Автоматизированные системы управления технологическими процессами подстанций магистральных и распределительных сетей

19 августа 2008 г. в 05:00

В настоящее время в российской энергетике одной из важнейших задач является повышение экономической эффективности энергообъектов и всей энергосистемы в целом. Единственным решением этой задачи является внедрение автоматизированных систем управления технологическими процессами подстанций (АСУ ТП ПС) магистральных и распределительных сетей.

В 2006 году в Великих Луках, на базе ЗАО «Завод электротехнического оборудования» создано предприятие — ООО «ЭНЕРГОКОНТРОЛЬ АВТОМАТИЗАЦИЯ», основное направление деятельности которого — разработка, проектирование и внедрение систем релейной защиты и АСУ ТП ПС на базе компонентов является разработчиком и производителем. В настоящее время мы сотрудничаем с двумя подразделениями этой компании GE Multilin и GE Energy.

C нашей стороны, выбор в пользу сотрудничества с General Electric был сделан не случайно. Подразделения этой компании разрабатывают и производят практически весь спектр компонентов для построения современных систем релейной защиты и автоматики (РЗА) на все классы напряжений, систем АСУ ТП ПС, а также систем мониторинга, управления и диагностики высоковольтного трансформаторного оборудования.

По нашему мнению, комплектование подстанции системами, собранного из компонентов фактически одного производителя — в нашем случае General Electric, имеет преимущества перед применением систем разных фирм. Например, будут исключены проблемы с интеграцией различных систем и подсистем в АСУ ТП ПС, что иногда имеет место из-за различий в протоколах обмена данными (иногда даже в протоколах одного типа). Эксплуатирующему персоналу будет проще осваивать и работать с техникой, имеющей одну техническую концепцию. Обучение персонала, консультации, гарантийное и сервисное обслуживание будет проводиться одной фирмой, специалисты которой будут иметь глубокие знания о работе и взаимодействии всех систем: защиты, управления и мониторинга.

GE Multilin является разработчиком и производителем микропроцессорных терминалов защит нескольких серий, но наиболее полнофункциональной является серия UR (Universal Relay — универсальные реле), терминалы которой предназначены для построения систем РЗА объектов производства, передачи и распределения электроэнергии на напряжение от 110 до 750 кВ (нижеприведенный материал по терминалам защит подготовлен по материалам GE Multilin, Канада).

Терминалы серии UR — это устройства, построенные на единой платформе. Конструктивно построены по модульному принципу (рисунок 1), что позволяет производить замену, или установку дополнительных модулей не разбирая реле и не демонтируя подключенных к нему проводов (если реле смонтировано в шкафу). На рисунке 2 показан внешний вид терминала серии UR. 

Модули, из которых построены терминалы максимально унифицированы, могут устанавливаться в различные реле, что в эксплуатации позволяет экономить на комплекте ЗИП.

В функциях терминалов можно выделить четыре основные возможности

1. Защита и управление

Серия UR обладает самыми полными и усовершенствованными алгоритмами защиты на рынке, так как уникальные запатентованные алгоритмы защиты в терминалах этой серии обеспечивают не имеющей себе равных период безотказной работы системы и ее надежности. Для поддержки функций защиты и управления в терминалах имеются различные виды и формы входов/выходов. Предусмотрены также статические твердотельные реле с высокой коммутационной способностью, быстрым срабатыванием и временем возврата для выполнения задач прямого отключения.

2. Мониторинг и измерение

Терминалы обладают широкими возможностями мониторинга и измерения, в том числе и основными функциями цифрового аварийного регистратора. Измеряемые величины: синхронные векторы, векторы тока и напряжения, симметричные составляющие тока и напряжения, активная, реактивная и полная мощность, коэффициент мощности, энергия и частота, действующее среднеквадратическое значение тока за период. Терминалы также производят: осциллографирование, регистрацию событий, регистрацию данных, записи о КЗ, мониторинг цепей отключения.

Заложенная в терминалы серии UR непрерывная самодиагностика позволяет обеспечить высокую степень надежности системы защит.

3. Программирование

Терминалы поставляются с эффективными программными инструментами, что позволяет настроить функции защиты и управления в соответствии с требованиями заказчика. Использование гибкой логики FlexLogic™ значительно упрощает конфигурирование терминала, сводит к минимуму потребность в дополнительных промежуточных реле и проводных соединениях, и в то же время даже сложные схемы делает легкими для воплощения. Эту логику, определяющую взаимодействие входов, элементов и выходов, можно программировать в условиях эксплуатации, последовательно преобразовывая логические уравнения. Распределенная гибкая логика предоставляет возможность использовать входы/выходы удаленных устройств в дополнение к аппаратным, а через порты осуществлять связь с другими терминалами.

