Многофункциональные счетчики РМ130 И ЕМ133: новые функциональные возможности

4 апреля 2013 г. в 09:29

Интеллектуальные счетчики PM130 и EM133 — многофункциональные приборы, обеспечивающие работу современных сетей учета и контроля. В статье подробно рассказано о функциональных возможностях этих устройств, пользующихся заслуженной популярностью у потребителей.

Контрольно-измерительное оборудование

Контрольно-измерительные приборы в электроэнергетике прошли эволюцию от простых амперметров и вольтметров до сложных многофункциональных приборов, контролирующих все параметры сети и нагрузки.

На первом этапе классические стрелочные приборы стали заменять цифровыми мультиметрами, которые измеряли несколько электрических параметров и передавали их по линии связи по стандартным протоколам на различные серверы, контроллеры и диспетчерские пункты.

Контрольно-измерительные приборы
Рис. 1. Эволюция контрольно-измерительного оборудования электрической подстанции

В самом начале эры цифровых мультиметров было два основных показателя качества — точность и наличие стандартных протоколов связи. Позже пользователи стали придавать особое значение единству измерений во времени — то есть единой метке времени для всех приборов, установленных на объекте.

Возникла и еще одна проблема: понадобилось повысить надежность каналов связи и хранить данные в памяти прибора, в первую очередь это было связано с наделением мультиметров функциями счетчиков учета энергии.

Таким образом, классический стрелочный прибор эволюционным путем превратился в многофункциональный счетчик электроэнергии — МИП, который измерял, вычислял и хранил все основные параметры электрической сети, включая базовые параметры качества электроэнергии, а также профили нагрузки и данные по пиковому потреблению мощности.

Развитие современной микропроцессорной техники привело к установке в электрическую ячейку множества различных устройств сбора данных. На определенном этапе появилась возможность объединить функции контроля и измерения в едином приборе, который можно назвать контроллером ячейки.

Важно отметить, что измерительные приборы изначально были рассчитаны на очень жесткие требования в области электромагнитной совместимости, электрической прочности, вибрации, а также к условиям окружающей среды (температура, влажность), которые предъявляются к счетчикам электрической энергии ГОСТ Р 52320-2005 (МЭК 62052-11:2003) и на которые обычные контроллеры и модули ввода/вывода были не рассчитаны.

Это связано с тем, что вначале счетчики устанавливали в электрических щитах, в непосредственной близости от токоведущих шин.

В результате многофункциональный счетчик был наделен функциями ввода/вывода дополнительных сигналов для сбора всей информации с электрической ячейки — и это можно считать третьим этапом в его развитии.

И наконец, на четвертом этапе появились приборы, которые стали фундаментом «умной» сети — SMART GRID. Это интеллектуальные электронные устройства, которые сочетают в себе функции МИП, счетчика, прибора для контроля качества электроэнергии, релейной защиты, управления, — многофункциональность вышла на новый уровень.

После внедрения протокола МЭК 61850 измерительный прибор не просто отдает данные серверу или контроллеру, он сам является активным участником коммуникационной сети и может опрашивать сторонние устройства. У него большой объем памяти, он умеет выстраивать сложные логические связи и управлять современной электрической подстанцией.

Измерительные приборы израильской компании SATEC способны решать все задачи в современных интеллектуальных производственных сетях. Рассмотрим подробно устройство и функциональные возможности приборов фирмы – серии PM130 PLUS и ЕМ133.

Характеристики приборов EM133 и PM130EH PLUS

EM133

PM130EH PLUS

12 дискретных входов (220 В DC или сухой контакт)

4 программируемых реле (220 В, 5 А)

2 порта связи:
RS-485 + ETH
RS-485 + RS-485
RS-485 + PROFIBUS

+ оптопорт

Измерение индивидуальных гармоник (до 40-й)

Протоколы передачи данных: MODBUS, МЭК 60870-5-101/104, DNP 3.0, PROFIBUS

-

Часы с батареей + метка времени

Измерение токов, напряжений, мощностей, энергии, частоты, несимметрии, хранение профилей нагрузки

Базовый контроль качества электроэнергии
(отображает индивидуальные гармоники по току и напряжению вплоть до 39-й)

Серия PM130 PLUS

Компания SATEC предлагает контроллер ячейки на базе серии РМ130 PLUS – одного из самых популярных в СНГ приборов для построения систем телемеханики, АСДУ, технического учета. Существует несколько модификаций данного прибора: PM130P PLUS, PM130E PLUS, PM130EH PLUS.

