Важность использования RMS измерений для описания факторов, влияющих на качество электрической энергии

25 сентября 2008 г. в 10:07

Каждый из нас слышал, что занятие письмом под шум прибоя может оказывать лечебный эффект...

Морские волны подобны синусоидальной волне переменного напряжения, которая используется в качестве эталонной при при определении качества питания. Отклонения от чисто синусоидальной формы волны могут быть обусловлены гармоническими составляющими, некратными гармониками, а также импульсными или колебательными переходными процессами. Изменения амплитуды синусоидального сигнала можно классифицировать следующим образом: падения, всплески и продолжительное перенапряжение либо пониженное напряжение. В то время как изменения в частоте питающего напряжения сравнительно редки и возникают при серьезных неполадках оборудования, чаще имеет место сдвиг фаз при провалах и всплесках. Для того чтобы охарактеризовать или описать синусоидальный сигнал, находящийся под воздействием описанных факторов, влияющих на качество электроэнергии, используются измерения истинных среднеквадратичных значений (Root Mean Squared — RMS). Являющиеся полезными во многих ситуациях, в ряде случаев такие измерения могут оказаться неадекватными либо вводить в заблуждение.

Что же представляют собой RMS?

Среднеквадратичные значения получаются в результате математической процедуры, используемой для расчета единичного значения по последовательности отсчетов. Это позволяет сравнивать один цикл с другим, или одну фазу с другой. RMS-напряжение является эффективным значением изменяющегося или переменного напряжения. Это значение должно соответствовать такой же мощности, как и в случае постоянного напряжения, приложенного к чистому сопротивлению. В нынешнем мире дискретных волновых сигналов, вырабатываемых кристаллами процессоров цифровой обработки сигнала (ЦОС), такие измерения являются одними из наиболее легко реализуемых. Каждое значение данных в течение предопределенного периода (обычно это один цикл) умножается само на себя (возведение в квадрат), а затем все такие значения в течение периода усредняются (суммируются с последующим делением на общее количество) и из полученного значения извлекается квадратный корень.

Для стабильного постоянного сигнала каждый отсчет имеет одно и то же значение, следовательно, любой из них может служить эквивалентом RMS-значения. В случае же синусоидальной волны значения нарастают в пределах первой четверти цикла, затем уменьшаются до нуля и переходят в область отрицательных значений вплоть до минимального значения в пределах второй четверти цикла (см. рис. 1).

Рисунок 1. Форма волны на нагрузке однофазного источника питания с полноволновым измерителем.

RMS-значение чистого синусоидального сигнала составляет примерно 70,7% пикового значения. При искаженной форме волны это не верно, что является ответом на вопрос, почему приборы, измеряющие не в терминах истинных среднеквадратичных значений, могут выдавать совершенно различные результаты при различных степенях искажений и, следовательно, не могут использоваться при наличии гармоник. Те приборы, которые лишь вычисляют 71% от пикового значения будут давать неверный результат для формы тока, показанного на рис. 1. На рисунке изображена классическая форма токового сигнала однофазного источника питания с выпрямлением полной волны, присутствующего во многих электронных устройствах. Эта форма волны с гармоническими искажениями (THD) на уровне 108% имела пиковое значение 3,6 А и истинное среднеквадратичное значение 1,4 А, что не совпадает с рассчитанной величиной 0,707×3,6=2,55 А.

Невысокого качества анализаторы электроэнергии, которые настроены на RMS-значения, могут пропускать некоторые данные. Ряд приборов рассчитывают RMS-значения в ходе нескольких циклов. Весьма вероятно, что эти мониторы не зафиксируют многофазовый провал в течение одного цикла, изображенный на рис. 2.

Рисунок 2. Провал в течение одного цикла в двух фазах.

Такое искажение сигнала типично для случая, когда неполадка устраняется с помощью защитного предохранителя. На рис. 3 провал в течение одного цикла, возникший вследствие пробоя при пиковом напряжении (возможно из-за неисправности изоляции или удара молнии) будет давать различные RMS-значения на каждом из трех циклов.