Определяемые пользователем защитные функции возможно выполнить на элементах FlexElement™. Элемент гибкой логики можно запрограммировать таким образом, чтобы он реагировал на: любое измеряемое терминалом значение, любой сигнал или разность любых двух сигналов, величину или скорость изменения входного сигнала, например повышение напряжения обратной последовательности, низкий коэффициент мощности, разница температур и другие. Использование FlexElement™ позволяет наилучшим образом запрограммировать терминал в соответствии с требованиями.

В терминалах серии UR заложены стандартные кривые МТЗ с выдержкой времени (формы кривых IEEE, МЭК, GE тип IAN, и I2t). Для тех случаев когда необходимы другие кривые, пользователь, при помощи средств FlexCurves™ может получить желаемую характеристику срабатывания.

4. Каналы связи

Терминалы серии UR предоставляют широкий выбор каналов связи и протоколов, поддерживающих новые и существующие инфраструктуры связи. Возможности выбора передачи данных по сети включают оптоволокно Ethernet c возможностью резервирования, порты RS422, RS485, интерфейсы G.703 и C37.94.

Терминалы поддерживают протоколы связи МЭК 61850, UCA 2.0, DNP 3.0, Modbus, МЭК 60870-5-104 и протокол EGD (Ethernet Global Data). Эти протоколы обеспечивают легкое встраивание в систему автоматизации, они интегрированы в терминал, что исключает возможность применения внешних конверторов протоколов.

Терминалы серии UR обладают свойством передачи данных с прямых входов/выходов, которое обеспечивает обмен двоичными данными между несколькими терминалами по выделенному оптоволокну через порт RS422 или интерфейс G.703.

Используя оптоволоконные соединения и свойства прямых входов/выходов можно без дополнительного коммутационного оборудования присоединять к сети устройства UR, расположенные на расстоянии до 100 км. 

GE Energy является разработчиком и производителем компонентов и программного обеспечения для построения систем АСУ ТП для энергообъектов, а также систем мониторинга, управления и диагностики высоковольтного трансформаторного оборудования FARADAY™tMEDIC, Intellix® и HYDRAN® (нижеприведенный материал подготовлен на основании справочных публикаций GE Energy, Канада).

Интегрированная система управления подстанцией — iSCS, разработанная компанией General Electric, строится как распределенная и территориально рассредоточенная трехуровневая система, базирующаяся на дублированной локальной вычислительной сети, на основе оптоволокна и витой пары.

К нижнему уровню относятся устройства, которые непосредственно связаны с объектами контроля и управления. С их помощью обеспечивается сбор информации и выдача команд управления. В качестве таких устройств применяются микропроцессорные контроллеры D25 (рисунок 3).

Также к устройствам нижнего уровня относятся: система РЗА, tMEDIC и другие системы, например технологическое видеонаблюдение.

Устройства нижнего уровня обеспечивают

  • сбор и первичную обработку аналоговой и дискретной информации;
  • осциллографирование токов и напряжений;
  • выдачу команд управления;
  • технический контроль электроэнергии;
  • присвоение метки времени;
  • самодиагностику.

Средний уровень образуют средства локальной вычислительной сети, объединяющие рабочие станции системы, а также дублированное центральное вычислительное устройство системы на базе высокопроизводительного контроллера D200 (рисунок 4), предназначенное для дополнительной обработки информации, поступающей от устройств нижнего уровня и интегрированный подсистем. Система как правило строится так, что два устройства D200 работают в режиме «горячего» взаимного резервирования.

Устройства среднего уровня обеспечивают

  • передачу информации на устройства верхнего уровня с дополнительной обработкой;
  • передачу команд управления от устройств верхнего уровня на устройства нижнего уровня;
  • синхронизацию компонентов системы.

Верхний уровень образуют два взаимно резервированных высокопроизводительных сервера, а также локальные автоматизированные рабочие места.

Устройства верхнего уровня обеспечивают

  • интерфейс оператора и инженеров подстанции;
  • ведение архивов;
  • формирование отчетов;
  • анализ осциллограмм;
  • удаленный доступ;
  • обмен информацией с диспетчерским пунктом.

Структурная схема АСУ ТП подстанции приведена на рисунке 5. 

