Правильный учёт энергии — основа жизнедеятельности энергосистемы

21 марта 2014 г. в 12:59

Реализация энергосбережения на объектах социальной сферы г. Москвы

Потребление энергоресурсов комплексом социальной сферы города занимает в топливно-энергетическом балансе Москвы порядка 9%. Из них около 90-95% объема энергопотребления комплекса приходится на объекты Департамента образования и Департамента здравоохранения.

В Москве — 1542 школы и 72 поликлиники городского подчинения. Каждый объект в среднем ежегодно расходует порядка 2,28 млн руб. из бюджета города Москвы:

  • Электроэнергия 280 тыс. руб.;
  • Тепловая энергия 1,92 млн руб.;
  • Водоснабжение 80 тыс. руб.

В результате внедрения энергосберегающих мероприятий, объем энергопотребления снижается в среднем на 30%:

  • Электроэнергия 15%;
  • Тепловая энергия 45%;
  • Водоснабжение 10%.

Таким образом, потенциал снижения затрат бюджета за счет энергосбережения составит:
(1542 + 72 объекта) х 2280 тыс. руб. х 0,3 = 1104 млн руб.

В качестве первоочередного шага по внедрению автоматического регулирования систем теплоэлектроснабжения и автоматизации учета энергоресурсов в состав пилотного проекта АСКУ ПЭ включены типовые здания школ, дошкольных учреждений и поликлиник: школа №1036 в районе «Сокольники» ВАО, детский сад №1588 в районе «Донской» ЮАО и поликлиника №60 в районе «Академический» ЮЗАО.

В перечень задач внедрения системы вошли автоматическое регулирование систем отопления в зависимости от температуры наружного и внутреннего воздуха, теплоносителя и режима работы указанных учреждений.

В результате снижено потребление электроэнергии путем применения частотно-регулируемого привода и контролеров мягкого пуска электродвигателей, зонального управления освещением, автоматического регулирования напряжения в осветительной сети. Внедрена автоматизированная система нижнего локального уровня на основе единых методологических, математических и технологических решений при осуществлении передачи в автоматизированном режиме данных коммерческого учета с приборов учета энергоресурсов на данных объектах.

Также в состав АСКУЭ входят локальные подсистемы связи с приборами учета, на основе технологии PLC и Радио.

Эффективность нашей системы АСКУЭ вы ощутите уже через месяц после ее внедрения. Ведь в зависимости от масштаба задачи, система АСКУЭ может отслеживать до 1 млн точек учета

В зависимости от ваших задач, цена и комплект оборудования может изменяться, поэтому заполните опросный лист, чтобы наши специалисты смогли составить оптимальный проект АСКУЭ для реализации ваших задач.

Оборудование для АСКУЭ

Основным элементом АСКУЭ является универсальный промышленный контроллер сбора данных КСД «ICM-3000», поддерживающий до 1024 точек учета. Его основные характеристики:

  1. Три независимых интерфейса для связи с сервером сбора данных: (Ethernet, GSM/GPRS, USB).
  2. Четыре независимых интерфейса RS-485 для связи с точками учета, которые позволяют вести опрос одновременно 4-х счетчиков (датчиков).
  3. Передача данных беспроводным способом с помощью радиоканала или по технологии PLC (использование сетей электропитания для обмена данными).

Основные задачи технического обслуживания АСКУЭ:

  1. обеспечение устойчивого функционирования программно-технических средств;
  2. контроль технического состояния всех элементов Систем;
  3. выявление и устранение неисправностей и причин ложных тревог, уменьшение их количества;
  4. ликвидация последствий воздействия на технические средства климатических, технологических и иных неблагоприятных условий;
  5. анализ и обобщение сведений по результатам выполнения работ, разработка мероприятий по совершенствованию форм и методов технического обслуживания.

Состав работ по техническому обслуживанию:

  • планово-предупредительные ремонты — периодическая проверка всех элементов Систем и выполнение регламентных работ с жестко заданной периодичностью по перечню операций технологического процесса. В основном проводится на измерительных элементах Систем. Ряд работ, таких как диагностика, сверка параметров оборудования с эксплуатационной документацией, проводится по средством ПО верхнего уровня;
  • мониторинг — непрерывный процесс наблюдения и регистрации параметров АСКУЭ, в сравнении с заданными критериями. Мониторинг АСКУЭ осуществляется службой диспетчеров и системных администраторов в режиме 24*7*365, посредством ПО верхнего уровня. По результатам мониторинга производится удаленное управление коммуникационными серверами, синхронизация функционирования системы и планирование заданий;
  • балансирование элементов сетей — подтверждение нормального функционирования программно-технических средств Систем и выявление участков с высокими коммерческими и техническими потерями энергии электроэнергии для определения мест хищений электроэнергии и увеличения сроков эксплуатации;
  • аварийно-восстановительные работы — работы, относящиеся к внеплановым работам, необходимость выполнения которых появляется в следствие нарушений целости работоспособности. Работы проводятся немедленно, в строго установленные регламентные сроки, и заключаются в замене неисправного оборудования на работоспособное, с последующей настройкой оборудования для нормального функционирования в составе системы.

