16 сентября 2008 г. в 09:45

ООО «СЭЗ» (г.Красноярск) с 2002-го года является изготовителем приборов защиты электродвигателей (трансформаторов, и других ответственных электроустановок), таких как:

  • электронные контроллеры расцепителя ЭКР1, ЭКР2, ЭКР3;
  • счетчики-регистраторы РОС1-01, РОС1-02; реле повторного пуска (самозапуска) РПП-2;
  • пульт управления ПУ-04; реле вращения РВ-1; реле минимального тока РМТ-2, РМТ-10.

С 2008 года предприятие ООО «СибЭлектроЗащита» разработало и стало производить новое изделие- Электронный контроллер тока (ЭКТ), в котором были учтены замечания и предложения потребителей по доработке изделий серий РКЗ, ЭКР, ЭКРМ, РТЗЭ, КСКН.

Электронный контроллер тока (ЭКТ)

Электронный контроллер тока (ЭКТ) предназначен для установки в цепях питания трехфазных электроустановок переменного тока (электродвигателей, трансформаторов и др. ответственных электроагрегатов) с целью повышения надежности их работы.

Электронный контроллер тока (ЭКТ) выдаёт сигнал о наступлении аварийного события в соответствии с заданными параметрами в виде разомкнутого/замкнутого контакта электронного ключа и светового сигнала при наступлении одного из следующих событий:

  • коротком замыкании;
  • холостом ходе электроустановки (сухом ходе);
  • превышении тока электроустановки выше номинального;
  • превышении тока электроустановки выше максимально допустимого;
  • пропаданию одной или двух фаз;
  • перекосе фаз по току;
  • низком сопротивлении изоляции (<500кОм±10% для модификации М2 или М4).

Контроллер работает совместно с пультом управления ПУ-05, который обеспечивает считывание данных и регулировку установок контроллера. Один пульт может обслуживать любое количество контроллеров.

Контроллеры ЭКТ-5-Мх и ЭКТ-10-Мх могут использовать измерительные трансформаторы тока с номинальными токами вторичной обмотки 5А. 

Поэтому их можно использовать на любом электрифицированном агрегате, не требующем технологического порядка включения (насос, водогрейный котел, плавильная печь, освещение и т.п.), с электродвигателем или электрооборудованием любой мощности и любого напряжения.

Контроллеры ЭКТ просты в эксплуатации и выполнены на очень высоком техническом уровне. Поэтому чрезвычайно надежны.

В новых изделиях серии ЭКТ сделаны улучшения, такие как:

Расширены пределы контролируемых токов от 0,2 до 6250А.

Для сравнения

  • РТЗЭ-25 диапазон (от 2,0 до 125А), ЭКР-25 — (от 4,0 до 200А), ЭКТ-25 — (от 1,6 до 250А);
  • уменьшена относительная погрешность измерения токов — не более 5% (у КСКН-10%, РТЗЭ-10%, ЭКР-10%);
  • контроллер ЭКТ обеспечивает ввод и просмотр параметров с помощью сервисной программы, установленной на персональном компьютере, по интерфейсу RS-232 или RS-485. Контроллер ЭКТ поддерживает два интерфейса связи с персональным компьютером — RS-232 и RS-485, с поддержкой широко распространенного протокола ModBus, позволяя, тем самым, возможность подключения к персональному компьютеру как одного контроллера, так и целой сети контроллеров (сети из 32 штук без применения повторителей на витой паре общей протяжённостью до 1,2 км (при сечении провода S≥0,75 мм2).
  • контроллер ЭКТ обеспечивает сохранение информации о введенных уставках, журнале заданий, а также протокола последних 80 аварийных событий во внутренней энергонезависимой памяти (РТЗЭ, ЭКР — по 8);
  • контроллер ЭКТ обеспечивает прием одного дискретного сигнала в виде «сухого контакта» и производит отключение ЭУ в случае наступления «сухого контакта» (например, по сигналу электроконтактного манометра или термометра). В изделиях РТЗЭ и ЭКР данная функция отсутствует;
  • контроллер обеспечивает управление устройством предпусковой сигнализации для предупреждения о включении ЭУ, с регулируемым временем пуска Тпс. (В изделиях РТЗЭ и ЭКР эта возможность не предусмотрена);
  • контроллер обеспечивает управление устройством аварийной сигнализации, при наступлении любого аварийного события;
  • оценка сопротивления изоляции перед включением ЭУ (испытательное напряжение у ЭКТ — 300В, у РТЗЭ — 1,5-2В, у ЭКР — нет);
  • контроллеры ЭКТ полностью заменяют контроллеры ЭКР, ЭКРМ; КСКН, реле РТЗЭ, РТЗЭ-М1.