Системы мониторинга, управления и диагностики высоковольтного трансформаторного оборудования представлены подразделением GE Energy тремя торговыми марками: HYDRAN®, Intellix®, FARADAY™tMEDIC.

Датчики системы HYDRAN® (рисунок 6) представляют собой экономичное, но мощное устройство мониторинга трансформаторов.

Они обеспечивают в режиме реального времени измерение влаги и газов-индикаторов в трансформаторном масле. Опционально, в комплексе с внешними датчиками и математическими моделями трансформатора могут обеспечить мониторинг любого маслонаполненного электрооборудования с целью обнаружения зарождающихся повреждений.

Система мониторинга Intellix MO150 (рисунок 7) включает все необходимое для решения большинства преобладающих видов отказа оборудования: встроенную систему датчиков, модели для выполнения анализа и средства обработки данных. Она отличается большим количеством контролируемых параметров и большим количеством моделей диагностики. Например, используется модель износа изоляции, вычисляющая показатель износа в соответствии с указаниями IEEE или IEC, модель эффективности охлаждения, выполняющая мониторинг реальной эффективности системы охлаждения и другие.

Система мониторинга трансформаторов FARADAY™tMEDIC наиболее полная и развитая система управления и диагностики трансформаторного оборудования. Эта система осуществляет комплексный мониторинг и интерактивную диагностику состояния при помощи набора датчиков, включая HYDRAN®, а также обладает возможностью интегрироваться в системы автоматизации подстанций и обеспечивать связь с другими интеллектуальными электронными устройствами. Пакет FARADAY™ tMEDIC™ способен выполнять мониторинг и онлайновую диагностику, позволяя обнаруживать большую часть самых распространенных аварийных ситуаций — это помимо таких мгновенных катастрофических явлений, как удар молнии. В большинстве случаев обнаружение происходит еще до того, как агрегат подвергнется катастрофическому отказу; тем самым исключается дорогостоящая замена, затраты на ликвидацию последствий аварии и внеплановый останов. Раннее обнаружение потенциальных проблем с трансформатором является жизненно важным для продления срока службы ключевых трансформаторов, принося значительные деловые и эксплуатационные преимущества.

ООО «ЭНЕРГОКОНТРОЛЬ АВТОМАТИЗАЦИЯ» имеет возможность работы с каждым из описанных видов оборудования. На нашем предприятии предусмотрено обучения эксплуатационного персонала не только после монтажа на объекте, но и нашими специалистами на специальных учебных комплектах защит, размещенных в цехе.

Таким образом, современные средства релейной защиты GE Multilin, и средства мониторинга и автоматизации GE Energy, разработанные специально для применения в электроэнергетике, позволяют построить безопасную, надежную и экономически эффективную систему автоматизации практически для любого энергообъекта.

М. Ю. ФОМИН,
начальник отдела маркетинга
ЗАО «ЗЭТО».

👉 Подписывайтесь на Elec.ru. Мы есть в Телеграм, ВКонтакте и Одноклассниках

Читайте также
Новости по теме
Объявления по теме

ПРОДАМ: ЩА Щиты автоматики

Щит управления и автоматики технологического процесса Щиты управления и автоматики технологическими процессами предназначены для реализации систем, позволяющих управление саим технологическим процессом без непосредственного участия человека, либо оставление за человеком права принятия наиболее ответственного решения. Основа автоматизации технологических процессов — перераспределение материальных, энергетических и информационных потоков в соответствии с принятым критерием управления (оптимальности). В качестве оценочной характеристики может выступать поняте уровня (степени) автоматизации Частичная автоматизация — автоматизация отдельных аппаратов, машин, технологических операций. Производится когда управление вследствие их сложности или скоротечности практически недоступны человеку. Частично автоматизируются как правило действующее оборудование. Локальная автоматизация широко применяется на предприятиях пищевой промышленности. Комплексная автоматизация — предусматривает автоматизацию технологического участка, цеха или предприятия функционирующих как единый, автоматизированный комплекс. Например, электростанция. Полная автоматизация — высшая ступень уровня автоматизации, при которой все функции контроля и управления производством (на уровне предприятия) передаются техническим средствам. На современном уровне развития полная автоматизация практически не применяется, так как функции контроля остаются за человеком. Близким к полной автоматизации можно назвать предприятия атомной энергии.
Яфаров Василий · МЕС-ЭЛЕКТРО · 19 апреля · Россия · г Санкт-Петербург
ЩА Щиты автоматики