Остановимся на модели PM130EH PLUS, как самой востребованной и наделенной наибольшими возможностями.

У PM130EH PLUS три входа напряжения и три полностью гальванически изолированных входа тока. С прибором применяются внешние трансформаторы тока и, при необходимости, напряжения с вводом коэффициентов трансформации в прибор для пересчета результатов измерений. Метрологические характеристики прибора соответствуют классу точности 0,5S согласно ГОСТ Р 52323-2005 (МЭК 62053-22:2003).

Важное преимущество PM130 PLUS — возможность получать сигналы в цифровой форме. С этой целью прибор в стандартной версии оснащен портом связи RS-485 (протоколы ASCII, Modbus и DNP3.0), что позволяет использовать его в различных системах сбора и передачи данных. Математическую обработку сигналов обеспечивает мощный внутренний процессор с объемной оперативной памятью и внутренней энергонезависимой памятью.

Имеются часы реального времени. В журнале для записи данных пользователь может выбрать до девяти параметров (таких как ток, напряжение, мощность, энергия). Свободной памяти прибора хватает примерно на 1300 записей.

Контрольно-измерительные приборы
Рис. PM130EH PLUS. Общий вид прибора

С учетом функций, необходимых пользователю, прибор PM130 PLUS может быть дополнен одним из следующих модулей:

  1. Дискретные входы (входы состояния) + релейные выходы (DI). Этот модуль имеет четыре или двенадцать оптически изолированных дискретных входа типа «сухой контакт» и два или четыре релейных выхода. Используется для сбора дискретной информации о состоянии устройств релейной защиты и автоматики, для получения импульсов от счетчиков электрической энергии или других приборов, для внешней синхронизации времени, а также для подачи импульсов, сигналов аварийной сигнализации и управления.
  2. Аналоговые выходы (AO). При помощи этого модуля прибор получает оптически изолированные аналоговые выходы с различными рабочими диапазонами (измерительные преобразователи тока); имеется внутренний источник питания 24 В.
  3. Порт Ethernet позволяет использовать в дополнение к стандартным ASCII, Modbus и DNP3.0 протоколы передачи данных Modbus TCP и DNP3 TCP.
  4. Порт PROFIBUS также позволяет расширить возможности передачи данных.
  5. Модуль «Многотарифная система учета электроэнергии» дает возможность вести учет электроэнергии по различным тарифам с учетом сезона, типа дня (будни/выходной) и времени суток (на сутки можно установить до восьми значений времени переключения тарифа). В состав модуля входят часы высокой точности, дополнительная батарея (сохраняющая питание часов до пяти лет) и четыре оптически изолированных дискретных входа типа «сухой контакт», предназначенных для сбора дискретной информации.

PM130 PLUS имеет небольшие размеры (114 × 114 × 109 мм), массу (0,7 кг) и подходит для монтажа в четырехдюймовый круглый вырез либо в квадратный вырез 92 × 92 мм (что позволяет устанавливать его на имеющихся панелях взамен устаревших или вышедших из строя приборов). Также можно заказать прибор в специальном исполнении для монтажа на DIN-рейку.

Все настройки прибора производятся непосредственно через панель дисплея либо через порты связи с помощью программы PAS. Эта русскоязычная программа поставляется бесплатно со всеми приборами фирмы SATEC, устанавливается на компьютере пользователя и обеспечивает множество полезных функций: дистанционное управление прибором, накопление и обработку получаемых данных и другие. Связь с прибором осуществляется через порт RS-485 или через дополнительный порт (Ethernet или Profibus).

Модель PM130ЕН PLUS позволяет также получать и просматривать в реальном времени формы кривых токов и напряжений, то есть работать в режиме осциллографа. Кривые могут быть показаны как по отдельности, так и по разным фазам одновременно, а также как граф действующих значений, период за периодом, или как спектр гармоник. Это позволяет использовать прибор не только для измерений и постоянного мониторинга, но и для исследований качества электроэнергии.

