Применение контрольно-измерительного оборудования KROHNE в нефтегазовой отрасли

28 августа 2014 г. в 15:45

Компания KROHNE представляет отчёт о применении своего оборудования для измерения номинального объемного расхода при работе на морских платформах.

  • Один прибор для измерения объёмного расхода, температуры и давления.
  • Простой монтаж с технологией 2-проводного соединения.
  • Простая замена ранее установленных приборов.

Вводная информация

На морских платформах часто возникает необходимость измерения разных типов газов для точного определения количества и состава продукции: топливного газа и метана.

При этом измерения в основном осуществляются во взрывоопасных зонах.

Требования к измерениям

Применяемые приборы должны осуществлять измерения газа при следующих рабочих условиях:

Среда Топливный газ и метановые смеси

Номинальный объемный расход до 25 000 норм. м3\ч (изменяемая величина)

Давление до 5,2 бар (изменяемая величина)

Плотность до 6,9 кг\м3 (изменяемая величина, номинальная плотность постоянна)

Вязкость 0,018 мПа*сек

Рабочая температура не более 93°C

Состав газа остаётся постоянным, тогда как давление и температура могут изменяться. Все приборы должны иметь особое покрытие для защиты от морской воды. Приборы должны быть произведены в соответствии с требованиями NACE, иметь сертификаты качества материала, а также пройти испытания на герметичность и прочность.

Решение KROHNE

Для данной области применений компания KROHNE предлагает шесть вихревых расходомеров газа OPTISWIRL 4070 C во взрывозащищенном исполнении Ex-dia (искробезопасная электрическая цепь). Все приборы имеют фланцевые соединения. Монтажные размеры приборов для топливного газа – 2 х 1 ", каждый номинальным давлением 300 lb, а для метановой смеси 6" и 8" также номинальным давлением 300 lb. Приборы имеют встроенную компенсацию по температуре и давлению.

Линия с топливным газом

Линия с углеводородной смесью

Преимущества для пользователя

Так как пользователь уже использует несколько измерительных систем производства KROHNE, компании было поручено также решение данных задач. Широкий диапазон измерений расходомера OPTISWIRL 4070 C обеспечивает более точный учет количества газа. Объёмный расход отображается непосредственно по месту эксплуатации в необходимых единицах измерения благодаря встроенной компенсации по давлению и температуре. Измерительные приборы не требуют технического обслуживания. Помимо низких инвестиционных вложений, решающим фактором для эксплуатирующей организации явилась простота установки компактного 2-проводного прибора.

Используемая продукция

OPTISWIRL 4070 C

  • 2-проводной прибор со встроенной компенсацией по давлению и температуре
  • Износоустойчивая, полностью сварная конструкция из нержавеющей стали, устойчивая к коррозии, перепадам давления и температуры
  • Оптимальная надежность благодаря интеллектуальной системе обработки сигнала (ISP) – стабильные показания независимо от внешних помех
  • Немедленная готовность к работе благодаря технологии plug & play («включай и работай")
  • Первичный преобразователь не требует технического обслуживания
  • Обеспечение PACTware доступно без дополнительных затрат
  • Измерение температуры и давления по протоколу HART

Источник: ООО «КРОНЕ Инжиниринг»

👉 Подписывайтесь на Elec.ru. Мы есть в Телеграм, ВКонтакте и Одноклассниках

Информация о компании

Компания КРОНЕ — производитель контрольно-измерительного оборудования для измерения расхода и уровня. Производственное предприятие ООО «КРОНЕ-Автоматика» (г. Самара) специализируется на производстве электромагнитных расходомеров, ультразвуковых расходомеров, вихревых расходомеров, радарных уровнемеров, рефлекс-радарных уровнемеров, байпасных и буйковых уровнемеров, а также ответных фланцев из высококачественных материалов, выносных камер, струевыпрямителей и переходов (сужающих устройств).…
Читайте также
Новости по теме
Объявления по теме

ПРОДАМ: Приборы для измерения и регулирования расхода: счетчики воды; теплосчетчики; счетчики газа, пара, нефтепродуктов

приборы для измерения и регулирования расхода: счетчики воды (горячей / холодной); крыльчатые, турбинные счетчики воды; теплосчетчики; счетчики газа, пара, нефтепродуктов, пищевых жидкостей; ротаметры, регуляторы расхода: Крыльчатые, турбинные счетчики воды на различные Ду: - СВК 15 - универсальный счетчик воды (холодной/горячей). - СТВХ, СТВУ - турбинный счетчик воды. - ВСГ / ВСГд / ВСТ - счетчик воды тахометрический крыльчатый. - ВСХ / ВСХд - счетчик воды тахометрический крыльчатый. - ВСХН, ВСХНд, ВСГН, ВСТН - счетчик воды турбинный. - ВМХ / ВМГ - турбинный счетчик воды. - РМ1 - счетчик воды/газов. Подробная информация на www.kipia.ru
Отдел продаж · Энергопромавтоматика · 24 мая · Россия · Московская обл
Энергопромавтоматика, ООО

ПРОДАМ: Судовое эл.оборудование, дизеля 8ЧН25/34, 6ЧН25/34, ШКОДА 6-27.5, ДГА 315/500, шлюпка F.R.P.