УСЛУГИ: АСКУЭ объектов энергоснабжения

В настоящее время из всего многообразия систем АСУТП, используемых в энергетике, фирма НТФ "Микроникс" занимается системами автоматизации энергоснабжения, как наиболее востребованными конечными потребителями электроэнергии. Наибольший интерес представляют системы учёта электроэнергии (как для собственных нужд, так и коммерческие - АСКУЭ). Основными факторами окупаемости внедрения автоматизированных систем учёта для предприятий являются: получение полной картины энергопотребления по времени и месту потребления; за счёт этого возможность перераспределения энергопотребления по времени суток (особенно при многотарифном учёте) и по месту; получение оперативной (мгновенной) информации о текущем энергопотреблении; накопление архива за весь срок действия системы и возможность анализа энергопотребления с целью его оптимизации и (или) снижения; получение оперативной (мгновенной) информации об авариях и предаварийных ситуациях; возможность оперативного дистанционного управления энергохозяйством; защита данных от несанкционированного доступа; контроль доступа и климатконтроль необслуживаемых объектов (трансформаторные и распределительные подстанции и т.п.); возможность полной информированности руководства об энергопотреблении предприятия. Основные факторы окупаемости внедрения автоматизированных систем учёта для частного сектора: повышение собираемости платы за электроэнергию; возможность дистанционного контроля правильности оплаты электроэнергии; ведение автоматизированного архива данных; автоматизация выписывания счетов за электроэнергию; контроль целостности устройств учёта; дистанционное обнаружение мест утечек и несанкционированных подключений. Обычный срок окупаемости систем АСКУЭ не превышает 5...10 месяцев. НТФ "Микроникс" при разработке шкафов учёта и управления применяет оборудование, способное работать в самых жёстких условиях, включая полностью уличную установку. Передача данных между отдельными объектами и диспетчерской осуществляется по любому из возможных...
Ивкина Лидия · НТФ Микроникс · 24 апреля · Россия · Омская обл
Научно-техническая фирма Микроникс, ООО

ПРОДАМ: Пункт коммерческого учета электроэнергии (ПКУ-10)

Уважаемые господа! Наш компания производит Комплектно трансформаторные подстанции и др.. Так же: Компания специализируется на поставке широкого спектра электрооборудования:  Установки компенсации реактивной мощности серии УКРМ  Системы автоматизированного управления технологическими процессами АСУ ТП  Системы технического учета электроэнергии АСТУЭ  Распределительные устройства низкого напряжения серии РУНН  Шкафы оперативного тока серии ШОТ и распределительные шкафы постоянного тока  Панели щитов серии ЩО70  Системы возбуждения синхронных двигателей  Шкаф управления двигателями насосов (ШУДН)  Камеры сборные одностороннего обслуживания серии КСО  Комплектные трансформаторные подстанции 6(10)/0,4 кВ  Комплектные трансформаторные подстанции киоскового типа (КТПК) мощностью от 25 до 1000 кВа  Комплектные трансформаторные подстанции в бетонной оболочке  типа КТПНБ  Комплектная трансформаторная подстанция в мобильном блок-контейнерном здании  Комплектнае трансформаторные подстанции столбового типа (КТПС) Подстанция ктп. Реклоузер. Трансформатор тм. Тмг. Камера КСО. Пункт коммерческого учёта ПКУ Мы готовы поставить на любой объект РФ электрощитовое оборудование широкого спектра по самой выгодной для Вас цене. Основной спектр предложения: КТП, КТПН, КТПП - Комплектные трансформаторные подстанции, КТПМ - Комплектные трансформаторные подстанции мачтовые, ВРУ - Вводно распределительные устройства, ГРЩ - Главные распределительные щиты, КСО - Камеры КСО (Ячейки КСО), ЩО 70 - Панели ЩО-70, ШР, ШРС - Шкафы распределительные силовые. Ценовая политика компании на оборудование обуславливает высокую конкурентоспособность продукции и позволяет занимать лидирующие позиции в данном сегменте Мы незамедлительно начнем работу над Вашим заказом, Предложим оптимальные варианты сотрудничества Рассчитаем для Вас выгодный вариант комплектации Осуществим доставку заказанного Вами оборудования наиболее выгодным для Вас способом ...
Гаврилов Александр · transformator-21.ru · 22 апреля · Россия · Чувашская республика - Чувашия
Пункт коммерческого учета электроэнергии (ПКУ-10)

