Инструменты, цифровые технологии, связь, измерения

«ИндаСофт» и Electro Industries/GaugeTech: Учет с МЭК 61850

14 марта 2014 г. в 15:22

Одним из уникальных свойств приборов Shark 200 и Nexus 1500 является реализованный на их базе стандарт МЭК 61850, который делает данные устройства незаменимыми элементами телеметрических систем учета, контроля качества электроэнергии и открывает им новый путь на ультрасовременные цифровые подстанции.

История стандарта МЭК 61850 берет свое начало еще в прошлом веке. Тогда, в 80-х годах, автомобильный гигант General Motors разработал протокол MMS (Manufacturing Message Specification) для управления роботизированной линией производства автомобилей. Позднее протокол MMS, будучи существенно доработанным компанией Boeing, стал широко внедряться в автомобильные, авиационные и космические отрасли промышленности именитыми производителями микроконтроллеров по всему миру. MMS не обошел стороной и энергетику, ведь именно он лежит в основе UCA2 (Utility Communication Architecture), который активно применялся на подстанциях в европейских электрических сетях. В 2003 году появилась первая редакция стандарта МЭК 61850, одним из протоколов которого является MMS; требования, и идея стандарта в первой и последующих редакциях остаются неизменными:

  • Высокоскоростной обмен данными микропроцессорных электронных устройств между собой (одноранговая связь).
  • Интеграция в подстанционную ЛВС.
  • Высокая надежность.
  • Гарантированное время доставки. Функциональная совместимость оборудования различных производителей.
  • Средства поддержки чтения осциллограмм.
  • Средства поддержки передачи файлов.
  • Конфигурирование/автоматическое конфигурирование.
  • Поддержка функций безопасности.

Реализация системы сбора данных

Предназначение стандарта МЭК 61850 и протокола MMS — интеграция приборов учета Shark 200 и Nexus 1500 с АСУ ТП, SCADA, телеметрическими системами коммерческого и технического учета электроэнергии, системами релейной защиты и автоматики.

Сбор данных в устройствах компании EIG посредством протокола MMS (стандарта МЭК 61850) осуществляется следующими основными способами:

  • периодический опрос сервера клиентом;
  • эпизодическая передача данных клиенту сервером.

На рисунке представлен механизм обмена данными клиент-сервер. В нашем случае, сервером являются приборы учета Shark 200 или Nexus 1500, а клиентом — SCADA, АИИСКУЭ или АИИСТУЭ, т.е. потребитель, электроснабжающая организация, обслуживающий персонал.

Приборами поддерживается одновременная передача данных до пяти клиентов по стандарту МЭК 61850, причем допускается одновременная работа по протоколам MMS и Modbus, что позволяет использовать как традиционные, так и современные системы сбора данных на базе МЭК 61850.

Обмен данными клиент-сервер

Периодический опрос клиента сервером

Условно периодический обмен данными можно разделить на три этапа:

  1. Первый шаг — установка связи между клиентом и сервером. Клиент обращается к серверу по его IP-адресу, устанавливается соединение.
  2. Второй — запрос информации о сервере, например, списка логических устройств, узлов, их объектов и атрибутов данных. Как следствие, у клиента создается информационно-логическая модель сервера. На данном этапе значения атрибутов не считываются.
  3. Третья ступень обмена информацией — запрос значений атрибутов данных, которые вносятся в уже построенную информационную модель.

Эпизодическая передача данных клиентом серверу в виде отчетов

Эпизодическая передача позволяет передавать клиенту данные, не ожидая очередного опроса, — это повышает быстродействие системы и снижает нагрузку на сеть.

В стандарте МЭК 61850 существуют два вида отчетов — буферизируемые и небуферизируемые – оба они поддерживаются приборами Shark 200 и Nexus 1500.

При генерации буферизируемых отчетов информация клиенту доставляется независимо от наличия соединения между сервером и клиентом. Данные еще до отправления сохраняются в оперативной памяти устройства (а по истечении определенного времени и в основной), а при установке соединения незамедлительно передаются клиенту, удаляясь из оперативной и основной памяти (если были туда переданы). Небуферизируемые отчеты передаются по мере возникновения.

Подготовлено компанией «ИндаСофт»

👉 Подписывайтесь на Elec.ru. Мы есть в Телеграм, ВКонтакте и Одноклассниках

Информация о компании

«ИндаСофт» предлагает заказчикам полный комплекс услуг для автоматизации предприятия: поставку ПО и оборудования, создание и внедрение автоматизированных систем управления производством для решения таких задач, как автоматизация технологических процессов, оперативное планирование, диспетчеризация, расчет согласованного материального баланса, мониторинг работы технологического оборудования, анализ и контроль качества, мониторинг и учет энергоресурсов и др. «ИндаСофт» является дистрибьютором и…
Якименко Жанна
Все новости и публикации пользователя Якименко Жанна в персональной ленте вашего личного кабинета на Elec.ru
Подписаться
Компания «ФАТО Электрик» является производителем и прямым поставщиком низковольтной электротехнической продукции торговой марки HLT. На сегодняшний день ассортимент продукции бренда HLT уже включает в себя более 4000 наименований продукции. Офис и склад общей площадью свыше 1000 м2 находятся в Москве для удобства развития региональной сети дистрибьюции бренда. Фато Электрик осуществляет поставки не только по всей территории Российской Федерации, но и тесно сотрудничает с Республикой Беларусь.