С помощью диспетчера сохранения файлов программы PAS файлы событий, данных и осциллограмм могут сохраняться в компьютере в формате таблиц Microsoft Excel или баз данных Мicrosoft Access, что удобно для последующей обработки. Файлы загружаются в компьютер по требованию пользователя или автоматически по заданному расписанию — например, ежедневно, еженедельно или помесячно. Это позволяет получать долговременные профили данных.

Приборы серии PM130 PLUS имеют сертификат об утверждении типа измерения IL.C.34.004. A № 29545 от 4 декабря 2012 года и соответствуют требованиям российских и международных стандартов. Межповерочный интервал 8 лет.

ЕМ133

Другой прибор компании SATEC — ЕМ133 — был построен на базе прибора РМ130 PLUS и также совмещает в себе функционал нескольких устройств. Многофункциональный счетчик ЕМ133 стандартно оснащен двумя независимыми портами связи (RS-485 и оптопортом с протоколом ModBus). В энергонезависимой памяти устройства могут сохраняться как накопленные значения электроэнергии, так и профили нагрузки с различными интервалами (от 1 мин до 60 минут).

Памяти прибора хватает для хранения 15-минутного профиля в течение 50 суток и 30-минутного профиля более 90 суток. Многотарифная система учета электроэнергии TOU имеет 4 независимых тарифных регистра, фиксирует 4 типа дня, 4 сезона и дает возможность изменять тариф до 8 раз в сутки. EM133 оснащен высокоточными часами и автоматическим календарем с батареей.

Счетчик выпускается в четырех различных исполнениях согласно номинальному измеряемому току: под стандартные измерительные трансформаторы тока 1 А или 5 А, для прямого включения 100 А, под вход 40 мА и для подключения высокоточных трансформаторов тока SATEC.

Независимо от исполнения счетчик соответствует классу 0.5S ГОСТ Р 52323-2005 (МЭК 62053-22:2003) по точности. EM133 может быть запитан как от измеряемого напряжения, так и от независимого источника питания. Важно отметить широкий диапазон питающих напряжений: от 40 до 300 В постоянного и переменного напряжения.

Прибор монтируется и на панель, и на DIN-рейку. В любой момент на него можно установить дополнительный модуль, который позволяет наделить счетчик дополнительным функционалом. EM133 оснащен тремя независимыми журналами для регистрации событий, данных и учета электроэнергии по тарифам.

Прибор позволяет рассчитывать так называемую предсказанную мощность. Это качество позволяет гибко управлять распределением нагрузок на предприятии и таким образом экономить деньги. Прибор присваивает метки времени максимумам и минимумам по току, напряжению, частоте и мощности. Таким образом, можно с высокой точностью отследить время провала напряжения или перегрузки по току.

Многофункциональный счетчик ЕМ133 идеально подходит для построения системы SMART GRID на распределительных подстанциях. Он имеет внутренний ПЛК, состоящий из 16 программируемых уставок. При подключении дополнительного модуля прибор можно оснастить тремя программируемыми реле и шестью дискретными входами.

Управление программируемым реле осуществляется как посредством программируемых уставок, так и с помощью команд, посылаемых из диспетчерского центра. По желанию заказчика прибор способен выполнять функции реле времени, реле обратной мощности, реле частоты, реле минимального напряжения и др. Он также может быть оснащен 4 независимыми аналоговыми выходами, что позволяет использовать данный измерительный преобразователь в классических системах телемеханики и телеуправления.

Приборы серии ЕМ133 имеют сертификат об утверждении типа измерения IL.C.34.004. A № 46511 от 7 июня 2012 года и соответствуют требованиям российских и международных стандартов. Межповерочный интервал 8 лет.

Система менеджмента качества SATEC LTD сертифицирована по международным стандартам ISO 9001:2000 и имеет сертификат соответствия директивам Евросоюза СЕ.