ПРОДАМ: Вводно распределительное устройство ВР-10(6)-6 кв и 0,4 кВ

Уважаемые господа! Наш компания производит Комплектно трансформаторные подстанции и др.. Так же: Компания специализируется на поставке широкого спектра электрооборудования:  Установки компенсации реактивной мощности серии УКРМ  Системы автоматизированного управления технологическими процессами АСУ ТП  Системы технического учета электроэнергии АСТУЭ  Распределительные устройства низкого напряжения серии РУНН  Шкафы оперативного тока серии ШОТ и распределительные шкафы постоянного тока  Панели щитов серии ЩО70  Системы возбуждения синхронных двигателей  Шкаф управления двигателями насосов (ШУДН)  Камеры сборные одностороннего обслуживания серии КСО  Комплектные трансформаторные подстанции 6(10)/0,4 кВ  Комплектные трансформаторные подстанции киоскового типа (КТПК) мощностью от 25 до 1000 кВа  Комплектные трансформаторные подстанции в бетонной оболочке  типа КТПНБ  Комплектная трансформаторная подстанция в мобильном блок-контейнерном здании  Комплектнае трансформаторные подстанции столбового типа (КТПС) Подстанция ктп. Реклоузер. Трансформатор тм. Тмг. Камера КСО. Пункт коммерческого учёта ПКУ Мы готовы поставить на любой объект РФ электрощитовое оборудование широкого спектра по самой выгодной для Вас цене. Основной спектр предложения: КТП, КТПН, КТПП - Комплектные трансформаторные подстанции, КТПМ - Комплектные трансформаторные подстанции мачтовые, ВРУ - Вводно распределительные устройства, ГРЩ - Главные распределительные щиты, КСО - Камеры КСО (Ячейки КСО), ЩО 70 - Панели ЩО-70, ШР, ШРС - Шкафы распределительные силовые. Ценовая политика компании на оборудование обуславливает высокую конкурентоспособность продукции и позволяет занимать лидирующие позиции в данном сегменте Мы незамедлительно начнем работу над Вашим заказом, Предложим оптимальные варианты сотрудничества Рассчитаем для Вас выгодный вариант комплектации Осуществим доставку заказанного Вами оборудования наиболее выгодным для Вас способом Впишемся в требуемые Вами сроки поставки.
Гаврилов Александр · transformator-21.ru · 22 апреля · Россия · Чувашская республика - Чувашия
вводно распределительное устройство ВР-10(6)-6 кв и 0,4 кВ

УСЛУГИ: АСДУ электроосвещения

В настоящее время из всего многообразия систем АСУТП, используемых в энергетике, фирма "Микроникс" занимается автоматизированными системами диспетчерского управления электроосвещением и АСКУЭ, как наиболее востребованными конечными потребителями электроэнергии. Системы АСКУЭ рассмотрены в отдельном разделе, а здесь мы остановимся на АСДУ освещением. Как следует из самого названия, АСДУ предназначена для автоматизации рутинных операций по управлению электроосвещением как отдельных объектов, так и уличным освещением населенных пунктов. Внедрение АСДУ обеспечивает достижение следующих целей: получение наглядной картины изменения энергопотребления по времени и месту потребления; получение оперативной (мгновенной) информации о текущем энергопотреблении; накопление архива данных по энергопотреблению за весь срок действия системы и возможность анализа этих сведений с целью оптимизации и (или) снижения энергопотребления; получение оперативной (мгновенной) информации об авариях и (что особенно ценно) предаварийных ситуациях; возможность оперативного дистанционного управления энергооборудованием; контроль доступа к необслуживаемым объектам (трансформаторные и распределительные подстанции и т.п.) и их климатконтроль. Актуальность информационных систем вообще и систем управления электроосвещением в частности, существенно возрастает во время повышения тарифов на электроэнергию. Это естественно, поскольку данные системы позволяют ощутимо снизить расходы на электроэнергию, на обслуживающий персонал и одновременно повысить надёжность систем освещения. Основными положительными факторами, обеспечивающими окупаемость внедрения автоматизированных систем для предприятий, являются: возможность перераспределения энергии по времени суток (особенно при многотарифном учёте) и по месту; исключение «человеческого фактора» из процесса оперативного управления; защита накапливаемых данных от несанкционированного доступа; дистанционное обнаружение мест утечек и несанкционированных подключений;...
Ивкина Лидия · НТФ Микроникс · 24 апреля · Россия · Омская обл
Научно-техническая фирма Микроникс, ООО
Компания ANDELI GROUP является производителем широкого спектра низковольтного, трансформаторного и высоковольтного оборудования, а также электромонтажной арматуры и сварочного оборудования. Ассортимент производимой продукции насчитывает более 300 серий и свыше 10000 наименований.