В ООО «СибЭлектроЗащита» разработано и начато производство электронных контроллеров тока ЭКТМ, у которых питание осуществляется как переменным напряжением (50÷420 В частотой 45Гц÷5кГц), так и постоянным (50÷600 В) напряжением без необходимости использования добавочных резисторов (как у ЭКР3 и ЭКРМ-3) и без дополнительной коммутации питающих проводов. Такие диапазоны питающих напряжений обеспечивают более надежную работу ЭКТМ по сравнению с другими устройствами при любых искажениях формы и амплитудных скачков питающего напряжения, а так же упрощается задача выбора питающего напряжения.

Это особенно важно на энергоемких предприятиях, где эта проблема существенна.

ООО «СибЭлектроЗащита».

👉 Подписывайтесь на Elec.ru. Мы есть в Телеграм, ВКонтакте и Одноклассниках

Читайте также
Новости по теме
Объявления по теме

ПРОДАМ: Реле токовой защиты РТЗЭ, РТЗЭ-С, РТЗЭ-В, РТЗЭ-СВ, РТЗЭ-М, Смартреле РТЗЭ

От разработчика и производителя: РЕЛЕ ТОКОВОЙ ЗАЩИТЫ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ РТЗЭ, РТЗЭ-С Наименование Для двигателей с Iном Пределы контролируемых токов РТЗЭ-2,5 0,5÷1,25 А от 0,2 до 12,5 А РТЗЭ-5 1÷2,5 А от 0,4 до 25 А РТЗЭ-12,5 2÷6,5 А от 1 до 62,5 А РТЗЭ-25 5÷12,5 А от 2 до 125 А РТЗЭ-50 10÷25 А от 4 до 250 А РТЗЭ-125 20÷62,5 А от 10 до 625 А РТЗЭ-250 50÷125 А от 20 до 1250 А РТЗЭ-500 100÷250 А от 40 до 2500 А РТЗЭ-1250 200÷625 А от 100 до 6250 А Реле токовой защиты электродвигателей РТЗЭ предназначено для установки в цепях питания трехфазных электроустановок переменного тока (электродвигателей, трансформаторов и других ответственных агрегатов) с целью повышения их надежности и увеличения срока службы. Реле является электронным изделием, производящим контроль рабочих токов в каждой фазе обслуживаемой электроустановки и при возникновении аварийных режимов отключает ее. Отключение происходит в следующих аварийных ситуациях: — при перегрузке по току недопустимой продолжительности (поломка или заклинивание приводных механизмов, разрушение подшипников и т. д.); — при недопустимом снижении нагрузки (холостой ход, поломка приводных механизмов, сухой ход насоса и т. д.) электроустановки; — при обрыве любой фазы; — при перекосе фаз по току. При возникновении аварийных режимов четыре светодиода на лицевой панели реле РТЗЭ отражают соответствующие аварийные ситуации, что позволяет в экстренных случаях произвести диагностику аварии без пульта управления. При подключении ряда дополнительных модулей (поставляются по требованию заказчика) реле РТЗЭ обеспечивает: — блокировку запуска при снижении сопротивления изоляции обмоток электродвигателя на корпус ниже допустимого уровня (модуль М1); — включение внешнего сигнального устройства при достижении предаварийного и аварийного режимов (модуль КС); — включение светодиодного индикатора при достижении предаварийного и аварийного режимов (модуль ИС). По восьми последним аварийным отключениям реле РТЗЭ сохраняет в памяти значения...
Литвинова Ольга · САВЭЛ · 14 ноября · Россия · Красноярский край
Реле токовой защиты РТЗЭ, РТЗЭ-С, РТЗЭ-В, РТЗЭ-СВ, РТЗЭ-М, Смартреле РТЗЭ

ПРОДАМ: Контроллеры ЭКР-12, 5; ЭКР-25, ЭКР-62, 5; ЭКР-125, ЭКР-250, ЭКР-625, ЭКРМ, ЭКТМ, КСКН, МД