Предлагаем. К авторулевому с системой АИСТ 12-10Р: ящик ЖЦВИ*Я72-093 003601 К комплексу измерения температуры КИТУ: БМУ 1-20 от 0…100С 50П -2шт БМУ 1-20 от -50…+50С 50П -3шт БМУ 6-20 от-50…+50С Гр21-2шт М1617 50П от 0до10*10С-6шт Реле уровня воды РУВ-1(без датчиков) -3шт*500р Насос титановый Х 280/72Т-СД подача 280куб/ч напор 72 м, новый 86г.в. 2шт. Насос НЦВ 25/30 ОМ5 (двигатель АОММ42-2 ОМ5 4,1кВт 2860об 9А 380В) подача 25куб/ч напор 30 м, новый 89г.в. 1шт. Насос НЦКГ 4/40 ОМ5 с эл.двигателем, новый 2012 г. в. 1шт. 1К 8/18 с двигателем 1,5/3000 1шт. ВК 1/16А с двигателем 2,2/1500 1шт. СД 32/40С-04 с двиг. АИР132 11/3000 1шт. Сигма SIGMA 80-SZO-244-125-00-LC 1шт. Сигма SIGMA RLP 17/145 03-LN-9 с двигателем F160MO4 11/15квт 1455об/мин 380В 1шт. Эл.двигатель АН91-4-ОМ5 42кВт 1455об 380В IM 3081 1шт, 2ДМШ 132В2 ОМ5 7,5кВт 2910об 220В IМ3081 в комплекте с ПММ 2213 ОМ5 новый 88г.в. 1шт. Электромашинные преобразователи: АТО 4-400 двигатель 380В 12,7А 50Гц, генератор 230В 21,7А 400Гц 4кВт 3000об. 1шт. АТО 2-400Р двигатель 220В 11,3А 50Гц/генератор 230В 10,9А 400Гц 2кВт 3000об. 1шт. АТО 12-400Р двигатель 380В 32А 50Гц/генератор 230В 65,2А 400Гц 12квт 3000об 1шт. АТО 20-400 двигатель 380В 50А 50Гц/генератор 230В 109А 400Гц 20кВт 3000об. 1шт. АПТ 2,5-50 двигатель 220В 20А/генератор 220В 7,7А 50Гц 2,5кВт 1500об. 3шт. Электромашинные усилители: ЭМУ 100АЗТ двигатель 7,6квт 220/380В 50Гц/генератор-усилитель 5квт 230В IP55 2850об. 2шт. ЭМУ5А-А11-УХЛ двигатель 1квт 220/380В 50Гц/генератор-усилитель 0,5квт 115В 4,35А IP23 2850об 1шт. Двигатели постоянного тока: 4ПБМ180МГ04 7,1квт 1500/3700об/мин 35,6А 220/220В незав.лапы 1шт. П-41ухл4 3,2квт 1500об/мин 220В 18,5А смеш. флянец 2шт; МИ-11ЛТ Б11 120W 0,12квт 3000об/мин 110/110В лапы 7шт. 4ПФМ225SГ ухл4 26,5кВт 1000/1250об/мин 440В/220В незав. лапы+фланец 1шт. V132S-F 13,8/13,8квт 1380/4500об/мин 375В/310В IM2101 1шт. 4ПФ-132МВБ04 15квт 1030/5000об/мин 440В/220В незав. лапы+фланец 1шт. Генератор постоянного тока П111 145кВт...
Иванов Сергей · 16 мая · Россия · Ростовская обл
Судовое эл.оборудование, дизеля 8ЧН25/34, 6ЧН25/34, ШКОДА 6-27.5, ДГА 315/500, шлюпка F.R.P.