По материалам компании «Энергометрика»

👉 Подписывайтесь на Elec.ru. Мы есть в Телеграм, ВКонтакте и Одноклассниках

Читайте также
Новости по теме
Объявления по теме

ПРОДАМ: Предлагаем новинку — Wi-Fi счетчик электроэнергии с функцией защиты и управления ЕМ-129

Устройства от производителя «Новатек-Электро» применяются на многих предприятиях, в административных зданиях и домашних условиях. EM-129 — это Wi-Fi счетчик, который используется для некоммерческого учета энергии. Устройство позволяет отключать приборы по заданным параметрам, а также в ручном режиме. EM 129 обеспечивает предохранение дорогого электрооборудования от перенапряжения и оснащено надежной защитой от перегрева. Основополагающие функции EM 129 от «Новатек-Электро»: Измерение потребляемой электронагрузки на объекте, а также частоты сети. Защита электротехники при нагрузке по превышению электротока потребления и аварийного напряжения. Детали устройства защищены от перегрева. Автоматика управляет приборами по показателям, зафиксированным пользователем. Система автоматически синхронизируется с текущим временем. Технические характеристики EM 129 от «Новатек-Электро» имеет такие параметры: коммутация нагрузки — 14 кВт или 63А; установка — на дин-рейку; регулировка — Wi-Fi, ручная; таймер — недельный; предусмотрена защита от напряжения, ограничение тока, мощности и др. Применение Данное устройство позволяет выключать или включать: отопительное оборудование; вентилятор; телевизионную технику; аудиоустройства; холодильники и т. д. Купить EM 129 — значит обеспечить оборудование надежным инновационным устройством для контроля и защиты от скачков напряжения. Наши специалисты готовы провести консультации по электрооборудованию, помочь подобрать оптимальную модель, ответить на Ваши вопросы. Вы можете оформить заказ любым удобным для Вас способом. Наши приборы Вы можете купить оптом и в розницу. Наша компания осуществляет доставку по Москве и всей России в кратчайшие сроки транспортными компаниями (Деловые Линии, СДЭК) и почтой России. Получить Ваш заказ Вы на можете на терминалах транспортных компаний в городах: Абакан, Альметьевск, Ангарск, Апатиты, Арзамас, Армавир, Архангельск, Асбест, Астрахань, Ачинск, Балаково, Балашиха, Барнаул, Белгород, Белорецк,...
Смолич Елена · НПК Электроэнергетика · 23 апреля · Россия · Московская обл
Предлагаем новинку — Wi-Fi счетчик электроэнергии с функцией защиты и управления ЕМ-129

ПРОДАМ: Контроллер реактивной мощности КРМ-136 (3-фазный 6-ступенчатый)

Предлагаем Вам ознакомиться с новинкой — контроллер реактивной мощности КРМ-136. Технические характеристики • Напряжение питания, В -180-260 • Частота сети, Гц- 48 — 52 • Потребляемая мощность, Вт, не более-15 • Диапазон измерения линейного напряжения, В-90 — 450 • Диапазон измерения тока, А — 0,01 — 7 (*) • Регулировка коэффициента мощности — 0,7 инд. — 0,7 емк. • Номинальное напряжение коммутируемых цепей, В — 220/230 • Количество управляемых конденсаторных ступеней — 6 • Индикация ЖК-дисплей Интерфейс связи — RS-232, RS-485 • Протокол связи — MODBUS RTU, MODBUS ASCII • Входы: — аналоговый вход для подключения стандартного трансформатора тока с выходом 5 А (*); — аналоговый вход для подключения датчика температуры типа PTC1000; — вход аварийного отключения для внешнего принудительного отключения ступеней • Выходы: — шесть реле управления контакторами, по одной группе замыкающих контактов в каждом, один контакт общий — реле вентиляции/отопления, одна группа замыкающих контактов — реле аварии, одна группа замыкающих контактов 5 А / 250 В 10 А / 250 В 5 А / 250 В • Сечение проводников подсоединительных клемм мм2 0,5-2 • Максимальный момент затяжки винтов клемм Н*м 0,4 • Степень защиты: — прибора — клемм IP40 IP20 • Условия эксплуатации (при отсутствии вибрации, ударов, паров агрессивных веществ) УХЛ3.1 • Диапазон рабочих температур, °С от -25 до +50 (**) • Температура хранения, °С от -35 до +60 • Масса, кг, не более 0,5 • Габаритные размеры 100×110×88 • Положение в пространстве произвольное * Для измерения тока к КРМ подключается трансформатор тока (ТТ) X/5 типа Т-0.66, с номинальными первичными токами 50, 75, 100, 150, 200, 300, 400, 600, 800, 1000, 1200, 1500, 2000 А. В таблице указан диапазон токов вторичной обмотки трансформатора. Диапазон измеряемых токов зависит от коэффициента трансформации. ** КРМ сохраняет работоспособность без индикации при температуре ниже -15°С. Основные возможности: • поддержание заданного коэффициента мощности; • измерение...
Смолич Елена · НПК Электроэнергетика · 23 апреля · Россия · Московская обл
Контроллер реактивной мощности КРМ-136 (3-фазный 6-ступенчатый)