Рисунок 3. Однофазный провал при пробое пиковым напряжением.

В зависимости от механизма включения триггера и пороговых значений, возможно необнаружение провала вплоть до третьего цикла, поскольку RMS-значение неисправных циклов может превышать порог срабатывания триггера. Неисправность, выражающаяся в сдвиге фаз, может иметь идентичные значения от одного цикла к следующему, несмотря на изменения амплитуды волны. Это происходит, когда используются электроанализаторы со многими механизмами включения триггера, например при переходных процессах или искажениях формы волны. Следует помнить, что хотя прибор не замечает таких неисправностей, это не значит, что они не существуют.

Справка

Консультативно-торговая компания «Энергометрика» поставляет компоненты автоматизации для: АСУ ТП, «интеллектуальное» здание, шкаф электрический, конденсаторная установка, системы учета параметров электроэнергии. SCADA системы.

Статья взята с сайта
www.energometrika.ru

👉 Подписывайтесь на Elec.ru. Мы есть в Телеграм, ВКонтакте и Одноклассниках

Читайте также
Новости по теме
Объявления по теме

ПРОДАМ: Звонки ЗВОФ, ЗВП, ЗВРП Колокола КЛП, КЛФ, РВФ Ревуны РВП

Звонок-ревун ЗВРП- эффективное и качественное средство звукового оповещения для тревожных сигнализаций переменного тока. Прибор издает очень громкие звуки сразу в двух разных тональностях. Это значит, что всеобщее внимание будет гарантированно привлечено в нужном случае. ЗВРП- могут устанавливаться на морских и речных судах, а также везде, где нужно громко оповестить людей в случае тревоги. Корпус звонков изготовлен в специальном водозащищенном исполнении. Поэтому данные приборы можно без проблем эксплуатировать в условиях контакта с водой. Колокола КЛФ предназначены для подачи звуковых сигналов в системах тревожной сигнализации постоянного тока. Колокола КЛФ изготавливаются в климатическом исполнении УХЛ5 (для эксплуатации в макроклиматических районах с умеренным климатом и холодным климатом). Ревун РВФ предназначен для подачи звукового сигнала в системах тревожной сигнализации постоянного тока. Приборы изготавливаются в двух климатических исполнениях по ГОСТ 15150-69: О1 (общеклиматическое исполнение) и УХЛ5 (для эксплуатации в макроклиматических районах с умеренным климатом и холодным климатом).
Веригина Татьяна · ООО "Морское Электроснабжение" · 8 апреля · Россия · г Санкт-Петербург
Звонки ЗВОФ, ЗВП, ЗВРП Колокола КЛП, КЛФ, РВФ Ревуны РВП

ПРОДАМ: Измерители вибрации

Приборы этой группы рассчитаны на определение характера колебаний различных узлов и механизмов. С их помощью измеряются скорость, ускорение и смещение элементов, что позволяет оценить степень опасности для агрегата в целом или вероятность вибрационного повреждения отдельных его частей. Такой контроль параметров необходим практически во всех отраслях промышленности: в машиностроении, автомобилестроении, на железнодорожном транспорте, в энергетике (контроль вибрации лопаток газовых турбин), в авиастроении и т. д., Конструктивные особенности Все приборы можно условно поделить на два больших класса. В одну группу входят точные аналитические системы, рассчитанные на снятие посредством выносных датчиков таких параметров, как виброскорость, виброускорение, вибросмещение и частота. Во вторую попадают сверхкомпактные приборы для проведения экспресс-анализ и локализации вибрации на работающем оборудовании. В любом случае измерительный сигнал формируется посредством акселерометров или пьезопреобразователей. Аналоговое напряжение усиливается и поступает на аналогово-цифровой преобразователь, где оцифровывается и затем передаётся блоку обработки. Последний, в свою очередь, выполняет необходимые вычисления, результатом которых является пригодная к непосредственному анализу текстовая или графическая информация. Измерение параметров вибрации производится во взаимно-ортогональных плоскостях и отображается на ЖК-дисплее в режиме реального времени.
Коваль Юлия · ПРОТЕХ · 24 апреля · Россия · г Москва
Измерители вибрации

