексных изображений векторов. Анализ векторных диаграмм может осуществляться с учетом амплитуды сигнала или только по направлениям. Отсчет углов может происходить относительно одного из каналов, либо в абсолютных величинах.
Круговая диаграмма
Круговая диаграмма предназначена для отображения годографа — пути, проделываемого концом вектора полного сопротивления или мощности, рассчитываемых автоматически с применением редактора формул. На круговой программе возможно отображение характеристик срабатывания и возврата дистанционных органов микропроцессорных блоков производства НТЦ «Механотроника». Расширяемая база характеристик постоянно обновляется, свежую версию всегда можно найти на сайте www.mtrele.ru.
Редактор формул
Новый продукт компании, помимо традиционных для программ просмотра осциллограмм векторной и частотной диаграммы, предоставляет возможность обработки сигналов в редакторе расчетных каналов. Доступно вычисление симметричных составляющих, мощностей, сопротивлений, выделение гармонических составляющих и другие операции. Для осциллограмм, записанных блоками БМРЗ, возможно считывание изменения частоты сети. При помощи встроенного калькулятора пользователь может легко задавать и другие, более сложные алгоритмы математической обработки сигналов.
Алгоритмы обработки сигналов выполнены в максимальном соответствии с алгоритмами, применяемыми в блоках микропроцессорной релейной защиты БМРЗ, что обеспечивает возможность использования программы в качестве анализатора правильности работы МП РЗА.
Определение места повреждения
В последний релиз FastView версия 4.2 включен комплекс бесплатных решений для определения места повреждений сетей класса 6-35 кВ и 110-220 кВ, реализованы методы одностороннего и двустороннего замера. Ко всем методам применен универсальный алгоритм определения достоверности результата расчёта по комплексным параметрам переходного режима.
Метод ОМП для сетей с изолированной нейтралью используется для определения места повреждения для сетей 6,10,35 кВ. Отличительной особенностью этих сетей являются малые токи замыкания на землю, по которым трудно определить место повреждения. Поэтому расчетными видами коротких замыканий являются двухфазные и трехфазные КЗ. Неоднородность линии по длине учитывается разбиением линии на однородные участки. Достоверность результата ОМП (и выбор участка осциллограммы) определяется алгоритмом автоматически путем анализа комплексного показателя достоверности.
Для работы модулей ОМП сетей с заземленной нейтралью (по одностороннему и двустороннему методам) рекомендуется предварительно создать для каждой отходящей линии профиль уставок. Для этого линия разбивается на однородные участки, характеризующиеся удельными параметрами сопротивлений нулевой, прямой последовательностей и взаимоиндукции. Отпайки учитываются разбиением линии в точке их присоединения.
Учет влияния параллельных линий необходим для компенсации влияния токов нулевой последовательности параллельной линии, наводящих эдс взаимоиндукции. В программе FastView 4.2 для каждого участка возможно задание неограниченного количества параллельных линий, которые характеризуются значением удельного сопротивления взаимоиндукции и током нулевой последовательности. Канал тока нулевой последовательности можно получить (скопировав и синхронизировав) из осциллограмм, считанных с защит параллельных линий.
Отпайки могут существенно влиять на распределение токов нулевой последовательности. Сопротивление отпаек в схеме нулевой последовательности равно сопротивлению линии и трансформаторов нулевой последовательности. В отличие от сопротивления нагрузки это сопротивление соизмеримо с сопротивлениями других элементов сети. Необходим учет ответвления части тока нулевой последовательности на отпайку. В программе FastView 4.2 отпайки учитываются разбиением линии в точке присоединения отпайки. Количество отпаек неограниченно.
При значительной неоднородности систем с двух сторон от места короткого замыкания, переходное сопротивление в месте короткого замыкания может привести к дополнительным погрешностям.
В программе FastView 4.2 реализован алгоритм поправки результата по известным параметрам схемы нулевой последовательности с противоположной стороны. Поправка основана на том, что в распределительных сетях 110-220 кВ параметры системы для нулевой последовательности с приемной стороны известны, численно равны сопротивлению нулевой последовательности трансформаторов с заземленными нейтралями. Для работы алгоритма поправки необходимо задать сопротивление нулевой последовательности трансформаторов в параметрах отпайки последнего участка линии.
При переменных или неизвестных параметрах схемы нулевой последовательности рекомендуется применять ОМП двустороннего замера, где переходное сопротивление исключается из уравнений.
Конфигурирование профиля уставок ОМП
При аварийном отключении линии, осциллограммы аварийного процесса передаются на автоматизированное рабочее место дежурного персонала, где выполняется считывание осциллограмм и выбор профиля уставок поврежденной линии. При необходимости возможна синхронизация и объединение нескольких осциллограмм.
Программа FastView 4.2 позволяет объединять осциллограммы, записанные с различной и даже плавающей частотой дискретизации, производить взаимную привязку по времени. Предусмотрена синхронизация по доаварийному режиму и по аварийному режиму. В первом методе производится подстройка фаз выбранных каналов, во втором происходит поиск участков нарушения стационарности и их совмещение.
По известным токам, напряжениям и топологии цепи выполняется расчет, который программа проводит по методу «мысленного» переноса прибора вдоль линии для метода одностороннего замера и по равенству напряжений для метода двустороннего замера.
Графики поврежденных фаз и расчетное расстояние до места повреждения выводятся в графическом виде. Программа автоматически определяет вид короткого замыкания и производит поиск временного диапазона достоверного результата путем анализа комплексного показателя достоверности.
Реализация модуля ОМП на прикладном программном обеспечении FastView 4.2 обеспечивает следующие возможности:
- Расчет схем сложной топологии и неоднородных линий, с возможностью учета неограниченного количества параллельных линий и отпаек;
- Возможность синхронизации и объединения аналоговых каналов, записанных с различных терминалов. Эта возможность может быть использована для учета влияния параллельных линий и для расчета по методу двустороннего замера;
- Возможность использования данных с терминалов, не имеющих встроенного модуля ОМП;
- Возможность визуального контроля расчета;
- Упорядоченность хранения данных. Возможность создания единого файла описания подстанции, содержащего сведения по всем отходящим линиям;
- Повышенная точность расчета, в сравнении с ОМП, организованном на базе микропроцессорного устройства, что достигается за счет большей гибкости конфигурировании данных.
Программа, объединяющая инструменты просмотра осциллограмм и полноценный модуль определения места повреждения — передовое решение в области анализа повреждений в элементах электрических сетей.
Программа FastView 4.2 распространяется бесплатно и доступна в разделе «Программное обеспечение». При возникновении пожеланий и конструктивных замечаний по программе — просим вас направлять их в службу Генерального конструктора НТЦ «Механотроника».
Также специалисты предприятия будут признательны за осциллограммы реальных аварийных процессов, параметры линий, уставки и реальное расстояние до КЗ — для анализа и дальнейшего совершенствования алгоритма ОМП. Данные могут быть направлены на электронный адрес info@mtrele.ru с пометкой: для отдела системотехники.