ПРОДАМ: EnergoM-31 Wi-Fi Tuya — измеритель параметров электроэнергии

ООО «Энергометрика» представляет прибор из группы измерителей параметров электроэнергии - EnergoM-31 Wi-Fi Tuya. Устройство позволяет зафиксировать характеристики однофазных, трехфазных сетей, используется для мониторинга и учета потребляемого электричества. Прибор подключается посредством разъемных трансформаторов – процедура не требует использования спецоборудования и не занимает много времени. Особенности EnergoM-31 Устройство подключается к сети WiFi Tuya, полностью с ней совместимо. Прибор поддерживает функцию включения в одно касание, работает автоматически вместе с другим оборудованием Tuya. Другие особенности модели EnergoM-31: Работа с однофазными/трехфазными сетями. Возможность одновременного мониторинга трех однофазных потребителей. Комплектация устройства тремя разъемными трансформаторами тока для подключения к сети. Измерение основных параметров сети в режиме реального времени. Вывод результатов мониторинга на смартфон с помощью бесплатного ПО. Возможность установки в жилых, коммерческих зданиях. Компактные габариты, малый вес, удобная настенная установка.
Отдел Продаж · ООО «Энергометрика» · 2 апреля · Россия · г Москва
EnergoM-31 Wi-Fi Tuya — измеритель параметров электроэнергии

ПРОДАМ: EPM31 — Многоканальная система учета параметров электроэнергии

Компания «Энергометрика» предлагает новинку на рынке электрооборудования — многоканальную систему, позволяющую учитывать параметры электроэнергии EPM31. Базовое назначение прибора — мониторинг оперативных данных о ключевых параметрах электроэнергии. Пользователь может отслеживать онлайн следующие показатели: напряжение и ток в однофазной и трехфазной сети; активную/реактивную/полную мощность и энергию; частоту. Благодаря точному контролю использование EPM31 в учете электроэнергии позволяет отслеживать энергопотребление и эффективно его контролировать. Прибор оснащается интерфейсом RS485, при необходимости может формировать тревожные сигналы о перегрузке/недогрузке, неполадках датчика и других сбоях. EPM31 подходит для монтажа в коммерческих зданиях и жилых помещениях, объектах на реконструкции. Главный плюс прибора по сравнению с традиционными электросчетчиками — меньшая площадь монтажного пространства, оперативная установка и обслуживание. Среди других достоинств: небольшие габариты; компактный дизайн; поддержка широкого измерительного диапазона; многоканальность; высокая точность результатов; возможность подключения к разным сетям. Заказать устройство EPM31 по выгодной цене предлагает интернет-магазин «Энергометрика». Оформляйте заказ по телефону либо с помощью формы обратной связи на сайте.
Отдел Продаж · ООО «Энергометрика» · Вчера · Россия · г Москва

ПРОДАМ: Новинка УЗМ-3-63 АС220/380В (н/м)

Предлагаем Вашему вниманию новинку УЗМ-3-63 АС220/380В,50Гц. Устройство защиты многофункциональное предназначено для контроля сетевого напряжения и отключения нагрузки при выходе фазного напряжения за установленные пределы в трехфазных сетях.Устройство защищает оборудование(производственного, административного или жилого назначения) от разрушительных воздействий импульсных скачков напряжения. Варисторная защита,установленная на каждой фазе,обеспечивает сохранение работоспособности при воздействии импульсов перенапряжения длительностью 8/20мкс амплитудой до 8000А.Розничная цена с НДС 2800руб.
Научно–производственная компания Электроэнергетика, ООО
Один из ведущих российских поставщиков и производителей светотехнического и электротехнического оборудования под брендом IEK®, оборудования промышленной автоматизации ONI® и продукции ITK® для IT технологий.