ПРОДАМ: Указатель низкого напряжения УНК-0.4Р

ООО «Техношанс 2006» прдлагает указатель низкого напряжения УНК-0.4Р. Указатель предназначен для определения наличия или отсутствия переменного и постоянного напряжения от 36 до 660 В (от 24 до 380 В). Относится к основным электрозащитным средствам. Имеет световую и звуковую индикацию, определяет уровень и полярность постоянного и переменного напряжения, а также возможность звукосветовой прозвонки электрических цепей. Отличительной особенностью является отсутствие гальванических элементов питания и переключателей, определение целостности цепи осуществляется от энергии накопительного конденсатора, одной зарядки в течение 1 минуты хватает для работы в течение всего рабочего дня.
Анисимов Алексей · ТЕХНОШАНС 2006 · 22 апреля · Россия · г Москва
ТЕХНОШАНС 2006, ООО

ПРОДАМ: Измерители мощности

К этой группе относятся приборы, задачей которых является точное определение мощности электрического тока или электромагнитного излучения. Такие измерения довольно сложны, так как используемая на практике форма радиосигналов имеет произвольную форму, которая изменяется во времени, причем динамический диапазон изменений бывает очень велик. Современные ваттметры способны корректно измерять мощности в широком диапазоне излучения, вне зависимости от амплитудных или фазовых характеристик сигналов. Индицируются также и важные производные параметры, такие как КСВ, коэффициент мощности, величина обратных потерь и т. п. Благодаря универсальности измерители получают широкое применение в самых различных областях — от построения беспроводных сетей связи и метрологии до проектирования космической техники и научных исследований. Принцип действия Современные измерители мощности выполнены в виде компьютеризированного базового блока с дружественным интерфейсом и подключаемых к нему интеллектуальных датчиков, рассчитанных на определенные группы измерений. Предусматривается математическая обработка информации, поступающей по разным измерительным каналам, причем результаты, кроме табличных значений, представляются еще и в удобной графической форме.
Коваль Юлия · ПРОТЕХ · 24 апреля · Россия · г Москва
Измерители мощности

ПРОДАМ: Электромагнитный расходомер "ЭМИС-МАГ 270"

Электромагнитный счетчик используется в коммерческом и технологическом учете энергоносителей. Данный вид расходомеров широко применяется в коммунальном хозяйстве, химической и пищевой промышленности. Основные преимуществ счетчиков: — стабильность работы и надежность, обусловленная отсутствием в конструкции подвижных деталей; — применимы на трубопроводах большого диаметра (до Ду 1000 мм); — низкий коэффициент сопротивления потоку и, следовательно, незначительные потери давления на измерительном участке; — работа в широком динамическом диапазоне (1:100); — минимальная длина требуемых измерительных участков. Расходомеры сточных вод Электромагнитные счетчики разрешены для учета вязких и загрязненных жидкостей. Приборы практически безынерционные, что позволяет использовать их при условии быстро меняющегося расхода, турбулентного потока жидкости и наличия в среде взвешенных частиц, пузырьков газа. Особенно эффективны электромагнитные расходомеры ЭМИС для канализационных трубопроводов. Измерение загрязненной электропроводящей жидкости происходит с высокой точностью. Метод измерения, применяемый в данных расходомерах, основывается на законе электромагнитной индукции (закон Фарадея), соответственно данный вид счетчиков предназначен для электропроводящих сред и используется для учета воды, агрессивных жидкостей, щелочей и различных кислот.
Отдел Продаж · ЭМИС · 24 апреля · Россия · Челябинская обл
Электромагнитный расходомер "ЭМИС-МАГ 270"
Один из ведущих российских поставщиков и производителей светотехнического и электротехнического оборудования под брендом IEK®, оборудования промышленной автоматизации ONI® и продукции ITK® для IT технологий.