👉 Подписывайтесь на Elec.ru. Мы есть в Телеграм, ВКонтакте и Одноклассниках

Читайте также
Новости по теме
Объявления по теме

ПРОДАМ: ДЭС Контейнерные электростанции ЯМЗ - 60 кВт, 100 кВт, 150 кВт, 200 кВт, 250 кВт, 300 кВт, 315 кВт

ДЭС КОНТЕЙНЕРНЫЕ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ЯМЗ: ДЭС СТАЦИОНАРНЫЕ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ Стационарная электростанция представляет собой здание, в котором размещено энергогенерирующее и вспомогательное оборудование, а также помещения для обслуживающего персонала, мастерские и санитарно-бытовые помещения. Размещение оборудования возможно в имеющемся здании, во вновь создаваемом быстровозводимом здании для любых климатических условий. ДЭС ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ПОД КАПОТОМ НА ШАССИ: Электростанции под капотом устанавливаются на одноосные или 2-х осные прицепы, в зависимости от мощности электростанции. Исполнение на шасси предназначено для передвижения электростанции на дальние расстояния по дорогам общего пользования, без привлечения для этих целей тяжелой спец техники, что позволяет существенно сократить расходы связанные с транспортировкой. ДЭС ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ В БЛОК КОНТЕЙНЕРЕ: Контейнерное исполнение предназначено для защиты дизель-генераторной установки от негативного воздействия атмосферных осадков и окружающей среды, для комфортного обслуживания ДГУ в суровых климатических условиях, а также для продолжительной автономной работы оборудования. ДЭС ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ПОД КАПОТОМ: Капот (кожух) предназначен для защиты оборудования дизель-генератора, его электронной системы управления и электрических соединений от механических и атмосферных воздействий: дождя, снега, пыли, влаги и солнечных лучей. Так же капоты выполняют роль звуковых экранов, уменьшая шумовое воздействие работающего дизель-генератора на окружающую среду и людей. ДЭС КОНТЕЙНЕРНЫЕ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ НА САЛАЗКАХ: Если есть необходимость в передислокации контейнерной электростанции на небольшие расстояния, и особенно, по снежному покрову волоком, предлагаем исполнение блок-контейнера на салазках. Салазки являются сварной конструкцией, изготавливаются из трубы, диаметр которой рассчитывается на основе габаритных и весовых характеристик блок контейнера. ДЭС КОНТЕЙНЕРНЫЕ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ НА ШАССИ: Представляет из себя шасси...
Cултанов Вугар · Завод электрогенераторных установок "Дизельные Системы" · 17 мая · Россия · Ярославская обл
ДЭС Контейнерные электростанции ЯМЗ - 60 кВт, 100 кВт, 150 кВт, 200 кВт, 250 кВт, 300 кВт, 315 кВт

УСЛУГИ: Поверка счетчиков электроэнергии в Санкт-Петербурге

Мы не выезжаем!!! Счетчики - привозят к нам!!! Адрес: Набережная Обводного Канала, д.193, 4 этаж, офис 1. Стоимость - от 1250 рублей!!! 1. Гарантия. 2. Форма оплаты: наличный и безналичный расчет. 3. Поверка - до трех рабочих дней. Что такое поверка? 26 июня 2008 года принят Федеральный Закон N 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений», согласно которому измерительные приборы, в том числе счетчики электроэнергии, трансформаторы тока и напряжения подлежат поверке. Поверка — сравнение поверяемого прибора с эталоном, с целью установления работоспособности и соответствия заданному классу точности. Проводится аккредитованной метрологической лабораторией аттестованными специалистами. По итогам выдается Свидетельство о поверке, либо Извещение о непригодности прибора к применению. Является альтернативой замене приборов учета, у которых вышел срок межповерочного интервала. Услугу стоит заказывать, если стоимость нового прибора на порядок превышает стоимость услуги по поверке, а поверяемые приборы в хорошем состоянии и вероятность того, что они успешно пройдут поверку высока. Порядок поверки электросчетчиков и установленные законодательством сроки Не все знают, что такое поверка счетчиков электроэнергии и путают ее с “проверкой”. Это официальная компетентная процедура подтверждения их пригодности для возможности дальнейшей эксплуатации устройств в качестве прибора учета. Закон №102-ФЗ “Об обеспечении единства измерений” регламентирует обязательность поверки измерительных приборов. В Постановлении Правительства РФ №250 от 20.04.2010 г. перечислены 45 приборов, которые подлежат поверке. В их число входят электросчетчики. Поверка бывает первичной и периодической: Первичная. Проводится заводом-изготовителем после его сборки до начала ввода в эксплуатацию. Периодическая. Ее проводят в процессе эксплуатации устройства по истечении определенного межповерочного периода.
Гареев Руслан · ПРОГРЕССИВ СЕВЕРО-ЗАПАД · 16 мая · Россия · г Санкт-Петербург
Поверка счетчиков электроэнергии в Санкт-Петербурге

