Автоматизация водоснабжения, наполнения емкости (бака)

  • 1910
  • Поделиться
  • Пожаловаться

Иногда стоит задача наполнения расходных емкостей по холодной воде на различных объектах, к примеру, применяемых на газовых котельных для бесперебойного обеспечения водой при отключении или кратковременных перебоях водоснабжения.

Для подобных задач обычно покупают щиты управления насосами, но если давление воды достаточно высокое можно сэкономить на покупке насосов их установке заранее исключить затраты электроэнергии и организовать наполнение емкости при помощи щита управления наполнением емкости ШУН-Е . В состав щита входит все необходимое для решения поставленной задачи.

Алгоритм работы ШАУ-Е: при открывании клапана происходит заполнение емкости водой до того момента пока вода не достигнет датчика верхнего рабочего уровня («ВРУ»), после этого клапан закроется. При снижении уровня воды ниже нижнего рабочего уровня («НРУ») клапан вновь открывается и снова происходит наполнение емкости до «ВРУ».
Рассмотрим возможные аварийные ситуации.

  1. В случае не срабатывания датчика «ВРУ» или неисправности клапана вода продолжает наполнять емкость до верхнего аварийного уровня датчик «ВАУ» система сообщит об аварии светозвуковой индикацией и сработает реле, замкнув свои контактами цепь управления внешней автоматики. Так же может быть установлен контактор управления сливным клапаном, при помощи которого уровень воды может быть понижен до «ВРУ».
  2. Уровень воды опустится ниже нижнего аварийного уровня («НАУ») система сообщит об аварии светозвуковой индикацией и так же сработает соответствующее реле. Дополнительно может быть установлен контактор, который включит клапан или насос на резервной емкости подпитает систему.

На лицевую панель ШУН-Е для удобства выведены органы управления и индикация всех режимов работы. Внутри шкафа расположены клеммные колодки на которые выведены контакты:

  • 4 независимых реле ВАУ, ВРУ, НРУ, НАУ;
  • входы для подключения датчиков уровня;
  • реле аварийной сигнализации;
  • свето-звуковой извещатель;
  • контактор управления клапаном(-ми);
  • цифровой интерфейс и др.

Так же дополнительно могут быть установлены:

  • релейные выходы(управление внешними нагрузками, автоматикой);
  • устройство защиты от перегрузки;
  • датчик давления (опция);
  • выносная консоль(опция);
  • внешний цифровой интерфейс(опция);
  • GSM устройство дистанционного управления и контроля (опция).

Шкаф ШУН-Е может быть выполнен для управления наполнением нескольких емкостей (от 1 до 8).

Алексей АВЕРИН, НПП «АВЕРЭЛ»

👉 Подписывайтесь на Elec.ru. Мы есть в Телеграм, ВКонтакте и Одноклассниках

Аверин Алексей
Все новости и публикации пользователя Аверин Алексей в персональной ленте вашего личного кабинета на Elec.ru
Читайте также
Новости по теме

Объявления по теме

ПРОДАМ: Скважинный насос ЭЦВ 8-25-90

Насос ЭЦВ является погружным скважинным агрегатом. Он используется для подъема воды и/или ее перекачки. Для долговечной и исправной работы насоса качество перекачиваемой воды по физико-химическим показателям не должно превышать следующих показателей: минерализация до 1500 мг/л, водородность рН=6,5-9,5, температура до +25 °С, массовая доля твердых примесей до 0,01%, хлоридов до 350 мг/л, сульфатов до 500 мг/л, сероводорода до 1,5 мг/л.
Волков Александар · ИТЦ ЭНЕРГОАУДИТ · 14 мая · Россия · Краснодарский край
Скважинный насос ЭЦВ 8-25-90

КУПЛЮ: Куплю насосы Д, 1Д, 2Д

Покупаем насосы Д, 1Д, 2Д двухстороннего входа горизонтальные для воды 1Д200, 1Д250, 1Д315, 1Д500, 1Д630, 1Д720, 1Д800, 1Д1250, 1Д1600,1Д2000, 1Д2500, 1Д3200, 1Д4000, 1Д6300, 1Д12500. Насосы ЦНС по конструкции являются центробежными горизонтальными многоступенчатыми секционными. ЦНС 30, ЦНС 45, ЦНС 63, ЦНС 90, ЦНС 120, ЦНС 180, ЦНС 200, ЦНС 240, ЦНС 315, ЦНС 500, ЦНС 630, ЦНС 720. Вакуумные насосы типа АВЗ АВЗ-20Д, АВЗ-63Д, АВЗ-63, АВЗ-90, АВЗ-125Д, АВЗ-180 Насосы вакуумные водокольцевые ВВН1-25М, ВВН1-50ТМ, ВВН2-50М, ВВН2-150М, ВВН2-300. Насосы КМ консольные моноблочные для холодного, горячего водоснабжения КМ 50-32-125, КМ 65-50-125, КМ 65-50-160, КМ 80-65-160, КМ 80-50-200, КМ 100-65-200, КМ 100-65-200, КМ 100-65-250, КМ 100-80-160, КМ 150-125-250.
Михайлова Андрей · ООО "ПРОММОТОРИУМ" · 19 мая · Россия · г Москва
Куплю насосы Д, 1Д, 2Д