Поставка ЭКР1, ЭКР2, ЭКР3, ЭКРМ1, ЭКРМ2, ЭКРМ3 от разработчика, гл. конструктора и производителя: Электронный контроллер ЭКР1-12.5, ЭКР2-12,5; ЭКР3-12,5; ЭКР2-125, ЭКР 1-25, ЭКР2-25, ЭКР3-25; ЭКР 1-62.5, ЭКР2-62,5; ЭКР3-62,5; ЭКР2-625, ЭКР3-625; ЭКР1-125, ЭКР2-125, ЭКР3-125; ЭКР 1-250, ЭКР2-250, ЭКР3-250, ЭКР1-625, ЭКР2-625, ЭКР3-625; ЭКРМ1-5; ЭКРМ1-2,5; ЭКРМ1-12,5; ЭКРМ1-25; ЭКРМ1 - 62,5; ЭКРМ1-125; ЭКРМ1-250; ЭКРМ1–625, Электронный контроллер ЭКРМ2-5; ЭКРМ2-2,5; ЭКРМ2-12,5; ЭКРМ2-25; ЭКРМ2 - 62,5; ЭКРМ2-125; ЭКРМ2-250; ЭКРМ2 - 625 Электронный контроллер ЭКРМ3-5; ЭКРМ3-2,5; ЭКРМ3-12,5; ЭКРМ3-25; ЭКРМ3-62,5; ЭКРМ3-125; ЭКРМ3-250; ЭКРМ3– 625 Пульт управления ПУ-04M Адаптер USB УСИМ (флэш-память) Мониторы двигателя МД-1- 2,5; МД-1- 5; МД-1- 12,5; МД-1- 25; МД-1- 50; МД-1-125; МД-1-250; МД-1-500; МД-1-1250 Мониторы двигателя МД-2- 2,5; МД-2- 5; МД-2- 12,5; МД-2- 25; МД-2- 50; МД-2-125; МД-2-250; МД-2-500; МД-2-1250 Мониторы двигателя МД-3- 2,5; МД-3- 5; МД-3- 12,5; МД-3- 25; МД-3- 50; МД-3-125; МД-3-250; МД-3- 500; МД-3- 1250 МД-4-2,5; МД-4-5; МД-4-12,5; МД-4-25; МД-4-50; МД-4-125; МД-4-250; МД-4-500; МД-4-1250, МД-4М-2,5; МД-4М-5; МД-4М-12,5; МД-4М- 25; МД-4М- 50; МД-4М- 125; МД-4М-250; МД-4М- 500; МД-4М-1250 МД-5, Реле повторного пуска РПП-2М Реле самозапуска РСЗ-2М Пульт управления ПУ-02 (для РСЗ-2М) Пульт управления ПУ-04М (для РПП-2М) КС-16 (система СИРИУС) Адаптер А1 (для системы СИРИУС) Адаптер Ethernet Датчики тока диаметр 9, 24, 42, 65 Внешний Ключ Контроллер станка качалки КСКН-3- 2.5; КСКН-3- 5; КСКН-3- 12,5; КСКН-3- 25; КСКН-3- 50; КСКН-3- 125; КСКН-3- 250; КСКН-3- 500; КСКН-3- 1250 Пульт управления для КСКН3 Контроллер станка качалки КСКН-4- 2,5; КСКН-4- 5; КСКН-4- 12,5; КСКН-4- 25; КСКН-4- 50; КСКН-4- 125; КСКН-4- 250; КСКН-4- 500; КСКН-4- 1250 Пульт управления для КСКН4 Контроллеры ЭКТМ: Модификация ЭКТМ-М1 – базовый вариант: ЭКТМ-1,5-М1, ЭКТМ-2,5-М1, ЭКТМ-5-М1,...
Литвинова Ольга · САВЭЛ · 14 ноября · Россия · Красноярский край
Контроллеры ЭКР-12, 5; ЭКР-25, ЭКР-62, 5; ЭКР-125, ЭКР-250, ЭКР-625, ЭКРМ, ЭКТМ, КСКН, МД

ПРОДАМ: Защита электродвигателей: РКЗ, РКЗМ, РКД, РКДМ, РПП-2, ЭКР, ЭКРМ, ЭКТМ, РТЗЭ, УМЗ, МД, РН, РНПП, УБЗ