ПРОДАМ: Прибор качества электроэнергии PMAC770

Хотите в онлайн-режиме контролировать качество электрической энергии? Подсчитывать стоимость потребленного электричества по многотарифной системе с хранением данных за последний месяц/год? Обнаруживать ошибки в функционировании трехфазной электросети? Получать информацию обо всем этом на компьютер для использования в учете и управлении технологическими процессами? Воспользуйтесь уникальным предложением от компании «Энергометрика» и приобретите многофункциональный прибор качества электроэнергии PMAC770. Этот измерительный прибор совместим с бытовыми и промышленными сетями с напряжением до 600 В, применяется в системах распределения низкого и среднего напряжения. Позволяет просто и недорого создать сеть технического учета электроэнергии. Основные функции PMAC770: отображение показателей в режиме реального времени на встроенном жидкокристаллическом экране и хранение их в памяти; измерение напряжения, силы тока, мощности, энергии, частоты, нагрузки и других характеристик; анализ гармоник, асимметрии, пик-фактора и К-фактора; подключение к промышленным сетям управления через RS-485 (Modbus-RTU); обновление встроенного программного обеспечения. Для приобретения обращайтесь к менеджерам магазина по указанным телефонам.
Отдел Продаж · ООО «Энергометрика» · 4 мая · Россия · г Москва
Прибор качества электроэнергии PMAC770

ПРОДАМ: Источники бесперебойного питания Энергия ИБП Про

Источник бесперебойного питания серии Энергия Про – это современные, высокоточные, экономичные, надежные и удобные в работе ИБП. Источники бесперебойного питания (ИБП) предназначены для стабилизации сетевого напряжения, а также обеспечения автономного электропитания потребителей напряжением 220 Вольт чистой синусоидальной формы. Эти приборы созданы на основе наиболее оптимальных и проверенных алгоритмов работы, с учетом требований электротехнического рынка и реализацией многочисленных пожеланий наших клиентов. Преимущества: — Точность стабилизации ± 5% (питание от сети), ± 1% (инверторный режим); — Возможность использования 12 В АКБ в мощных моделях; — Новый, цветной, информативный LED-дисплей; — Экономичный холостой ход; — Усовершенствованный алгоритм интеллектуальной зарядки АКБ; — Современный универсальный корпус с возможностью настенного крепления; — Форма выходного сигнала в инверторном режиме — чистая синусоида; — Защита от перезаряда, глубокого разряда, короткого замыкания. Виды защиты: — От повышенного и пониженного напряжения; — От перегрева трансформатора; — От перезаряда; — От глубокого разряда; — От короткого замыкания; — От неправильной полярности.
Рыжов Сергей · ЭТК Энергия · 13 мая · Россия · г Москва
Источники бесперебойного питания Энергия ИБП Про

ПРОДАМ: Дизель-генераторы (электростанции) 10 кВт, 12 кВт, 20кВт, 30 кВт, 60 кВт, 100 кВт, 200 кВт, 500 кВт, с хранения

ООО «Звезда Сибири» реализует дизель-генераторы (электростанции) с хранения, без наработки, передвижные в кунгах/на прицепах, стационарные. Мощность — 10 кВт, 12 кВт, 20 кВт, 30 кВт, 60 кВт, 100 кВт, 200 кВт, 500 кВт, Напряжение — 230/400 В Частота — 50 Гц Производство — Россия. Все электростанции проверяются под нагрузкой. Гарантия. Мы работаем с понедельника по пятницу с 9:00 до 17:30 Пожалуйста, при звонке учитывайте разницу в часовых поясах (+ 4ч МСК).
Звездасибири Александр · Звезда-С · 8 мая · Россия · Новосибирская обл
Дизель-генераторы (электростанции) 10 кВт, 12 кВт, 20кВт, 30 кВт, 60 кВт, 100 кВт, 200 кВт, 500 кВт, с хранения
ООО «КМ-профиль» — российский производитель кабеленесущих систем и электромонтажных изделий для прокладки кабеля, провода, магистральных, телекоммуникационных линий и других инженерных сетей. Компания выпускает свои изделия под брендом «Системы КМ».