ПРОДАМ: Комплект автоматического (с частотным) управления однофазным насосом ESaver FI+PS-0003-2G

Комплект автоматического управления скважинным однофазным насосом автоматического водоснабжения ESaver FI+PS-0003-2G - новинка в водоснабжении загородных домов. Предназначен для управления однофазным насосом (насосами) индивидуального водоснабжения: частного дома, дачи, сада, коттеджа, ангара, фермы, небольшого промышленного предприятия. Описание готовое решение для водоснабжения на базе частотного преобразователя с преобразователем (датчиком давления) - система интеллектуального водоснабжения нового поколения, простота в установке и настройке. Основные функции ESaver FI+PS-0003-2G автоматическое поддержание давления при изменениях расхода воды; позволяет увеличить ресурс насоса автоматический перезапуск при провалах напряжения питающей сети; защита от аварийного увеличения давления (гидроудар); защита от «сухого хода»; перекос фаз; превышение момента; повышенное/пониженное напряжение; замыкание на землю; пропадание фазы; перегрузка двигателя; не требует наличия гидроаккумулятора большой емкости (более 5-8 л.), вследствие чего исключаются неприятные запахи и загрязнение воды из-за ее застоя; работа насоса на пониженных частотах и наличие режима "Спящий режим"позволяет экономить э/энергию; лбеспечивает защиту от заклинивания двигателя; автоматический режим управления; возможность интеграции в АСУТП для мониторинга параметров посредством интерфейса RS-485. Электротехнические характеристики однофазного асинхронного двигателя насоса: Степень защиты (IP): 20 Ток подключаемого насоса(А): до 2,4 Мощность (кВт): до 0,4 Напряжение (В): 170-240 Габариты (ШхВхГ(мм)): 82х152х133 масса (кг): 0,9 Стоимость комплекта управления скважинным насосом автоматического водоснабжения ESaver FI+PS-0003-2G составляет 12418 руб/шт. Монтаж 2500 руб.
Барчуков Михаил · Энерго-Сервис · 30 мая · Россия · Свердловская обл
Комплект автоматического (с частотным) управления однофазным насосом ESaver FI+PS-0003-2G

ПРОДАМ: Комплект управления скважинным насосом автоматического водоснабжения ESaver FI+PS-0005-2

Комплект управления скважинным насосом автоматического водоснабжения ESaver FI+PS-0005-2 - новинка в водоснабжении загородных домов. Предназначен для управления насосом (насосами) индивидуального водоснабжения: частного дома, дачи, сада, коттеджа, ангара, фермы, небольшого промышленного предприятия. Описание готовое решение для водоснабжения на базе частотного преобразователя с преобразователем (датчиком давления) - система интеллектуального водоснабжения нового поколения, простота в установке и настройке. Основные функции ESaver FI+PS-0005-2 автоматическое поддержание давления при изменениях расхода воды; позволяет увеличить ресурс насоса автоматический перезапуск при провалах напряжения питающей сети; защита от аварийного увеличения давления (гидроудар); защита от «сухого хода»; перекос фаз; превышение момента; повышенное/пониженное напряжение; замыкание на землю; пропадание фазы; перегрузка двигателя; не требует наличия гидроаккумулятора большой емкости (более 5-8 л.), вследствие чего исключаются неприятные запахи и загрязнение воды из-за ее застоя; работа насоса на пониженных частотах и наличие режима "Спящий режим"позволяет экономить э/энергию; лбеспечивает защиту от заклинивания двигателя; автоматический режим управления; возможность интеграции в АСУТП для мониторинга параметров посредством интерфейса RS-485. Электротехнические характеристики Степень защиты (IP): 20 Ток подключаемого насоса(А): до 4,7 Мощность (кВт): до 0,75 Напряжение (В): 170-240 Габариты (ШхВхГ(мм)): 85х142х125 масса (кг): 0,9 Стоимость комплекта управления скважинным насосом автоматического водоснабжения ESaver FI+PS-0005-2 составляет 13530 руб/шт. Монтаж 2500 руб.
Барчуков Михаил · Энерго-Сервис · 30 мая · Россия · Свердловская обл
Комплект управления скважинным насосом автоматического водоснабжения ESaver FI+PS-0005-2

ПРОДАМ: Установка насосная УН 63/320

Установка насосная УН100-320 УН63-320 УН200-320 УНА6 Э 450/200 (г.Шахты) У2706.102 У2706.083 Гидропанель Г4617 Гидростанция Г4617 Гидростанция У2706.082 УН 15 -2.2 Г48-1 (вместо 15 можно поставить любой литраж) Насос Насос Г4617-20Е-001 (320кг/см2, 1450 об/мин, 8/110 л/мин.) Гидропанель У2706.082 Насос У2706.082-22-050 Насос У2706.083
Андрей Андрей · ООО ПКФ "ВИНТАЖ" · 31 мая · Россия · Свердловская обл
Установка насосная УН 63/320
Компания ANDELI GROUP является производителем широкого спектра низковольтного, трансформаторного и высоковольтного оборудования, а также электромонтажной арматуры и сварочного оборудования. Ассортимент производимой продукции насчитывает более 300 серий и свыше 10000 наименований.