Поставка: Реле напряжения РНПП-301, РНПП-302, РНПП-311, РНПП-311М (заменяют реле ЕЛ, РКН, РОФ, БЗЭ); реле РН-101М, РН-111, РН-112, РН-113, РН-116, РН-117; реле времени РЭВ-201, РЭВ-201М; блок МСК-301, МСК-102, блок защиты двигателей УБЗ-301 (5-50, 10-100, 63-630 А), УБЗ-302, УБЗ-302-01, УБЗ-115, УБЗ-118, блок обмена БО-01, электронный переключатель фаз ПЭФ-301; контроллеры КУТП; источник напряжения PS-220/12-2.5; таймеры РН-16ТМ, РЭВ-302, регистратор РПМ-16-4-3, температурный контроллер ТР-100, ТР-101, ТР-102, ограничители мощности ОМ-110, ОМ-310 (SKADA), реле максимального тока РМТ-101, РМТ-102, реле контроля и диагностики РКД, РКДМ, Реле контроля и защиты: реле РКЗ-5, РКЗ-25, РКЗ-50, РКЗ-250, PK3-500, РКЗ-900, реле РКЗМ-5, РКЗМ-25, PK3M-50, РКЗМ-250, РКЗМ-500, РКЗМ-900, Реле РКЗ- 5-ИС, РКЗ-25-ИС, РКЗ-50-ИС, РКЗ-250-ИС, РКЗ-500-ИС, РКЗ-900-ИС, Реле РКЗ- 5-КС, РКЗ-25-КС, РКЗ-50-КС, РКЗ-250-КС, РКЗ-500-КС, РКЗ-900-КС, РКЗМ-5-ИС, РКЗМ-25-ИС, РКЗМ-50-ИС, РКЗМ-250-ИС, РКЗМ-500-ИС, РКЗМ-900-ИС, РКЗМ-5-КС, РКЗМ-25-КС, РКЗМ-50-КС, РКЗМ-250-КС, РКЗМ-500-КС, РКЗМ-900-КС, РКЗМ-5-М1, РКЗМ-25-М1, РКЗМ-50-М1, РКЗМ-250-М1, РКЗМ-500-М1, РКЗМ-900-М1, Пульт управления ПУ-02, ПУ-02М, Приборы с подключением к ПК (работа с Адаптерами USB, Ethernet, RS-232, RS-485, устройством УСИМ, в системе удаленного сбора данных о работе эл.установок «СИРИУС», в системе беспроводного доступа WL_NET, с модулями ИС, КС, М1), реле РТЗЭ, мониторы МД-1, МД-2, МД-3, МД-4, МД-4М, реле вращения РВ-1, Электронные контроллеры: ЭКР1-12.5, ЭКР2-125, ЭКР1-25, ЭКР2-25, ЭКР1-62.5, ЭКР2-625, ЭКР1-125, ЭКР2-125, ЭКР 1-250, ЭКР2-250, ЭКР1-625, ЭКР2-625, контроллеры ЭКРМ, пульты управления ПУ-02, ПУ-02М, ПУ-04, ПУ-04М, реле РПП-2, РПП-2М, РСЗ-2М, МД-5. Устройства мониторинга и защиты УМЗ, ТУ 3425-001-79200647-2012 УМЗ-2,5; УМЗ -5, УМЗ-12,5; УМЗ-25, УМЗ–50, УМЗ-125, УМЗ-250, УМЗ-500, УМЗ-1250 Приборы с подключением к ПК (работа с Адаптерами USB, Ethernet, RS-232, RS-485, устройством УСИМ, в системе удаленного сбора...
Литвинова Ольга · САВЭЛ · 14 ноября · Россия · Красноярский край
Защита электродвигателей: РКЗ, РКЗМ, РКД, РКДМ, РПП-2, ЭКР, ЭКРМ, ЭКТМ, РТЗЭ, УМЗ, МД, РН, РНПП, УБЗ

ПРОДАМ: Электродвигатель ДСМ0.2-П

Электродвигатель типа ДСМ0.2-П на 220В 50Гц . Электродвигатель для продвижения бумаги к МТС, ТГС, ДСС, регистратором КСП1, КСУ1, КСМ1, КСД1, КСП2, КСУ2, КСМ2, КСД2, КСП3, КСУ3, КСМ3, КСД3 и ДИСК250. 20 шт, 350 руб/шт.
Суяров Андрей · ООО "ПКФ ОРГСЕРВИС" · Вчера · Россия · г Москва

КУПЛЮ: Куплю Электрооборудование

На постоянной основе закупаем следующие материалы и изделия: 1.Электродвигатели от 1квт. до 800квт. 2.Автоматические выключатели АВМ, АВ2М, ВА, Электрон, 3.Трансформаторы ТМ, ТМЗ, ТМГ, 4.Тельферы. 5.Запорная арматура. 6.Редукторы Ц2У, Ц3У, РМ, Ч, ВК; РК; РЦД; ГПШ 7.Трубы толстостенные. 8.Кабель-провод. 9.Лента транспортерная. 10.Насосы. и многое другуе Рассмотрим все ваши предложение Самовывоз по всей РФ.
Богданов Арсений · ООО "Приоритет" · 28 ноября · Россия · Липецкая обл
Куплю Электрооборудование
Российский производитель и бренд низковольтной аппаратуры: электрооборудования для ввода, распределения и учета электричества, локальной автоматизации технологических процессов, а также комплексных энергоэффективных решений для любой отрасли индустрии.