ПРОДАМ: Прибор эталонный Пульсар-01К

Госреестр № 30072-12 Назначение Использование при поверке преобразователей расхода (ПР) по ТПУ. Использование при сличении ПР по контрольному ПР. Поверка вторичных приборов и систем обработки информации. Область применения Узлы учёта нефти, Центры стандартизации, метрологии и сертификации, Станции поверки преобразователей расхода, Измерительные лаборатории и другие. Документация Руководство по эксплуатации, Методика поверки Пульсар-01К, Свидетельство об утверждении типа средств измерений, Сертификат соответствия, Рекламный проспект Пульсар-01К Возможности прибора Поверка ПР по ТПУ. Сличение ПР по контрольному ПР. Поверка вторичных приборов. Генератор импульсного и синусоидального сигналов с дискретной установкой частоты. Генератор синусоидального сигнала с дискретной установкой периода. Счетчик импульсов. Частотомер. Формирование "пачки импульсов". Имитатор детекторов ТПУ. Генератор сигналов постоянного тока от 0 до 20 mA. Имитатор термосопротивлений. Прибор управляется либо со своей клавиатуры, либо от персонального компьютера (ПК). Связь прибора с ПК осуществляется по интерфейсу RS-232C или RS-485 (протокол Modbus-RTU). Технические характеристики Параметры входного импульсного сигнала (от ПР) (2 канала) - амплитуда от 15 мВ до 12 В - частота от 10 до 12000 Гц Дискретность показаний при измерении: - частоты 0,01 Гц - периода - в формате с плавающей запятой, с количеством разрядов 6 - количества импульсов с учетом долей периода (в зависимости от кол-ва импульсов) от 0,001 до 0,1 - времени измерения 1 мкс Диапазон установки количества импульсов: - минимум от 0 до (107 - 1) - максимум от 1 до (107 - 1) - формирование пачки импульсов, не более 107 Автоматическое вычисление К-фактора, выставленного на поверяемом вторичном приборе преобразователя расхода, с дискретностью 0,01 Количество подключаемых детекторов ТПУ 2...
Буйвалова Маргарита · ПТП ЭРА-1 · 20 мая · Россия · Омская обл
Прибор эталонный Пульсар-01К

ПРОДАМ: МП63НЛ Манометры гидравлические, виброустойчивые (жидконаполненные), диаметром Ø 63 мм со склада в Крыму

Манометры МП63НЛ относятся к механическим измерительным приборам, предназначенным для измерения избыточного давления давления в жидких и газообразных средах. Приборы разработаны с целью применения в промышленности (на химических, нефтеперерабатывающих предприятиях), сферах энергетики, производства и жилищного хозяйства (котельные, водоснабжение, вентиляция, газ). Жидконаполненные измерители обладают повышенной устойчивостью к пульсации и вибрации. Диаметр корпуса: 63 мм Класс точности: 1,5 Диапазон измерения в зависимости от модификации прибора: 0…0,1/ 0,16/ 0,25/ 0,4/ 0,6/ 1,0/ 1,6/ 2,5/ 4 МПа 0…6/ 10/ 16/ 25/ 40/ 60/ 100 МПа Рабочие нагрузки: Постоянная нагрузка: 3/4 шкалы Переменная нагрузка: 2/3 шкалы Кратковременная нагрузка: 100% шкалы Исполнение корпус-штуцер: МП63 НЛ/ТФп - торцевое с передним фланцем, МП63 НЛ/ТСк - торцевое со скобой Штуцер: Ø 63 мм - М12х1,5 (по умолчанию), G1/4 - SW14 - 14 Измерительный элемент: медный сплав, < 6,0 МПа - пружина Бурдона, > 6,0 МПа - многовитковая пружина Механизм: латунь Циферблат: алюминиевый сплав, белый, шкала чёрная Корпус: сталь нержавеющая Стекло: пластик Обечайка: сталь нержавеющая, завальцовка Степень защиты: IP65 Наполнение: глицерин - Ву, силикон - ВуСл Климатическое исполнение: У1 по ГОСТ 15150-69 Температура окружающей среды: Без наполнения: -50... +60 °С Наполнение (глицерин): 0... +60 °С Наполнение (силикон): -60... +60 °С Температура измеряемой среды: до +120 °С Виброзащищённость: группа V4 по ГОСТ Р 52931-2008 Средний срок службы: 10 лет, межповерочный интервал 2 года Масса: 0,09 кг Опции: • заводской номер • технологическая черта Для Вашего удобства - наш офис расположен в центре Симферополя, собственный склад продукции находится непосредственно в Крыму, кратчайшие сроки поставки недостающего товара из Москвы. Доставка оборудования НПО «Юмас» осуществляется транспортными компаниями в любой населенный пункт на территории Крыма: Симферополь, Севастополь, Ялта, Керчь, Евпатория, Феодосия, Джанкой и т.д.
Новоселов Андрей · Амитрон-ЭК · 2 мая · Россия · г Москва
МП63НЛ Манометры гидравлические, виброустойчивые (жидконаполненные), диаметром Ø 63 мм со склада в Крыму

ПРОДАМ: Ультразвуковой расходомер РУС-1 150-100-R-15

Предназначен для измерен​ия расходы воды, других ​жидких сред. Работают в ​составе тепловых узлов у​чета в жилищно-коммуналь​ных хозяйствах. РУС-1 ис​пользуются для учета неф​тепродуктов (масла, дизе​льное топливо), сточных ​вод, пластовых вод высок​ого давления, жидких пищ​евых добавок. Поверка по​ согласованию. Цена 1000​00 руб.
Нестеров Максим · 16 мая · Россия · Челябинская обл
Ультразвуковой расходомер РУС-1 150-100-R-15
Один из лидеров рынка светотехнического оборудования в России. Производитель высококачественных светодиодов и LED-лент, энергоэффективных светильников, модулей и прожекторов для частного и коммерческого сектора.